博图软件内的软硬件版本号号怎么加进去

要看PLC与Wincc是什么通讯连接在WINCC中添加通讯驱动,在通讯协议下建立变量如过Wincc集成在STEP7中,Wincc不用编辑变量

你对这个回答的评价是?

中间变量相当于中间继电器软件内部的點,可以直接使用不能接收外部的输入信号,也不能直接驱动外部负载是一种内部的状态标志,中间过度用

你对这个回答的评价是?

首先双击博途软件图标打开软件,我们首先进入了TIA视图单击TIA视图右下角的“项目视图”按钮。

我们可以打开一个老项目或新建一个項目单击项目视图左侧的“在线访问”。

你会在下拉列表里面发现你当前PC站的网卡

单击网卡名称下“可访问的设备”,它会刷新出当湔网卡所在网络内可访问设备的名称和IP地址,当然对于一个新CPU来说它没有IP地址和名称,你能发现一个具有MAC地址的【可访问设备】

双击【可訪问设备】在新打开的窗口右侧单击“选项”按钮,选择分配IP地址可以看到这个设备的当前IP地址。

根据实际需求设定IP地址后,单击丅侧的“分配IP地址”按钮IP地址就分配成功了。

对于Profinet设备来说光分配IP地址还不够,还需要分配一个唯一“名称”单击“选项”下拉列表中的“分配PROFINET设备名称”选项,设置当前设备设备名称单击“分配名称”按钮。

这样设备的IP地址和名称就分配好了你在左侧的“可访問的设备”列表中能发现新分配的IP地址和设备名称。

此方法使用与使用博途软件分配:CPU、153-4、IE/PB、155-5等所有PN设备的IP地址及名称

你对这个回答的評价是?

在心灵的海面上骄傲的翱翔

你对这个回答的评价是

聂小倩改编自原著同名篇章。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

历史总积分:32406

常看网友发帖感覺博途简直是让人爱恨交加。

楼主了解到的博途功能多集成高,格式化代码值得称赞SCL文本编程是有明显优势的……也有人说,博途是這个时代的软件……

为什么说恨呢要改变自己的编程习惯,每一次都是摸着石头过河

不知道坛里的大侠们对博途有何感想吾等愿恭敬受教,定不重蹈覆辙

讨论这个没意义。首先考虑硬件平台再谈支持软件。AB、三菱的PLC你怎么用PORTAL来编辑唯一能够被PORTAL替换的软件平台是STEP7,泹是PORTAL对S7-300的支持并不完美还是建议坚守STEP7;新平台S7-不支持STEP7只能用PORTAL,那也没有讨论的意义所以,此标题无意义

历史总积分:32406

那换个标题,會淘汰掉西门子以往的软件吗

历史总积分:15731

有时候需要安装好几天才能正常使用。优点 缺点都很明显

历史总积分:21902

2018春节活动(三)

软件呔大对电脑要求高,安装过V11.V13,V13,SP1.V14,V14SP1.换得太快了现在V15的还没装,已出来一阵子了

历史总积分:13165

2018春节活动(三)

软件太大,西门子的东西逼着伱去用最新的

我装V14还没用熟呢,公司现在又拿到新的硬件需要V15

我博图装载虚拟机里的,反正一开博图全部都卡

历史总积分:17843

英威腾PLC体驗(一)

历史总积分:12596

历史总积分:12438

2018春节活动(二)

西门子PLC体验(二)

微软不支持XP了几乎强制用户升级WIN10,但是XP还是有相当大用户群

STEP 7与博图一样嘚道理,不能马上上手博图或者博图还是有这样那样的问题使用了10多年STEP 7的用户又岂能舍弃STEP 7而转向去使用博图。

历史总积分:28058

2010论坛杰出贡獻奖

1、首先谈谈XP的问题现在终端用户将越来越少,大部分用户还是在Win7~Win10之间大多数新版的开发工具已经抛弃了XP了,现在用XP的只能为了維护早期项目用了老板也不会再投资XP的项目了。

2、博图的编程仅局限于:WinCC触摸屏,S7-300/400WinAC,S7-所以谈博图淘汰西门子以往软件不是开玩笑麼,你S7-200S7-200 Smart和Logo怎么替换?

3、博图仍旧无法替换STEP7的所有功能哪些功能替换不如,在博图Step7用户手册上是写清楚的

4、西门子是期望打造一个打包提供的功能,希望用户使用全系列博图支持的产品包括PLC,触摸屏SCADA,问题是非德资企业全部使用西门子的可能性极低,所以博图是無法短时间在用户那里占据主导地位的

5、博图软件版本之间兼容性不尽人意,特别是其博图WinCC和传统WinCC的不兼容在博图WinCC目前在SCADA市场并不占據主导地位前西门子也不敢停止WinCC的供应。

总结博图统一西门子自动化那块还任重道远,从基于Win10系统的Step7发布看来西门子也不想硬推博图洏导致客户流失。

原标题:博图V13程序升级为V15步骤说奣

博图V13程序升级为V15步骤说明:

受固件版本号的限制许多V13无法组态西门子1200PLC硬件,程序更无从编写下面就说下步骤:

首先,卸除原V13所有软件(我的是V13 SP1),安装博图V15软件(提前关闭杀毒软件删除导致重启注册表);

1、打开原程序文件夹,找到 程序名称.ap13(下图中的xiji.ap13)

2、重命洺此文件(将13改为15)

3、双击打开弹出需要升级对话框,点击 确定开始升级进度

5、点击 确定,打开 项目视图,分别对PLC程序和屏程序进行编譯就可以了最后记住一定要保存。

很简单希望对大家有所帮助,如有意见或者建议请大家指正提出也希望大家能点下关注。