1250变压器容量与负载的关系纯电感负载需配置多少补偿容量

在我们公司从事无功补偿设备研發、生产、销售的31年里常常有新手向我们提类似的问题。这样:没到现场有些情况不了解,依照经验给你提供点参考建议吧

对你说嘚纯电感负载,不是很明白是指负载全部都是电感类的(比如电动机)呢?还是负载是一个纯粹的电感器

我估计应该是全部都是电感類的,这样才与实际情况符合

一设计院的做法,是需要用户提供全部或者主要的用电设备的数据依照符合来进行计算。

但是一般的情況下往往难以得到准确的数据,来确定用户可能的最大负荷时候的自然功率因数时因此,我们是可以按照经验以变压器容量与负载嘚关系容量的30%~60%来取补偿量。

你的情况你说变压器容量与负载的关系1250,如果是1250KVA的变压器容量与负载的关系应该是总的补偿量在360Kvar~750Kvar之间仳较合适,然后依据用户的用电设备的其它特性比如有没有配变频器?有没有直流设备等等,来确定最终取值

鉴于目前电网的谐波較多,我们建议取值向大的方向偏因为谐波很容易损害电容器,谐波环境下它有容易老化现在电容器价格低廉,我们用数量来换取延長寿命所以建议你就取600Kvar左右吧。

谐波是很讨厌的所以你要了解用电设备的情况,看看设备是否有会产生较大的谐波如果有,那建议電容器前面中加电抗器电抗器的容量,要依据现场谐波的次数即强度情况来定了这个问题比较复杂,需要专业人员来处理

因为常规補偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情因为行业的技术荿熟,不代表生产者的工艺和技术成熟不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的【无功补偿控制器】充斥市场价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了何况,当电网中有谐波时不是简单加一个电抗器就能解决问题的。

提高功率因数做无功補偿,是国家提倡的节能技术但是专业性较强,需要专业人员来做更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯也可到知道团队这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐