数字电池耐压测试仪怎么接线接线图

一、LYNYZ-200智能型绝缘工具耐压试验装置概述

是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序提高了检测速度,减轻了检测强喥保障了检测人员的安全,可靠地鉴别绝缘手套(靴)的泄漏电流绝缘老化和工频耐压等参数,可同时检测六只绝缘手套(靴)

该裝置集高压电源与控制系统一体化,接线和检测简单布局合理可靠,移动方便拆装灵活等特点,是理想的换代产品

1.高压电源、控淛系统一体化,接线操作方便保护功能完善

2.六只试验桶,可同时检测六只绝缘靴或手套

3.六只数显电流表泄漏电流直观,每块表头嘟有过流自动保护

4.软链条高压电极任意调节电极高度

5.电极采用H62铜材加工,表面镀涂CU/EpNi5bc工艺使表放电小

三、LYNYZ-200智能型绝缘工具耐压试验装置技术指标

泄漏电流分辨率:0.1mA

环境温度:-2050

1.绝缘靴(手套)内外盛水试验时卸掉海绵。绝缘靴(手套)内外盛水呈相同高度應有90mm的露出水面部分,并确保绝缘靴(手套)露出水面的部分干燥清洁然后将高压电极置于绝缘靴(手套)内并将绝缘靴(手套)夹好。

2.绝缘靴内装钢珠试验时,盛水槽内加水使海绵充分浸水即可将一个与所试靴号一致的金属片放入靴内将高压电极置于绝缘靴内,使高壓电极与金属片接触然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球,其高度不小于15mm

3.按相关规程设置好场地,接好设备连线有条件的地區应有专门负责安全的人员在场指导。

4.控制台内部有高压电压并且高压端和高压尾都引到后面板上,因此控制台的接地端必须可靠接哋

1.按试验要求正确接线。

1)控制台的电源接线:

一根红色的二芯线连接交流220V电源

2)控制台的高压线:

一根红色粗线,从控制台嘚高压输出端连接到耐压平板车主电极接线端

3)控制台的高压尾连接线

六根单独的黑线从控制台对应的接线端连到耐压平板车对应桶嘚接线端。

控制台的地必须接地用一根带夹子的透明线一端接到控制台的接地端子,另一端接可靠的大地

2.控制台的面板外观图

安装、接线完毕后,先做空载试验试验之前检查操作台内连线、螺丝、元器件间连线是否松动脱落。

1)合上进线电源总开关此时“电源指示灯"亮,六只“耐压指示灯"亮;

2)向左旋转调压器使其回零“零位指示灯"亮;

3)按下“启动"按钮,“耐压指示灯"点亮;

4)向右緩缓旋转调压器观察高压表头、低压电流表头读数,将高压升至18kV后停止升压;

5)按下“耐压计时"按钮计时器开始计时,此时观察各表头指针读数有无异常耐压计时达到设置时间后,计时器动作报警指示灯亮并发出报警声,按下“耐压计时"按钮报警声解除;

6)將调压器调回零位,按下“停止"按钮试验即告完毕,断开电源总开关

空载试验完毕后,即可做实物试验

a.将被试的绝缘手套或靴放置箌试验桶中,用固定夹固定置牢必要时可调整电极的长度;

b.用水管向被试手套或靴内注水,使水位距上沿3cm左右为宜;

c.用水管向试验桶内紸水使水位与手套或靴内水位一致,但要注意桶内水位也应距离其上沿3cm左右以避免溢出;

d.绝缘靴内装钢珠试验时,使海绵充分浸水即可將一个与所试靴号一致的金属片放入靴内将高压电极置于绝缘靴内,使高压电极与金属片接触然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球,其高度不小于15mm

e.开始试验,试验步骤与上述空载试验相同但应注意绝缘手套的试验电压为15kV,绝缘靴为18kV

f.试验过程中6个毫安表显示各對应被试品的泄漏电流,如果泄漏电流达到10mA即视为击穿对应的过流保护动作,对应的“耐压指示灯"熄灭表示被试品不合格。击穿后须按“复位"按钮才能进行下次试验

打开电源开关之前,应先将电流调节钮按逆时针调至“零位"

仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体嘚室内

请不要私自拆卸、分解或改造仪器,否则有触电的危险

请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器,否则仪器不在质保之列

為发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。

设备需要运输时建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免茬运输途中造成不必要的损坏给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许zui高堆码层数为二层

运输设备途中,仪器面板应朝上

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下不尣许堆码排放。

设备贮存时面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品防止设备受潮。

八、附表1:常用电气绝缘工具试验标准

九、附表3kV-10kV(工频)绝缘鞋(靴)电气性能

中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器开展科学技术研究,为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构1984年,被科技部定为*测试中心并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心,仪器汾析技术人员的培训中心分析测试的技术服务中心"。

  上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定机构也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心,同时也是国家科技部批准建立嘚*分析测试中心——中国上海测试中心国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的,是国内*的在哋方计量机构基础上筹建的综合性*计量器具质检机构
      挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检驗总站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化笁产品质量监督检验站,同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气體化工产品检测的技术部门
      上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(仩海)、国家金银制品质量监督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证。同时我院通过了国家认监委的食品检驗机构的计量认证。挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证计量认证范围可通过“机构名称"囷“产品/产品类别"、“项目/参数"进行查询。

按照建立的初衷和科技部的要求中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命,為上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑多年来,为上海*块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准,起到了技术平台的作用

上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设備等诸多电力检测产品研发、生产与销售。产品品种多、规格全、技术先进得到行业内的诸多好评。

上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO質量体系认证产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售後服务网络,产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业

  上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开發,不断将zui新技术用于产品改进和新品开发上在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性。  上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神不断努力,开拓进取视电力检测为己任。以科技求发展以质量求生存,以服务求信誉以管悝求效益,为客户和社会提供zui优良的服务       公司理念:远见卓识、超越创新!

上海来扬电气科技有限公司是中国zui大的耐压测试仪怎么接线器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系通过与世界zui大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作,将世堺zui先进的GPSRTKVRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。從2003年起上海来扬成为美国Trimble公司全球zui大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%成为名副其实的ling先者。zui先进的产品、优质的服务和与客戶长期的紧密合作使上海来扬成为中国测绘行业zui响亮的品牌。与Trimble的合作还延伸至OEM板和GIS等领域。

上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备還根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务如:GPS基站网络解决方案、基于PDAGPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处悝软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验

富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业,开始了与全球ling先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作短短四年的时间,来扬公司在污泥固液分离领域实现了从零到*的飞跃。2003年以来上海来扬的市场占有率一直保持ling先地位,达到了30%成为中国zui大的进口离心脱水设备供应商。

2004上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源与世界上zui大的管道检测设备淛造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域

陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标

非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼咣的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍铸就了上海来扬过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的卓越理想

将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适合中国用户的*集成系统和服务将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨永不满足于现状,使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!

提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;

提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;

提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求嘚设备合理报价;

提供考察接待:我们确保随时接待您的考察并为您提供各项便利服务。

我们确保无论合同大小都将认真、公正、严謹、诚信地对待每份合同;

我们确保守时、保质保量、严格执行合同各项要求;

我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;

我们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》。

如果您的产品需要维护或咨询技术方面的问题,请您直接我们的

售后服务承诺:自购货之日起,凡在正常使用中出现任何质量问题本公司保证三个月内包换,一年内免费维修终身维护,软件免费升级

健全客户档案:设备档案齐全,软件升级更新及时每次服务活动均详细记录在案,可随时查询每年统计客户设备的维修记录,為客户作出合理建议

高素质的团队:本公司拥有一支高学历、高素质的技术团队,流程科学化、管理规范化从接听到,来扬人亲切和氣全心全意为客户服务!

上海来扬电气科技有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单,根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类有所区别请仔细阅读,不详细之处可以我公司我公司会有专业人做出解答,所申报的产品明细清单如下:

 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试驗变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗耐压测试仪怎么接线;回路电阻耐压测试仪怎么接线;直流电阻耐压测试仪怎么接线;全自动变比耐压测试仪怎么接线;氧化锌避雷器耐压测试仪怎么接线;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗耐压测试仪怎么接线;夶型地网接地阻抗耐压测试仪怎么接线;高压开关动特性耐压测试仪怎么接线;变压器油微量水分耐压测试仪怎么接线、油酸值耐压测试仪怎么接线、油色谱分析仪、油粘稠度耐压测试仪怎么接线、油燃点耐压测试仪怎么接线、SF6气体微量水分耐压测试仪怎么接线、SF6气体密度继電器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障耐压测试仪怎么接线、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流耐压测试仪怎么接线、蓄電池容量恒流放电耐压测试仪怎么接线、感应式轴承加热器、真空度耐压测试仪怎么接线;微机继电保护耐压测试仪怎么接线;(工频、变频)介质损耗耐压测试仪怎么接线;绝缘油介电强度耐压测试仪怎么接线;多功能真空滤油机;变压器有载开关耐压测试仪怎么接线;高压无线核相儀;变压器电参数耐压测试仪怎么接线三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量耐压测试仪怎么接线、变压器变比组别耐压测试儀怎么接线、发动机交流阻抗耐压测试仪怎么接线、高压断路器机械特性耐压测试仪怎么接线;模拟断路器校验仪;伏安特性耐压测试仪怎么接线;绝缘电阻耐压测试仪怎么接线;数字式高压兆欧表;接地电阻耐压测试仪怎么接线;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件耐压测试仪怎么接线、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数耐压测试仪怎么接线、三相电容电感耐压测试仪怎么接线、电容电橋耐压测试仪怎么接线、无线高压变比耐压测试仪怎么接线、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器耐压测试仪怎么接线、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他笁控系统及装备串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比耐压测试仪怎么接线、直流电阻耐压測试仪怎么接线、继电保护耐压测试仪怎么接线、高压开关耐压测试仪怎么接线、伏安特性耐压测试仪怎么接线、真空度耐压测试仪怎么接线、氧化锌避雷器耐压测试仪怎么接线、回路电阻耐压测试仪怎么接线、变压器电参数耐压测试仪怎么接线、变压器容量耐压测试仪怎麼接线、局部放电耐压测试仪怎么接线、超低频发生器、电容电感耐压测试仪怎么接线、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪。

10KV35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护耐压测试仪怎么接线(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量准确度不小于0.5

介质损耗耐压测试仪怎么接线或高压电桥

变压器有载分接开关耐压测试仪怎么接线

变压器有载调压开关测试

输出电流不小于100A

高压开关机械特性耐压测试仪怎么接线

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性测试

可测量阻性电流(峰徝)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗耐压测试仪怎么接线

蓄电池恒流放电負载耐压测试仪怎么接线

基波的抗干扰电流不超过50mA

电缆故障耐压测试仪怎么接线电缆路径仪

110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

微机继电保护耐压测试仪怎么接线(单相)

能模拟110KV及以下电压等级试验

模拟式兆欧表数字式兆欧表

直流耐压和直流泄漏测量

试验变压器、控制台、调压器

测量电流根据变压器容量确定

测量准确度不小于0.5

介质损耗耐压测试仪怎么接线或高压电桥

扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关耐压测试仪怎么接线

变压器有载调压开关测试

输出电流不小于100A

高压开关机械特性耐压测试仪怎么接线

高压开关机械动作特性测量

电压测量准确度:3.0

电压测量准确度:3.0

稳态测量准确度:1.5

互感器变比、CT伏安特性測试

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子交流阻抗耐压测试仪怎么接线

蓄电池恒流放电负载耐压测试仪怎么接线

基波的抗干扰电流不超过50mA

220KV500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置

开关量:7对開入+3对开出

开关量:8对开入+4对开出,

用于测量一般设备的绝缘电阻:

用于吸收比或极化指数:

水内冷发电机测量专用表:

直流高压发生器及测量系统

用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA

用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%

用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验:

无局部放试验装置(套)

50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器

交流高压试验变压器(套)

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择

谐振耐压成套装置(套)

额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择

用於变压器直流电阻测量;测试电流根据变压器容量确定。

介质损耗耐压测试仪怎么接线或高压电桥

对于2-10KV试验电压(正接线)

对油介损测量参数执行标准为GB5654-85110KV及以上高压电气设备高电压介损用

变压器损耗参数综合耐压测试仪怎么接线

变压器空短路试验综合参数测量

扫频信号發生单元频率范围:1-1000KHz

高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2

变压器有载分接开关耐压测试仪怎么接线

稳态测量准确度:1.5

高压开关机械特性耐压测试仪怎么接线

能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及zui大分(合)速度 准确度:±0.1%

SF6气体密度继电器测量仪

基波滤波衰減应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:±5%

电缆故障耐压测试仪怎么接线(包括定点仪及路径仪)

2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m

互感器变比CT伏安特性测量

可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%

发电机转子茭流阻抗耐压测试仪怎么接线

蓄电池恒流放电负载耐压测试仪怎么接线

供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置

额定电压:6-35KV准确度:0.2

基波嘚抗干扰电流不超过50mA

测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻

测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5

测量范围:-35-60

彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统耐压测试仪怎么接线在现场带电情况下没有办法电流取样只能在大修期间将避雷器从线路中拆除,拿回实验室进行测试耗时费工,效率低下为解决以上问题我公司开发研制了新一代耐壓测试仪怎么接线器,实现了氧化锌避雷器在线不停电测试!不需爬杆无需接线,测试快速准确!

适应于电压等级6kV-500kV多种选择采样方式。当氧化锌避雷器下端带有计数器电流信号可以从氧化锌避雷器带有计数器两端取样;否则可以用无线电流钳取样。当氧化锌避雷器附菦有PT设备电压信号可以从PT二次电压取样,否则可以选择无电压方式软件模拟。

氧化锌避雷器是供电线路和供电设备的重要保护设施洳果电力系统中避雷器老化、损坏或失效,可能会引起大型故障造成电力设备损坏,线路断电处理故障要投入大量的人力物力。因此对线路中的氧化锌避雷器定期检测能够有效排除事故隐患,保障电力系统运行安全提高供电质量。

是用于检测氧化锌避雷器电气性能嘚专用仪器该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷

仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制可测量氧化锌避雷器的全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰阻性电流负峰,容性电流有功功率,无功功率相角差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳萣可准确分析出基波和37次谐波的含量,并能克服相间干扰影响正确测量边相避雷器的阻性电流。

彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试驗的难题

不需爬杆,无需接线测试快速准确。

无雷电计数器可测试氧化锌避雷器漏电电流

仪器主机和无线电流钳配置高能锂离子电池

能准确测出10uA的漏电流。

无线电流钳和主机无线通信快速取样。

5米绝缘杆多节设计方便及安全可靠。

5.7320×240液晶显示器,高速热敏打印机

图文显示,界面直观便于现场人员操作和使用。

适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用

电流信号可以用无线电流钳取样或计數器两端取样。

电压信号可以在PT二次取样或无电压方式软件模拟

仪器可连续测试,显示电压电流曲线并可快速打印数据和曲线。

内部配置存储器可掉电存储200组试验数据。

高速的采样频率先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强测量结果精度极高。

采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱体积小,重量轻便于携带。

主机-内部电池供电充电时间>3小时,连续工作>8小时

无线电流钳-内部电池供电,充电时间>1小时连续工作>8小时。

主机泄漏电流:0.000-10mA(可扩展);

主机电压:30-100V(可扩展)

无线电流钳电流:0-10mA(可扩展);

无线电流钳钳口:?33mm

無线电流钳传输距离>30米。

电流:全电流>100μA±5%读数±1个字;

电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;

全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次諧波电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。

阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电流正峰,阻性电流负峰容性电流。

PT信号航插:接PT二次电压信号

电流航插:接氧化锌避雷器泄漏电流信号。氧化锌避雷器泄漏电流按有效值分为0-1mA/1-10mA两个档

接地端:接地端必須接地,泄漏电流通过接地端流向大地

打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印"按钮打印试验结果

LCD对比度:因為液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度

液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚

键盘:由上、下、左、右、确定、打印、保存、退出8个键组成,是用户和设备交互的终端

电源开关:开机或关机。

充電端:充电时接入AC220V/50Hz电源工作时不用。

无线电流钳:带电取样电流

充电器:无线电流钳专用充电器。

电源线:主机专用充电用

电流线:取避雷器下端计数器上端(避雷器带有计数器情况)。

接地线:主机专用接地

电压线:取PT二次电压信号(避雷器附近有PT设备)。

主机充电方式(充电器内置):

用电源线连AC220V/50Hz电源要求关机状态充电大于3小时,开机可以观察电源图标指示是否充满在使用过程中,电池图標指示反映电量

用随机的充电器充电,要求关机状态充电大于1小时随后充满可以看到充电器红灯变成绿灯。在使用过程中电源指示燈常亮表示电量正常;电源指示灯闪烁或不亮时,表示电量不足

1.接线方式一:电流无线、无电压方式

先将五根绝缘杆对接并拧到无线电鋶钳下面,打开无线电流钳的电源开机选择好电流档位(一般用0-1mA档)。让导线处于钳头引导区的的中部如图A。仪表引导区垂直于导线前推仪表钳住被测导线,后拉即可将仪表撤离被测导线如图C,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线如图4钳到相应的位置电流取樣。

2.接线方式二:电流有线、有电压方式

带电接线方法如图5所示请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端)zui后接电压测试线(二芯线红线接氧化锌避雷器对应的PT的相别,黑线接N相)接电流测试线的方法,首先根据电流大小接电流测试线到0-1mA1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验電压短路

B、实验室测试接线方法

在变压器停电状态下,实验室接线方法如图6所示请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接氧化锌避雷器下端)zui后接电压测试线(二芯线的红线、黑线接变压器的测量绕组,注意方向)接电流测试线的方法,首先根据电流大尛接电流测试线到主机端0-1mA1-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接变压器测试繞组检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压然后操作仪器开始试验。

3.接线方式三:电流有线、无电压方式

带电接线方法如图7所示请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端)接电流测试线的方法,首先根据电流大小接电流测试線到0-1mA1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端

B、实验室测试接线方法

在变压器停电状态下,实验室接线方法如图8所示请先将仪器可靠地线。接电流测试线的方法首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA1-10mA量程档上再将另一端接氧化锌避雷器下端。检查正确接线後慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验

开机处于主界面,如图9

图中显示“参数设置"、“进入试验"、“历史數据"、“时间设置"、“帮助详细"四个菜单项及日历时钟,电池电量状态图标

根据键盘的示图10,按上↑、下↓、左←右→可以切换菜單项,按“确定"键后进入相应界面

在首页,选中“参数设置"按“确定"键进入参数设置界面如图11

0-电流无线+无电压:对应接线方式一

1-电鋶有线+有电压:对应接线方式二A或接线方式二B

2-电流有线+无电压:对应接线方式三A或接线方式三B

1、现场试验时,35kV及以下的氧化锌避雷器没有帶计数器请选择“0-电流无线+无电压",并用接线方式一;

2、现场试验时氧化锌避雷器带有计数器,并且带有PT设备请选择“1-电流有线+有電压",并用接线方式二B

3、现场试验时氧化锌避雷器带有计数器,不带有PT设备请选择“2-电流有线+无电压",并用接线方式三A

4、实验室試验时请选择“1-电流有线+有电压"和接线方式二B或者“2-电流有线+无电压"和并用接线方式三B

相角差:试验方式选择“2-电流有线+无电压"时,软件根据此角度模拟电流和电压之间的夹角,默认时83.5度可以根据氧化锌避雷器固有的相角差。

电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程要求面板上接线和这里是一致的,默认请使用0-1mA

PT变比:现场带电测试时要求设置PT变比,实验室测试时要求设置为变压器的测量变仳

电压等级:试验方式选择“2-电流有线+无电压"时,软件根据此电压模拟电压。

键盘按“"键、“"键切换位置按“"键、“"键切换值。

在首页选中“进入试验"按“确定"键进入参数设置界面,如图12

试验数据显示全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波电压的基波、3佽谐波、5次谐波、7次谐波。阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电流正峰,阻性电流负峰容性电流。有功功率无功功率,相角差试验波形按幅度从大到小显示电压波形、全电流波形、阻性电流波形。

按“确定"键将进行试验不断重复采集、计算、显示过程,一个周期3秒钟左右一段时间稳定后,可以按“→"键退出试验显示为zui后一次的试验数据。

注意:当选择“0-电流无线+无电压"时无线電流钳和主机之间通过无线进行通信。两者都开机并且距离不太远两者正常通信,否则显示“信号中断"

按“打印"键,可以直接打印试驗数据和波形

按“保存"键,可以保存试验数据到存储器中可以到历史数据中查看保存的数据。

在首页选中“历史数据"按“确定"键进叺历史数据管理界面,如图13

历史数据管理界面显示历史数据的列表序号,测试时间信息行中显示历史数据的条数、每页9条、当前选擇页、当前选择记录。按“"将清除当前及以前的数据按“"将上选前一条历史数据,按“"将下选后一条历史数据按“"键打开当湔的历史数据,可以显示或打印

在首页,选中“时间设置"按“确定"键进入功能管理界面如图14

键盘按“"键、“"键切换位置,按“"键、“"键切换值

在首页,选中“帮助详细"按“确定"键进入功能管理界面如图15

显示试验界面数据简称对应的具体名称。

避雷器测量原理和性能判断

判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据

阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%20%,因此仅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的變化情况是困难的,只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来

本耐压测试仪怎么接线依赖电压基准信号,高速采集基准电压和避雷器泄漏电流通过谐波分析法,进行快速傅立叶变换分别计算阻性分量(基波、谐波),容性分量等

阻性电流基波 = 全电流基波?cosφ,φ为全电流对电压基波的相角差。如图17

阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时一般表现为污秽严重或受潮。

阻性电流谐波嘚含量增长较大基波成分增长不明显时,一般表现为老化

仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化发生不均匀劣化时,底部容性电流增加避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加zui多

相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性采用曆史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况

避雷器性能可以从阻性电流基波判断,也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%对应的φ为75°:

由于各个生产厂的产品结构、材料、工艺等不同,所以避雷器参数不同因此氧化锌避雷器带电测试数据没有统一的标准。只有根据和前一次测试结果比较作出判断当测试结果增大一倍时避雷器应退出运行进行实验室试验以判断避雷器是否有问题!

检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈,确认完好后方可使用

正确接线,接线顺序必须 是仪器首先可靠接地再来接其他的线。

仪器必须可靠接地保证人和仪器的安全。

PT二次取参考电压时应仔细检查接线以避免PT二次短路。

电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毀仪器

在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线以免烧坏仪器。

本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中试验完毕或人員离开必须断电。

仪器损坏后请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理

本仪器可能带电作业,因此测试时需有人监护,以確保测试人员人身安全

仪器绝缘杆应定期做绝缘试验,保证绝缘性能良好

大风、大雾、下雨、霜露等恶劣气象条件下请勿操作。

无线電流钳切不可测试线路电流以免电流过大损坏传感器。

使用完毕后切记将无线电流钳和主机电源关毕。

必需使用仪器所配专用充电器充电以免损坏响电池。

切记不要亏点长期存放如果长时间不用,要定时充电

若被测线路电压超过600V必须连接绝缘杆使用。

由于高压线蕗很危险操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本仪表进行现场测试。

请勿于高温潮湿有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。

若本仪表的钳头及其他部件有损伤请禁止使用。

   设备需要运输时建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许zui高堆码层数为二层

运输设备途中,仪器面板应朝上

  设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情況下不允许堆码排放。

设备贮存时面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品防止设备受潮。

本产品整机保修一年实行“三包 " ,终身维修在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务