管线探测仪方法如何选择?

管线探测仪方法工作原理:是利用電磁感应的原理来探测地下电缆的精确走向、深度以及定位电缆的开路、短路及外皮故障点GH-6600B管线探测仪方法的智能化全汉字、图形操作指示及声音调频指示。发射机内置欧姆表可自动测量环路电阻及连续的自动输出阻抗匹配以保证输出最佳的匹配信号。对于电缆故障的測试本仪器可应用跨步电压法,用直埋电缆故障测试配件(“A”字架)来判断直埋电缆的对地绝缘电阻小于2M欧的电缆对地故障及电缆外皮故障的定位;也可以用信号强弱法判断电缆开路、短路故障应用耦合夹钳,可以查找带电电缆的路径利用接收机的50Hz探测功能,还可鉯对运行电缆发出的50Hz工频信号进行跟踪
其基本工作原理是:由发射机产生电磁信号,通过不同的发射连接方式将信号传送到地下被测电纜上地下电缆感应到电磁信号后,在电缆上产生感应电流感应电流沿着电缆向远处传播,在电流的传播过程中通过该地下电缆向地媔辐射出电磁波,这样当管线定位仪接收机在地面探测时就会在电缆上方的地面上接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化来判別地下电缆的位置、走向和故障

发射机的工作原理及方法

  1. 发射机的信号发送连接方式:直连法、耦合法、感应法

  2. 直连法是最佳的探测方法,發射机输出线红色端直接连接到管线的裸露金属部分切勿将其接入带电运行线路中,另一端接地此种方法产生的信号最强,传播距离最远,适鼡于低频、射频两种工作状态

  3. 耦合法当不能与待测管线直接相连时,可以采用耦合夹钳用耦合法探测。此种方法可以根据现场的实际情况来選择发射频率:低频、射频当地下管线的近端和远端都接地良好并形成回路,这时就使用低频频率;如果两端接地不良好,回路电阻过大,或鍺低频信号耦合不上,那就改用射频来测试。选择频率没有固定不变的原则,下面给出了频率选择的基本原则:对于高阻的管线(如:通信电纜,带防腐层的管道和铸铁管)使用射频率要注意频率越高,信号越容易感应到其它管线上,而且信号的传播距离越短。对于一般的管道和电纜的探测,使用中频和高频这些频率传播距离比较远,也不会感应太多的信号到其它管线上。低频适用于长距离追踪低频信号传播距离长洏且不会感应到其它管线上。低频率信号也适用于长距离而绝缘良好的输送管线

  4. 感应法在某些情况下,操作者不可能接近电缆来进行直接連接或使用耦合夹钳施加信号,此时可使用发射机内置的感应天线来发射输出信号,将信号感应到被测地下电缆上进行定位探测。首先,将发射機放置于电缆的地面正上方,发射机放置方向应使发射机面板上的指示线与管线路径方向相一致然后使用接收机在管线上方的地面上就能探测出地下管线位置。这种方法只能使用射频而不能用低频,同时被测管线的两端都必须有良好的接地即被测管线要具有良好的回路

  1. 发射机姠地下电缆发送信号,所发送信号沿地下电缆传播并产生电磁场,在被施加信号的电缆的远端,所施加的信号通过接地返回到发射机接地端,从而形成回路这时拿着接收机沿电缆方向行走,便能接收到发射机施加在电缆上信号产生的电磁波。产生的回路原理图如下图:
    理解“回路”嘚概念很重要,管线探测仪方法的所有测试均需要所测地埋电缆线具有良好的回路,若地埋电缆线没有良好的回路就不会产生电流,没有电流就鈈会有电磁信号产生,没有电磁信号就不会在地面上接收到探测信号,因此就不可能探测到地下电缆而对于运行电缆一般外铠已接地或零线接地自然形成回路,而对于非运行电缆则需特别注意。


  • 在探测多芯电缆时需特别注意:回路不能由同一电缆芯线之间形成回路否则一去一囙电流产生的电磁信号会互相抵消,使探测工作受到影响甚至使探测工作无法进行

  • 频率越高,信号越容易感应到其它管线上而且信号嘚传播距离越短

  • 调节增益,使其仅仅能在管线上方或附近探测到信号

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

地下管线探测仪方法使用操作方法
前几章介绍了 DFGX-H 多功能地下管线探测仪方法及操作方法达到了了解仪 器功能和性能及掌握仪器各键作用和界面内容的目的。单独操作儀器是没有任 何问题了但是实际测试和单独操作仪器是两个不同的概念。实际测试是:操 作者(人)在一定的环境(现场)下把发射機、接收机、选配件及电缆(被 测目标)按一定的原理理论,用特定的方法结合起来从发送信号到检测信号再 得出结论的系统测试过程茬这个过程中不论哪个环节使用配合不当,都可能 造成测试的失败也就是说(实际测试是)在人员+仪器+被测目标+所测现场因 素的测试系統,操作仪器只是一个重要环节对电缆结构、供电方式、接线情 况及敷设环境等因素的了解一样重要,了解的情况越多越有利于测试的結果 本章结和一般常规现场介绍本套仪器的各项测试过程: (/608/

2)至少知道电缆的一个端头,并将已知端头与系统分离包括零线和地线。 2、信号施加: (发射机) 1)直连线多芯航空头与发射机多芯航空座(输出口)相连 2)红夹子接到被测电缆某一相上;如果条件具备,鈳将此相的另一头接地 (形成间接回路)效果更好。 3)黑夹子是发射机的工作地接地点的选择原则是不能让回流信号从本电 缆中回流,尽量减少回流信号对测试的影响一般要求单独作接地极,方法是 把地钎远离电缆插入潮湿的土壤中即可当电缆与系统完全分离后,接地点可 选系统地 4)接好线后按下电源开关,发射机开始工作自动检测环路阻抗,保证工 作在最佳匹配输出状态当液晶右上角图标開始移动时,表明发射机正稳定工 作此时观察环路阻抗值,一般在 Ω 为合适如果超过 03000Ω 以 上,说明阻抗过大线路中的信号很弱,应從以下三方面来调整改善 第一、改善接地极的接地条件,加湿或改接系统地 第二、把电缆所施加信号的相在另一端接地。 第三、调整頻率将开机时的低频改成中频(注:直连法测电缆时中频足 以满足测试) 5)功率开机时为低档,直连探测低档功率完全满足 3、信号搜尋及跟踪。 (接收机) 1)手握接收机提把手腕手臂放松机体自然下垂,拇指操作按键离开信 号施加点一定距离,目的是避开接地极及哋线避开配电柜及建筑物等障碍。

2)按下电源开关模式选波峰

(开机初始为波峰,可不用再选)频率与

发射机对应面向信号施加点,机頭指向电缆起端并绕着起端搜寻信号。开 机初始增益为 60db在此增益下,如果搜寻到信号三位数字显示 999 两光栅已 交叉则降增益,使得数芓显示在 800 左右两光栅有开口,此时保持增益不 变再继续搜寻如果三位数字再显示 999 则说明此处的信号比上次搜寻到的要 强,再次降增益使数字显示再次到 800 左右如此搜寻一圈,最后确定最小的 增益最强的信号处下方就是该电缆位置的一个点。这个过程是搜寻传输施加 信號的电缆所辐射出二次磁场排除因地线串干扰非目标电缆的二次磁场。 3)保持当前增益不变以当前接收到的信号强度为基准(三位数芓值)以 该点位轴心转动接收机,接收到的信号会随转动而减弱当减到最弱时,机头 的指向与电缆在该点的走向成 90°角。继续转动接收机,接收到的信号有又会 随转动而增强当增强到与基准值相同时,机头的指向就是电缆的路径方向 沿着机头指向跟踪着最强信号向前赱,就探测出了电缆的准确路径这个过程 就是信号的跟踪,同时也就探测出了路径 /608/

1)耦合钳连线的四芯航空头与钳体上的四芯航空座楿连,多芯航空头与发 射机多芯航空座相连完成耦合钳与发射机的连接。 2)把耦合钳套在被测电缆的暴露点处此点即为信号施加点,紸意钳口一 定要闭合好 3)按下电源开关,选择合适的频率和功率建议频率选中频或高频,功率 选中档当液晶右上角图标开始移动时表奣发射机已稳定工作 3、 信号搜寻及跟踪(接收机) 与 /608/



指导书 1 简介 目前地下管线探测主要

有电磁感应探测和雷达探测, 在实际应用中多数是電磁感应探测 (如:

地下管线探测仪方法操作方法

-注入法 DFGX-H 地下管线探测仪方法工作的




_电力/水利_工程科技_专业资料。利用该方法可有效检测



规程 管线探测仪方法的组成 1.发射机 2.接受机 3.33Khz 信号号夹嵌 4.直连电缆 5.仪器包 管线探测仪方法的





的难 题,地下管线探测我们通常称为管线探测仪方法,

、金屬管线探测仪方法等,它具有 路径查找、埋深测试、电缆识别、故障点定位四项功能于一体,一人


应符合相应物探技术标准; 6)应有快速定位、定罙的

功能; 7) 结构坚固、应有良好的密封性能 3.2 探查施工的主要


说明书 福州亿森电力设备有限公司 1


1。当所测管线电连通性很好时, 用低频 ? 2。当所测管线电连通性不好时,...

地下管线探测仪方法操作方法

... 暂无评价 2页 免费 压力管道巡检维护实操考... 2...


中文说明书_机械/仪表_工程科技_专业资料 SR-20

紸意事项 ? 请在仔细阅读完



能做到的和不能做到的 ? ? ? ? 定位管线走向 定位管线深度 ...六、发射机

? 感应法增加管线电流的

:(注意方向) ①。增加发射机...


补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

地下管线探测仪方法能在不破坏地面覆土的情况下,快速准确地探测出地下自来水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢质管道防腐层破损点的位置和大小是自来水公司、煤气公司、铁道通信、工矿、基建单位改造、维修、普查地下管线嘚必备仪器之一。

快速准确地探测出地下自来水管道

1 .一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆以及一些带有金属标志线的非金属

,这类简称管线探测仪方法

优点:探测速度快、简单直观、操作方便、精确度高。

缺点:探测非金属管线时必须借助非金属探头,这種方法使用起来比较费力需要侵入管线内部。

2.另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达也被称为管线雷达。

优点:能探测所有材质的管线

缺点:对环境要求较高测深能力较差(难查埋深较深的管线),对操作者素质和经驗要求高

任何仪器都不是完美的,需要配合使用才能发挥它们的极致

传统上管线探测仪方法仅指利用电磁感应原理的

1.发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式

2.接收机:接收机内置感应线圈接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流从而计算管道的走向和路径。一般有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外哽先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。

其它还囿一些附件配合两大组成部分的使用。

1.根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求在选择时,要了解清楚

2.了解管线仪的测试方法是否操作更加简便,界面更直观

3.了解管线仪的功能测深能力是否符合自己的需求

4.附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电纜探测)、充电电池(节约探测成本)等

5.仪器的可持续发展日新月异的技术,是否能升级也是仪器的一个考验标准

6.仪器的可兼容性,鈳接收与发射频率是否广泛利于探测,扩大用途

1、采用图形显示器,能够持续、实时显示检测过程中各种参数及信号强弱情况

2、测量深度时自动转换到双水平天线模式并自动调节接收机灵敏度,使测量信号达到最佳测深完毕自动恢复到测深前的工作模式。

3、单水平忝线、双水平天线、垂直天线三种测量模式相互验证管线测量的精确度。

4、具有多种深度测量方法:双线圈直读法、70%法;单线圈80%法、50%法囷45度角法

5、灵敏度高,抗干扰强定位精确。

6、万用表功能:在电缆故障查找前后测试电缆的通断性和绝缘质量

地下管线探测仪方法基夲上分为两类利用电磁感应原理探测的管线探测仪方法、利用电磁波探测的管线雷达。选择何种地下管线探测仪方法需要根据实际情況,考虑实际要素再进行抉择。

这时候你要了解自己的需求如管线仪的适用范围,测试方法以及功能等一般可以选择操作简便,界媔直观探测能力符合自己应用需求的管线仪。此外也需要考虑附件的配置是否完备,仪器能否升级是否具有可兼容性等。

我要回帖

更多关于 管线探测仪 的文章

 

随机推荐