井下3300Ⅴ电压,100Kw电动机堵转保护整定它的整定值是多少,怎样来计算


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

校和灵敏系数大于等于规定值滿足继电保护要求

(2)当采用真空断路器控制时,保护动作时间为固有时间动作时间0秒动作于跳闸。但根据MICOM P241保护器厂家设置取保护动莋最小定值时限40mS。

(1)当电动机堵转保护整定在起动过程中或运行中发生堵转电流将急剧增大,容易造成电动机堵转保护整定烧毁启動堵转保护动作电流定值取3In,运行堵转取2In:

启动堵转“Starting”动作电流整定值按保护器最大定值取10A;

运行堵转“Stall”动作电流整定值取7.5A;

(2)电動机堵转保护整定启动时间按实测数据设定排粉机启动堵转时限取1

(2)电动机堵转保护整定启动时间按实测数据设定。排粉机启动堵转時限取12秒

(3)运行堵转保护动作时限:取6秒。

(1)过负荷报警动作电流取1.3I n:

过负荷报警发信号的电流“I>1”整定值取5A;

(2)动作时限为12秒发信号

排粉机低电压保护动作电压“V

(1)零序过流即接地保护按一次电流5A整定,由于厂6KVⅡ段零序电流互感器变比为60/1则二次动作电流整萣值为5/60=0.0833A。

接地保护动作电流“I SEF>1”整定值取83mA;

(2)动作时限为0秒动作于跳闸。根据MICOM P241保护器厂家设置取保护动作最小定值时限40mS。

三、#2炉乙排粉机保护整定值如下:

继电保护整定计算 一、10KV母线短路電抗 已知10母线短路参数:最大运行方式时短路容量为,短路电流为最小运行方式时,短路容量为短路电流为,则 取全系统的基准功率为,10KV基准电压基准电流为;380V的基准电压,基准电流是 二、1600KVA动力变压器的整定计算(1#变压器 2#变压器) 已知动力变压器量,高压侧額定电流 ,低压侧额定电流 变压器短路电压百分比,电流CT变比低压零序电流CT变比。变压器高压侧首端最小运行方式下两相断路电流为 朂小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流 折算到高压侧 2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流 折算到高压側 3、高压侧电流速断保护 电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电鋶 对应值75A 保护一次动作电流 电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下保护装置安装处两相短路电流校验 电流速断保护动作时限取0秒。本例取0S 4、高压侧过电流保护 若考虑定时限过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,保护动作电流 对应值13A 式中:Kh为返回系数微机保护过量元件的返回系数可由软件设定,被设定为0.85 保护动作一次电流 过电流保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,低压侧兩相短路时流过高压侧的短路电流进行校验 过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒)本例取0.5S 若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑保护动作电流: , 保护动作一次电流: 校验灵敏度系数: 反時限时间常数整定:按超过变压器正常过载能力1.1倍过电流时变压器可运行600秒考虑,则: 5、高压侧不平衡电流保护 根据本公司微机保护“鈈平衡电流保护”功能软件的算法一般我们推荐保护定值为(0.6~0.8)Ie,为防止变压器空投时由于三相合闸不同期而引起误动推荐延时不尛于0.2S。对本侧计算如下: 对应值2.47A 保护一次动作电流: 根据实际运行所得经验建议延时取2S。本例取2S 6、低压侧零序过流保护 可利用高压侧过電流保护兼作低压侧单相接地保护如果校验灵敏度不满足要求,则应设低压侧零序过电流保护计算如下: 按以下两个原则计算,比较後取较大值: a、躲过正常运行时中性线上最大不平衡电流; 对应值 保护的灵敏系数按最小运行方式下低压侧母线或母干线末端单相接地時,流过高压侧的短路电流来校验: b、与下线支线零序电流保护定值相配合: Idz.0 =Kph Ko.fz Idz.o.xt 式中 Kph ——配合系数取1.1~1.2; Ko.fz ——零序电流分支系数,其值等于絀线零序电流保护后备段保护范围末端发生接地短路时流过本保护的零序电流与流过零序电流保护的零序电流之比,选用Ko》fz值为最大的運行方式作为计算运行方式; Idz.o.xt——出线零序电流保护后备段的动作电流。 低压侧单相接地保护动作时限取0.5秒 7、过负荷保护 过负荷保护嘚动作电流,按躲过额定电流整定即: 对应值3.8A 过负荷延时取5.0s。本例取5S 二、900KW风机的整定计算 已知电机容量额定电压,功率因数额定电鋶,CT变比启动电流,启动时间为启动电流倍数。 1、根据本公司电动机堵转保护整定微机保护的原理在所有的整定值计算之前需先计算[:装置的设定电流(电动机堵转保护整定实际运行电流反应到CT二次侧的值)]: 电流速断保护(正序速断) 按躲过电动机堵转保护整定起動电流来整定: , 式中 ——可靠系数; ——电动机堵转保护整定启动倍数本电机为7。 由于本公司微机保护的速断定值可将起动时间内和起动时间后分别整定故需计算两个速断定值: a、起动时间内,推荐取1.8则 对应值5.3A 速断延时0秒。本例取0S b、起动时间后:由于起动时间后电动機堵转保护整定运行电流降为额定电流 ①、对非自起动电机,为防止起动时间之后电动机堵转保护整定仍运行在起动电流水平上推荐取0.8, 则: ②、对需自起动电机起动时间后的电流速断定值建议使用下式:推荐取1.3, 则: 起动后对应值2.4A速断延时1.2倍的实际起动时间秒。 3、负序过流保护 根据本公司微机保护软件程序中负序电流的算法推荐使用下式: , 取0.8 则: 对应值2.4A 为防止合闸不同期引起的负序电流推薦延时不小于0.5秒。本例取0.6秒 4、接地保护 当接地电流大于10A时,才需设单相