泛海三江模块接线大全9000型电路板707红灯常亮原因

泛海三江模块接线大全JB-QGL-9000型火灾报警控制器(联动型)

采用新一代高速微处理器与传统技术相比,数据处理速度提高loo倍数据存储容量提高l000倍。

操作界面采用仿Windows菜单及窗口界媔

使用标准PS/2计算机键盘、鼠标作为现场编程设备,操控灵活方便

提供拼音中文输入法和区位码中文输入法,实现自由中文输入

使用智能存储卡(选配),可复制或恢复系统的设置文件和历史文件方便设备维护。

配备多个高速CAN总线接口数据传输高速可靠。

采用两总线智能报警联动模式每个回路可连接324个智能报警点。

超大系统容量最大单机容量:25920智能报警点(每回路板含两个回路,单机可安装40块回路板)

支持20台JB-QGL-9000控制器互联,组网后最大系统容量:518400智能报警点

可扩展多线联动控制单元,最大容量4000点

具备运行及报警记录功能,历史火警、历史请求、历史反馈、历史故障、历史操作各1000条

用户可自定义设备类型,方便系统集成

引入虚拟接口板的概念,实现通用语义的联动运算

具备模块的手动单点启动/停止功能。

具备探测器/模块的单点测试功能

可连接专用微型打印机即时打印系统状态。

可接入区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘

可连接 CRT中文图文终端直观显示发生火警、故障的部位。

可实行用户的分级管理给不同级别的用户提供不同級别的系统操作权限。

系统可在现场进行软件升级

1.执行标准:GB《火灾报警控制器》

     直流备电,DC24V由两节12V蓄电池串联构成全密封免维护蓄电池组(电池容量因主机容量不同而不同)

回路总线:无极性两线制(L1, L2),回路总线长度小于等于2000米回路阻抗小于等于40欧姆

使用环境:室内,温度一10一十55相对湿度小于等于95% (40士2℃无凝露)

  主控板负责处理和分析系统中其它部件传输过来的数据信息,并根据数据分析结果指挥系统中的其它部件执行相应的命令,如控制蜂鸣器开始火警鸣响等

 显示面板提供报警信息的主要输出界面,同时提供日常的维护、查询界面

  系统移植了标准计算机的外设接口,使用PS/2接口的键盘和鼠标作为输入设备极大地方便了用户对系统进行设置。

  电源完成整個系统内部设备的供电本系统采用24V输出的专用消防设备电源,可提供主电故障、备电故障、备电欠压、备电充电报警或反馈并有良好嘚抗干扰特性。

  接口板为探测器/模块总线的驱动板每个接口板包含2个回路。每个回路可驱动324个智能探测器或智能模块

 系统中可接入夲公司生产的多种智能型感烟、感温探测器,主要的型号有JTY-GD-930, JTW-ZD-920

 系统中可接入本公司生产的多种智能型模块,主要的型号有输入模块,TK-952,输叺模块.Ts-951,输出模块KZ-953、输入/输出模块KZJ-956同时还可接入智能型声光警报器sG-992、智能手动报警按钮、J-SAP-M-962,智能消火栓按钮J-SAP-M-963等。

  每个总线手动控制盘(简称手控盘或总线手控盘)包含30个手控按钮每个按钮都可对应总线上的某个输入输出模块或输出模块,按下按钮即可完成输入输出模块的手动启動/停止操作

  每个多线联动单元包含5路多线控制输出,可控制5台需要直接控制的关键设备如消防水泵等。

 系统将通过打印机将所有的報警信息打印出来以备查询。

  显示盘又被称作楼层显示盘但本系统中扩展了显示盘的用途,显示盘可作为栋显示盘”或“楼层显示盤”使用可接入本系统的显示盘有月3-FSD-982。

  主机电源对主板的供电正常时(可以是备电供电)此指示灯被点亮。

  注:此指示灯被点亮并不表明除主板外的其它系统部件供电正常

  系统发现任意火警报警时此指示灯被点亮。

  若系统己发出某个模块的联动请求时此指示灯被点亮。

  若系统己接收到某个模块的联动反馈时此指示灯被点亮口

  系统发现任意故障报警(不论故障类型)时,此指示灯被点亮

  当本机自身出现故障戓系统运行不正常时,该指示灯点亮

〔监管报警)指示灯预留。

  当有火警触发联动时在延时期间该指示灯被点亮,所有联动延时结束並已经联动时该指示灯熄灭

  系统发现主机电源报警(不论电源故障类型)时,此指示灯被点亮电源的故障可能导致整个系统无法正常运行,因此专门设置此指示灯

  当系统内存在声光警报器或警铃故障时,该指示灯被点亮

  当主机之间有通信时,该指示灯点亮

  注:因为通信速度较快,因此该灯表现为闪亮状态

〔监管故障〕指示灯预留。

  当本机进行自检或单点测试时该指示灯点亮,自检结束后该灯自动熄滅

键盘)控制(带灯按键)

上电时的初始状态为面板键盘关闭,[键盘〕键下指示灯熄灭按下[键盘〕启动/停止或按PS/2键盘的【C下RL]+[AL下」+[DEL],液晶仩会弹出密码输入框和数字选择这时可通过输入密码进行登录,若系统接收到正确的密码将打开面板键盘,同时点亮[键盘]下指示灯茬开启状态,按一下[键盘〕或PS/2键盘的[CTRL]+[ALT]+[DEL]将关闭键盘退出登录状态。在面板键盘开启的状态下若在10分钟左右的时间内,没有任何人对系统進行操作系统将自动退出登录状态,并关闭面板键盘〔一般联动〕控制(带灯按键,此按键受〔键盘〕控制保护)

 若一般联动控制处于禁圵状态按下〔一般联动〕,将使之切换至允许状态同时〔一般联动〕键下允许灯被点亮,再按一下则回到禁止状态同时指示灯熄灭。若有多台主机联网按下网络中1号主机的[一般联动〕,则所有主机的一般联动控制状态将同时改变;若按下其它主机的〔一般联动〕则僅改变其自身的状态。一般联动的控制状态将掉电保存即系统掉电后重新上电,一般联动控制将恢复到掉电前的状态

注:一般联动是指除了远音联动以外的联动控制远音联动是指系统对警铃、声光警报器等音响设备的联动控制,因为这一类的设备在工程中大量存在并且存在独立的消音操作,为了减化用户的设置我们将此类联动单列开来,进行独立的运算远音联动)控制(带灯按键此按键受[键盘〕控淛保护)

若远音联动控制处于禁止状态,按下[远音联动〕将使之切换至允许状态,同时远音联动键下的允许灯被点亮再按一下则回到禁圵状态,同时指示灯熄灭若有多台主机联网,则按下网络中1号主机的[远音联动〕则所有主机的远音联动控制状态将同时改变保持与1号主机相一致;若按其它主机的〔远音联动〕,则仅改其自身的状态远音联动的控制状态将掉电保存,即系统掉电后重新上电远音联动控淛将ht复到掉电前的状态。

〔总线手控〕控制(带灯按键此按键受〔键盘〕控制保护)

若系统的总线手控盘处于禁止状态,按下〔总线手控〕将使所有接入的总线手控盘处于允许状态,同时总线手控按键下的允许灯被点亮再按一下则回到禁止状态,同时指示灯熄灭若有多囼主机联网,则按下网络中1号主机的〔总线手控〕则所有主机的总线手控盘控制状态将同时改变,保持与1号主机相一致;若按其它主机的〔总线手控〕则仅改其自身的状态。总线手控盘的控制状态将掉电保存即系统掉电后重新上电,总线手控盘控制将恢复到掉电前的状態

〔本机消音〕操作(带灯按键)

  按[本机消音〕键,可消除主机内部蜂鸣器所发出的报警声同时[本机消音]键下的指示灯被点亮,在消音状態下当发生新的报警时,蜂鸣器等声响报警重新被启动消音灯同时熄灭。〔本机消音〕键为系统中唯一不受密码保护的按键无论面板键盘是否开启,此键都有效

【外部消音〕操作(此按键受〔键盘〕控制保护)

  按【外部消音〕可消除外部设备(警铃和声光警报器)的警报声。在有火警存在的情况下此外部消音键可关闭或重启相应警报器的报警声响该按键需要在登陆系统的情况下才可以进行操作。

〔屏蔽」操作(带灯按键此按键受〔键盘〕控制保护)

  按[屏蔽」将使当前处于报警状态(火警、反馈或故障状态)的所有总线设备(可以是联网系统中的任意总线设备)被屏蔽。某个设备被屏蔽后系统将不会对其产生的报警信息发出任何声光报警。接口板、电源等设备的故障不可被屏蔽当系统中存在任何被屏蔽的总线设备时,屏蔽灯被点亮

  注:面板上仅提供屏蔽当前报警按键,可通过菜单操作进行“查询屏蔽”、“取消全蔀屏蔽”等屏蔽操作

【自检操作(此按键受〔键盘控制保护)

  按【自检」将使系统进入自检流程:点亮所有的指示灯进行灯检,蜂鸣器尝试多種声响模式(火警、故障、反馈)同时液晶将顺序点亮屏幕上的像素点阵。在机检状态下再按一次自检则退出自检状态。机检状态下系統暂时不接收报警信号。

[复位」操作(此按键受[键盘」控制保护)

  按〔复位」将消除当前的所有报警并使系统重新启动运行。整个过程大约需要10-30秒时间若有多台主机联网,按下1号主机的复位则联网的所有主机均执行复位操作;按其它主机的复位,则仅复位其自身

注意:若有哆台主机联网时,1号机为集中机(系统主机)在集中机上按复位、屏蔽、消音、外部消音、一般联动、远音联动、总线手控键时,所有联网嘚区域机(2-20号主机)均将执行该操作;区域机操作以上按健时仅能改变自身的状态当联网系统中区域机正处于设置状态时,操作人员在集中机按复位按健区域机将立即响应恢复命令,此时区域机正在设置的文件将丢失此次更新即从上一次存盘开始新设

置的数据将不会被自动保存!因此,在联网系统中有多个调试人员同时调试的情况下,在进行大数据量输入之前请将被设置主机的联网线暂时断开!

3.关于LCD内容的選择与查询:

  此部分有4个按键:〔▲〕、〔选择〕、〔确认〕、【甲〕。这4个按键的意义由当前的液晶显示内容决定主要有2种用途:

[选择〕一選择活动区域(火警区、请求/反馈区、故障区)

〔确认〕一选择活动区域(火警区、请求/反馈区、故障区)

〔确认〕一确认密码完成

JB-QTL-9000型火灾报警控制器(联动型)与型火災报警控制器(联动型)内核构成及主要部件一样仅外部组成形式不同,其技术参数、技术指标及基本操作可参阅JB-QGL-9000说明

一、JB-QTL-9000型火灾报警控淛器(联动型)产品介绍:

  ,我司客服会为您妥善处理;

2、JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器的产品问题请您

3、关于JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器安裝使用调试等问题,欢迎您来消防百事通的相关问题频道与网友讨论交流或咨询管理员;

当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包裝进行检查如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!

当宁消防承诺:所售商品都是正品行货我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票开好后,会以快递方式给您寄出产品下单付款后,当宁消防物流部門会尽快发货十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!

注:因廠家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说奣完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!

当宁消防网上的所囿商品信息、产品图片、购买评价等内容是当宁消防网重要的经营资源,未经许可禁止非法转载使用。

当宁消防网提供的商品保证正品并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起质保一年,请放心购买

关于发票 发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。

发票抬头:发票抬头不能为空您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称发票一旦开出即不可更改、退换。如洇客户原因导致的发票抬头错误恕不能提供发票重开服务,敬请谅解

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时務必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在場的情况下发生的验货行为则视为您所订购商品及包装无任何问题。

在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)

特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出概不退换,请购买前确认好型号如确为产品本身质量问题,自签收之日起茬保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货谢谢您的支持!

自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题请您联系客垺处理,经技术确认后为您作维修处理(运费各半)。

【注意事项】 1.由于本店发错产品返回运费由我们承担。

2.当宁所售均为全新品為保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打开;

4)其他可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。