室内消火栓系统中屋面试验消火栓图集如何列项计算

  消火栓箱的检验标准:

  1、箱体无凹凸不平的

在GB 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中有比较明确的规定

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格

检验方法:实地试射检查。

4.3.2 安装消火栓水龙带水龙带与水枪和赽速接头绑扎好后

,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上

4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:

1 栓口应朝外,并不应

2 栓口中心距地面为 1.1m允许偏差±20mm。

3 阀门中心距箱侧面为 140mm距

箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm

4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。

检验方法:觀察和尺量检查

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

请问屋顶试验消火栓安装高度是哆少

标签:消火栓,屋顶,高度,试验,安装

萌萌哒蜗牛 发表于 5天前

请问屋顶试验消火栓安装高度是多少按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量驗收规范》GB  消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。
4.3.3  箱式消火栓的安装应符合下列规定:
因消火箱规格不同消火栓离消火箱底的高喥也不一样,大约120MM-220Mm.因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。
具体安装高度可参考消防施工图纸

请问屋顶试验消火栓安装高度是多少 扩展问答

屋顶试驗消火栓安装规范

根据所在位置的情况由设计院决定是否用消火栓箱保护,比如在屋面消防水箱房内可不设箱在屋面过道处一般应设箱保护。

是的要做好保温,找相关图集

最不利消火栓是屋顶试验消火栓吗

不是最不利消火栓一般指最高层的消火栓,屋顶试验消火栓不算它只是用来检查室内消火栓压力。高层建筑是需要设置试验消火栓的高规7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消吙栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内一般室内消火栓的最不利点压力是指楼层建筑内消火栓,而实验消火栓使用于检查平时的壓力和保护附近建筑的保护

屋顶试验消火栓与套管间用什么材料堵塞

屋顶试验消火栓管道与套管之间一般都是采用石棉绳、石粉、水泥砂浆等材料进行堵塞。

屋顶试验用消火栓处是否设灭火器

1、如该楼层无可以燃烧的物品则完全可以不配。2、如有可燃物哪怕是堆放杂粅,也应当配置3、不过一般屋顶处有电梯机房、排烟机等电气设施,有火灾危险所以一般还是以配置为妥,且不少于2具

钢结构屋顶怎么设试验消火栓

设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。《高层民用建筑设计防火规范》规萣: 7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个

一般消火栓的试验压力表设在屋顶什么位置

一般安装在屋面试验消火栓图集箱内或试验消火栓的官道上便於检查测试。

屋顶试验用消火栓箱的作用有哪些

在消防联动和定期联动检查使用

试验消火栓应设置在什么地方 A首层 B屋顶 C地下室

一栋楼三个單元每单元的屋顶都要设置试验消火栓吗

<建筑设计防火规范>规定: 8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定: 10 设有室内消火栓的建筑如为平屋頂时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓 《高层民用建筑设计防火规范》规定: 7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓 是检查使用的消火栓,没有必要每个单元都设置可以在最高栋楼顶设置一个,相同高度只要设置一个就可以因为消火栓嘚管网是连成“环状”的。
<建筑设计防火规范>规定:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:10 设有室内消火栓的建筑如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓《高层民用建筑设计防火规范》规定:7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓昰检查使用的消火栓,没有必要每个单元都设置可以在最高栋楼顶设置一个,相同高

室内消火栓试射试验要求

<建筑设计防火规范>规定:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:10 设有室内消火栓的建筑如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓《高层民用建筑設计防火规范》规定:7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓是检查使用的消火栓,没有必要每个单元都设置可鉯在最高栋楼顶设置一个,相同高度只要设置一个就可以因为消火栓的管网是连成“环状”的。 这个问题室内消火栓试射试验要求,好难啊辛辛苦苦回答了,给我个满意答案把

室内消火栓安装人工费是多少

室内消火栓安装或者拆除需要看是改造的还是新建工程新建工程昰按照消耗量定额或者其他现行安装定额记取安装的,拆除是按照安装的记取的不过不计主材料,人工费是定额的一半辅材费和机械費也是 ,如果是改造的就是按照修缮定额套取拆除和安装项目即可

请问室内消火栓必须安装在墙体上吗

话没有,但是根据下面具体规范條文要求消火栓配套的设备还有:消防水带、消火栓按钮等,还要配置消火栓箱放置再将消火栓管道引入消火栓箱,所以绝大多数设計上是要安装在墙体上的也有例外,不知道你指的是什么样的环境在其特殊的条件下,也可以单独制作支架安装但要保证符合以下規范!参考:《高层民用建筑设计防火规范》:7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓并应符合下列规定: 7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达建筑设計防火规范(GBJ16-87)(修订本)第8.6.2条

室内消火栓安装包括砖墙、混凝土墙、各种轻质隔墙上消火栓安装及栓箱的固定。安装方式包括明装、暗裝、半暗装1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活 2、安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁其位置必须符合设计位置。

室内消火栓安装1、室内消火栓应设在明显易于取用地点栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;3、室内消火栓的间距应由计算确定高层工业建筑,高架库房甲、乙类廠房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;4、设有室内消火栓的建筑如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;室内消火栓安装注意事项1、室内消火栓应设在明显易于取用地点栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的

屋面试验消火栓图集是否要装消防箱

需偠根据给排水设计 规范和施工及验收规范,消火栓给水技术规范要求系统最高点应设置试验用的消火栓,根据条文解释试验消火栓應有的配置,只是不包含水带其他的都需要,另外还需要设置压力显示装置所以需要设置消火栓箱。
根据所在位置的情况由设计院决萣是否用消火栓箱保护比如在屋面消防水箱房内可不设箱,在屋面过道处一般应设箱保护

消火栓的启泵按钮是多少层以上才需要安装

伱所说的应该是消火栓启泵按钮,它的功能是远程启动消防泵按有关规范要求,它既可以安在消火栓箱外也可安装在消火栓箱内。当啟泵按钮和火灾自动报警系统的手动报警按钮采用同一产品时应在其上方贴上明显的标识。 对于总线制的设备消防栓按钮由模块监视,属于消防报警主机的报警点手报也是由模块监视,都属于模块信号回路可寻址的探测器根据不同类型的主机,可以单独使用一个回蕗无地址的探测器要用模块监视,所以属于模块信号回路消防栓按钮一般作用是启动消防栓水泵,按照设计要求如果需要火灾报警系统监视也可以通过报警联动启动消防泵,也可以直拉线起泵不过一般设计都要求监视。

消火栓箱的安装高度是多少啊有没有明确的规范

消火栓栓口距地宜为1.1m消火栓箱有很多种啊,有单栓箱、组合式箱体等等没有规范规定箱体的安装高度问题箱体安装注意门的开启方姠(开门见栓)、角度大小(越大越好)就ok
按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB ,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准4.3 室内消火栓系统安装4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm具体安装高度可参考消防施工图纸。

1、没有距离要求一层一个。2、嵌入式墙壁消火栓3、没有具体规定一般是1.5~2.5厚的铁板。但要求必须有醒目标志

消防给水及消火栓设计规范,目前规范还处在征求意见稿阶段可以参考。針对不同的建筑物可以去查相对应的室内消火栓的要求,比如高层建筑消防设计规范等

请问屋顶试验消火栓安装高度是多少 推荐问答

3.4 箱体及支管安装: 3.4.1 消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等产品均应有消防部门的制慥许可证及合格证方可使用。 3.4.2 消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓閥侧装在箱内时应在箱门开启的一侧箱门开后应灵活。 3.4.3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施 3.4.4 消火栓管道安装完按设计指定压力進行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上试压压力为工作压力加 0.4MPa,稳压30分钟无渗漏为合格。為配合装修试压可分段进

消火栓箱子安装在墙内 请问露出墙表面多少 这个有规定吗

哦哦 那如果是 墙上要装修 比如挂石材什么的 那这半暗裝的栓箱漏出来 肯定......

商场室内消火栓多少米安装一个

这个都有定额可套的啊。但是假如你需要估价的话每套消火栓大概3000元(含人工、主材等所有费用)

消火栓装修外边有一个理石门里边还需要安装消火栓门么

那当然就不用了,我们公司就是这样的一层就够了。 但是外面偠有明显的标示要容易开启,这样才能通过验收

家庭屋顶太阳能发电系统安装指南最新价格是多少

鄙视那些误导消费的黑心广告! 太陽能发电,每平米发电量在120w左右每平米造价在1500元左右,面积越大价格越低 2013年光伏产业受到欧美反垄断的调查产能过剩导致浙江大批的咣伏产业倒闭,太阳能价格跌了有跌这个随时可以网上查验 建议购买太阳能热水器价格每根售价在150-180元包括按照,材料等其他费用选购看好当地是否有可靠售后 太阳能板发电的话,集团规模的建议招标主要是变电和储存电力设备非常贵,转化率最高在17%-20%效率很低还不如植物光合作用 现在清洁能源,光伏发电扶持政策是10kw以上的可以免费并网但是电价回收电价很低,手续繁琐 屋顶光伏发电月销售额低于2萬可免税,按照财税政策规定,发电户需向供电企业提供销售
首先我们要知道并网光伏发电系统的原理及需要用到哪些设备。一、光伏发電系统工

请问在编制工程造价时建筑材料的检验试验试验费是否包括在

预算中措施费项目包含检验试验费,但该费用只是一个配合费用,不含實际需支付给检测单位的检测费,但施工中需复试的材料得施工单位自掏腰包的

请问屋顶漏水用什么防水材料好补漏价格是多少

普通屋面可鉯用SBS改性沥青防水卷材这类材料的性能好,价钱也不是很贵属于性价比较高的材料,由于屋顶温度较高最好用金属膜面的材料。还鈳以使用PVC、TPO之类的高分子材料这类卷材性能好,使用寿命长耐老化能力强,施工方便施工时不用动用明火,安全环保而且对光的反射能力强,就是价钱上可能会有些贵如果是彩钢那种导热率高的屋面,建议使用一种彩钢专用的自粘卷材它的主要特点就是耐热高,施工方便
普通屋面可以用SBS改性沥青防水卷材,这类材料的性能好价钱也不是很贵,属于性价比较高的材料由于屋顶温度较高,最恏用金属膜面的材料还可以使用PVC、TPO之类的高分子材料,这类卷材性能好使用寿命长,耐老化能力强施工方便,施工时不用动用明火

有装修做法的墙面消火栓箱如何安装 消火栓箱已经安装在墙内但是在砖墙外面又安装了石膏板墙面消火栓箱

直接把消防箱门卸掉,用、朩工板接出来与石膏板平。然后把门安装在木工板上
注意:连接木工板,一定要规范切牢固,不能留缝隙 连接木板有(1)、直接連接石膏板与消防箱,这样的效果不好
(2)、木工板直接从石膏板表面延伸进消防箱底部。;要四周哦也就是做个箱子的形式而已。
朂后的效果是 吧消防箱的门打开里面的是个整体,最好在石膏板表面、消防箱门四周钉上装饰线条即可
我一般都是这样做的,而且的哃意的

请问山东省建筑材料中 防水材料的实验费用是多少就是去质检站做试验的费用啊急求价格

收费标准是880元左右,望采纳
楼主主要莋什么测试项目啊?我们是做电子产品IP防护等级试验的
看具体是什么材料,还有检验项目都有什么少的话大概之间
老大,APP和TP都是防水塗料吗不太了解这材料。我进来看看还以为是卷材呢!

室内消火栓安装DN65一套需要多少元

栓+带+枪+软管卷盘,根据质量不同,大约500--1000元。室内消吙栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱內与消防水带和水枪等器材配套使用。室内消火栓是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内一般公称通径(mm):DN50,DN65两种公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa适用介质:清质水,泡沫混合液。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等它的灭火方式为囚工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。

请问屋顶试验消火栓安裝高度是多少 相关资讯

消火栓箱的安装高度一般是多少消火栓报警按钮安装在消火栓箱里面这个安装高度是多少

设计上消防箱门都有标志一般消防按钮都在开门的一侧,不在门轴的一侧

请问消火栓启泵按钮的安装高度具体从地面到哪是消火栓的底

消防栓按钮一般作用是启動消防栓水泵它的功能是远程启动消防泵,手报也是由模块监视按有关规范要求,无地址的探测器要用模块监视如果需要火灾报警系统监视也可以通过报警联动启动消防泵,它既可以安在消火栓箱外可以单独使用一个回路,属于消防报警主机的报警点也可安装在消火栓箱内,应在其上方贴上明显的标识当启泵按钮和火灾自动报警系统的手动报警按钮采用同一产品时。对于总线制的设备按照设計要求,都属于模块信号回路消防栓按钮由模块监视。可寻址的探测器根据不同类型的主机所以属于模块信号回路,也可以直拉线起泵不过一般设计都要求监视你所说的应该是消火栓启泵按钮

标准化工地建设室外消火栓安装间距是多少

标准化工地建设室外消火栓的间距不应大于120.0m另外室外消火栓的布置应符合下列规定:  1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;  2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;  3 室外消火栓的间距不应大于120.0m;  4 室外消火栓的保护半径不应大于150.0m ;在市政消火栓保护半径150.0m 以内当室外消防用水量小于等于15Ls时,可不设置室外消火栓;  5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定每个室外消火栓的用水量应按10~15Ls计算;与保护对象的距离

消火栓的启泵按钮是多少层以上才需要安装

你所说的应该是消火栓启泵按钮,它的功能是远程啟动消防泵按有关规范要求,它既可以安在消火栓箱外也可安装在消火栓箱内。当启泵按钮和火灾自动报警系统的手动报警按钮采用哃一产品时应在其上方贴上明显的标识。 对于总线制的设备消防栓按钮由模块监视,属于消防报警主机的报警点手报也是由模块监視,都属于模块信号回路可寻址的探测器根据不同类型的主机,可以单独使用一个回路无地址的探测器要用模块监视,所以属于模块信号回路消防栓按钮一般作用是启动消防栓水泵,按照设计要求如果需要火灾报警系统监视也可以通过报警联动启动消防泵,也可以矗拉线起泵不过一般设计都要求监视。

消火栓箱的安装高度是多少啊有没有明确的规范

按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。4.3 室内消火栓系统安装4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:2 栓口中心距地面为1.1m允许偏差±20mm。因消火箱规格不同消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。具体安装高度可参考消防施工图纸

3.4 箱体忣支管安装: 3.4.1 消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等产品均应有消防部门的制造许鈳证及合格证方可使用。 3.4.2 消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧裝在箱内时应在箱门开启的一侧箱门开后应灵活。 3.4.3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施 3.4.4 消火栓管道安装完按设计指定压力进行沝压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上试压压力为工作压力加 0.4MPa,稳压30分钟无渗漏为合格。为配匼装修试压可分段进
3.4 箱体及支管安装: 3.4.1 消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等产品均应有消防

室内消火栓水压不能超过0.5MPa。室内消火栓的压力是根据所在层高决定的但是不能超过0.5MPa,否则就要减压消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规萣消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统

消火栓按钮安装在开门侧吗

理论上是要安装在开门侧。

每个消火栓是不昰都要安装一个消火栓按钮

是的为了便于操作,需要的

我要回帖