一台新SDC36在首次应用时按照如下的方式设定参数如仪表已经设定有内容(其他现场使用过)请先恢复出厂设定(方法是:使用SLP-C36软件)。

1进行组态参数设定:

仪表上电后,应在基本运行显示态;

如在其它状态按Display键,使仪表回到基本运行显示状态

此时按住para键2秒钟以上,仪表上行显示ModE闪烁继续按动para键(短按)多次,仪表上行显示依次出现SP、PID、PArA、StUP、EvCF、dI、dO、LoC、ID等数据库名到仪表上行显示StUP时,按enter键进入设定功能库仪表上行显示C01,进行设定功能设定

如输入为S型热电偶,设定C01=16;(S型热电偶测量范围0~1600℃)

如输入为K型热电偶,设定C01=2;(K型热电偶测量范围0~1200℃)

在仪表上行顯示C01时,按enter键进入修改状态下行设定的数值闪烁,再按△、▽、<、>修改为要设定的数值(16或2)按enter键数值闪烁停止,修改被确认

设萣C08=上限设定值(方法略)

③设定目标值数量(有几个保温段):

设定C30=目标值数量(即有几个保温段设定为几方法略)

⑤设定升温(降温)速度单位

设定C32=1(升温速度为:X ℃/分)

C32=2(升温速度为:X ℃/小时)

⑥设定保温时间的时间单位

设定C33=1(保温段保温时间的时间单位为:秒)

C33=2(保温段保温时间的时间单位为:分)

⑦设定启动方式:PV启动

设定C34=1(启动方式为升温PV启动,即从当前PV值按升温速度升温至第一个目标温度值)

⑧设定步运行停止方式:

设定C35=2(温度曲线运行到终点后长期保持在最后的目标值上)

以上设定结束后按display键回基本运行显示状态