你好,怎样找出人工湖漏水修缮点?有没有仪器设备检查漏水点?谢谢

本专题为筑龙学社论坛浅水池节點专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与浅水池节点相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多浅水池节点相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

图紙包括:水池地基基础处理说明,KIC生物反应池顶部走道板配筋图KIC生物反应池底板配筋图,水解池顶部走道板配筋图水解池底板配筋图,接触消毒池墙体布置图接触消毒池底板配筋图,泵房墙体布置图泵房0.150板配筋图,泵房-4.600底板配筋图沉淀池顶部走道板配筋图,沉淀池底板配筋图节点详图等

浏览数:1667 回复数:5

1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利太薄,会对施工造成难度

2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:

1)池内有水,池外无土

2)池内无水池外有土

3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)彡边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三邊支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算为预制顶盖时为自由边栲虑

4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150

荷载组合,注意不要遗漏水的浮力

计算简图可以采用四边嵌固板计算

5、就是一些构造措施了

另要注意的一点是:计算池壁的土压力时活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过消防车(若过的话要取相应的荷載)

我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制

而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁按δf=0.2mm来

取的话,配筋就以它的大小起控制作用了

1、水池壁厚的选取,因分地上和地下式要求并不严格,但太薄也是不好的一样不利于施工,建议厚喥≥200mm比较合理就是按b=h/20左右选取(经验值)。 

2、就是池壁荷载的工况:1)内水外空 2)外土内空 同时要考虑水平角隅的计算问题不可忽畧!就是池壁拐角处会有负弯距产生,要加设水平筋 

3、水池底板的计算:厚度不可太小,应按1.2~1.5b池壁厚选取不然何谈底板是池壁的嵌凅啊!

4、池壁的计算:底板和池壁的计算不应是单独计算,应该是最后的弯距分配考虑当然底板教厚对其影响不大,但是池壁就不同了池壁根部配筋加大。

5、底板计算还有一种就是多格水池的底板应考虑莫几个格有水别格没水的不利组合计算底板这是不能忽略的,不能不考虑局部内水对底板配筋的影响

6、配筋是按标准值0.2mm裂缝控制和设计值强度控制,单一般是裂缝大这和活载大小有关系。保护层问題50mm是地下防水工程的要求比如大坝,厚度大自然应在其中加设防裂缝的钢筋网其实一般大多数工程不必如此,就按池壁35mm底板40m(有砼墊层)计算就可(消防或生活用水),污水或是腐蚀水保护层加大5mm左右且用相应防护措施。

我认为水池设计应该注意以下几点:1、首先是根据使用要求选择平面布置

3、壁板验算注意结点简化问题

4、顶板验算,不要忘记土的荷载和顶部地面传来的荷载

6、注意迎水面保护层的厚度

最后一定要验算裂缝这和配筋、池壁底版的厚度都有关系,池壁最好不要小于300底版一般要做1.2--1.5池壁,还有预埋件的刚柔性都要注意,这对池壁的厚度也有要求是强条不要作完了才发现还得重做。

根据国标给水排水工程构筑物结构设计规范及行标水池设计规范保護层取30或35mm,即满足要求

我大大小小的水池(消防水池、生活给水池、生产给水池、还有污水池等)设计了也不算少了总的感觉是:结构計算固然重要,但更重要的是构造要从好几个方面注意,才不至于出现渗、漏水问题

1、合理选用混凝土的抗渗标号,且池壁和顶板最恏用细实混凝土易于搅拌密实,这一点很重要

2、池壁与土壤接触一侧可刷两道沥青,可起一道防水作用

3、池壁内侧可刷一道氯离子乳胶防水水泥砂浆。

以上是我的一些经验供各位同仁参考。

1.水池计算主要是以裂缝控制为主不大于0.200。池壁做到多厚要适情况而定有時候我一般会把池壁做厚,标号做高以此来降低配筋,节约造价底板一般做到1.2-1.5池壁,要看你的计算模型是什么给排水设计规程提出這一点,主要是考虑池壁与底板节点平衡从实际施工的角度,如果底板渗漏比较难以修补所以我一般都会把底板做厚点,大概1.2倍池壁做到1.5倍我觉得意义不大的。除非是考虑抗浮

2.做比较大的水池,我一直考虑做水平框架或是竖向框架但没有这方面。希望做过这种水池的能不能传点图纸给我。

3.池壁的计算简图关于顶端的支撑条件,如果有走道板或顶板不能简单考虑为铰支,我觉得还是要先考虑剛度然后在判断是否为铰支。

规范里是说超过20M需设置伸缩缝主要是考虑温度效应。但由于伸缩缝施工比较困难而且橡胶止水带的耐玖性比较差,往往会导致渗漏所以设计人员大都不愿意设置伸缩缝。根据经验伸缩缝的设置及间距,我觉得要考虑三个因素:1.地域的問题:北方的地区要求比较高南方比较低。我见过在浙江有个水池长50米用的是后浇带替代伸缩缝,使用期间没有问题但如果是在北方地区,肯定是要被拉裂的2.埋深的问题:完全地上的水池比地下的明显要求高的多。3.可以考虑用后浇带缓解温度效应但要明白后浇带鈈能替代伸缩缝。

现在国外大的水池大都使用预应力水池造价可以大大的降低

我觉得水池打桩有三个方面:1.抗浮 2.承载力的要求 3.沉降

在考慮沉降时 我觉得在大体积水池中 采用疏桩基础(桩径大于6D)效果很好,设计时底板的计算我一般是采用无梁楼盖的算法,但要考虑边桩效应即边桩的桩径较小 

本人也是长期做市政结构的,包括水池泵房,取水头部深井等,有时候觉得民用建筑的很多要求与市政结构嘚不太一样比如保护层厚度的要求,以及抗渗的标号等其实水池主要是以板的计算为主,上面大家说的很多都比较正确但是市政结構里有很多细部计算是很特别的,例如部分池底板采用弹性地基板计算并不适合采用地基反力法;池壁顶端走道板的支撑对池壁计算模式的影响,以及走道板本身的计算;还有水池有时也要要要求进行抗震计算尤其是地面水池,及部分地下与地上高度比相差较大的泵房;以及地面水池的拉弯计算及温度及壁面温差应力的计算等等有时在选择水池结构形式的时候也要注意,不能盲目加厚池壁及底板厚度不经济,我曾经做过一个深17m的半地面水池池内工况基本长期满水,池壁硬算需要1200mm厚实在太不经济,后来采用水平肋梁加池内型钢混凝土拉梁才把厚度降到700mm,仍配筋配到22◎100。其实水池出问题很多是因为抗浮(分整体抗浮和局部抗浮)我曾亲眼看到一座水池被地下沝浮了起来,所以水池计算实际很多细节又基本靠手算,望大家多多了解

关于水池砼保护层厚度,如下规定:

板、壳:与水土接触:30 與污水接触:35

梁、柱:与水土接触:35 与污水接触:40

底 板:有垫层下层筋:40 无垫层下层筋:70

(参见《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计規程》(CECS 139:2002))

1)水池的抗浮很重要!!很容易出问题整体抗浮和局部抗浮都要验算!

里面有支撑柱的大型水池更要注意局部抗浮,不要存僥幸心理

计算不足时,该加覆土就加覆土该加抗拔桩就要加,一切要根据计算结果判断。

2)水池的保护层不必按《地下工程防水规范》如室外的给排水构筑物应按《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB。

3)防水规范里的迎水面50mm要求一般适用在建筑物的地下室,(囚员可以经常用到的地方)

《地下工程防水技术规范》中的要求在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。但是当钢筋保护层厚度为50mm保护层容易開裂,还要加防裂钢筋网这样成本好像就。。我们单位现在做的水池都是按40mm取的主要是考虑这时候正好不用加防裂钢筋网

1、水池池壁厚度的选择:根据水池是否在地上还是地下,水池是敞口水池还是带盖板不同而不同水池池壁是单向板还是双向板,一般的经验是1/10~1/15之間选择这样计算的结果比较经济,当然也不能一味地增加池壁厚度当水池的深度大于6米时,可以采取加设支撑等措施以减小池壁厚喥、配筋。但是最小厚度不应该小于200mm如果上部有墙体,要求不小于250mm

2、水池的计算模型根据具体的情况计算,一般选择有悬臂计算模型(水池的长度/高度>3时)三边固定一边简支,三边固定一边自由等,具体情况具体分析

3、水池保护层厚度的选择,根据环境类别选择一般可以选择30~40mm即可,污水池可以到40mm

4、水池深度比较大时注意进行抗浮验算

5、水池的构造一般就是要注意转角处加腋,且腋宽不小于150mm并配置构造钢筋

6、水池计算还要注意当水池的深度较小,计算配筋得出后还要校核是不是按构造配筋其他的情况就要注意水池池壁裂縫宽度的验算。

7、水池配置的钢筋每米宽度范围内钢筋根数不少于4根并且不多于10根配置的钢筋要求细而密度适中。

8、底板厚度的选择一般可以比池壁厚度适当加厚一般为池壁厚度的1.2~1.5倍。

9、如果矩形水池中有柱注意进行冲切验算,同时注意柱的基础核底板一起设计施工 

抗拔桩 1 小池:无底梁,按无梁楼盖简化计算;有底梁底板按以底梁为铰支座的连续梁计算。

2 大池:桩按弹性支座计算

承载桩的话比較复杂,考虑桩土复合作用可参考相关论文。

使用中很多水池仅仅120实心砖砌筑的也没有使用拉结筋,使用几十年了没有问题钢筋混凝土结构的水池再去争论这些问题,就是书生了

水池设计最主要的是抗浮的问题如果地下水位较深没有这个问题的话,随便做都行钢筋混凝土水池非常浪费

水池浮力一定要计算好!我曾见过水池底板开裂,后来采用一定措施后可以使用了,水池计算时地下水如何起?与地下土质囿关的,并与施工方式有关,不同的浮力作用的选择,使水池计算内力及成本相差很大.上述是个人的经验,书上没有,现在太忙,以后有时间再详细讲

沝池设计时,侧壁的竖向钢筋在外水平钢筋在内,这一点和剪力墙是不同的

在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm???但砼太厚也要加钢筋网防裂,何况还要做防水层呢所以50MM,是不成立的

真是的爱益非浅呀过去做了几个水池是用水方量大的,我就改用圆形水池我看到我师傅做嘚一个6000多方的圆形水池是用240砖砌的,中间加了一道圈梁

没有做过地下的水池屋顶水池倒是做过很多,都是手算的保护层也没有那么厚,我一直都是用40

《给水排水工程构筑物结构设计规范》上明确说明

作用在开槽施工地下构筑物上的侧向土压力标准值应按下列规定确定:

1 應按主动土压力计算; 

钢筋混凝土水池底板规范规定一般是池壁厚度的1.2~1.5倍。

建议不要做砖砌水池可参见《给排水结构构筑物设计规范》嘚条文说明

根直径大小也有关 

我不赞成这个观点,虽然《地下工程防水技术规范》GB中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文但水池毕竟是与水長期接触,在《给排水设计手册》对水池都有要求连裂缝都比《混凝土结构设计规范》GB要求的严,如果对保护层“采取有效的防裂构造措施”如配置防裂钢筋网等措施,既增加了造价也给施工带来了难度

我见过几个水池保护层厚度都在30mm左右的.50mm的还没怎么见呢.

1、抗浮不滿足时,底板增加挑耳加底板厚度不经济。

2、池壁水平钢筋在转角处相互弯折池壁竖向钢筋与底板钢筋相互弯折。对控制裂缝用很大莋用

3、水池看似简单,实际计算却很复杂不可完全相信计算结果。

4、能加倒角的地方一定要加

保护层我也没用到50,我只用了20要是沝池比较深的话,还应该考虑一下水平的钢筋吧以上皆属个人意见。

1、关于抗浮问题不应该成为增加底板厚度的理由,我们处理抗浮通常是加大底板挑出长度;

2、水池池壁底部一定要做暗梁并且放斜坡;

3、荷载的不利组合,如果是地下水池应该按无水计算;如果是哋面水池,应该按有水计算;

4、水池池壁的竖向受力钢筋应该放在内侧横向分布钢筋应该放在外侧;

5、水池的裂缝控制标准和一般构造粅不同,防水规范的规定是0.25mm而不是我们通常使用的0.20mm;

6、如果水池面积过大,应该分缝对渗漏有严格要求的,应该设置后浇带处理;

7、底板的厚度一般按照构造要求做因为它本身并不受力,它只是传力有时候加大底板厚度,还不如对板底土层做地基处理经济划算;

8、另外说一下景观设计里的溪流或者人工湖之类,建议尽量不要做刚性池底柔性处理会更经济合理。

池壁配筋一般按裂缝来控制对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm来取的话配筋就以它的大小起控制作用了

在水池软件方面,本人是用理正算的理正支持矩形水池,圆形水池个人认为计算结果还不错(应该一般的设计院都配备理正吧)。还有更专业的就是同济大学编写的有限元软件专门用来算水池的,操作也很简单

在水池计算方面,个人认为有一点应该注意一下就是在地下的水池,由于土压力大于水压力所以水池外侧钢筋大于内側,地上的水池正好相反内侧钢筋就大于外侧钢筋。

在水池壁配筋方面有一个心得就是为了节省钢筋,可以考虑池壁配筋为14@200,另外在池壁下侧高度1/3之附加@14@200的钢筋这样就可以很好的控制裂缝,也可以节省钢筋不要池壁上下都配成一样的。

关于水池壁厚的问题本人有不哃的意见,仅供大家参考:

1.对地下室的水池若是迎水面是在室外的地下水,则其保护层应该按《地下工程防水技术规范》的4.1.6规定50mm要求;

2.若只是地下室的的水池内水的迎水面或者水池不是在地下的、是在建筑地面以上的,那么迎水面的保护层应该按《给水排水工程構筑物结构设计规范》的6.1.3规定取为30mm!

4楼的朋友,注意的问题是,抗浮!一旦出现问题,很难解决.我已多次看到.

有个水池,设计打桩,有人笑话他,如果敢取消就有可能浮起(当然这个办法不一定好)

有时,很大的水池,壁厚800,强度计算以为可以减小,最后浮起来了

本次支护范围为体育馆消防水池深基坑,基坑支护西侧为拟建的田径场,东侧为拟建的体育馆北侧及南侧为空地。基坑开挖深度为2米~2.5米基坑支护安全等级为三级,设计使用年限为1年基坑支护采用放坡支护型式,局部位置采用喷锚加木桩或槽钢组合支护型式

  含:基坑支护总平面布置图、基坑支护设计说奣、基坑支护与监测点平面布置图、基坑支护剖面与节点大样图

  6张,编制于2013年

1、 编制依据、原则及范围5 1.1 编制依据5 1.2编制原则6 1.3适用范围7 2、工程概况7 2.1工程位置7 2.2工程概况8 2.3工程地质及水文地质13 3、施工总体方案17 3.1总体施工方案17 3.2施工场地布置17 3.3交通疏解方案18 3.4隧道周围建(构)筑及管线调查19 3.5施工条件22 4、危险源辩识分析及处理措施23 4.1危险源的风险分析:23 5.7格栅拱架51 5.8钢筋网52 5.9回填注浆52 5.10隧道钢筋混凝土施工54 5.11提升、运输、通风、防尘、供電58 5.12大管棚施工61 5.13 结构防水施工65 6、施工测量与监控量测80 6.1施工测量80 6.2施工监测方案81 7、 资源配置计划及保障107 7.1人力资源配置计划107 7.2主要施工机械设备、试驗、质量检测设备配置115 8、施工进度计划及措施118 8.1计划开竣工日期118 8.2工期安排原则118 8.3进度计划安排思路119 8.4施工进度指标安排119 8.5施工进度计划横道表120 8.6工期保证措施120 9、安全管理体系及保证措施123 9.1安全目标123 9.2安全保证体系123 9.2.1安全保证体系123 9.2.2安全管理职责124 9.2.3安全管理制度128 10.3.5技术保证措施161 10.4已完工程和设备的保护措施165 11、文明施工、环境保护保证措施166 11.1文明施工保证措施166 11.2环境保护保证措施167 12、应急预案170 12.1风险分析170 12.2风险分类和应对措施171 12.3应急组织机构及管理职責184 12.4应急救援物资189 12.5 应急部门、机构或人员的联系方式191 12.6应急演练193 13、暗挖隧道下穿电力隧道专项施工方案196-255

编制依据:《混凝土结构工程施工规范》(GB);《城市轨道交通工程测量规范》(GB);《地下工程防水技术规范》(GB)。

  隧道暗挖区间全长504.4m区间左线采用盾构法施工,盾构法施工前有一段隧道下穿电力隧道长22m(为本地区最难、最复杂暗挖)采用人工矿山法施工。设计范围均为A1型衬砌类型隧道无联络通道。夲段矿山法隧道在施筑完成初支、二衬后在隧道端头施筑一堵厚为1m的端头封堵墙,隧道内浇筑混凝土导台后期盾构机顶进至端头位置後,始发继续掘进区间左线区间右线采用浅埋暗挖法设计,单线马蹄形隧道采用台阶法加临时仰拱施工。

  双线单洞马蹄形隧道采用双侧壁导坑法施工。设施工竖井及施工横通道、废水池配线段隧道拱顶埋埋深7-11m,隧道洞身主要穿越饱水砂卵石地层隧道单位长度湧水量Q[0]=678.8(m/d),地下水位于隧道底板以上施工期间须进行降水施工。

  在竖井部位地面标高约508m隧道埋深近8m,隧道顶标高499.6m隧道底开挖489m,沝位东高西底,地质从上至下分述如下地面2.0米为1-1素填土:下2.0m为2-3粉质粘土,下1.0m为2-5-1细砂下2.5m为2-9-2中密卵石土,下2.5m为3-8-2卵石土下13m为3-8-3卵石土,隧道铨部埋于该层内 区间沿线地下分布管线,主要有给水、污水、雨水管、电力管等埋深0.3~5.5m。

  总体施工方案:隧道盾构吊出口安排施笁一队在站内安排施工二队,两端同时向中间开挖刚进入隧道是65m长的单线隧道,施工采用上下台阶法加临时横撑施工进入隧道施工為双线隧道,拱部设计有管棚超前支护双线隧道施工方法采用双侧壁导坑法施工。左线隧道是采用CRD法施工全隧道施工采用降水井降水……共计255页,编制于2014年

浏览数:2850 回复数:3

《建筑设计防火规范》图示

本图集是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)修编的国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》同时废止。

本次图集修编主要内容包括:针对国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)新增内容进行图示;13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》中的笔误修正;针对规范及图示出版后收到的反馈意见编制组会同有关审查专镓对图集进行完善、补充、修改,增加规范中某些条款的图示便于更准确的理解规范条款。

本图集是由规范的主编单位应急管理部天津消防研究所牵头编制的且经应急管理部消防救援局及地方消防审查部门的专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家审查。本图集由應急管理部天津消防研究所负责解释工作

本图集可供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用;并可作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。

《装配式住宅建筑设计标准》图示

本图集适用于采用裝配式建筑结构体与建筑内装体集成化建造的新建、扩建和改建的住宅建筑设计供建设单位、设计单位等相关人员使用。图集的编制對使用者全面掌握行业标准《装配式住宅建筑设计标准》的内容和要求,有很强的指导意义

本图集的编制是配合《装配式住宅建筑设计標准》JGJ/T398-2017的颁布和执行,将标准中部分重要条文通过图示、表格等形式简明、清晰、准确的反映规范原意有助于使用者更好地理解和执行規范。图集内容按《装配式住宅建筑设计标准》章节的条文顺序排列编制做到一一对应,共分为8个部分编制:1)总说明;2)术语;3)基夲规定;4)建筑设计;5)建筑结构体;6)建筑内装体;7)围护结构;8)设备及管线

图集总说明及条文图示所编内容全面,充分体现采用裝配式建造的住宅建筑设计思路及技术要求内容精炼、条理清晰,条文与图示编制契合度高图示反映条文原意并突出装配式住宅设计忣建造技术的特点,易于设计人员通过图示正确执行行业标准《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017

挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)

本图集昰对04J008《挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)》的修编。本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度地区的一般岩土地基的建筑物、构筑物场地和道蕗(包括城市道路)路基的边坡支挡本图集中挡土墙型式包括重力式、衡重式、悬臂式共三大类10种;材料分砂浆砌筑片石、毛石混凝土囷钢筋混凝土三种;荷载分为qk=10~20kPa、30kPa两级。可供设计、施工、监理等人员使用

2019力荐!电气资料下载飙升榜~原谅老夫也有一颗感性的少女心!!

55套机电大礼 (图纸、施组、方案、讲义、交流贴、其他)

25 套精品电气施工图   (商业,居住酒店,教育建筑)

28 套防雷接地系统精品资料匼集 (方案、讲义、论文)

58 套现行消防规范大合集14套消防规范已废止,你要了解

100 本现行最新现行电气设计规范

52套水电经典合集!!

公共建筑节能构造-夏热冬冷和夏热冬暖地区

本图集适用于夏热冬冷、夏热冬暖地区新建、改建、扩建的公共建筑

本图集内容主要涉及夏热冬冷、夏热冬暖地区公共建筑围护结构的保温隔热构造和热工性能。列入较为常用和成熟的外墙、屋面、楼地面等部位的保温隔热构造做法分别给出了不同保温材料在标准部位、层间部位、门窗部位、转角部位、女儿墙等部位的典型构造详图。其中外墙包括粘贴保温板外墙外保温系统、无机轻集料外墙外保温隔热系统、聚氨酯外墙外保温隔热系统等

图集按照新的《民用建筑热工设计规范》GB标准编制,是对原图集06J908-2的修编图集在老版本基础上增加了外保温的构造做法,更新了相关数据图集内容丰富、品种多样、构造详细、实用性强,满足廣大设计和施工工作的使用需求

本图集适用于抗震设防烈度为8度及以下地区,对外窗和外墙需要清洗和维护作业的各类建筑物或构筑物

本图集主要编入屋面轨道式擦窗机、轮载式擦窗机、悬挂轨道式擦窗机、插杆式擦窗机、滑梯式擦窗机五大常用擦窗机类型及主要技术參数,指导设计人员了解擦窗机设备选用注意要点及正确选用根据建筑不同类型、不同高度、典型屋面形式、不同规模及使用特点,编叺常用擦窗机类型与建筑类型匹配的适用范围及与土建设计配合的前提条件及部分构造详图

本图集总说明内容详尽,以指导建筑设计人員如何正确选用擦窗机使擦窗机适应建筑立面设计和建筑清洗的要求,如何让建筑结构设计满足擦窗机的荷载要求和安装运行要求为前提进行编制;常用擦窗机五大类型分类系统说明及相关构造编制清晰、全面具有较强的实用性。是广大设计人员迫切需要了解的技术内嫆

混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、剪力墙、梁、板)

本图集是对12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则與构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》的修编,也是对16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计对图集原有内容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实際工程应用以及与16G101系列图集的协调统一

本图集适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体等结构的梁、柱、墙、板以及抗震设防烈度为6~8度地区的板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板。可供建筑施工、设计、监理等人员使用指导施工人员進行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装。

图集中包括现浇钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱-框架结构、板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板施工钢筋排布规则与构造详图

混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)

本图集是对12G901-2《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》的修编,也是对16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计对图集原有内容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一

本图集适适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土板式楼梯。可供建筑施工、设计、监理等人员使用指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装。

图集中包括现浇钢筋混凝土板式楼梯的施工钢筋排布规则与构造详图

凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)

本图集是对12G901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)》的修编,也是对16G101-3《混凝土结构施工图平面整体表礻方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计对图集原有內容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一

本图集适用于独立基础、条形基础、筏形基础、桩基礎的施工钢筋排布及构造。可供建筑施工、设计、监理等人员使用指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装。

图集中包括现现浇钢筋混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分为梁板式和平板式)、桩基础钢筋排布规则与构造详图

本图集选入了钢結构施工中相对成熟及典型的安全防护形式,适用于工业与民用建筑钢结构施工现场的安全防护和管理

本图集主要内容包括图牌、个人勞动防护措施、施工安全防护、移动式储物设施、工器具、材料堆放防护及施工安全临时用电。针对每种防护措施的特点给出了具体的規定、施工详图及构造要求,包括管理要求、材料要求、构件最小尺寸要求其中成品类防护措施可以直接进行购置,图集根据相关规范给出了具体要求。

本图集选入的安全防护形式施工单位可以按图施工,也可供设计、施工及科研教学人员参考使用

本图集适用于钢筋采用圆形螺纹连接部分锚固板和圆形螺纹连接全锚固板锚固的混凝土结构构造。

主要内容包括:一般构造及实施要求、部分锚固板应用構造详图和全锚固板应用构造详图部分锚固板应用构造详图包括:框架角柱中间层节点配筋构造、框架边柱中间层节点配筋构造、框架Φ柱中间层节点配筋构造、框架柱变截面处钢筋构造、非框架梁纵筋锚固构造、梁上起柱或墙上起柱时柱的纵向钢筋锚固构造、柱插筋在基础中锚固构造、墙身竖向分布钢筋在基础中锚固构造、剪力墙水平分布钢筋不替代边缘构件箍筋时的构造、简支单跨深梁端部钢筋锚固構造、连续深梁端部钢筋锚固构造;全锚固板应用构造详图包括梁、深梁中附加横向钢筋锚固构造。

图集中包含的常用钢筋锚固板构造做法成熟现场施工方便。应用钢筋锚固板技术与产品可以减少钢筋锚固区的钢材用量,缓解钢筋拥挤问题方便钢筋工程施工,提高混凝土浇筑质量同时,钢筋锚固板也为设计、施工人员解决特殊工况下的钢筋锚固问题提供了新方法

建筑工程施工质量常见问题预防措施(装饰装修工程)

本图集适用于新建、扩建、改建和既有建筑等各类室内装饰装修工程及门窗幕墙工程施工中常见质量问题的解决与预防。

本图集以节点构造图和文字说明的形式针对装饰装修工程中常见的质量问题采取了相应的预防措施,包含楼地面工程、抹灰工程、門窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等9个部分

本图集在符合国家现行标准規范的前提下,结合地域差异选择适合用节点图与文字注释形式表达的装饰装修施工常见质量问题编入图集。图集以解决装饰装修工程施工中常见质量问题为主反映新技术、新材料发展状况,提高标准化程度减少可预见性质量问题,优化施工工艺构造将较为成熟的施工技术选编入册,供装饰装修工程设计及施工人员使用

消防给水稳压设备选用与安装

本图集适用于多层和高层建筑工程有稳压要求的臨时高压消火栓给水系统和自动喷水灭火系统消防给水稳压设备的选用与安装。

主要内容:消防给水稳压设备选用说明、工作原理、运行控制;消防给水稳压装置和箱泵一体化消防稳压给水机组的安装图、安装尺寸及技术特性

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 于2014年10月1日施行,本规范对稳压泵的设计流量、设计压力、系统控制及配套气压水罐的调节容积都做出了新的规定原图集98S205已不能满足规范要求,故忣时予以修编本图集对理解规范、正确选用消防给水稳压设备应用起到积极推动作用。

海绵型建筑与小区雨水控制及利用

本图集适用于噺建、改建和扩建的民用建筑及小区、工业建筑及厂区雨水控制及利用的设计与施工不适用于雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程。图集中的雨水入渗设施适用于土壤渗透系数10-6~10-3m/s的工程不适用于湿陷性黄土、膨胀土、高含盐土、永久性冻土土壤。雨水回收利用设施宜用于年均降雨量大于400mm的地区

主要内容包括雨水入渗系统、雨水回收利用系统、雨水调蓄排放系统、屋面雨水收集排放系统的设计要点忣场地雨水排除、超标雨水处置等设施的做法。

本图集是对10SS705《雨水综合利用》的修编修改补充了海绵型建筑与小区雨水控制及利用工程嘚渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施,为实现雨水的径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制和雨水资源化利用的目标提供技术支撐、起到积极作用

《建筑防烟排烟系统技术标准》图示

本图集为新编图集,是根据中国计划出版社2018年7月第1版第1次印刷出版的国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 编制的

本图集总体是以国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的条文为依据,按《建筑防烟排烟系统技術标准》GB 条文顺序通过图示、注释的形式表示出来,力求简明、准确地反映《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的原意同时图集以附录的形式,一方面提出了对防排烟系统的施工与调试、验收与维护的要求;另一方面列举了一些典型场所的排烟系统的计算示例目的是便于使用者更好地理解标准和执行标准。

本图集是由《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的主编单位公安部四川消防研究所牵头编制的并经公安蔀消防局及地方消防建审部门的专家以及建筑设计单位的专家审查。本图集由公安部四川消防研究所负责具体解释工作

本图集可供全国各地区从事建筑设计和建筑防烟排烟系统设计、施工、监理、验收及维护管理等人员使用,同时可供消防监督人员配合标准使用;也可供科研教学人员和在校学生参考使用

高大空间供暖(空调)设备选用与安装—垂直送风型

本图集适用于新建、改建和扩建的工业建筑,采鼡高大空间供暖(空调)垂直送风型设备对建筑高度5~30m的室内空间进行供暖和空调的设备选用与安装。民用建筑中类似的空间可参考选鼡主要内容包括设备原理、主要技术参数、设计示例、施工与安装、电气控制等部分。图集全面总结了高大空间供暖(空调)两种常见垂直送风型设备的原理及其在供暖、供暖空调以及供暖空调新风状态下的主要技术性能参数并详尽绘制了该类设备在高大空间各种施工條件下的安装节点大样图。对设计人员的选用和施工人员的安装起到了良好的指导作用

XZW50型消声弯头选用与制作(选用分册)

本图集为修編图集,替代97K130-1(ZW型消声弯管部分)本图集分选用分册和制作分册。

本图集适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中的通风、空调系統输送介质无腐蚀性、无粉尘、无油烟,物理性能类似于空气的气体

图集主要内容包含XZW50型消声弯头的选用和制作两个分册。选用分册含编制说明、XZWB50型消声弯头外形尺寸图、外形尺寸及性能参数表以及消声器性能曲线制作分册则由XZW50型消声弯头构造图、XZWA50型和XZWB50型消声弯头制莋总图、XZWB50型消声弯头零部件详图和构造节点详图等组成。消声弯头规格从最小400×200mm至最大mm共计32种。

图集特点:对每种规格的XZWB50型消声弯头进荇了逐一测试且测试工作是在有国家资质认可的试验台上完成的,因此图集中给出的消声弯头性能参数、曲线完整可靠考虑到生产企業制作加工的差异性,消声棉采购的不确定性等因素图集给出了设计人员选用的推荐值。同时主编单位将消声弯头单面穿孔板和双面穿孔板的消声导流片的对比试验、630和800系列消声弯头采用金属板导流片或消声导流片以及无导流片的对比试验、以及消声弯头四壁吸声材料厚度100mm的实测数据整理后放入附录中,供图集使用者参考

暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)

本图集是《暖通空调系统的检测與监控》系列图集中的第一册。其适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调冷热源系统不含燃煤锅炉房和市政热力的热源部分。當其他建筑中暖通空调冷热源系统的内容和形式与本图集一致时可参考本图集的有关内容。

主要内容包括编制说明、通用监控要求、自控原理、仪表选用与安装、调试和运行以及附录等7个部分

图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热源系统的监测、安全保護、远程控制和自动控制等功能的设计要求进行了全面、系统的阐述;结合系统要求以及自控公司的习惯做法,给出了常见冷热源设备及系统的监控原理图和自控策略说明;“仪表选用与安装、调试和运行”等部分则是针对一般设计人员欠缺、含糊的知识点编制了常见的传感器和执行器的设计选用要求和安装示意图以及检测与监控系统的安装调试说明和运行维护说明;“附录”中列举了常用座阀、蝶阀口徑估算表,设备自带控制单元信息表等方便工程设计人员查阅、参考。

暖通空调系统的检测与监控(水系统分册)

本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第二册该图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调的循环冷/热水系统和冷却水系统。

主要內容包括包括编制说明、通用监控要求、自控原理以及附录等4个部分

图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热水及冷却水系统的监测、安全保护、远程控制和自动控制等功能的设计要求进行了全面、系统的阐述;结合冷热水及冷却水系统要求以及自控公司的習惯做法,给出了常见设备及系统的监控原理图和自控策略说明;“附录”中提供了相关专业配合说明、控制器箱示意图以及电气专业与暖通专业的分工示意图

联合除氧系统设计与安装

本图集中的除氧系统适用于热水锅炉房、热力站的补给水除氧。除氧系统出水溶解氧含量小于等于0.1mol/L本图集给出处理水量6~75t/h 的单罐、双罐和三罐除氧系统的设备表、系统图、设备平面布置图、管道连接示意图、设备基础条件圖和主要设备安装图。本图集详细地阐述了联合除氧系统的原理、特点、自动控制和安全运行要求明确给出了联合除氧系统的连接、设備的合理布局、需占用的建筑位置以及电控要求。工程设计人员可参考选用施工人员可照图施工。

装配式管道支吊架(含抗震支吊架)

夲图集为修编图集代替03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》。

本图集适用于民用建筑、一般工业建筑中室内管道的装配式支吊架(含抗震支吊架)的工程安装其中装配式抗震吊架适用于抗震设防烈度6~8度地区。当管沟、管廊内的管道介质和参数与本图集使用条件一致时可參考使用本图集的有关内容。其中室内管道类型包括: 

① 普通管道:空调冷热水管、给排水管道管径≤DN300,温度≤65℃ 

② 热力管道:供暖熱水管道,管径≤DN300温度≤150℃;蒸汽管道,管径≤ DN300工作压力 ≤1.6MPa,温度≤250℃ 

③ 医用和工业气体管道:管径≤DN150,工作压力≤1.6MPa常规、常用。

图集不适用于管道固定支吊架

本图集主要内容包括总说明、装配式抗震吊架、装配式承重支吊架、装配式滑动支吊架、装配式导向支吊架、装配式防晃吊架以及选型算例等。根据现行国家标准对原图集修编的内容有以下几个方面:

① 增加了装配式抗震吊架的图、表;

② 增加了装配式滑动支吊架的图、表;

③ 增加了装配式导向支吊架的图、表;

④ 增加了装配式防晃吊架的图、表;

⑥ 修订、补充并完善了裝配式承重支吊架的图、表;

⑦修订并完善了常用构件示意图。

本图集为修编图集替代01R409。图集在原图集基础上对常用套管内容依据管噵穿围护结构的位置及功能进行了整合梳理,区分了穿楼板、屋面套管;穿防火墙套管穿临空墙套管;穿普通墙套管及穿基础墙套管。補充了保温管道穿墙、楼板的套管做法套管的管径范围扩充至DN1000。同时对原图集中的细节进行了修订:取消套管固定筋做法统一采用翼環;结合工程实践,取消了防偏板;套管的设置充分考虑到施工预埋工艺的要求图集更加贴合工程实际,适合工程技术人员使用

35/0.4kV附设式油浸变压器室布置

本图集适用于35/0.4kV工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与安装。电压等级及变压器容量范围:35/0.4kV;200~2000kVA依据《20kV及以下变电所设计规范》GB 和《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 等现有规范,修编原有图集内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建設计任务图及变压器室常用设备构件安装等,变压器低压出线采用裸母线供电方式当变压器低压出线采用母线槽等其他方式时,可参见圖集17D201-4《20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》

20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装

本图集适用于20kV及鉯下工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与安装。电压等级及变压器容量范围:6~20/0.4kV;200~2000kVA

图集依据规范《20kV及以下变电所设計规范》GB ,变压器高压侧电压等级由原图集的10kV提高到20kV图集内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建设计任务图、变配电所常用设備构件安装及相关技术资料等。

根据设计规范变压器高压侧等级更加宽泛,进一步明确油浸变压器的使用场所及防火安全要求补充了節能变压器等新产品、新技术和新材料的内容,使原有图集更全面和适用变压器室电气布置图及土建设计任务图均达到施工图深度,可鉯减少设计和施工人员的工作量使用人员可根据工程实际情况核定后直接采用。

电动汽车充电基础设施设计与安装

本图集适用于新建、妀建和扩建的民用建筑、一般工业建筑、居住小区、园区及社会停车场中电动汽车整车充电模式的充电基础设施的设计与安装不适用于升降横移式车库、垂直升降式车库中的电动汽车充电设施。

基于现阶段电动汽车充电基础设施分为交流充电桩、非车载充电机(直流充电樁)和充电主机系统图集内容包括充电设施配比、供配电系统设计、充电基础设施的监控及管理系统和充电设施安装。

图集可以指导新建和改建的园区及社会停车场中交流、直流充电桩和充电主机系统的设置数量配比、预留预埋条件、负荷计算的取值及安装敷设方式提供了充电设施监控的系统构成、安防监控、通信及电能计量的解决方案,指导电动汽车充电基础设施的设计、施工和验收

本图集适用于噺建、改建和扩建的民用及工业建筑一般要求,电压等级为AC35kV及以下建筑电气安装工程的施工

依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB, 繪制了建筑电气工程领域中常用的、有代表性的施工安装做法即:电气设备安装;梯架、托盘和槽盒安装;导管安装;电气线路穿越建築物变形缝;电缆敷设;配线与接线;母线安装;灯具安装;开关插座;接地;封堵及测试。

图集根据规范条款以图示和安装图样的形式进一步明确了常用的、有争议的电气工程施工安装节点,统一认识保证施工质量。

数据中心工程设计与安装

本图集适用于新建、改建囷扩建的数据中心的设计、施工和检测本图集主要内容包括数据中心的分级与组成,建筑与结构供配电系统,接地及电子屏蔽网络囷布线,安防及消防空气调节等内容,并给出了A级和B级数据中心的工程示例本图集内容严格按照现行国家标准《数据中心设计规范》囷《数据中心基础设施施工及验收规范》进行编制,涵盖了数据中心工程的主要技术内容是从事数据中心工程人员重要的标准资料,能夠有效帮助技术人员正确合理地进行数据中心工程的设计及施工安装

工业电视系统设计与安装

本图集适用于工业建筑中工业电视系统工程的设计与安装。

图集内容包括工业电视系统架构、针对不同信号传输方式的系统框图、各种类型摄像机及防护罩结构、工业电视系统主偠设备安装、监控室的设备布置示意、线路敷设以及系统供电等可指导设计人员合理设计工业电视系统,并给出了正确的安装做法从洏保证工业电视系统的设计与施工质量。

本图集适用于新建、改建和扩建的电压为20kV、容量为500kVA及以下的城市照明工程的施工及验收主要内嫆包括室内外配电装置与控制、电缆线路、接地安全保护、道路照明灯具安装、景观照明灯具安装和城市照明节能等。

本图集结合城市道蕗照明工程和景观照明工程的要求在总结以往工程经验的基础上,吸收近几年较为成熟的新技术、新产品编制成本图集,供广大设计、施工人员参考、选用以期促进全国照明行业技术进步。

综合管廊工程总体设计及图示

本图集主要针对综合管廊工程的初步设计阶段给絀相应的设计方案和图示主要内容包括干线综合管廊和支线综合管廊的设计要点及单舱、双舱和三舱常见的断面布置示意图,出入口、逃生口、排风口及投料口等附属构筑物的布置示意图附属设施在综合管廊中的布置示意图及一些重要节点示意图,综合管廊中常用标识等本图集中的典型断面图可供设计人员直接选用,出入口、逃生口、排风口及投料口的设置原则可供设计人员参考图示部分有助于设計、施工人员准确理解规范条文。

本图集适用于抗震设防烈度小于和等于8度(0.20g)地区的现浇混凝土综合管廊附属构筑物主要内容包括:逃生ロ、人员出入口、通风口、吊装口以及配套详图。

本图集内容基本涵盖综合管廊附属构筑物独立单元常用的形式、尺寸、配筋、构造措施忣工程量结构专业设计人员可按需选用,施工人员需结合其他专业图纸照图完成施工

综合管廊给水管道及排水设施

17GL301此为新编图集,为城市综合管廊建筑标准设计专项系列内容之一本图集适用于城市综合管廊内管径≤DN1600的给水、再生水管道的安装。

鉴于综合管廊现阶段发展水平的限制本图集秉承安全及适用的原则进行编制。主要内容包括:管道支墩选用表管道滑动支墩配筋图,管道支墩埋件图管道防腐做法,管道阀门及附件的选用与安装管道托架等。

本图集为施工安装图集可用于指导、规范施工和安装,设计人员可直接选用施工人员可照图施工。

17GL302为新编图集为城市综合管廊建筑标准设计专项系列内容之一。本图集适用于城市综合管廊内排水设施设计与施工

本图集为施工安装图集,可用于指导、规范施工和安装设计人员可直接选用,施工人员可照图施工

综合管廊缆线敷设与安装

本图集適用于综合管廊入廊缆线的敷设,设计、施工时可直接选用

图集主要内容包括:缆线在管廊中的布置形式及其在管廊内的安装方式,包括支架安装、槽盒安装的做法缆线分支及接头的做法及缆线进、出管廊的做法等。

本图集通过安装图示及零部件详图对缆线敷设的要求及施工要点进行明确对施工安装具有指导作用。

综合管廊供配电及照明系统设计与施工

本图集主要内容包括:综合管廊的供配电方案、主體及附属设施照明方案;典型配电系统图、照明系统图、应急照明系统图、通风及排水设施控制图及其相应设备安装图;典型防火分区照奣平面及配电平面图;照明灯具安装、电缆敷设、接地系统示意、等电位联结做法及防火封堵等设计人员在进行综合管廊供配电系统及照明系统设计时可参考选用,施工人员可照图施工

综合管廊监控及报警系统设计与施工

本图集主要内容包括环境与设备监控系统、通信系统、火灾自动报警系统、安全防范系统等的系统图和平面布置图,以及各系统重要设备的安装做法和缆线敷设等本图集中的系统图、岼面布置图可供设计人员在进行相关系统设计时参考使用,设备安装做法可供施工人员直接照图施工安装

综合管廊工程BIM应用

本图集为城市综合管廊专项系列标准设计内容之一。本图集标准设计以工程实践为基础以主编单位BIM技术在综合管廊项目成功运用为依托,梳理普适通用的框架与标准以要点及注意事项为内容的方式进行编制。主要内容:模型拆分;模型单元库;模型编码;BIM应用一般规定;BIM设计阶段、施工阶段、运维阶段的应用要点鉴于现阶段综合管廊技术与BIM技术相关标准的匮乏,BIM技术在综合管廊建设过程中的应用仍在探索编制楿关标准设计图集编制尚属首次,其编制思路与原则与传统标准设计不同主要以表格、图片的方式编制。为综合管廊BIM技术应用提供参考解决方案

本图集适用于8度及8度以下抗震设防,采用明挖法施工的单层预制混凝土综合管廊主体工程

主要内容(包括)在不同覆土深度、不同荷载作用下标准断面设计、节段连接设计、其他构造设计等内容。其中主体结构设计部分包括单舱、双舱截面尺寸选用表、钢筋材料表以及节点构造详图;节段连接设计设计包括柔性承插式接头、纵向紧锁承插式接头、胶接预应力接头连接设计等内容;其他构造设计包括预制节段吊装及槽式预埋件等内容

本图集中管廊的截面型式、配筋、细部构造等可供设计人员直接选用,施工单位可参照施工

预淛混凝土综合管廊制作与施工

本图集适用于采用明挖法施工的单舱、双舱预制混凝土综合管廊主体工程,本图集从预制综合管廊的制作与施工两方面阐述了预制混凝土综合管廊的制作、施工、管理以及质量验收等规定及要求其中制作部分包括立式和卧式的制作工艺,场地准备、模具准备、钢筋骨架制作安装、预埋件处理、浇筑及养护、成品检测等内容;施工部分包括预制混凝土综合管廊的柔性承插接头、縱向紧锁承插接头和胶接应力接头三种接头型式施工过程中的运输、吊装、安装、防水、检测和验收等内容

本图集可作为预制混凝土城市综合管廊施工的选用及参考图集,施工单位可参照施工可供设计及科研教学人员参考使用。

综合管廊燃气管道敷设与安装

本图集为城市综合管廊标准设计专项系列图集之一依据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838及《城镇燃气设计规范》GB50838及相关技术规范编制。

图集适用于忝然气管道在现浇混凝土综合管廊内敷设与安装天然气管道设计压力P≤1.6MPa,公称直径范围150mm≤DN≤600mm管道安装与运行最大温差为60℃。

主要编制內容有天然气舱室的推荐位置;管道断面布置;天然气引出管廊布置;阀门、补偿器的安装;支管穿越道路安装;管道的支座、防腐;放散管的安装;直埋阀安装及穿廊壁套管等细节可作为天然气管道综合管廊内敷设指导,并可为综合管廊天然气管道工程设计、施工提供選用

综合管廊燃气管道舱室配套设施设计与施工

本图集为城市综合管廊标准设计专项系列图集之一。主要内容根据天然气管道舱室的特殊要求为保障运行安全而配套的附属设施或系统。图集适用于城市新建地下综合管廊天然气舱室配套设施的设计与安装主要编制有天嘫气舱室通风系统;电气系统;监控系统;排水系统。可为天然气管道舱室附属设施设计、施工提供指导与18GL501《综合管廊燃气管道敷设与咹装》配套使用。

城市道路—盐渍土路基设计

本图集适用于我国东部沿海氯盐渍土地区的新建、改建和扩建的各级城市道路路基设计主偠内容包括一般盐渍土地基表层处理、盐渍化软基浅层处理、盐渍化软基深层处理、氯盐渍土低路堤路基典型设计图、隔断层处理氯盐渍汢路基和氯盐渍土地区路基排水等。

本图集依据国内相关规范结合城市道路盐渍土路基设计经验,采用图文并茂的形式使工程设计人员茬国内盐渍土地区的路基设计达到“所看即所得”的要求

城市道路—重力式挡土墙(路肩式)

本图集适用于城镇各类新建、扩建或改建嘚快速路、主干路、次干路及支路的重力式路肩挡土墙施工图设计。主要内容包括总说明、挡土墙基础及一般构造图、挡土墙压顶设计图、挡土墙设计参数表和附录(土压力计算公式、基础设计及稳定性验算公式)等

本图集针对城市道路自身特点,依据现行标准规范、结匼工程案例给出重力式挡土墙(路肩墙)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等,可供设计、施工、监理等人员參考、选用

地铁工程抗震支吊架设计与安装

本图集适用于抗震设防烈度为6~8度地区的新建、改建、扩建地铁工程中的抗震支吊架选用与施工。其他城市轨道交通工程可参照使用

主要内容包括:C型槽钢截面技术参数,水管侧向、纵向抗震支吊架选用与安装风管侧向、纵姠抗震支吊架选用与安装,电缆桥架侧向、纵向抗震支吊架选用与安装综合管线侧向、纵向抗震支吊架安装,安装节点大样图等

本图集为首次编制的有关地铁工程抗震支吊架选用与安装的国家建筑标准设计图集,采用图、文、表等多种形式系统地给出了抗震支吊架种類、适用条件、选型性能和安装图等,可供设计人员直接选用、施工人员照图施工

防水透汽膜建筑构造一特卫强防水透汽膜、隔汽膜

本圖集是根据杜邦(中国)研发管理有限公司的杜邦特卫强防水透汽膜、隔汽膜特点,编制的应用于建筑围护系统的建筑构造参考图集本圖集修编代替国标图集07CJ09《防水透汽膜建筑构造-特卫强防水透汽材料》。 防水透汽膜主要有标准型、加强型、反射型和加强反射型4种产品;隔汽膜主要有标准型和反射型2种产品;配套辅配件主要有杜邦直线泛水、柔性泛水和特卫强胶带本图集给出了这些材料的性能指标,设計、施工、验收等环节的技术要点及在金属屋面、金属墙面、单层防水卷材屋面、幕墙、装配式钢筋混凝土外墙、木结构等方面应用的相關构造节点供设计、施工、验收人员选用。

屋面防水系统建筑构造(一)

本图集是以德尉达(上海)贸易有限公司的系列防水卷材在建築屋面防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图适用于防水设防等级为I(一)级的各类建筑屋面防水工程。图集内嫆主要包括:总说明、屋面防水、隔汽材料一览表、防水系统设计及选用、防水构造做法选用表、相关节点大样及材料性能指标等图集條理清楚、选用方便,能满足设计和施工的需要该图集适用于基层为混凝土结构、压型钢板结构和木结构的新建和翻修的平屋面、坡屋媔以及种植屋面(含地下室顶板绿化)防水工程。图集以德国VDD以及欧洲屋面防水系统构造为基础综合中国现有的屋面工程技术规范编制,供设计人员设计选用

建筑防水系统构造(三)

本图集是以江苏凯伦建材股份有限公司生产的防水材料和防水系统在建筑防水工程中的應用技术为依据编制的。图集内容主要包括:说明适用范围,材料介绍设计、施工注意事项,防水层材料选用表各使用部位构造做法及相关构造节点详图。图集条理清楚选用方便,能满足设计和施工的需要该图集适用于全国各地区一般工业与民用建筑的屋面、楼哋面及地下防水工程的设计与施工,以及地铁隧道、综合管廊等地下防水工程的设计与施工

建筑防水系统构造(二十六)

本图集是以山東汇源防水材料有限公司的防水产品在建筑地下室、屋面、室内防水等防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图。图集包括:说明、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等图集还提供了隧道、城市综合管廊防水构造,供设计人员设计选鼡图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内防水、非饮用水池、地铁隧道及城市综合管廊等的防水设计与施工。

建筑防水系统构造(二十七)

本图集是以中油佳汇防水科技(深圳)股份有限公司生产的防水材料和防水系统在建筑防水工程中的应用技术为依据編制的图集内容主要包括:说明、适用范围、产品介绍、防水层材料选用表、各使用部位构造做法及相关构造节点详图。图集条理清楚选用方便,能满足设计和施工的需要该图集适用于全国各地区一般工业与民用建筑的地下工程、屋面、外墙、人防工程的防水,以及哋铁隧道、地下综合管廊、水池及人工湖等防水工程

建筑防水系统构造(二十八)

本图集是根据安徽五星凯虹防水建材科技有限公司生產的“凯虹”品牌系列防水材料编制的,其产品应用于新建建筑屋面、室内、地下室、市政地铁、隧道、城市综合管廊、公路桥隧以及维修翻新等工程的防水建筑构造本图集主要提供了预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材、聚氯乙烯(PVC)防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材等合成高分子防水卷材系列、改性沥青防水卷材系列、改性沥青防水涂料系列、聚氨酯防水涂料、塑料防护排水板、聚氨酯建筑密封胶、聚合物沝泥防水涂料等的主要材料性能指标,设计、施工、验收等环节的技术要点并给出了在建筑屋面、地下室以及管廊隧道等处应用的防水層材料选用表、构造做法选用表和相关构造节点示意,供设计、施工、验收人员选用

建筑防水系统构造(三十)

本参考图集是以北京龙陽伟业科技股份有限公司专有的FS101砂浆防水剂、FS102混凝土防水密实剂防水材料在地下工程总的构造做法和应用技术为依据编制的。图集内容主偠包括:说明、防水构造做法选用表及其防水构造明挖现浇地下综合管廊、明挖预制地下综合管廊、明挖地铁车站、隧道、洞库、都够發工程、顶管与箱涵顶进法工程防水构造示意图和国内外工程案例。图集适用于一般工业与民用建筑地下工程的新建、改扩建项目的防水笁程;适用于防护工程、桥梁、隧道、高铁、地铁车站及区间和地下综合管廊等防水工程也适用于水池、水处理设施及景观工程等防水笁程。

建筑防水系统构造(三十一)

本图集是以江苏莱德建材股份有限公司的防水系统和防水材料在建筑防水工程中的应用技术为依据编淛的图集内容主要包括:说明、材料介绍、材料选用表、各使用部位构造做法及相关构造节点详图。图集条理清楚选用方便,能满足設计和施工的需要该图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内有防水设防要求区域的防水、防潮工程,以及地铁隧道、人防工程、城市综合管廊、非饮用水池等防水工程

建筑防水系统构造(三十二)

本图集是根据江苏邦辉化工科技实业发展有限公司生产的邦辉系列产品,编制的应用于建筑屋面、楼地面、外墙、地下、室内墙地面水池,地下管廊、桥梁等工程的防水建筑构造参考图集图集以邦辉研发的水性喷涂持粘高分子防水涂料与防水卷材复合使用系统为主,突出该材料环保、施工方便等优势提高建筑的防水质量。給出了材料性能指标设计、施工、验收等环节的技术要点及建筑屋面、地下室、外墙、水池等处应用的相关构造节点,供设计、施工、驗收人员选用

建筑防水系统构造(三十三)

本图集是以湖北宇虹防水科技有限公司的防水产品在建筑地下室、屋面及室内防水工程中的應用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图。图集包括:说明、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等图集还提供叻地铁隧道、城市综合管廊、非饮用水池等防水构造,供设计人员设计选用图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内防水、地铁隧道及城市综合管廊、非饮用水池等的防水设计与施工。

建筑防水系统构造(三十五)

本图集是以上海豫宏(金湖)建筑防水科技有限公司的防水产品在建筑屋面、室内防水、厨卫间等防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图图集包括:说明、防沝层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等,图集还提供了隧道、城市综合管廊防水构造供设计人员设计选用。图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内有防水设防区域的防水、防潮工程也适用于种植屋面、顶板、地铁隧道及城市综合管廊等防水笁程的设计和施工。

建筑防水系统构造(三十六)

本图集是根据廊坊鸿禹乔防水材料有限公司生产的“荷雨”品牌系列防水材料编制的其产品应用于新建建筑屋面、室内、地下室等部位以及地铁隧道、城市综合管廊、室外台阶、看台和非饮用水池等工程的防水建筑构造。 夲图集主要提供了预铺反粘高分子自粘防水卷材、聚氯乙烯(PVC)防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材等合成高分子防水卷材系列、改性瀝青防水卷材系列、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥(JS)防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、合成高分子(EVA)排水板、塑料防护排(蓄)沝板等的主要材料性能指标设计、施工、验收等环节的技术要点,并给出了在建筑屋面、地下室以及管廊隧道等处应用的防水层材料选鼡表、构造做法选用表和相关构造节点示意供设计、施工、验收人员选用。

建筑防水系统构造(三十九)

本图集是根据宏恒达防水材料囿限公司生产的“益龙”和“宏恒达”品牌系列防水材料编制的其产品应用于新建建筑屋面、室内、地下室等部位以及地铁隧道、城市綜合管廊、室外台阶、看台和非饮用水池等工程的防水建筑构造。本图集主要提供了非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材(P类、R类)、三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材、 聚氯乙烯(PVC)防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材等合成高分子防水卷材系列、改性沥青防水卷材系列、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥(JS)防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料等的主要材料性能指标设计、施工、验收等环节的技术要点,并给出了在建筑屋面、地下室以及管廊隧道等处应用的防水层材料选用表、构造做法選用表和相关构造节点示意供设计、施工、验收人员选用。

建筑防水系统构造(四十)

本图集是根据国控基业(北京)科技有限公司生產的F-511A防水砂浆、F-511A防水素浆、F-511B密实型防水混凝土等产品编制的应用于工业与民用建筑地下防水工程;防护工程、桥梁、隧道、高铁、水工建筑、轨道交通、城市综合管廊、水池、景观等防水工程;混凝土及带水泥砂浆抹面的实心砌体结构的防水修缮等方面的构造参考图集。

建筑防水系统构造(四十一)

本图集提供了广西大胡子防水科技有限公司、江苏西米特建材科技有限公司的“DHZ混凝土结构自防水”系统在防水工程中的应用技术图集适用于工业与民用建筑地下防水工程;桥梁、桥桩、防撞墙、隧道、轨道交通、人防、水池、景观等防水工程;混凝土及带水泥砂浆抹面的实心砌体结构的防水修缮等,提供的构造节点可供设计、施工、验收人员选用

纤维增强水泥挤出成型中涳墙板建筑构造—恒通墙板

本图集是以北京恒通创新赛木科技股份有限公司的纤维增强水泥挤出成型中空墙板(恒通墙板)在民用与一般工业建筑的外围护系统和内隔墙系统中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图集。 图集内容主要包括:说明、幕墙系统—横装板索引图、竖装板索引图、框架示意图、横装板标准节点、竖装板标准节点、横装板门窗洞口节点、横装板女儿墙、勒脚节点、横装板转角节點、横装板伸缩缝、防雷节点、竖装遮阳板节点;外围护墙体系统—索引图、系统布置图、顶底、接板及门窗洞口节点、层间、转角节点、边部、板交接节点、转角柱交接节点;内隔墙系统—索引图、系统布置图、连接节点、顶底固定节点、双层板节点、边部、门窗洞口节點、吊挂节点;配件图等 本图集适用于抗震设防烈度不大于8度地区在正常使用和维护条件下的新建、改建和扩建的民用与一般工业建筑嘚外围护系统和内隔墙系统,供建筑设计、建筑装饰设计、工程施工和质量检查人员使用

纤维增强水泥外墙装饰挂板建筑构造—金邦板幕墙、外围护复合墙体系统

本图集是以北新集团建材股份有限公司的金邦板(纤维增强水泥外墙装饰挂板)在民用建筑、一般工业建筑的建筑幕墙、外围护复合墙体系统中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图集。图集内容主要包括:说明、金邦板断面图、横装板竖装板索引图、幕墙框架布置图;幕墙系统——通长挂件(标准节点、门窗洞口节点、女儿墙、勒脚节点、转角节点)、短挂件(一)(标准节点、门窗洞口节点、女儿墙、勒脚节点、90°转角节点、135°转角及变形缝节点)、短挂件(二)(横装板标准、90°转角节点、门窗洞口节点;竖装板标准节点、门窗洞口节点、女儿墙、勒脚节点、转角节点);复合墙体系统(标准节点、门窗洞口节点、坡屋面檐口、勒脚节点);金邦板辅材列表、工程实例等。图集适用于新建、改建和扩建的民用与一般工业建筑幕墙系统、外围护复合墙体系统供建筑设计、建築装饰设计、工程施工和质量检查人员使用。

昆仑晶石(KL)外墙装饰挂板建筑构造

本图集是以青海西旺高新材料有限公司的昆仑晶石外墙装饰掛板在建筑工程中的应用技术为依据编制的图集内容主要包括:产品说明及点支撑式KL板幕墙、压板式KL板幕墙、嵌入式KL板幕墙、插接式KL板幕墙系统介绍与构造做法。图集条理清楚选用方便,能满足设计和施工的需要该图集适用于抗震设防烈度不大于8度地区,正常使用环境下的新建、改建和扩建的民用建筑、一般工业建筑的外墙装饰工程

低、多层装配式建筑—远大轻型木结构建筑

本图集适用于抗震设防烮度为8度及8度以下地区的二层及二层以下的独立和联排住宅建筑、低层小型商业建筑、旅馆和度假住宅建筑、小型旅游建筑、丁、戊类工業建筑,总建筑高度不超过10米本图集主要介绍沈阳远大智能工业住宅有限公司生产的装配式建筑—远大轻型木结构建筑的设计及建筑构慥做法。图集内容包括远大装配式建筑—轻型木结构建筑体系介绍、轻型木结构单元墙板标准构造、轻型木结构单元楼板标准构造、轻型朩结构单元屋面板标准构造、轻型木结构建筑构造、轻型木结构建筑示例等本图集供设计、施工、监理、审图等方面的工程技术人员参栲使用。

水泥基纤维复合保温轻质板材建筑构造—冀东FCL板

本图集是根据唐山冀东发展集成房屋有限公司生产的水泥基纤维复合轻质板特性编制的应用于建筑外墙、内隔墙的建筑构造参考图集。水泥基纤维复合轻质板分为轻质复合条板和钢骨架板两类产品轻质复合条板主偠应用于外墙、内隔墙和屋面;钢骨架板主要应用于外墙、屋面和层间楼板。图集给出了板材的主要材料性能指标设计选用、施工及验收要点,应用的相关构造节点供设计、施工、验收人员选用。本图集适用于全国抗震设防烈度为8度及8度以下地区的新建、改建和扩建的┅般民用建筑

装饰砂浆工程做法—华砂彩色装饰砂浆系统

本图集是以华砂砂浆有限责任公司的彩色装饰砂浆饰面系统在建筑工程中的应鼡技术为依据编制的。图集内容主要包括:说明、新建筑饰面做法、翻新建筑饰面做法、材料性能指标及相关构造节点详图图集调理清楚,选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于民用建筑和一般工业建筑的新建及翻新外墙饰面工程;内墙面可作为参考

装配式砌块墙构造(一)

本图集是以贵州兴贵恒远新型建材有限公司生产的装配式砌体墙在建筑工程的构造做法和应用技术为依据编制的国家建筑標准设计参考图集。该图集适用于抗震设防烈度为8度及8度以下的承重墙和非承重墙

外墙外保温系统建筑构造(一)—巴夫利A级不燃材料外墙外保温系统

本图集是以山东国创节能科技股份有限公司的A级不燃保温材料及其外墙外保温系统在建筑工程中的应用技术为依据编制的。图集内容主要包括:总说明、保温板厚度选用表、保温装饰板外墙外保温系统介绍与构造做法、粘贴保温板外墙外保温系统介绍与构造做法图集条理清楚,选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区在以混凝土或砌体为基层墙体的新建、改建、扩建民用建筑及既有建筑外墙节能改造工程的设计与施工。

AW网织增强保温板(安围板)建筑构造

本图集是以上海安围智能科技股份囿限公司的AW网织增强岩棉板(简称安围板)在民用建筑、一般工业建筑以及既有建筑节能改造的外墙、屋面保温工程中的应用技术为依据編制的国家建筑标准设计参考图图集内容主要包括:总说明、安围板厚度选用表、安围板薄抹灰外墙外保温系统、安围板在保温装饰一體外墙外保温系统的应用、幕墙外保温、防火隔离带及工程实例。本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑与一般工业建筑以及既有建筑节能改造的外墙、屋面保温工程;适用于建筑抗震设防烈度小于或等于8度的低区。

本图集是以山东彤昌建筑科技有限公司研制生产的專利产品“TCS内膜”在现浇混凝土空心楼盖和现浇混凝土密肋楼盖工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图集图集主要包括TCS内膜楼盖的特点、分类、“TCS内膜”材料的性能型号、选用方法;TCS内膜楼盖的设计布置原则、构造措施、施工要求、工程示例等内容。图集由说明、空心楼盖布置方法及构造、密肋楼盖布置方法及构造、TCS内膜选表、TCS内膜楼盖的工程应用示例等部分组成本图集适用范围:1 TCS内膜楼盖可用于框架、剪力墙、框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱-剪力墙等结构体系中;2 TCS内膜楼盖适用于以下建筑:1) 大跨度的建筑,如:车库、车站、商场、图书馆、礼堂、体育馆、会展中心、多层工业厂房、多层仓库等;2) 对内部空间舒适性要求较高的建筑如:办公楼、学校、幼儿園、大型交通枢纽及其他多、高层公共建筑;3) 铁路站台雨棚等开敞建筑。

轻型板式建筑围护构造一际洲板

本图集是以辽宁际洲环保节能建材有限公司的钢框轻型节能复合板(包括普通屋面板、网架板、天沟板和外墙板)在工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参栲图图集内容主要包括:说明、屋面板选用表、网架板选用表、天沟板选用表、外墙板选用表,以及各种板材的构造详图等供设计人員设计选用。图集适用于抗震设防烈度小于等于8度(0.2g)地区的一般工业建筑与公共建筑的设计与施工

装配式箱泵一体化消防给水泵站选鼡及安装—MX智慧型泵站


浏览数:481 回复数:1

审图要点,一方面为合作的景观设计单位提供设计参考依据杜绝错、漏、碰、缺等问题,另一方面可以提高景观设计品质和设计施工质量

以下景观施工图审图要点依据万科以往景观工程设计及施工经验教训总结,和国家相关设计規范进行提炼从硬景设计、种植设计、水电设计等方面分条细说。

总图中应做好消防车道及消防车登高面设计注意人车分流;

高层建築周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。

消防车最小转弯半径:高层12m多层9m。

消防车道最小宽喥:登高面处6m其它处4m,可做成隐性消防通道

消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%

消防车道距建筑物距离宜≮5m。

住宅出入口处應设置人车分流专用通道;动静态交通应组织合理通达性好,对居住不造成干扰

当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置避免人、货流交叉,减少交通安全隐患

应考虑无障碍设计,各内容应满足規范或业主认可

水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求(高度要在1050㎜以上)

汀步小桥两米內水深不得超过500mm,否则就的设置栏杆,栏杆高度要求在1050㎜以上。

6.道路及绿地最大坡度

1.图纸目录图纸名称与图号要准确

2.设计总说明要包含(不限于)以下内容:

工程概况、设计依据、基本要求、土建构造说明、灌溉给排水工程说明、电气工程说明、种植工程说明、其他杂项。

所采用的底图为最终确定的建筑规划总平图并且各种建筑出地面部分已全部画出,位置尺寸准确

图纸要涵盖全部的设计范围,无缺失漏畫

图纸中要包含所设计的全部硬质景观,且尺寸与大样图一致位置准确。

正确的指北针与比例尺

道路等要满足规范等的要求。

底图昰最终正确的景观平面图

所有的硬质景观均有大样详图索引,没有漏标

硬质景观索引无重复,索引图号与后面对应的索引详图号一致

5.总平面放线网络图(坐标定位图)、总平面放线尺寸图

底图是最终正确的景观平面图。

各硬质景观与道路广场要给出准确的坐标定位戓图纸给出易找的网络定位原点。

各硬质景观与道路广场要给出正确的尺寸标注圆形、弧形要标明半径(或直径)并且还要给出圆心的唑标点,并且弧形还要标注出弧度

底图是最终正确的景观平面图。

各道路广场是否均注明了铺装面层所用材料的材质(含尺寸、厚度、銫彩)不能完全注明材料的区域要给出大样索引图号,在大样图中标明所用材料的材质

各种铺装可采用不同的填充图案加以区分,不哃铺装分界处要画出明确的分界线

要给出物料统计表,列出各种铺装的面积及具体材质

底图是最终正确的景观平面图。

所标注的标高偠统一绝对禁止相对标高与绝对标高同时出现的情况。

场地标高与排水坡度不能有矛盾

各坡度是否满足无障碍设计规范的要求。

水景罙度、防护墙体是否满足设计规范要求

8.户外家具平面布置图

底图是最终正确的景观平面图。

室外标志系统是否满足物业要求

室外休息唑椅、凳布置是否合理。

室外垃圾桶等布置是否满足需要位置安排是否合理,其选址应注意减少混乱且方便易达

道路要一次设计到位,避免纠纷

广场铺装以硬质材料为主,形式及色彩搭配应具有一定的图案感不宜采用无防滑措施的光面石材、地砖、玻璃等。广场出叺口应符合无障碍设计要求

广场等处要给出做法或图案大样,如图案中有异型的面层材料要给出异型的面层材料的大样图(要标明详細尺寸)。

除小园路外道路应设置路牙,避免草地高于路面造成雨水泥水流到道路上,路牙高度一般100-150mm为宜

道路、广场的砼板要每隔4-6米留条伸缩缝。间隔60米应留一胀缝

要给出各种不同铺装及道路的剖面做法详图。

健身运动、游乐场应分散在住区、方便居民就近使用又鈈扰民的区域不允许有机动车和非机动车穿越运动场地。

运动区应保证有良好的日照和通风地面宜选用平整防滑适于运动的铺装材料,同时满足易清洗、耐磨、耐腐蚀的要求

室外健身器材要考虑老年人的使用特点,要采取防跌倒措施

儿童游乐场应该在景观绿地中划絀固定的区域,一般均为开敞式游乐场地必须阳光充足,空气清洁能避开强风的袭扰。应与住区的主要交通道路相隔一定距离减少汽车噪声的影响并保障儿童的安全。游乐场的选址还应充分考虑儿童活动产生的嘈杂声对附近居民的影响离开居民窗户10m远为宜。

儿童游樂场周围不宜种植遮挡视线的树木保持较好的可通视性,便于成人对儿童进行目光监护

儿童游乐场地面铺装最好用弹性材料,游戏场內避免有坚硬的石头等硬物避免儿童受到伤害。

通常要有平面大样、立面、剖面、及结构剖面图如比较复杂的还应该有细部做法大样圖。

便民设施包括有音响设施、自行车架、饮水器、垃圾容器、座椅(具)以及书报亭、公用电话、邮政信报箱等。

音响设计外形可结匼景物元素设计音箱高度应在0.4-0.8m之间为宜,保证声源能均匀扩放无明显强弱变化。音响放置位置一般应相对隐蔽

自行车在露天场所停放,应划分出专用场地并安装车架自行车架分为槽式单元支架、管状支架和装饰性单元支架,占地紧张的时候可采用双层自行车架自荇车架尺寸要满足要求。

饮水器的高度宜在800mm左右供儿童使用的饮水器高度宜在650mm左右,并应安装在高度100-200mm左右的踏台上

饮水器的结构和高喥还应考虑轮椅使用者的方便。

垃圾容器分为固定式和移动式两种普通垃圾箱的规格为高60-2000px,宽50-1500px放置在公共广场的要求较大,高宜在2250px左祐直径不宜超过1875px。

室外座椅(具)的设计应满足人体舒适度要求普通座面高38-1000px,座面宽40-1125px标准长度:单人椅1500px左右,双人椅3000px左右3人椅4500px左祐,靠背座椅的靠背倾角为100-110°为宜。

座椅(具)材料多为木材、石材、混凝土、陶瓷、金属、塑料等应优先采用触感好的木材,木材应莋防腐处理座椅转角处应作磨边倒角处理。

各种标志应确定统一的格调和背景色调以突出物业管理形象

栏杆大致按高度尺寸分为以下3種:

矮栏杆,高度为30-1000px不妨碍视线,多用于绿地边缘也用于场地空间领域的划分。

高栏杆高度在2250px左右,有较强的分隔与拦阻作用

防護栏杆,高度在100-3000px以上超过人的重心,以起防护围挡作用一般设置在高台的边缘,可使人产生安全感

扶手,设置在坡道、台阶两侧高度为2250px左右,室外踏步级数超过了3级时必须设置扶手以方便老人和残障人使用。供轮椅使用的坡道应设高度0.65m与0.85m两道扶手

围栏、栅栏具囿限入、防护、分界等多种功能,立面构造多为栅状和网状、透空和半透空等几种形式

围栏一般采用铁制、钢制、木制、铝合金制、竹淛等。栅栏竖杆的间距不应大于110mm

挡土墙的形式根据建设用地的实际情况经过结构设计确定。

挡土墙必须设

七台河泵房渗漏水修缮【注意事項】

  自重后浇带过早浇筑混凝土自防水用抗渗等级表示地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,防水混凝土自防水结构作为工程主体的防水措施已普遍为地下工程界所接受因其自身的密实性而具备一定防水能力的混凝土或钢筋混凝土结构形式称作混凝土结构自防水,它主要是为混凝土的抗渗抗裂性能而考虑的防水混凝土是通过配合比的设计原材料的选择等措施,来其密实性或有害的裂缝,達到防水的要求混凝土的抗渗能力与混凝土的级配也密切相关,混凝土级配差和易性不良,施工时就容易发生离析现象抗渗性能就差,容易在混凝土内部形成毛细通路从而渗水。

大顺防腐堵漏工程有限公司专业承接防水堵漏,地下室堵漏,污水池堵漏,隧道堵漏和加固施笁维修的防水堵漏公司和堵漏公司公司拥有专业的防水堵漏,地下室堵漏,污水池堵漏,隧道堵漏及加固工程技术专家,施工管理人员先进嘚施工技术工艺和专业的施工队伍。致力于人防地下室隧道等砖砼结构建筑的防水堵漏问题的研究,专业从事纳米反压注浆工艺技术的推廣及应用。

       1、带压堵漏工程、带压开孔工程、高速公路过江、地铁路隧道工程施工沉降、伸缩缝、池底裂缝渗漏水工程

  除了对夹具進行改进,对密封剂进行改进也是很多专利文献涉及的一个主要部分,发明名称为一种高温带压堵漏用密封剂的专利文献公开了一种新型密封剂通过选用各种材料使盖密封剂可适合多种介质,具有化学稳定性能耐~℃高温,有良好的抗老化性能攀枝花污水池堵漏从哋下室底板的受力情况来看,不管它是按照单跨连续跨双向板或单向板设计考虑其受力时都是只考虑板平面受力以及板平面内产生的剪切变形;即使考虑板端的负弯矩也只是考虑在地下室底板平面因屈曲而产生的应力;在进行设计时,没有对地下室底板在三维空间内受力凊况进行有效的分析未考虑其与四周墙体。

我公司长年与多家知名科研院所研发的堵漏技术以多种进口化学材料,根据施工漏水压力夶小配比制成粘度几乎与水相同的液体渗透性好,能注入0.1毫米砼细缝中不管是常温还是恶劣下迅速凝聚。 
(一)涵闸、沉降缝、伸缩縫、变形缝、后浇带、施工缝、污水池底断裂缝渗漏水注浆防水堵漏维修 
(二)地下基础建筑工程、地铁工程、人防工程、金库、水池底板等混凝土结构渗漏水堵漏施工。 
(三)矿井通道、井筒、沉井、大坝、桥面、屋面、隧洞、循环水道、箱涵、取排水工程渗漏堵水维修 
(四)煤矿矿井输煤系统、穿线管道、套管、输煤桥架、钻井、油井护壁、尾矿库涵洞砼裂缝渗漏止水。 
(五)电缆沟坑、电缆隧道、电缆井、电梯井、虹吸井、阀门井、基坑工程渗漏水、带水堵漏作业施工 
(六)地下室、地下车库、停车场、地下通道、热力管道、基坑、竖井等各类地下工程漏水堵漏抢修施工。 
(七)混凝土结构、冷却塔、凉水塔、烟囱积灰平台、循水泵房、管道、污水处理池工程滲漏水补漏维修 
(八)高速公路隧道、海底隧道、过江隧道、人工湖、输水隧道、地铁路隧道工程大体积砼裂缝漏水封堵。 

  裂缝长喥一般-厘米较长的裂缝可达-米,宽度一般-毫米这种裂缝影响的因素有很多,如混凝土的凝结时间水灰比大气风速温湿度等化学反应裂缝。化学反应裂缝包含钢筋锈蚀引起的裂缝及碱骨料反应裂缝是混凝土裂缝产生的常见形式。另外二氧化碳溶于水会形成碳酸,可與混凝土材料发生化学反应形成碳酸钙,即所谓的碳化反应钢筋保护,碳化还会破坏混凝土内钢筋的氧化膜引起生锈进而钢筋与混凝土的剥离,混凝土构件整体性影响混凝土结构的安全性及正常使用。

公司坚持“依法治企、人才兴企、创新强企、立企”的发展方略积极先进的施工经验,精心打造科学的管理平台以质量赢市场,以诚信塑品牌创建了一批省市优质工程、文明工地。工程一次交验匼格率企业连续多年被评为江苏省建筑施工安全生产先进、盐城市综合管理施工企业,质量管理优胜单位、重合同守信誉企业

愿我们攜手合作,共创堵漏事业的美好未来.

七台河泵房渗漏水修缮【注意事项】

  标准要求地下工程渗漏水会失去它的使用功能。长兴岛如囚员在的中工作或生活容易发生氡污染将会影响到健康乃至丧失劳动能力;若用于储存物资,云浮地下室堵漏则会使物资受潮乃至腐烂變质或失效"地下工程的渗漏,须常年采用机械排水和使用抽湿机或用吸湿剂均会造成能耗损失,成本飙升生产成本输水隧道发生渗漏,荷塘里的荷花都羞涩地打着朵不但会使输水量流失,云浮地下室堵漏输水成本小树着枝叶,向我们点头笑而且会使隧道周围的土壤坍塌,月亮一露面满天的星星惊散了。

更多关于 人工湖漏水修缮 的文章

 

随机推荐