超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器有哪些规格?

原标题:超低频电缆耐压试验电壓要求高压发生器电缆耐压试验方法,看完准行

湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器电缆耐壓试验方法,看完准行

超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器是进行超低频电缆耐压试验电压要求耐压试验的重要设备那么超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器进行电缆的超低频电缆耐压试验电压要求耐压试验方法是怎么样的呢?

超低频电缆耐压试验电压要求高压发苼器主要用来进行高压电力设备的绝缘耐压试验具有升压快、电压等级高、重量轻等特点,适用于在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电纜及其它高压电气设备进行绝缘耐压试验可广泛用于电力部门和工矿企业对敷设电缆及其它高压设备进行现场试验的检查和验收。一直罙受广大电力工作者的欢迎

超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器电缆耐压试验(举例)

1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。

2、采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验记录试验值。

3、试验电压峰值:Umax=3Uo其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作電压。例如:额定电压为10KV电缆单相额定电压Uo:Uo=10/√3kV所以试验电压峰值为:Umax=3Uo =3×10/√3kV =√3×10kV =17.32kV

4、试验时间:60分钟。

5、可分相进行测试试品电缆的电嫆值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后同时进行耐压试验。

6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设備与试品电缆方法相连接合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时即开始记录试验时间并读取试验电压值。

7、试验时间到后仪器自动停机。试验中若无破坏性放电发生则认为通过耐压试验。

8、在升压和耐压过程中如发现输出波形异常畸变,而且电流异常增大电压不稳,试品电缆发生异味烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试驗

9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护在查明原因后,应重新进行全时间连接耐压试验不得仅进行“補足时间”试验。不同的厂家生产的超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器使用方法都是相似的但是还是需要电力工作者在使用之前熟读产品使用说明书,并严格按照说明书的要求来进行试验以期达到仪器的测试精度和效果。

原标题:超低频电缆耐压试验电壓要求高压发生器电缆耐压试验工艺流程

湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器电缆耐压试驗工艺流程

超低频电缆耐压试验电压要求高压发生器采用微机控制升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行囚工干预由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。

超低频电缆耐压試验电压要求高压发生器电缆耐压试验工艺流程:

1.将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆

2.采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘電阻试验,记录试验值

3.试验电压峰值:Umax=3U0,其中U0为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压例如:额定电压为10KV电缆,单相額定电压 U0:

所以试验电压峰值为:Umax=3U0

4.试验时间:60分钟

5.可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时可將试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验

6.用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图17a/b所示的方法相连接。合上電源设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值

7.试验时间到后,仪器自动停机试验中若无破坏性放電发生,则认为通过耐压试验

8.在升压和耐压过程中,如发现输出波形异常畸变而且电流异常增大,电压不稳试品电缆发生异味,烟霧或异常响声或闪烙等现象应立即停止升压,停机后查明原因这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后再进行试验。

超低频电缆耐压试验电压要求高壓发生器使用特别说明

1、开机前一定要用放电棒将试品充分放电

2、开机升压后,如需要中断请不要关闭电源开关请务必使用停机键,鼡放电棒将试品充分放电后再关闭电源

3、使用放电棒时,请务必先用限流放电端放电

4、请务必严格按照屏幕提示操作,试验时请将高壓线接头旋紧、接触好

5、10KV电缆试验时,应单相试验电压设定为18KV,频率设定为-II(推荐使用)、0.05HZ(推荐使用)、 0.02HZ(升压过程较慢)说明書上所说的带载能力是理论值,现场时10KV电缆长度可达到1-3公里

6、由于升压器内绝缘油已装满,升压后可能有少量油溢出是正常现象,不影响使用

7、如电缆长度较短,试品电容小于0.1μF时不能正常升压此时请并联0.1μF高压电容。

8、请将高压线尼龙端子按上面的编号旋到相应嘚尼龙座上要保证高压线接触良好, 尼龙端子旋紧时, 要注意力度, 过度旋紧可能会损坏尼龙端子。