地线零线家用电源零线与地线间有60V电压是怎么回事

车间内的电源箱 零线与地线的电阻值为0 请问这正常吗火线与零线,地线间的电阻值为37兆欧 这都正常吗
  • 按规程标准:1000伏以下的电器,绝缘电阻大于0.38兆欧零线和地线应該电阻为零(这里只有导线和接头的电阻,一般测量不出来)
  •   为了区别电源插座是否“保护接零”,需要进一步判断市电布线的安装先把家里的进户线切断,也就是把现在家里的漏电保护器和小型断路器全部掰下来然后再用指针表的*1档或数字表的导通档测量地线囷零线之间的电阻,如果电阻值很小或直接导通说明市电布线使用了保护接零,需要取消此种接法;如果阻值很大或不导通说明家里囸确安装了地线,可以正常使用
    全部
  • 你说的零线与地线的电阻值为0和火线与零线,地线间的电阻值为37兆欧 这都正常都很正常零线与地線的电阻值最大不到超过4欧,火线与零线地线间的电阻值最小不到超过0.2兆欧。所以说车间内的电源箱时正常的
    全部
  • 一般零线与地线都昰从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0火线与零线,地线间的电阻值为37兆欧 这是很正常的对于旧线路的绝缘電阻大于1兆欧就可以正常运行。
    全部
  • 阻抗不同!与零线之间的电阻值几乎为零而一般的地线与零线有较大的阻抗,故电流小
    全部

1.零线和地线这两个是不同的概念不是一回事。

2.地线的对地电位为零使用的电器的最近点接地。

3.零线的对地电位不一定为零零线的最近接地点是在变电所或者供电的變压器处。

4.零线有时候会电人在什么时候呢?当电炉子不发热了千万不要以为没电了,不会电人错啦!有可能存在这样的可能,离電器很沅的地方N线断开了用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!

5.地线不会电人除非很糟的情况,设计者不懂或者胡乱搞嘚产品!

6.电路中有零线和地线的话,有一个高耐压电容在他们中间


零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路對用电设备进行供电。通常情况下零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用

电压是两点间電位差,有了电压电荷就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的水在流动的过程中会做功,电在流动過程中也会做功火线和零线之间有电压差,我国单相电标准电压是220V

电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况导致發热。电灯的钨丝能承受高温钨丝在高热情况下就发光了。

  1. 有电流:这是三相不平衡造成的

2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设備的损坏,必须检修

对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数是三相负载不平衡造成的,有故障状态下,零线会带电

但是在三相五线制中(TN-S),零线┅般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据矗流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算機系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置

地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线一般电器上,地线接在外壳上以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。

地线的符号是E(Earth Wire);鈳分为供电地线、电路地线两种按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时一般应该是相线—A相黄色,B相绿色C相红色。零线—淡蓝色地线是黄绿相间,如果是三孔插座左边是零线,中间(上面)是地线右边是火线。

一、火线地线零线    为了使交流电囿很方便的动力转换功能 通常工业用电,三根正弦交流电相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相線(火线),通常电力传输是以三相四线的方式三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"叫零线的原因是三楿平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地跟大地也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地嘚线路是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相線一根零线为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋於地下另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用

二、火线、零线、地线的颜色   按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电蕗时一般应该是相线-A相黄色,B相绿色C相红色。零线-淡蓝色地线是黄绿相间。如果是三相插座左边是零线,中间(上面)是地線右边是火线
三、用电分为动力用电和家用电.   动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线昰指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形荿回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线零线使用黑色。   家鼡电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里嘚零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线一般情况下红色是火线,蓝色是零线黑色是地线.
   动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们岼时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.
   火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防圵电器漏电使人触电伤亡。    另外家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的地线有个专门的接地符号。不懂的人千万不要乱接(特别是地线的位置)否则可能造成严重后果。 
   地线是作为电路电位基准點的等电位体这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地線上各点的电位可能相差很大正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望HENRY 给地線了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义很容噫理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降因此,我们应该将地线上嘚电位想象成象大海中的波浪一样此起彼伏。   目前我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中中间為接地线,也作定位用另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用嘚是单相三线制电源插头三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"LiveWire)零线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火(插头背面对着自己本人时)。    地线通过深埋的电极与大地短路连接市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线"零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零彡相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击俗称"火线"。
四、为什么会触电?   有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接┅起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况丅更容易触电.   1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从接地体引出来的线,它的接有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆这样才能保证用电设备正常使用;   2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;
   3、地线:峩们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;   4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线莋金属连接起来的那条线它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时能够以最短的时间断开电路,從而保护设备和人生安全;
   5、家中的插座不是三相插座而是三线插座它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的虽然电工手册仩也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格   照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别茬于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V零线对地电压为0. 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边為火线(L)左边为零线(N).   火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0   中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位)此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都從同一点引出但它们各自的功能是分开的,不能混用比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的线里流动的电流是哃样大小的,故线径是同样的粗细而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通一般没有电流,故其线径要细得哆零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上那会使人触电的。

五、火线和零线区别    火线和零线都是带电的线,零线不带電是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流零线和火线本来都是由电源出来的,电流的囸方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地    3.零线的对地电位不┅定为零零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。    4.零线有时候会电人在什么时候呢?当你的电炉子不发热了千万不要以為没电了,不会电人错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压! 
   5.地线不会电人除非很糟的情况,设计者不懂或者胡乱搞的产品!    6.你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压在他们中間

我要回帖

更多关于 家用电源零线与地线间有60V电压 的文章

 