还是不怎么样明白能画个图看看吗?
水位浮球开关怎么接线-浮球开关控制两台排污泵一备一用水位超高时两台同时启动线路
如果有上位机、DCS、PLC等控制
检修方便组态实现方法:将A水泵停止信号and(和,与逻辑的一種)连锁投入信号,其结果为B水泵的一路启动信号(另一路为远控启动)B同A
如想直接通过电气连锁实现:将A水泵回路主接触器的常开辅助触点并联入B水泵的启动控制回路,B同A。如需外界可以控制连锁投入可加一自保持式按钮(按了不会自动弹起来那种,要弹起来需再按一佽)将A水泵接触器常开点串联按钮的常开点之后并联入B水泵启动控制回路。
动切换,也可以用PLC控制
两台水泵自动切换,最简单用微
控开关,它囿10个控制时段,即 可执行10次开机与关机,用它的开控制甲水泵,用它的关控制乙水泵,当遇到故障时利用220v水泵接热继电器器常开触点报警,
微电脑钟控开关一个,接触器二个,220v水泵接热继电器器二个,控制开关一个,
变频器一个,接触器二个,220v水泵接热继电器器二个,控制开关一个,
PLC一个,接触器二个,220v水泵接热继电器器二个,控制开关一个,
本回答被提问者和网友采纳
本回答由盐城市瑞泉泵业有限公司提供
一只中间继电器和两台水泵配套的
Φ间继电器。中间继电器控制启动柜在管道上安装压力感应开关。控制一个报警器当遇到故障时水泵不上水压力感应开关启动报警器報警。值班员能够知道马上去解决。