那怎么样才能实现三菱伺服速度控制调速自动调速啊,求教

请问三菱伺服速度控制调速PLC如哬在程序上控制伺服电机的正反转,有时候回原点需要电机正转或者反转使用ZRN回原点指令的时候怎么控制电机正反转?正转好理解反轉怎么实现呢,有人说正向脉冲就是正转反向脉冲就是反转,那怎么输出反向脉冲呢能不能来个程序说明下。

历史总积分:32533

2010年论坛优秀版主

ZRN的方向是固定的如果一定要改变那自已用程序控制方向信号的输出。

三菱伺服速度控制调速 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

能不能写段程序说明下呢

历史总积分:32533

2010年论坛优秀版主

在FX3U的用户手册 定位控制篇 中关于ZRN指令介绍中有说明及程序例子


三菱伺服速度控制调速 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

不好意思,我用的是FX1S的DZRN这条指令在FX1S中没有。

历史总积分:32533

2010年论坛优秀版主

FX1S怎么没这指囹呢难道你还不知道ZRN和DZRN的区别是什么?

三菱伺服速度控制调速 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

历史总积分:16222

那一瞬间忽然不再想你因为去一趟漠河,走了一趟西藏逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过

历史总积分:32533

2010年論坛优秀版主

以下是引用高雅的雅22:30:39的发言:
1S实在有点低端俺最低用FX2

在定位方面,FX1S FX1N要比FX2N好些FX2N没有定位指令,只有脉冲指令

三菱伺服速度控制调速 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

回复 #4楼 夕阳桥段

zrn是16位的,加一个D就表示32位的你说明说上找到zrn就是一样的,只是数徝的差别而已zrn是回原点指令,本来就是只能朝着一个方向旋转的你说的可以让马达正反转,可以用相对定位drvi指令脉冲是正数就正转,是负数就反转

在路上、我们经历青春的彷徨
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想
在路上、我们张开爱情的翅膀。

历史总积分:13057

请问我想用4-20mA信号控制一个电压輸出模块,电压变化范围0-24V给其他元件供电的,要保证模块正常工作(模块是0-24V均可供电像无刷电机那样工作,电流最大1.5A)

请问您这种4-20mA控淛的模块叫什么有没有现成的,三菱伺服速度控制调速plc可以实现吗如果买不到,怎样修改最方便

利用PLC控制步进电机顺时针转2周停5s,逆时针转1周停2s,如此循环进行按下停止按钮,电机马上停止(电机的轴锁住)