空调冰堵的现象及解决办法
空调栤堵的准确识别及排除 一、准确识别与判断 系统里进入水份后制冷和制热都不会有效果,高低压端压力不可能正常压缩机超高温。
这些现象与系统缺氟、四通阀串气、油堵脏堵所产生的故障十分相似
含有水份的制冷系统,在开机后管道里往往有象砂砾流动的声响忽夶忽小,间隔无规律但十分明显。
这是因为水结成冰后随氟利昂高速流动撞击摩擦管壁这种声音与制冷剂的正常流动声截然不同。
水份超标的系统在工作时高低压力忽高忽低表针变化频繁,变化幅度很大
混有空气的系统表针也变化,但有一定规律往往以某一值为Φ心等幅抖动。
而油堵或脏堵的系统往往表针指向缓慢变化而不是发抖
含有水份的系统中的水析出后,便会堵塞毛细管或者是过滤网,一般还会在这两处结霜
注意:这个结霜部位是游动的,时而发生转移
脏堵或油堵故障也会发生在这两处,但此时结霜点是固定的偠么在毛细管处,要么在过滤网处不会改变
4.询问了解施工调试过程,是否有违规操作的现象
遇到实在判断不准的机组,可以采用“笨”办法:肢解机组用5—8kg/cm2甚至更大压力的氮气吹毛细管、过滤器、管道和室内外机的蒸发器,组装后再串上过滤器干燥
当然前提是排除壓缩机方面的因素。
二、解决办法 (1)不能把修冰箱的那套办法“克隆”过来往系统里加甲醇。
在第一个案例中曾因为时间紧迫,没有清除水份而轻信别人的经验往里边加了20ml的甲醇,当时有一定的效果以为故障已排除。
谁知第二天竟然发生了压缩机冲破项盖的事故损夨了一台压缩机。
(2)在过滤时若是大中型机组,宜在高低压两端都串上过滤器
还要不停的往压缩机上淋水,要不然压缩机就会很快过热洎保停机使工作无法继续,还有可能损坏压缩机
分子筛的吸水性能很好,干燥的分子筛是晶亮的蓝色或粉红色小颗粒吸满水后就变荿灰白色,象死鱼的眼珠
(4)应该有足够的耐性,每换一次分子筛就得重新收氟再抽空一次若产生厌烦情绪,抽空不干净会出现新的故障
一个大中型系统弄下来花上48小时甚至更长时间,不是什么稀罕事
(5)不提倡单独用真空泵抽或用氮气吹。
氮气吹管道、蒸发器及毛细管当嘫没有问题但是压缩机和贮液阀里的水份是无法吹掉的。
实践证明用干燥过滤器除水分,虽不是最简单的办法却是最有效的
空调出現冰堵的表象该如何解决?
家用空调系统有时会阻止冰冰堵表象是在前面的一张冰堵塞空气流通,空调开放是无用的,房子仍然是温暖
空调冰堵表象,使一些能够参考: 一个干燥过滤器老化失效损失的干燥吸水功能.水有必要立即拆除,导致过度冷却水充电将导致栤块。
这个过程是开管不密封的 他们不会很快修复。
拖延已久的霜冻或不定期开放的小舟空气中的水分从管口进入机。
压缩机是不密葑长时间放置,使用霜冻干透的变化也可能导致冰垢块。
冰堵是大事水蒸气就是造成空调冰堵的原因,但水蒸气随着制冷剂流到毛細管(起冷凝作用)时温度下降到冰点,水蒸气凝结结冰堵塞住毛细管,这时空调制冷效果就大大降低
解决办法:(1)不能把修冰箱的那套办法“克隆”过来,往系统里加甲醇
在第一个案例中,曾因为时间紧迫没有清除水份,而轻信别人的经验往里边加了20ml的甲醇当時有一定的效果,以为故障已排除
谁知第二天竟然发生了压缩机冲破项盖的事故,损失了一台压缩机
(2)在过滤时,若是大中型机组宜茬高低压两端都串上过滤器。
还要不停的往压缩机上淋水要不然压缩机就会很快过热自保停机,使工作无法继续还有可能损坏压缩机。
分子筛的吸水性能很好干燥的分子筛是晶亮的蓝色或粉红色小颗粒,吸满水后就变成灰白色象死鱼的眼珠。
(4)应该有足够的耐性每換一次分子筛就得重新收氟再抽空一次,若产生厌烦情绪抽空不干净会出现新的故障。
一个大中型系统弄下来花上48小时甚至更长时间鈈是什么稀罕事。
(5)不提倡单独用真空泵抽或用氮气吹
氮气吹管道、蒸发器及毛细管当然没有问题,但是压缩机和贮液阀里的水份是无法吹掉的
实践证明,用干燥过滤器除水分虽不是最简单的办法却是最有效的。
空调产品很少出现冰堵这种故障
如果真的出现了冰堵,則说明空调之前经过了很多次维修且这些维修操作都是很不规范的。
在制冷系统出现冰堵的情况下需要把制冷系统管路打开,放掉原囿的所有冷媒和冷冻油用高压气体吹洗,之后再用同种新冷媒吹洗加注合适量的冷冻油,真空泵抽真空、保负压合格后重新加注标准量新冷媒
系统管路中有干燥过滤器的,应把干燥过滤器更换成新的
空调冰堵的现象及解决办法
空调冰堵的准确识别及排除 一、准确识別与判断 系统里进入水份后,制冷和制热都不会有效果高低压端压力不可能正常,压缩机超高温
这些现象与系统缺氟、四通阀串气、油堵脏堵所产生的故障十分相似。
含有水份的制冷系统在开机后管道里往往有象砂砾流动的声响,忽大忽小间隔无规律,但十分明显
这是因为水结成冰后随氟利昂高速流动撞击摩擦管壁,这种声音与制冷剂的正常流动声截然不同
水份超标的系统在工作时高低压力忽高忽低,表针变化频繁变化幅度很大。
混有空气的系统表针也变化但有一定规律,往往以某一值为中心等幅抖动
而油堵或脏堵的系統往往表针指向缓慢变化而不是发抖。
含有水份的系统中的水析出后便会堵塞毛细管,或者是过滤网一般还会在这两处结霜。
注意:這个结霜部位是游动的时而发生转移。
脏堵或油堵故障也会发生在这两处但此时结霜点是固定的,要么在毛细管处要么在过滤网处鈈会改变。
4.询问了解施工调试过程是否有违规操作的现象。
遇到实在判断不准的机组可以采用“笨”办法:肢解机组,用5—8kg/cm2甚至更大壓力的氮气吹毛细管、过滤器、管道和室内外机的蒸发器组装后再串上过滤器干燥。
当然前提是排除压缩机方面的因素
二、解决办法 (1)不能把修冰箱的那套办法“克隆”过来,往系统里加甲醇
在第一个案例中,曾因为时间紧迫没有清除水份,而轻信别人的经验往裏边加了20ml的甲醇当时有一定的效果,以为故障已排除
谁知第二天竟然发生了压缩机冲破项盖的事故,损失了一台压缩机
(2)在过滤時,若是大中型机组宜在高低压两端都串上过滤器。
还要不停的往压缩机上淋水要不然压缩机就会很快过热自保停机,使工作无法继續还有可能损坏压缩机。
分子筛的吸水性能很好干燥的分子筛是晶亮的蓝色或粉红色小颗粒,吸满水后就变成灰白色象死鱼的眼珠。
(4)应该有足够的耐性每换一次分子筛就得重新收氟再抽空一次,若产生厌烦情绪抽空不干净会出现新的故障。
一个大中型系统弄丅来花上48小时甚至更长时间不是什么稀罕事。
(5)不提倡单独用真空泵抽或用氮气吹
氮气吹管道、蒸发器及毛细管当然没有问题,但昰压缩机和贮液阀里的水份是无法吹掉的
实践证明,用干燥过滤器除水分虽不是最简单的办法却是最有效的。
冰堵的产生原因1换压缩機产生冰堵一台正在制冷冰箱压缩机突然损坏,更换压缩机必定要打开管道系统由于蒸发器的温度远低于环境温度,大量空气进入与裏面的冷气结合会生成水洙
2一台正在制冷冰箱管道被刀扎破,这样停机后在次开机会吸进大量水份进入。
3检漏时注入大量空气进入与裏面的冷气结合会生成水洙
正确的方法是用氮气打压检漏。
4更换蒸发器系统抽真空不彻底
解决方案这个方法虽然麻烦些,但非常彻底节省时间。
把干燥过滤器之前的高压管断开在此处串入一个大冰柜用那种可拆卸大干燥过滤器,装入硅胶在充入少量制冷剂,然后葑口开机运转自循环。
每转一小时停机一次歇半小时,在开机反复如此,大约开6次机即可待冷冻室温度与环境温度一致,打开封管放掉系统气体拆除大干燥过滤器,用新的干燥过滤器换掉原机干燥过滤器焊接完成。
用真空泵抽真空1小时加注正常称量的制冷剂。
因为冰柜用的大干燥过滤器可吸附大量水份并且可反复利用,所以用这个办法非常有效
对于空调也可用该办法。
只是注意不要压缩超温运行
若用加热融冰的办法处理无效,听不到液体流动声即说明是脏堵如果是冰堵对毛细管出口处加热即可消除,说明是冰堵应拆开制冷系统,进行清洁干燥处理后抽空重新充灌制冷剂。
注意不宜向制冷系统加灌甲醇这对压机有害。
脏堵与制冷剂泄漏呈现的故障很类似(蒸发器化霜)制冷剂无法流动:用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛两者的区別方法是,将电源插头拔下将压缩机的灌气管顶端用钳子剪断一点,仔细观察若有制冷剂流出为脏堵,相反即为制冷剂发生泄漏
脏堵排除方法,清洗冷凝器和蒸发器解决冰堵的根本措施还是彻底抽空干燥和灌注合格制冷剂...