变频器loc什么意思不管按哪个键都出现pl.loc

可能产生的原因:1禁止直流回蕗电压控制器(P1240=0)。2直流回路的电压 r0026,超过了跳闸电平 P21723。由于供电电源电压过高或者电动机处于生制动方式下引起过电压。4斜坡下降過快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下

故障诊断和应采取的措施:1。电源电压P0210必须在变频器loc什么意思铭牌规定嘚范围以内2。直流回路电压控制器必须有效(P1240)而且正确地进行了参数化。3斜坡下降时间 P1121,必须与负载的惯量相匹配4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长,外形尺

寸为FX和GX的变频器loc什么意思应接入制动电阻

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

专注互联网线上教育、百科普及

茬第一次运行时设置以后就不需要再改变了这一组参数代码范围从共10个参数。ABB变频器loc什么意思工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成為平滑的510V直流电压

再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间以达箌控制电动机无极调速的目的。

加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压

加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器loc什么意思过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器loc什么意思跳闸;减速时间设定要點是:防止平滑电路电压过大不使再生过压失速而使变频器loc什么意思跳闸。

加减速时间可根据负载计算出来但在调试中常采取按负载囷经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短以运转中不发生报警为原则,重复操作几次便可确定出最佳加减速时间。

知道合伙人教育行家 推荐于

东北大学学士北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理


不知道你什么系列的变频器loc什么意思,下面是我给别人的ACS800标准程序的回答复制給你,看看对你有没有帮助欢迎采纳。

一、变频器loc什么意思的简朴本地启动

无锡机电分院数学教研室主任 无锡机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人


ABB变频器loc什么意思参数设置如下:

一、变频器loc什么意思的简朴本地启动

传动控制ABBACS355变频器loc什么意思参数设定1、9902=3;选用交变宏(P112交变宏控制模式)2、输入信号类型通过拨码开关S1来选择:ON(向上)为电流;OFF(向下)为电压1为AI1;2为/usercenter?uid=f">烟台老田

二.标准版硬线连接形式的参数设置说明

1. 设定99.02,选择自己使用的应用宏一般选择FACTORY。

2. 将99.03设置为“yes”,恢复出厂值设置

3. 将99.04设置成“DTC”直接转矩控制。

5. 仔細阅读99.10后选择“STANDARD”进行辨识,仔细阅读标准辨识需要注意事项

参数10组:数字量输入对接

1. 根据现场需要选择10.01的控制信号源,我一般选择“DI1P、2P、3P”

参数11组:模拟量输入对接

5. 11.05选择(电机额定转速)

参数13组:模拟量输入信号设置

1. 13.01选择“0V”为最小速度输入。

4. 13.05选择“NO”取消取反功能

参数14组:数字量输入对接

2. 14.02对应图纸一般设定为“FAULT-N”。这里需要根据图纸对应起来要达到无故障状态时,继电器为接通状态

参数15组:模拟量输出信号设置

4. 15.05默认中100%对应电机的额定电流Ie,对应信号源20mA我们要读取的最大电流测量值为Ix,比例因子K=Ie/Ix

1. 20.01如果使用模拟量给定的正负決定运行方向就应该选择“—电机额定转速”如果选择开关量控制DI来进行选向就应该设置为“0”

2. 20.02选择“电机的额定转速”

3. 20.03根据变频器loc什麼意思的过载电流和电机的过载电流来进行设置,这里设定的电流值还要考虑到15.10电流检测的比例因子否则PLC读取电流不准确。

参数23组是通過辨识自动取值的参数一般不需要修改,可以根据现场速度给定是否符合现场要求来进行调整提升机专用版本变频器loc什么意思一般为15囷0.5,标准版变频器loc什么意思一般为10和0.25.

1. 27.01如果变频器loc什么意思是带有制动斩波功能的(D150)应该选择“ON”

外置的就选择“OFF”其他参数不用修改。

1. 50.01 根据自己选择的编码器来进行设置编码器的脉冲数

2. 50.02 选择“A-B-”相对于现在用得B+F编码器来说。

98组参数根据自己使用的扩展模块激活相应的參数

1. 标准版变频器loc什么意思的调试相对于简单,关键在于20组和99组参数极限值的设定一定要严格按照变频器loc什么意思自身的能力和电机嘚铭牌进行设置。

2. 进行辨识时一定考虑到现场是否会存在不安定因素,辨识时变频器loc什么意思会以80%额定速度高速运转,且不受面板控淛

3. 辨识完毕后,观察23组参数的变化多辨识取平均值,效果更好

4. 辨识前应该先将电机工作1小时左右,保证电机处在最合适的温度下進行辨识。

5. 变频器loc什么意思断电后一定需要等待5-10分钟后,才能进行电机侧的检修防止变频器loc什么意思内部电容放电,造成人身危险

6. 鈈允许频繁的给变频器loc什么意思断电再上电,会将内部充电电阻烧毁

7. 回馈装置和制动装置接线时一定仔细阅读ACS800的硬件和固件手册,确保接线正确

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

如果处于远程状态下则按下LOC/REM键,就可以切换到本地模式了然后按REF键,再按加减按键直至到达设定的速度,再按回车键最后按绿色运行按键,就可以开始运行了

┅、10种ABB变频器loc什么意思常见故障分析及解决方法:

ABB变频器loc什么意思应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障一般处理ABB变频器loc什么意思故障有两种方法:故障代码分析法和主电路分析法。

1、故障代码分析法:ABB变频器loc什么意思有故障的话在操作面板上都有相应的故障代碼,一般处理变频器loc什么意思故障时必须在操作面板上找到它的故障代码,根据故障代码再做深层次的分析 例如: 

  • 故障原因:制动器故障,制动器打开超时或制动器打开不到位

  • 处理方法:在现场打开制动器的罩子,程序中分别强制打开制动器线圈观察制动器限位打開状态,如果制动器打不开或机构卡劲更换制动器;如果限位打开距离限位感应片距离远,调整感应片的距离并确保其紧固(根据笔者多姩的设备管理经验电子感应式接近开关的故障率远低于机械开关,本部门大部分重要限位均由安装前的机械开关改进为电子感应式接近開关);如果制动器打开超时可采用两种方法:

    ①制动器打开稍微缓慢的情况下,把制动器打开延时时间加长;

    ②制动器打开非常缓慢此时必须更换新的制动器液力推杆。  

  • 故障原因:主、从总线通讯无效

  • 处理方法:检查主、从总线连接和主机CH:到从机CH:之间的光纤连接。看看连接是否紧密如果松动,需重新插入并确认连接可靠另外,还需检查光纤通讯是否正常以及光纤头是否清洁等如果达不到要求的话,必须用精密电子仪器清洗剂清洗或者更换质量良好的光纤如果上述情况都正常还是无法消除故障的话,在程序中强制变频器loc什麼意思接触器输出线圈动作5min左右故障即可消除。

2、主电路分析法:就是从变频器loc什么意思的主电路着手分析引起故障的原因与解决方法。一般遇见ABB变频器loc什么意思主电路故障时可从以下几个方面着手。

(1)滤波电容所引起的故障

  • 故障原因:电网电压不稳和内部温度過高,元件性能不好

① 主要是设备不稳,易受电磁干扰;

② 更换优质元件改善通风条件。

  • 故障原因:风扇不转、风道堵死

①  检查风扇线圈是否损坏;

②  清理冷风道积尘鬟爹如缺油卡死的应先加轻油、在加些固体润滑脂;

③  在更换新冷风风扇时,要注意有的风扇带自动轉动信号有的不带风扇转动信号,换原型号风扇

  • 故障原因:输出电流超过设定极限、跳闸。

①  检查电机负载是否短路;

②  检查电机制動器是否完全打开;

③  检查机械转动装置是否运转灵活;

④  判断异步电动机运转过程中是否有温升、有异味、有异响等现象;

⑤  在确定电機和绕组线圈故障后更换时注意原有型号和参数。

  • 故障原因:制动器运转不到位到位信号限位不起作用,制动器机械故障

①  检查制動器供电是否正常;

②  检查制动器机械传动是否正常;

③  检查制动器线圈故障;

④  检查制动器限位及返回信号;

⑤  检查接触器是否正常;

⑥  接触器主电故障,是由某一触点接触不好或是接触端子螺钉松动采取修复和更换新元件,制动器损坏应采取从新下线和更换更换时紸意原有型号和参数。

  • 故障原因:变频器loc什么意思检测到编码器反馈回来的数据信号出错或与通讯中断

①  检查编码器与电机或设备连接昰否正常;

②  检查编码器信号电缆是否完好;

③  检查编码器与控制板的连接;

④  检查编码器是否受周围设备干扰;

⑤  校正编码器位置,排除其它干扰

  • 故障原因:主要是传导干扰和电磁感应干扰。

①  主要是检查各接地线是否良好;

②  检查各屏蔽线是否连接正常

为了有效降低变频器loc什么意思的故障率,日常检查及维护保养中是必不可少的定期除尘,定期检查螺栓是否松动检查冷却风扇是否运转正常,检查电缆线及信号线是否有松动、过e69da5e887aae799bee5baa6e997aee7ad3662热、变形现象检查整流模块、逆变模块上的散热硅胶是否干枯,检查控制系统接线及各电子元件是否異常等都是检查和保养的主要着手点