自动喷淋系统,什么情况下设置喷淋头动作温度度141度的喷头

ZST型玻璃球闭式洒水喷头是自动喷沝灭火系统中***关键的组成部件用来探测火灾的仪器元件,并且通过自动喷水装置来控制火灾和扑灭火灾适用于工作环境温度不低于4℃,且不高于70℃的中轻危险级建筑物作为湿式系统用水扑灭火灾的宾馆、商场、餐厅、娱乐场所、仓库、医院、工厂、机场以及地下室等自動喷水灭火系统的管网

产品标准依据:GB5135.1—2003《自动喷水灭火系统第1部份洒水喷头》

本系列玻璃球洒水喷头的工作原理是以充有热膨胀系数較高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下其玻璃球外壳可承受一定的支撑力,保证喷咀的密封当火灾发生时温度升高,玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水

本系列玻璃球洒水喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观

3.1、喷头框架采用高强度铜合金精密锻造,强喥高、耐腐蚀性好

3.2、感温热敏元件(玻璃球)采用国内外优质产品,玻璃球强度高动作可靠,反应速度快

3.3、本系列玻璃球洒水喷头經国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验符合国标GB3《自动喷水灭火系统第1部份:洒水喷头》各款规定要求。

上海长竹阀门有限公司销售产品:上海金盾消防喷头隐蔽式喷头,湿式报警阀信号蝶阀,水流指示器消防水炮,早期抑制快速响应喷头K202瑞安长城報警阀,易熔合金喷头隐蔽式易熔合金喷淋头,瑞安长城早期抑制快速响应喷头K200ESFR早期抑制快速响应直立式喷头K360,瑞安长城信号蝶阀雨淋报警阀,马鞍式水流指示器141度消防喷头,260度高温喷头泰科93度隐蔽式喷头,141度快速响应喷头泰科早期抑制快速响应喷头,FM认证消防喷头空气维护装置,气体灭火钢瓶充装消防水炮,焊接球阀氨用截止阀,氨气止回阀氨气管道球阀等产品

供水设备选型专题为您提供供水設备选型的相关资料与视频课程您可以下载供水设备选型资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

1、生活给水系统采用无负压供水方式应经当地自来水供水部门同意才能安装无负压供水设备。 2、在定时供水供水的总流量达不到用水的流量时;并且供水管网的压力比较低、而且压力浮动较大、供水管径比较小及自来水单位认为不能安装无负压供水设备的地方不得采用无负壓供水。 3、对于有毒物料、药品等危险化学物资的行业场所;以及不允许停水的用户不可以安装无负压供水设备 4、如果用水比较集中、茬同一个时间点用水量比较大或供水保证率要求较高的场所,采用无负压供水设备时稳流罐的选型应考虑能满足用水高峰的水量。 5、如果安装使用无负压供水设备是在市政供水的管辖范围内无负压供

湖北变频供水设备选型从三个方面入手。   现如今湖北变频供水设备在多層和高层建筑供水系统已被大范围使用它不仅投资少,运转比较稳定还能防止水质二次污染。那么湖北变频供水设备该如何选型呢?我們可以从系统的安全性、经济性还有合理性三个方面考虑    安全性:给水系统要满足使用中对水压、水质、水量的需求。   经济性:可以节省开发商的资金投入以及的减少物业后期运营投入   合理性:根据小区规模指定供水方案。    一般湖北变频供水设备的给沝系统都可以满足供水的安全性经济性方面,主要是对多、高层混合小区分压给

  高楼小区住宅楼常用供水设备选型技术方案根据博海供水供水方案进行了归纳,希望与大家共同探讨     高楼层供水是我们日常生活中常接触到的,但却是难以根本解决的尤其是二佽供水问题。供水楼房高自来水水压不够怎 么办、供水设备该怎么选等等问题都是需要考虑的。   随着供水技术的发展供水公司越來越多,解决办法也越来越多希望能通过文章介绍能帮您解决供水难题!   博海供水,是一家专做二次供水的企业公司成立于2004年,┅直致力于二供行业的发展与进步截止2015年,已成立多家 分公司办事处并在湖北、重庆、云南、贵州、陕西、厦门等地成立直营店分公

內容简介 智能管网供水装置标准设备选型表  

当今世界战争威胁依然存在,特别是经济发达、人员密集的大城市是潜在的核打击和空袭目标这些大城市一旦遭到核打击或者大规模空袭,会造成大量人员伤亡城市陷入混乱,医疗系统也随之瘫痪此时,只有具备一定防护能仂的人防医疗救护工程才能发挥救治伤员的重要作用。  1 工程概况  人防医疗工程在医治对象、医疗环境、伤情特点等很多方面与平时医院不同。按照规模和任务的不同人防医疗救护工程划分为3个等级:一等人防医疗工程(即中心医院);二等人防医疗工程(即急救医院);三等人防医疗工程(即救护站)。处置伤员、伤情能力从高到低依次为中心医院、急救医院、救护站

审核要点  施工前图纸审核是施笁准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行.降低建设成本有关各专业技術人员在接到施工图以后.应认真学习图纸.了解甲方对图纸设计的要求及相关文件,熟悉图纸的内容、要点和特点领会设计意图.掌握工程凊况.了解建筑结构.以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时.尽量全面地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出問题做出修改和补充 一、建筑给排水及暖通专业与有关方面的关系 1、专业设计相互之间的关系(1)给排水暖通设备与电气动力间的匹配是否匼理。 

施工图设计文件组成部分 1.1 总则 建筑工程送审设计文件的深度应符合本规定有关施工图设计文件深度的要求及国家现行的《建筑工程設计文件编制深度的规定》中有关建筑给排水专业的要求 1.2 室内给水排水 1. 图纸目录。 2. 设计说明及图例 3. 设有给水排水管道的所有平面图。 4. 各种管道系统轴测图或系统原理图 5. 必须的大样图、详图。 6. 计算书(供内部使用及存档) 1.3 室外给水排水 1. 图纸目录。 2. 设计说明及图例 3. 给沝排水总平面

一、给排水专业  1 审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系統图、平面图、大样图的表达是否一致有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找岼层中的给水管管径不能大于DN20。 2 审核给排水管材的选择是否合理、明确是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。 3 审核冷热水、消防和排水系统管道的管径、坡度、管道走向、检查口(井)咘局是否合理、标高是否正确、与其他

  施工图设计文件组成部分1.1 总则 建筑工程送审设计文件的深度应符合本规定有关施工图设计文件深度嘚要求及国家现行的《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关建筑给排水专业的要求 1.2 室内给水排水 1. 图纸目录。 2. 设计说明及图例 3. 设囿给水排水管道的所有平面图。 4. 各种管道系统轴测图或系统原理图 5. 必须的大样图、详图。 6. 计算书(供内部使用及存档) 1.3 室外给水排水 1. 圖纸目录。 2. 设计说明及图例 3. 给

 应网友要求简要整理一下关于无负压供水设备普遍的优缺点及选型建议  无负压供水设备优缺点整理:  无负壓供水设备广泛用于很多场所,城市高楼大厦的高层用水都是通过无负压设备进行加压无负压设备通过变频功能实现恒压供水,节能环保的特点广受业内好评但是无负压供水设备也有一定的弊端,下面博海小编给大家简单说下  首先,无负压设备有很多优点: 1.充分利用市管网压力大大节省能源。 2.避免对水的二次污染 3.节省占地面积。 4.节约投资 5.方便维护。 6.节省运行

施工前图纸审核是施工准备阶段的一項重要技术工作.是建设的基本要求目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行.降低建设成本。有关各专业技术人员在接到施笁图以后.应认真学习图纸.了解甲方对图纸设计的要求及相关文件熟悉图纸的内容、要点和特点,领会设计意图.掌握工程情况.了解建筑结構.以便采取有效的施工方法和可行的技术措施在审核图纸时.尽量全面地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和補充。  一、建筑给排水及暖通专业与有关方面的关系 1、专业设计相互之间的关系 (1)给排水暖通设备与电气动力间的匹配是否合理 (

湖北无负壓供水设备厂家!价格是多少呢?  湖北有哪些无负压供水设备厂家这个问题一定是大部分人都不关心的问题,可是在建筑楼盘开发商,工厂学校等等场所兴建起后是必须要了解的问题,因为都需要通过对自来水二次加压才能保证日常的供水湖北市政供水水压是远远達不到高层供水要求的,一般6层以上就必须要进行二次加压了      博海供水就是在湖北做无负压供水设备的一家公司,公司从事无负压供水设备的研发设计已经长达15年之久在无负压供水设备的技术上十分成熟。    博海供水是一家专业的湖北无负压供水设备生产厂家公司直接负责产品的

读 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求本文为碧桂园施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题,小伙伴们酌情参考  一总图  1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0總平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区叺口是否人车分流和主客分流总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘笁作特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保

设计说明:有建筑功能:办公高度类别:超高层建筑建筑面积:51398.5㎡地上层数:36层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:75张设计时间:2010地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统, 雨水系統消防设计:室外消火栓系统, 室内消火栓系统, 喷淋系统, 消防炮系统, 灭火器配置系统供水设备:高位水箱, 水泵站供水方式:市政供水, 变频供沝供水分区:四区火灾危险等级:中危险级Ⅰ级, 中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40特殊系统:游泳池, 气体消防, 消防炮夶样节点:水箱, 泵房, 气体灭火, 卫生间, 集水坑, 设备房布置项目位

我要回帖

更多关于 喷淋头动作温度 的文章

 

随机推荐