ABB变频器F0001的处理更换新的RDCU-12C需要设置哪些参数

RDCU-12C是主控板每个ACS800系列都有,光纤從RDCU出来以后通过光纤分配器再连接到每个整流或者逆变模块上进行通讯

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

传动控制ABB ACS355变频器参数设定

1、9902=3;选鼡交变宏(P112交变宏控制模式)

2、输入信号类型通过拨码开关S1来选择:ON(向上)为电流;OFF (向下)为电压1为AI1; 2为AI2.参见P53.

3、1103=1;AI1通道有效。1301=0%定义模擬信号最小值;%定义模拟信号最大值1104定义最小模拟信号所对应的最低速;1105定义最大模拟信号所对应的最高速。:变频器输出的极限最小徝;:变频器输出的极限最大值

电机矢量控制模式时电机速度用转速来表示;

9904=3电机标量控制模式时电机速度用频率来表示。

4、2101=1选择电机啟动方式;2102=2选择电机斜坡减速停车;

2201=0选择第一对斜坡曲线;2202 设定加速时间

2203 设定减速时间

5、1201=9 通过数字输入DI3和DI4进行恒速选择;1203设定高速

1204设定低速(风栅提升变频器)。

6、1401=2 变频器运行时继电器输出

8、 改变电机旋转方向

大风机控制ABB ACS800变频器参数设定

不知你说的是ABB哪个系列的变频器如ACS800、ACS510。F0001一般为过流