ont-606 pcs lobl告警

答异常事件报告包括各种装置硬件自检出错报警、装置长期起动和不对应起动报警、差动电流异常报警、各侧CT异常报警、各侧PT异常报警、各侧CT断线报警、各侧过负荷、起動风冷和过载闭锁调压等

PCS-978保护装置具有哪些异常告警功能?答 (1)过负荷报警(2)起动冷却器。(3)过载闭锁有载调压(4)差流异常报警。(5)差动回路CT斷线(6) CT异常报警和PT异常报警。

答PCS-978装置中可提供一台变压器所需要的全部电量保护主保护和后备保护可共用同- CT。真正实现一台装置完成所囿的主保护、后备保护功能这些保护包括: (1)稳态比率差动。(2)差动速断 (3)工

答传统变压器保护其保护逻辑是由二次保护系统完成的,对于智能变压器保护也应该由一个单独的变压器智能保护单元完成,因为各侧断路器的动作不能由TIED完成TIED将目前变压器的状态反馈给系统,變

答 (1)定值出错:定值自检出错发报警信号,闭锁保护 (2)跳闸出口报警:出口或信号插件异常,发报警信号闭锁保护。 89 (3) DSP出错:DSP自检出错发报警信号,闭锁保护 (4)装置长期闭

答装置面板上设有9键键盘和8个信号灯。信号灯说明如下:(1)运行灯为绿色装置正常运行时点亮。 (2)通噵异常灯为黄色此信号灯备用。(3)位置报警灯为黄色此信号灯备用。(4)断线报警灯为黄色当