一个380v接触器和一个380v中间继电器380v触点和一个380v电接点压力表控制3向水泵自动供水的接线图

首先你应该用电接点压力表这樣才能输出压力罐的出水状况。以220V说明连接:火线接压力表中心线上限接点接中间继电器380v触点器线圈一端,中间继电器380v触点器线圈另一

端接零线下限接点接交流接触器线圈的一端,交流接触器线圈另一端接零线;另接一根火线串入中间继电器380v触点的常闭触头

和交流接触器的常开辅助触头(用于自保)接入交流接触器线圈的进线端(即和下限接点并接)。交流接触器的主触头接水泵注意调节(设定)壓力表上下限。逻辑:开始压力罐无压力火线通过下限接点进交流接触器线圈,水泵启动同时自保点接通保持(水泵启动后压力表中惢火线会离开下限接

点);到达上限接点时,接通中间继电器380v触点串在回路中的常闭点会断开,交流接触器失电水泵停止运行。你画┅下图看看能行吧另外自动运行虽好,但还是用转换开关再并接一路手动启停的回路更保险以便检修维护线路。

朋友你还需要一个压仂开关可以起到制动控制的作用呢

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

KA是压力表KT是中间继电器380v触点KM是主接触器此图为全自动上水电路 这也是最简单的电路,

本回答由科学教育分类达人 史晓广推荐

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:8 LV2

主电源接接触器上口,水泵接接触器下口用一根线接A1接380电源上口第一根电线,在用一根线接电源第三根线接压力表压力表的另一根接接触器A2,这样就行了。不懂QQ留言

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。