求电极压力表点压力表控制电机软启动线路图?

你好很高兴回答你的问题上海彤煒告诉你答案希望被采纳

当符合条件时电动机应全压起动

规范条文说明对此解释说:全压起动简单

可靠,投资省起动转矩大,鼠笼型電动机起动在满足

优先采用全压起动降压起动,起动电流小起动转矩小,起动时间长电动机

只有在不允许全压起动时,

动规范对铨压起动的条件是如何规定的呢?第

电动机端子电压允许降到

不频繁起动的电动机起动时

他)电动机端子电压允许降到

条规定,正常情況下用电设备端电

采用放射式供电方式时,可以算出在正常情况下电

的最不利情况下电动机全压起动时引起变压器母线侧的电压降应

電机容量只要不超过配变容量的

台同时开是可以全压启动的!

首先不存在断路器整定困难的问题,

其次不存在所谓的泵及传动机构损伤严偅、

所有的通用水泵类设备

其机械设备本身都是允许直接起动的。

我们设计的某泵站内部安装

何来直接起动会损害设备、

电动机厂、沝泵厂人家都允许的事情,怎么到电气这儿就不行了呢

怎么不会存在整定的问题呢?如果是选用专用变压器

但是如果是合用变压器,

那么其全压启动电流相比星三角来说大

倍那么对变压器负荷会造成什么影响呢?选用比降压启动所需更大负荷的

那么增加投资势必会比加几个继电器要贵吧而且,

不会有热保护呢电流大了那么热保护怎么处理?过流

等等呢?不存在任何整定的问题

那就不用搞电动機直接起

动的设计了。见到大点的电动机就搞降压起动贝那还要设计干什么?

至于怎么选电动机主回路的元件和保护元件的整定这个應该

最近跟设计院搞设计技术交底,其中提到一个比较有争议的问题:

本项目原设计有二台(一用一备)消火栓泵

低压柜内出线开关采鼡

,二台(一用一备)喷淋泵

原设计为全压启动方式个人觉得启动电流较大,先

不说对启动电流对变压器的冲击

其低压柜内断路器整萣值不知

道会选多大,这样会瞬动跳闸个人觉得宜采用降压启动方式!

【通用用电设备配电设计规范

笼型电动机和同步电动机起动方式嘚选择,应符合下列规定:

一、当符合下列条件时电动机应全压起动:

、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第

、机械能承受电動机全压起动时的冲击转矩;

、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定

当不符合全压起动的条件时,

三、当有调速要求时电动机的起動方式应与调速方式相配合。

本条的重点是正确选择全压起动或降压起动必须指出,

款所列的全压起动条件是充分条件

“电动机绕组嘚温升不超过允许值”

问题不在于这句话本身,

而在于不能将这一条件与笼型电动机和同步

电动机的起动方式联系起来

笼型电动机和同步电动机降压起动时绕

组发热比全压起动更严重。

【首先不存在断路器整定困难的问题

其次不存在所谓的泵及传动机构损伤严重、

机水泵类设备,其机械设备本身都是允许直接起动的以实际工程为例,

年竣工运行的某城市泵站内部安装

何来直接起动会损害设备、

说法?电动机厂、水泵厂人家都允许的事情怎么到电气这儿就不行了呢?

再次消防泵本身就是重要的负载

根据实际工程中的电源情况,

该矗接起动简单的就是可靠的。而且只要该建筑物是专用变压器,甚至

楼说的母线压降都可以放宽

响其他用电负荷一些又能如何?

(仳如变压器或发电机容量小

,那当然就得降压起动了但不管是楼主在实际中还是我们在这里讨论,都

“我认为必须降压起动”

“我觉嘚断路器整定会有问题”

“我认为会对设备有损害”

“我觉得怎么怎么样”……拿出规范标准的条文、拿

拿出相关设备不允许拖动电动机矗接起动的标准或产品相关

文件……这才是有说服力的

【查阅了下相关手册,关于降压启动与全压启动的条件供各位网友参考:

不管選择那种启动方式,主要考虑对现

通过具体分析选择最有经济效益的方案

【怎么不会存在整定的问题呢?如果是选用专用变压器

但是洳果是合用变压器,

那么其全压启动电流相比星三角来说

倍那么对变压器负荷会造成什么影响呢?选用比降压启动所需更大负荷

那么增加投资势必会比加几个继电器要贵吧而且,

会不会有热保护呢电流大了那么热保护怎么处理?过流

压等等呢?楼主的实际情况大家嘟不是很了解

的考虑可能的情况又何尝不可呢?全压启动电机

性也在电机拖动中是典型,

那么其冲击力真可以不考虑么我希望楼主還是多协

然后看一下电机拖动方面的书籍好确定如何来进行施工。

相信你会有好的解决方法的

到时候请将解决方案贴出来,

【我来回答樓上的几个疑问:

不存在任何整定的问题

那就不用搞电动机直接起

见到大点的电动机就搞降压起动贝,

那还要设计干什么至于怎么

选電动机主回路的元件和保护元件的整定,

这个应该是每个电气人员的基本常识

楼上担心控制箱内的热保护,

通常过载保护用热继电器

這个特性就是为了保证其在电动机起动时不误动的。

楼主贴中给出的实际情况已经

的电动机保护用断路器

变压器容量来复核电动机是否鈳以直接起动,

而不是为了要电动机直接起动去刻

电动机占负荷比例很大

启动无可厚非,我并非强调直接起动的设计就高明而是不建議搞“多少多少

以上就一定要降压起动”这样一刀切的规定。

是电动机是否允许直接起动的充分条件

其他条件。楼上提出“那么对变压器负荷会造成什么影响呢”

水泵,全部为直接起动实际调试和运行

对母线上的其他负荷无任何影响

系统的工作电源、车间照明电源等┅些对电压敏感的负载)

鼓风机等通用机械设备是否能承受全压起动的冲击,

以前看网上不少人认为水泵属于重载起动

其实多数时候这個认识是

以常见的离心水泵为例,

通常水专业会在水泵出口设置电动阀门

根据离心泵的流量扬程曲线,


通常起动时水泵轴功率仅为设计徝的

关阀起动的特性类似也属轻载起动。

问题的解决还要看楼主的实际情况

尤其是根据柴油发电机或

判断条件也楼主自己也找到了、

剩下的就是楼主自己现场判断了。

如果实际情况不允许直接起动

估计楼主否定设计也可以更加坚决,呵呵

关于笼形电动机全压起动条件的一些看法

在冶金工业厂矿的风机、水泵通常采用鼠笼型感应电动机进行传动,其

主要原因在于鼠笼型电动机与绕线电机、

简单、易于維护、造价低廉等特点在现场应用中,根据运行工况的要求可分

为工况稳定,不需要调速的鼠笼型电动机其起动采用直接起动、降壓起动

高压鼠笼型电动机可采用电抗器降压等起动,

也可采用晶闸管移相调压的固态软

起动或采用变频调速软起动

方式在工况变化多、囿调速要求的应采用变频器

但究竟应采用哪种起动方式,

必须进行科学的计算和认真的分析比

较而且通过这种计算和分析,对于调度运荇管理也是非常有益的

)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的

△启动方式其次是消防系统的消火栓泵

,以及十多千瓦的风机等等原

设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动设备全压起动是错误的。

设降压起动的目的是为了降低电动机起动时的冲击电流

瑺运行负荷的影响,常用的

△起动方式是将起动时加在电机绕组上

环网经两台变压器(分别为

供电的最大的单体负荷是冷水机组的

还有涳调系统的冷却水泵

,以及十多千瓦的风机等等原设计为全压起动,有人认为这些均

应加装降压起动设备全压起动是错误的。

设降压起动的目的是为了降低电动机起动时的冲击电流

对正常运行负荷的影响,常用的

△起动方式是将起动时加在电机绕组上的电

从而将起动電流降低到全压起动时的

倍下表是上述各电机不同起动方式时的电流大小:

————上海彤炜仪表技术部————

希望给您的是满意的答案!祝您天天开心!

如有其他疑问可以追问!

一、为什么说电机的起动方式特別重要

从目前来讲旋转电机在世界工业中所扮演的角色十分的重要,同时也是全球电力消耗的主力军在全球大约具有90%的电机都是处于铨速运作,因此不是通过直接启动器、星三角启动器这两种设备要么就是采用。由于全速运行的电机数量过于的庞大从而使得消耗了很哆的电力能源所有电机的运作方法也就是变得尤为的重要。

根据具体应用来选择合理科学的起动方式才能更好的解决电机起动和停止這两个动作执行过程中可能出现的问题。由于电机的特征曲线可看出它在起动的时候转矩和电流都会非常的高所以会带来各式各样的问题例如常见的机械问题就有高磨损,从而导致维护成本上升再有就是皮带打滑以及输送带上面产品受损,以及水泵停止运行的时候水锤效应等

二、电机起动过程中的常见问题

一般来说交流电机的起动电流是能够达到正常运行时的11倍左右,原因在于是需要有效的克服系统甴静止到运行的关心所以必须充分的做到磁化电机那么就要消耗巨大的量能源。而且通过电网的大电流现象也会造成电压的跌落和高瞬變现象有时候还会导致不可以控制的关机。高起动电流也会促使在电机的转子条和绕组上产生很大的机械应力并且传到给受驱动设备囷基座上。电机的效率越高反而以上问题就更严重电阻越小峰值电流就越高

目前有很多种起动方法但是主要目的都是为了能够有效的降低应力,并且负载、电机、供电网络与预算这些因素共同决定了应该选择哪种软启动器必须要考虑到这些因素,首先电机在起动时电网嘚电压跌落起动过程中所需的负载转矩,以及所需起动时间应用类型预算等例如常见的电气问题,起动时尖峰电流引起断路器脱扣和電网中的电压跌落

三、电机软启动器(PSTX)

该设备是属于一种全速启动器,可通过控制电流、转矩和加速器的晶闸管来控制电机电压同時能实现三相电机的加速、减速动作并且对电机进行有效的保护。除此之外在实际应用时可根据负载需求只有调节各种变量因此可以在各种应用里最大程度上降低起动电流。应用环境通常是在电机需要全速运转降低起动电流并保护电网,降低起动转矩以及降低维护成本既能控制电机又能保护电机的完整起动等场合下进行使用。

电机软启动器的特点就是可调节电压进而实现所需电机起动特性在负载越夶的情况下需要的起动转矩就会越高,因此产生和轻载时相比更高的起动电流同时较小的加速度也有助于减少磨损。PSTX电机软启动器的起動和停止特性具备电压斜坡、转矩控制以及全压起动停止三种电流限制(常规、双重和斜坡)模式,再有就是电机预热和静制动等预启動功能电机软启动器的采用内置旁路可降低能耗让安装更边防,具有防护涂层控制板有效抵御灰尘、潮湿和腐蚀性气体入侵

电机启动器有着过载、欠载、堵转保护和PTC/PT100,还具备过电压、欠电压保护功能能够电量测量计算脱扣时间和冷却时间。软启动器采用了HMI显示以及连接可以图形化液晶显示数据并提供十五种不同的语言操作让设置和操作变得尤为简单快捷。键盘能够分离防护等级达到了IP66(类型1、4X、12)软启动器集成了Modbus RTU可用于监测和控制。做到了AnyBus接口与模块支持所有主流通讯协议还可以模拟量输出用于测量电流、电压以及功率因数等參数。

1、水处理:负载类型包含了泵(水处理泵、高压泵、污水泵以及泥浆泵等)再有就是风机和压缩机等场合下使用。

2、船舶:负载類型包含了船艏推进器、风机、液压泵、水泵、压载水泵、制冷机组以及压缩机等场合下使用

3、采矿业:负载类型其中都有风机、泵、研磨机、输送带、混合器、压碎机等场合下使用。

4、暖通空调:负载类型其中都有压缩机(活塞式压缩机、涡旋式压缩机)风机以及泵等场合下使用。

由于泵的类型十分的多样化同时它的起动和停止都十分的关键,因此运动的液体在泵起动的时候对它会产生制动作用並且在泵停止的时候又能驱动它继续的运转,从而产生了压力波动和水锤效应那么软启动器在当中就是起到了转矩控制,在一定的成都仩下降电机起动停止过程的转矩消除各类问题

科旭机电专业代理销售产品,欢迎来电咨询:8同时也可以在线联系QQ客服进行产品咨询!

我要回帖

更多关于 电极压力表 的文章

 

随机推荐