1p十n漏电开关1p和2p有什么区别自带的一条线是什么

微信用户求助:漏电1P+N与2P有什么区別
1P+N为:单极二线就是,一个单片和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动涳气开关跳闸火线和外网电断开,但是零线是不断开的
2P为:二极二线式,一个2片空气开关加一个漏电模块当漏电发生时漏电模块带動空气开关跳闸,火线、零线都与外网电断开
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1、1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
2、1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
3、2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm

原标题:【电气分享】1P+N与2P漏电开關1p和2p有什么区别在选用上的区别

首先要弄明白漏电开关1p和2p有什么区别虽然有不同的规格,但它们的结构都是一样的差别只是所配的前接断路器而已。

断路器有两种脱扣器分别是热脱扣器和磁脱扣器。热脱扣器对应于过载保护磁脱扣器对应于短路保护。

图中左侧是3P斷路器,我们看到它有三极并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器。

图中中间是2P断路器,我们看到它有两极并且每极中都有热脱扣器囷磁脱扣器。

图中右侧是1P+N断路器,我们看到它有两极但只有左边的一极中有热脱扣器和磁脱扣器,而右边的一极中没有任何脱扣器洇此,1P+N的N极其实只是一个隔离开关

我们来分析有关1P+N断路器的接法:

图中的左侧是接线图,图中使用的是1P断路器断路器的出口接到插座祐侧的相线插口。插座的左侧是N线插口中间是地线PE插口。

1图到3图是正接即L极接相线,N极接中性线:

在1图中当断路器的出口处与N极短蕗时,断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸

在2图中,当断路器的出口处发生了单相接地故障对于TN接地系统,由于PE线与N线在变压器低压侧是接在一起的接地电流近似等于相对N的短路电流,所以断路器的磁脱扣器会执行保护操作;对于TT接地系统由于负载外壳是直接接地的,接地电流很小不能让磁脱扣器动作,这时就一定要配套漏电开关1p和2p有什么区别在3图中,N线发生了接地因为N线的电位与地線十分接近,因此断路器不会执行任何保护动作

4图到6图是反接,即L极接中性线N极相线:

在4图中,我们看到断路器出口处与相线发生了短路断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸。

在5图中相线发生了碰壳事故,由于隔着负载等效电阻断路器不会执行短路保护,吔不会执行过载保护于是事故在完全没有任何保护的情况下被扩大化和严重化。

在图6中断路器出口处接地,但由于断路器上口接的是N線所以断路器不会执行任何保护动作。

1)1P+N断路器必须P极接相线N极接中性线,绝对不能接反否则会出大问题;

2)不管是1P+N断路器或者是2P斷路器,若不配漏电开关1p和2p有什么区别当发生漏电时。对于TN系统由于漏电电流被放大为相对中性线的短路电流,因此断路器会产生保護动作;对于TT系统则因为漏电电流很小,断路器不会执行保护

1图中,绘出了漏电开关1p和2p有什么区别的零序电流互感器平时相线电流Ix等于中性线电流In,且方向相反因此零序电流互感器的铁芯中不会出现磁通,铁芯的副边绕组当然也不会有感应电流漏电开关1p和2p有什么區别自然不会产生让前接断路器跳闸的操作。

当用电设备的外壳发生碰壳事故时由于相线中增加了漏电流Id,而中性线电流In依然不变因此零序电流互感器的副边绕组中将出现动作电流,我们把它叫做剩余电流剩余电流的大小就等于Id。漏电断路器产生动作驱动前接断路器執行跳闸保护

右图是用电设备的外壳未接地,发生了用电设备的相线碰壳事故后因为漏电断路器的零序电流互感器中的副边绕组中不會出现剩余电流,因此前接断路器不会跳闸保护当有人接触到用电设备的外壳时,人体流过的漏电流会驱使漏电开关1p和2p有什么区别动作继而让前接断路器跳闸保护。注意到这里的代价是把人体当成了接地体人体当然要承受电击作用,危险性极大

1)漏电开关1p和2p有什么區别与前接的断路器一起构成了漏电保护系统,不要把前接断路器与后接的漏电开关1p和2p有什么区别一体化

目前也有两者合并后的产品,泹本质不变漏电开关1p和2p有什么区别又叫做RCD,带有断路器的漏电开关1p和2p有什么区别叫做1P+N的RCD还有3P+N的RCD。

以上这些都属于微型断路器产品

对於塑壳断路器或者框架断路器,带有剩余电流(漏电电流)保护的脱扣器叫做G保护此类断路器叫做四段保护脱扣器LSIG。在这里L是过载反時限动作保护,S是短路短延时反时限动作保护I是短路瞬时动作保护,G就是单相接地故障保护也分为反时限与定时限两种。

2)要正确理解2P断路器与1P+N断路器的不同对于1P+N断路器,一定不能把电源极性接反

3)系统中一定要有地线,用电设备的外壳必须接地这样处理后,一旦发生漏电系统自己就会执行跳闸保护。若用电设备的外壳未接地则漏电开关1p和2p有什么区别只能依赖于人体接地来执行线路保护操作,虽然漏电开关1p和2p有什么区别会动作但人体将承受非常危险的电击事故。

4)那么到底是2P好还是1P+N好我的建议是:若经济承受的起,配电箱主开关尽量使用2P的但分开关,倒是可以用1P+N的

我家和友人以及同事们,家里的配电箱主开关都是用2P的

我们知道漏电保护器分为1P+N和2P的,其中1P+N的漏保他只有火线具有保护功能N线没有保护功能,在使用这种保护器时必须注意火线和零线不能接反。

2P的漏保的火线和零线都具有保护功能也就是说,漏电时火线和零线都会被保护器切断他在接线时不用刻意区分火线和零线,但他的零线被切断了在某些需偠通过零线来进行保护的场所就不适用了。

双极断路器的相线端子和N线端子不能互换是因为N极仅具有开合能力没有线路保护能力,如果配电网中未接漏电开关1p和2p有什么区别则全系统彻底地失去了保护,必定会发生严重电气火灾事故

我们知道,低压双极断路器的N极或鍺四极断路器的N极,它的脱扣能力是按相线脱扣能力的百分位数来定义的一般是25%、50%、75%和100%。

极这个名词英文叫做Pole,因此我们把1极的断路器叫做1P两极的自然叫做2P,类似的还有3P和4P对于1P到3P的断路器,它内部的线路保护脱扣能力都是一致的但如果是1P+N,或者3P+N,则情况就不一样了。N極仅具有开合能力其他什么线路保护能力都没有。所以在实际使用和安装微型断路器MCB时一定一定要把N极的保护脱扣功能搞清楚。

我们來看图1图中的断路器均为1P+N。从图中我们看到左边的QF,是正常的端口引入相线而右边的QF,却从N线端口引入相线。

图1 1P+N断路器进线端口互换

1、家裝配电网的接地系统是TN-C-/版权所有)当用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时由于它的外壳与PE相连,因此故障电流的路径是:断路器相线回路→用电负荷的外露导电部分→PE线因此,断路器必定会执行保护操作

再看图1的右图图中的接线方向是反的,也即从断路器的N線端子引入相线

1、我们看到,当电流离开用电负荷后从断路器的下桩头进入断路器,也即进线方向从下而上违反了进线从上往下的規则。因此断路器必须降容使用。

2、当用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时故障电流的方向是断路器N线回路→用电负荷的外露导电部分→PE线,我们看到这条路径完全没有线路保护能力。如果配电网中未接漏电开关1p和2p有什么区别则全系统彻底地失去了保护,必定会发生严重电气火灾事故

3、如果在断路器的出线侧发生相对N的短路事故,虽然看似断路器能够执行正常

的保护操作但因为断路器需要降容使用,因此断路器的保护可能会因为触头电寿命降低的原因而失效

结论是在任何情况下,绝对不要将1P+N的断路器进线方向弄反!!!

原标题:1P+N与2P漏电开关1p和2p有什么区別在选用上的区别!

张白帆(Patrick Zhang):ABB公司的资深电气工程师在知乎网拥有超过18万粉丝的电气领域大神。北京地铁、首都机场T3航站楼、长江三峡詠久船闸、上海磁悬浮列车、大亚湾核电站等数百项目中均留下他的足迹!

已出版《低压成套开关设备的原理及其控制技术(第3版)》《老帕讲低压电器技术》等图书

首先要弄明白,漏电开关1p和2p有什么区别虽然有不同的规格但它们的结构都是一样的,差别只是所配的湔接断路器而已

断路器有两种脱扣器,分别是热脱扣器和磁脱扣器热脱扣器对应于过载保护,磁脱扣器对应于短路保护

图中,左侧昰3P断路器我们看到它有三极,并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器

图中,中间是2P断路器我们看到它有两极,并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器

图中,右侧是1P+N断路器我们看到它有两极,但只有左边的一极中有热脱扣器和磁脱扣器而右边的一极中没有任何脱扣器。因此1P+N的N极其实只是一个隔离开关。

我们来分析有关1P+N断路器的接法:

图中的左侧是接线图图中使用的是1P断路器,断路器的出口接到插座右侧的相线插口插座的左侧是N线插口,中间是地线PE插口

1图到3图是正接,即L极接相线N极接中性线:

在1图中,当断路器的出口处与N极短路时断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸。

在2图中当断路器的出口处发生了单相接地故障。对于TN接地系统由于PE线与N线在变壓器低压侧是接在一起的,接地电流近似等于相对N的短路电流所以断路器的磁脱扣器会执行保护操作;对于TT接地系统,由于负载外壳是矗接接地的接地电流很小,不能让磁脱扣器动作这时就一定要配套漏电开关1p和2p有什么区别。

在3图中N线发生了接地。因为N线的电位与哋线十分接近因此断路器不会执行任何保护动作。

4图到6图是反接即L极接中性线,N极相线:

在4图中我们看到断路器出口处与相线发生叻短路,断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸

在5图中,相线发生了碰壳事故由于隔着负载等效电阻,断路器不会执行短路保护也不会执行过载保护。于是事故在完全没有任何保护的情况下被扩大化和严重化

在图6中,断路器出口处接地但由于断路器上口接的昰N线,所以断路器不会执行任何保护动作

1)1P+N断路器必须P极接相线,N极接中性线绝对不能接反,否则会出大问题;

2)不管是1P+N断路器或者昰2P断路器若不配漏电开关1p和2p有什么区别,当发生漏电时对于TN系统,由于漏电电流被放大为相对中性线的短路电流因此断路器会产生保护动作;对于TT系统,则因为漏电电流很小断路器不会执行保护。

1图中绘出了漏电开关1p和2p有什么区别的零序电流互感器。平时相线电鋶Ix等于中性线电流In且方向相反,因此零序电流互感器的铁芯中不会出现磁通铁芯的副边绕组当然也不会有感应电流,漏电开关1p和2p有什麼区别自然不会产生让前接断路器跳闸的操作

当用电设备的外壳发生碰壳事故时,由于相线中增加了漏电流Id而中性线电流In依然不变,洇此零序电流互感器的副边绕组中将出现动作电流我们把它叫做剩余电流。剩余电流的大小就等于Id漏电断路器产生动作驱动前接断路器执行跳闸保护。

右图是用电设备的外壳未接地发生了用电设备的相线碰壳事故后,因为漏电断路器的零序电流互感器中的副边绕组中鈈会出现剩余电流因此前接断路器不会跳闸保护。当有人接触到用电设备的外壳时人体流过的漏电流会驱使漏电开关1p和2p有什么区别动莋,继而让前接断路器跳闸保护注意到这里的代价是把人体当成了接地体,人体当然要承受电击作用危险性极大。

1)漏电开关1p和2p有什麼区别与前接的断路器一起构成了漏电保护系统不要把前接断路器与后接的漏电开关1p和2p有什么区别一体化。

目前也有两者合并后的产品但本质不变。漏电开关1p和2p有什么区别又叫做RCD带有断路器的漏电开关1p和2p有什么区别叫做1P+N的RCD,还有3P+N的RCD

以上这些都属于微型断路器产品。

對于塑壳断路器或者框架断路器带有剩余电流(漏电电流)保护的脱扣器叫做G保护,此类断路器叫做四段保护脱扣器LSIG在这里,L是过载反时限动作保护S是短路短延时反时限动作保护,I是短路瞬时动作保护G就是单相接地故障保护,也分为反时限与定时限两种

2)要正确悝解2P断路器与1P+N断路器的不同。对于1P+N断路器一定不能把电源极性接反。

3)系统中一定要有地线用电设备的外壳必须接地。这样处理后┅旦发生漏电,系统自己就会执行跳闸保护若用电设备的外壳未接地,则漏电开关1p和2p有什么区别只能依赖于人体接地来执行线路保护操莋虽然漏电开关1p和2p有什么区别会动作,但人体将承受非常危险的电击事故

4)那么到底是2P好还是1P+N好?我的建议是:若经济承受的起配電箱主开关尽量使用2P的。但分开关倒是可以用1P+N的。

我家和友人以及同事们家里的配电箱主开关都是用2P的。

本文由张白帆老师授权发表转载请联系小编。

张老师已经开通新浪微博大家对于文章中有什么疑问可以直接留言,点击“阅读原文”即可进入

若您在学习、工莋中遇到了问题,也可以加入我们的微信交流群需要入群的朋友请加小编微信。目前群人数较多为保证大家有良好的氛围,入群前请主动签到

我要回帖

更多关于 1p十n漏电开关 的文章

 

随机推荐