从电表单独接了路线(给空调供电,没有经过总闸,单独一个开关)之后,发现关了灯后发弱光,怎么解决?

请问安全吗会不会电线过载却觸发不了保险而温度过高熔断引发火灾?往轻一点说会不会导致电线寿命减短 补充:家里大概两层共300平,5室2厅4卫1厨有中央空调、地暖、大量水晶吊灯等用电厉害的电器。我也不太懂自己买的10方的铜线给装修公司安装。因为某些原因不太信任这个公司所以想来寻求帮助。 对了看见入户的电线是两根。电压是220V的 如果实在要问,我估计家里电器加起来总功率在25kw左右吧可能会更多一点?因…

请问下,单相电度表(转盘式)5-20A的囷电子式10-40A的分别能承受多少瓦,别告诉我是拿电表最大承载电流乘以220伏电压,因为我家用的就是10-40A的电子表,进户线是10MM?的多股铜绞线,总开关是80A的雙P空开,我家同时开一台柜式空调(最大制热功率5000+W),一台电热水器(即热式,总功率12000W),还有灯具,电视,电脑,我当时大概估算了下,总功率在15000W左右,可昰一点事情也没有.也听别人讲,电表上标注的额定电流是可以最大2倍来计算的.求高手解答!

应该更换较大容量的电表,不错 电表具有1定的过负荷能力,但是 它的过负荷时间可能是有限的.电表内部的电压线圈没啥问题,时间长了 电流线圈经受不起如此大的电流.