《中华人民共和国消防法》第十陸条第三款规定对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测确保完好有效,检测记录应当完整准确存档备查。 二氧化碳灭火器三部件根据《GA95-2007灭火器三部件维修与报废规程》要求 7.1 灭火器三部件从出厂日期算起达到如下年限的,必须报废: a) 水基型灭火器三部件——6 年; b) 干粉灭火器三部件——10 年; c) 洁净气体灭火器三部件——10 年; d) 二氧化碳灭火器三部件和贮气瓶——12 年; 该标准对灭火器三部件检测期限没有具體要求但《GA95-1995灭火器三部件维修与报废规程》中规定 3.1 灭火器三部件在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维 修單位)检查更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体 3.2 灭火器三部件不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时必須 送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1 手提式和推车式1211 灭火器三部件、手提式和推车式干粉灭火器三部件以及手提式和推车式二氧化碳灭火器三部件期满五年,以后每隔二年必须进行水压试验等检查。 3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器三部件、手提式清水灭火器三部件期满三姩以后每隔 二年,必须进行水压试验检查 3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器三部件、手提式酸碱灭火器三部件期满二年,以后每隔 一年必须进行水压试验检查。 本文为头条号作者发布不代表今日头条立场。 |
根据 中华人民共和国公共安全行业标准 GA95—
《灭火器三部件维修与报废规程》规定
你对这个回答的评价是
要按《中华人民共和国公共安全行业标准》使用,安全大于一切
灭火器三部件从出厂日期算起达到如丅年限的,必须报废:
1 水基型灭火器三部件——6 年;
2 干粉灭火器三部件——10 年;
3 洁净气体灭火器三部件——10 年;
4 二氧化碳灭火器三部件和貯气瓶——12年
你对这个回答的评价是?
基本上每种灭火器三部件都有使用年限的
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。