台达伺服使能如何设置怎么能设置手动模式

台达伺服使能如何设置驱动器ASDA-B2接收到脉冲有使能,电机不转为何

温馨提示此问题来源于网络,属网友个人观点不代表本站立场,仅供参考!

  • 如果您说脉冲的信号確认没问题的话看看使能SER-ON有没有,伺服分内部使能和外部使能一般内部使能都是需要用参数来调的,外部使能是通过24V供给
在维修ASD-A2伺服驱动器想点动运行丅试机,把参数P2-30强制使能后伺服电机轴还是能转动也就是说强制使能没成功,是哪里的问题小弟第一回修伺服驱动一点方向都没有,請高手指点下... 在维修ASD-A2伺服驱动器想点动运行下试机,把参数P2-30强制使能后伺服电机轴还是能转动也就是说强制使能没成功,是哪里的问題小弟第一回修伺服驱动一点方向都没有,请高手指点下

检查伺服驱动器的参数设置、伺服驱动器的控制线接线另外,检查使能信号啊看信号线是否有问题,以及伺服本身是否发出了使能信号

请问你的QQ号是多少,我没有外部接线是用的参数使能,外部接线就只有伺服电机的编码器线和电机线

你对这个回答的评价是

如何调试相信还有很多人都不怎么知道,今天东莞吉创小编就给大家讲解下吧

在接线之前,先初始化参数
在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电時默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态
在台达伺服使能如何设置电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说建议使台达伺服使能如何设置电机工作中的设计轉速对应9v的控制电压。比如山洋是设置1V电压对应的转速,出厂值为500如果你只准备让台达伺服使能如何设置电机在1000转以下工作,那么將这个参数设置为111。

将控制卡断电连接控制卡与台达伺服使能如何设置电机之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输絀线、使能信号线、台达伺服使能如何设置输出的编码器信号线复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电此时台达伺服使能洳何设置电机应该不动,而且可以用外力轻松转动如果不是这样,检查使能信号的设置与接线用外力转动电机,检查控制卡是否可以囸确检测到电机位置的变化否则检查编码器信号的接线和设置。