变频泵定压补水装置介绍
变频泵萣压补水装置是在气体定压罐之后发展起来的是变频调速技术和膨胀水箱技术的结合。
变频泵定压补水装置主要由变频控制器、变频补沝泵、安全阀、泄水电磁阀、压力传感器、软水箱等组合而成
其工作原理是根据压力传感器采集的水压变化信号,通过变频控制器调整電源频率从而调整补水泵转速,实现对补水量的调节保证系统定压点压力相对恒定。
变频泵定压补水装置特点:
(1)优点:有定压罐嘚优点并且解决了定压罐装置中补水泵启动频繁、耗费电能多的问题。
(2)缺点:设备贵投资大相对膨胀水箱耗能多,受电源影响
(1)变频水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kPa;
(2)补水泵总小时流量应为系统水容量的5%,不得超过10%系统较大时宜设置2台补水泵,一用一备初期上水或事故补水时2台水泵可同时运行。
定压点压力的高低要考虑两个因素一个是系统运行时任一点都不超压,二是系统停运时系统不倒空如果定压点的压力过高,系统中的每一点的压力也就相应的导致管道、阀门或设备等在高压下运行,出现强度破坏或疲劳损坏压力设置太低,系统就会倒空出现气堵而导致介质循环不畅。
气压罐工作压力值按以下方法确定(推荐)
(1)补水泵启动压力P1:
(2)补水泵停泵压力P2:
(3)安全阀开启压力P3:
P3= P2+0.03 式中压力(压强)计算单位均为“MPa”
Vt-调节水量(m3)为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm估算时取膨胀水量的一半。
补水泵流量:补水泵流量(每小时)选择应不小于系统水容量的4-5%
定压补水的过程是怎样的?
定压补水装置是我公司研制的一种新型补水装置,主要用于弥补低压供水的不足小编将为您简要介绍更多的内容。
定压冲水装置是一种稳定的压力冲水装置,可以取代传统的膨胀罐,和可以减少循环泵的启动时间的主要系统,调节系统的水压和数量,并容易实现自动冲水
定压补水装置用于循环系統发生泄漏时向系统补水。泄漏量一般分为小泄漏量和大泄漏量当发生少量泄漏时,设备自动选择有增压泵为什么水压还小从除氧池中泵出水使系统压力定定。当发生大量泄漏时设备自动选择从系统外部给水到除氧器,再从除氧器泵出水使系统压力定定