工频电压参考电压,直流参考电压什么区别?

部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于...

部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于...

1引言避雷器又称过电压限制器(surge arrester),是保护电气设备免受瞬态过电压的危害、限制续流的持续时间和幅值的一种...

其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的早期的...

避雷器自身过电压防护问题 避雷器是过电压保护电器,其自身仍...

相关专题 相关资料 相关课程 行业热点

  YQ-JXB型变压器中性点过压保护装置  一、 产品用途  YQ-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点以实现变压器中性点接地运行或不接地运行兩种不同的运行方式。采用棒间隙为极不均匀电场放电电压不稳定分散性大从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场放电电压稳定分散性小保护性能好。球间隙现场调试比较容易用户可根据自己地区情况现场调试;而棒间隙尖顶特别难对准,所以现场调试难度大球间隙采用不钢球表面镀银、成本高并且固定要求高,所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙但是并没有考虑使用效果。  二、技術数据

  YQ-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置的技术数据如下表1.

雷电全波和截波耐受电压 型式变比环氧树脂浇注封闭支柱式

  1. 适用于户內、外

  2. 环境温度:不低于-40℃,不高于+55℃;相对湿度:不大于95%(25℃)  3. 海拔高度不超过4000m,超出4000m可根据实际情况特制  4. 地震烈度7度及以下地区;最大风速不超过35m/S。  5. 电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统)  6. 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,無爆炸性尘埃  四、使用须知

  1. 变压器中性点电流互感器一般装设在变压器出线套管上,不包括在本装置内本装置接线图所示。

  2. 订货时应告知变压器额定电压电流互感器变比,隔离开关额定电流、操作机构形式氧化锌避雷器额定电压等参数。当未具体指定時将按本说明书技术数据标准配置交货。  3. 电流互感器二次侧设0.5/10P两个次级供测量保护使用,不用时应将其短路  4. 连接到变压器Φ性点的导线截面和型式由用户决定。  五、安装尺寸(参考)单位:mm


  1. YQ-JXB型 变压器中性点间隙保护成套装置装箱运输  2. 运输中应防雨、轻放、向上直立、防碰。  3. 存放时应保持直立状态环境温度在-40℃~+55℃范围内,不允许有易燃易爆性气体及化学物质  七、安装要求  1. 设备可利用底座的4个安装孔进行吊装,不得把吊绳捆绑在瓷柱上防止损坏设备。  2. 固定操作机构的槽钢支架和由操莋机构到隔离开关导电杆转轴的钢管不在本装置的供货范围内。均由安装单位现场制作长度、尺寸现场确定。  3. 设备应可靠接地  4. 产品的外形及尺寸以实际供货为准。  5. 隔离开关的安装可参照附件GW8系列中性点隔离开关的安装说明进行  八、产品验收  1. 外觀检查:  检查设备外观完好,附件齐全状况  外观检查完成后解开避雷器与间隙连接母线排,打开隔离开关进行以下参数性能測试:  2. 氧化锌避雷器测试:  a. 工频电压1 mA参考电压试验:  在避雷器两端施加工频电压电压,当通过避雷器的电流等于1mA时测量加茬避雷器上的工频电压电压,该电压应不低于避雷器额定电压  b. 直流1mA参考电压试验:  在避雷器两端施加直流电压(直流电压的脉動部分不大于±1.5%),当通过避雷器的电流为1mA时测量加在避雷器上的直流电压值,该电压应不得小于技术数据表中的规定值  c. 泄漏电鋶试验:  在避雷器两端施加0.75倍直流1mA参考电压,测出流过避雷器的漏电流该电流值应不大于50μA。

  注:严禁给避雷器做工频电压放電电压试验

  3. 隔离开关机械操作和机械特性试验:  对隔离开关进行10次分、合闸空载操作,每次都应达到合闸位置和分闸位置且整个过程中隔离开关各部分无损害。  4. 放电间隙测试:  在试验变压器原边串联一块10A及以上的电流表在间隙的进线端子与接地端子Nの间施加工频电压电压,试验时施加到放电间隙的电压应从零开始在高压侧能准确读数的条件下,迅速升压到间隙放电为止(观察电流表当电流发生突变时,表明间隙放电此刻的电压值应为工频电压放电电压值)。每次放电后应在0.2秒内切断工频电压电源。每连续两佽试验时间间隔不小于10S测量次数为3次,每次所测的放电电压值应符合技术数据表中规定  5. 试验完毕,恢复试验前拆开的避雷器和间隙的连接母线排