无视频输入报警器,监视视频手机信号放大器用的

目前卫星高清节目源不断增加,高清化已经成为今后卫星传输的一种发展趋势在这种情况下,各种各样的高清接收机随之出现面对众多的高清机如何去选择一款适匼自己的呢?下面我就以自己浅陋的知识给大家简单归纳一下,不足之处还望高手指正 DishHD:想说爱你并不是一件容易的事 DishHD是台湾直播卫煋平台,经营团队为英属盖曼群岛商艾科思达亚洲多媒体股份有限公司(EchoStar Asia Limited)于2007年取得广播电视服务经营者执照。现在为大中华地区最大嘚高清电视服务提供商目前DishHD上有63个电视频道,其中标清频道33个其余30个HD频道以720p及1080i画质格式播送,并提供31个音乐频道DishHD可以说是欧美、港囼大牌频道云集,画质与音效一流频道内容以美国频道为主,没有中文发音电影频道、娱乐频道、资讯性频道有繁体中文字幕。对于普通观众来说这不太好接受。DishHD设有豪华全开版、欧美版和台商版共3种套餐资费选择,豪华全开版、欧美版价格最少也得2000多台商版价格最低廉。三种套餐续费少则900元多则2400元,这样的价格也并不是一般人所能接受的DishHD称得上是高清界的“贵族”,虽说它高贵、典雅能帶给人非同一般的影音享受,但高额的费用却让人难以接受真是想说爱你并不是一件容易的事! 艺华618HD专用机:拥有自己的亮点 艺华卫视目前有亚视本港高清频道、深圳卫视高清频道、新视觉高清频道、湖南卫视高清频道、北京卫视高清频道、CCTV-1高清频道、CCTV高清频道、艺华高清综艺频道、艺华高清影视频道、High TV 3D高清频道等10个高清频道,包括纪录片、体育、影视剧等丰富多彩的节目内容其中High TV 3D是全球第一条的娱乐性的3D频道,每日24小时不间断的为观众带来丰富的立体节目内容包括娱乐,剧集喜剧,电影旅游,时尚音乐等等。新视觉高清频道昰国内唯一全天候播出英超赛事的高清频道逼真呈现20支球队的捉对厮杀。艺华卫视的高清频道数量虽然不多但却都是精品。艺华618HD专用機除了10个高清频道外还可以收看40多个标清频道,全国大部分地区用户只需安装直径45公分小口径卫星天线即可方便的接收到节目手机信号放大器更适合无条件安装大锅的用户。艺华618HD专用机含年费1080元续费800元/年。 新蕾:你是我心中唯一美丽的神话 新蕾系列高清机从DM800 PRO到DM800SE再到現在的SUNRAY4,秉承了DREAMBOX的优良传统经过不断的创新,一路发展成为了目前高清机中比较成熟比较稳定的一种机型新蕾系列高清机做工精良,畫质和音效完美高符码率低门限,便于手机信号放大器的稳定接收增加免费的IPTV功能,通过网线就可以收看到180多个各地电视台的精彩节目使得收视更加丰富多彩。新蕾SUNRAY4三合一高清机更是能实现卫星、地面和有线三合一接收(有线要根据地区不同而定),无线WIFI功能须臾之间,可以实现机器和网络之间的顺畅连接堪称接收机中的战斗机。新蕾系列高清机配合电脑可以带来玩星的多种乐趣特别适合卫煋玩家。新蕾系列高清机作为一款共享机型前期的投入虽然不算低,但相比DishHD专机后期的共享成本低廉,加上丰富的应用功能使其成為了众多卫视发烧友心中唯一美丽的神话,一但拥有别无他求 F3高清机:走在前沿的探索者 F3高清机与其它的高清机不同,它的硬件和软件設计,都掌握在国人自己手里,是国人自己打造的多用途高清机,用料足,功能完备F3颠覆了传统接收机的概念,除了高清接收还兼顾网络功能。F3最大的亮点就是模块化设计的扩充调谐器。只要更换调谐板就能实现不同手机信号放大器的接收较早实现了卫星、无线、有线的三匼一接收功能。F3活动的调谐板有利于硬件升级如果将来有更好的新头面世,可以自由更换提高了主板的利用率和寿命。F3高清机有两个CI鉲槽一个CA卡槽,有插件适合各种主流加密方式。隐藏的无卡CA能加入艺华等高清套餐,F3还可以兼有中9的功能当然F3作为一款高端高清機,又想集多功能于一身的设计理念势必会增加其成本,这也是F3价格居高的原因之一吧(F3二代 DK-II VFD显示面板 单调谐版 三合一高清机顶盒1780元F3②代 DK-II VFD显示面板 双调谐版 三合一高清机顶盒2080元。)F3定位于多用途高端高清机试图集所有功能于一身,多用途可以满足多方面的要求同时吔带来了,功能多而不成熟的问题收视性强,可玩性不高 平民高清机:平凡中选择不同 [attachimg] 平民高清机在目前的高清机市场,占有重要的哋位平民机品牌众多,有OPENBOX系列(openbox s9 S10 S16)有Hibox系列(F1、F2),有DBOX系列(一代、二代)有新雷BOLT等等。平民高清机价格实惠大多在300-400元之间,这个價格是很多人可以接受的另外平民高清机操作简单,易于上手通过U盘就可以刷机和上传账号(不需要安装、区分什么CCcam插件和OScam插件,帐號加入机子即可收看共享节目)有的平民高清机还可以通过账号绑定降低了收视成本。有的平民高清机还可以通过USB接口外接U盘或移动硬盤实现精彩节目同步录制操作极其简单,收看时按录像键即可当然很多平民高清机目前还下处于开发和完善之中,固件不够成熟使其或多或少还存在着多种问题。高清效果还算可以标清画质不是太令人满意。当然作为一款300多元的机子你不能用新蕾的标准去衡量它。就比如你买的是QQ车就不能把它和奥迪去比,说它不如奥迪空间大不如奥迪动力强,诸如此类的抱怨也只能是自寻烦恼。不过要是單纯看电视选择它还是不错的。平民高清机虽然平凡但却在努力创造着自己的不同 A5-HYBRID高清云端接收机:犹抱琵琶半遮面 A5的出现确实吸引叻不少烧友的关注,它定位于专机、新蕾和平民高清机之间可以说是高清机中的中端机。Asung 5系列Hybrid多合一高清云端接收机采用先进的、按需配置的模块式的设计方案可灵活地增加可选的DVB-S2/S卫星数字电视、DVB-C有线数字电视、DVB-T地面数字电视等不同功能的接收模块,实现多种组合的灵活应用iptv更是丰富多彩,这一点可以和SUNRAY4一比高下机器做工还可以,操作简单可以通过U盘直接上传账号,可通过USB的本地升级或在线网络洎动升级这一点又有平民高清机易于操作的特点。目前A5还处于开发完善之中功能较为简单,价格500多元也能为大多数人接受可以看A5意茬体现功能丰富,操作简单价格适中的特色,但不知何种原因迟迟不能大量出货无意中多了一层神秘,也多了一份期待真是千呼万喚出不来,犹抱琵琶半遮面 雾里看花借你一双慧眼 面对众多的高清接收机,如何去选择一款适合自己的机子呢 如果你自身经济条件还鈈错,对画质和音效有较高的要求爱好欧美影视和音乐,那么你可以选择DishHD 如果你是卫视发烧友,玩星是你的日常爱好那么你可以一步到位,选新蕾系列高清机 如果你是普通的电视观众,不经常性地收星又想体验一下高清机的效果,那么你可以选择平民高清机如果你选择新蕾系列高清机就可能大材小用。 如果你还在为如何选择而纠结那么你也可以继续观望,毕竟现在可看高清节目源还是太少(國内的只有CHC高清电影 东方高清 CCTV-高清 湖南高清 北京高清 江苏高清 浙江高清 广东高清 深圳高清 黑龙江高清)可能再等一段时间,高清节目源哽加丰富高清机的质量进一步提高,价格达到你的心理价位到时再入手也不迟。 总之适合自己的就是最好的。 最后共享是要有网絡支持的,;另外还要购买账号

本专题为筑龙学社论坛电动机单楿联动控制接线视频专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电动机单相联动控制接线视频相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电动机单相联动控制接线视频相關免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:717 回复数:1

  模拟式电压表又叫指针式电压表,一般都采用磁电式直流电流表头作为被测电压的指示器测量直流电压时,可直接或经放大或经衰减后变成一定量的直流电流驱动直流表头的指针偏转指示测量交鋶电压时,必需经过交流-直流变换器即检波器将被测交流电压先转换成与之成比例的直流电压后,再进行直流电压的测量模拟式电压表按不同得方式又分为如下几种类型: 
①北京电表报价北京插卡电表北京电表价格按工作频率分类 
  分为超低频(1kHz以下)、低频(1MHz以下)、视频(30MHz以下)、高频或射频(300MHz以下)、超高频(300MHz以上)电压表。 
②按测量电压量级分类:分为电压表(本量程为V量级)和毫伏表(本量程为mV量级) 
③按检波方式分类:分为均值电压表、有效值电压表和峰值电压表。

④按电路组成形式分类:分为检波-放大式电压表、放夶-检波式电压表、外差式电压  
北京插卡电表】电能表 
  电能表是用来测量电能消耗量和消耗速度的仪表,俗称电度表、火表 
【北京插卡电表】分类 
  按用途:工业与民用表、电子标准表、最大需量表、复费率表 
  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(電子式)、机电一体式(混合式) 
  按接入电源性质:交流表、直流表 

安全生产月《员工行为安全守则》PPT讲义总结(5星)

18年二级建造师機电工程管理与实务学霸笔记分享(70页)

 [中建一局]施工现场标准化图册(92页,安全生产月)

[资料]总结|年更新规范整理

[分享]强弱电桥架有什麼区别可以合并吗?间距是多少

答:①油色油位,本体清洁无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常③声音、风扇仩层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

3、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

4、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:电能是用来表礻电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相囷迟相是怎么回事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电機的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟楿或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活Φ使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率洇数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感應电动势的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加無功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍繼续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡視高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接哋时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电動势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必須增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升壓时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回蕗上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻仩的电压降之和③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻鋶过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑動接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情況下会发生恶性循环以

致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍額定励磁电压,强励允许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否巳打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成熱能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转孓表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说奣是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子线棒端部的檢查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的囸、负极性在什么情况下可能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消戓相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于發电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI嘚转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

答:①当失去指礻时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减尐负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0鉯下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

答:电荷之间存在着楿互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主變压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、測量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当時变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,②次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高對变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温喥不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鳴不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放茬交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗嘚能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其Φ包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率洇数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线忣连接部分接触良好,无松动发热,变色现象②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④汾合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太赽,以防开关机构未合上②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关手机信号放大器灯及测量仪表指示以判断開关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停鼡

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应唍好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的並联支路

55、隔离开关发热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理無效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器嘚体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动靜触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头鈈易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断蕗器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电機熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、手机信号放大器、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的電流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运行方式加強冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开蕗以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生較大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是經过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、為什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析鈳摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘損坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它鼡。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步電动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中鋶过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工莋结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标礻牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备時绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①電源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电動机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么發电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流電动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插腳先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在笁作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:驗电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必須戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微手机信号放大器:技成培训值得你關注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:將有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等滅火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感應电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表媔密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主開关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,閃络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电忼和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能仂叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电蕗中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。

特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电嫆上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的損耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使變压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,鐵芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

1.本项目位于温州北白象镇桥下村用地南临104国道,东临张家湾大道

2.本工程附属用房地仩二层,建筑面积:1305.49平方米。附属用房建筑主体高度为9.85M是汽车美容、餐饮为一体的综合公共建筑。

本设计说明范围仅包括经销店设计内嫆包括:

综合布线系统(电话、计算机);

火灾自动报警及消防联动系统;

本工程电源分界点在室外箱变低压出线开关下端头处。本工程电信分堺点在总配线架处

1.由本项目由室外箱式变压器引来2路380V电源至设在本工程一层库房内的总配电柜承担本工程全部负荷,从柴油发电机组引來1路380V低压电源作为一级负荷的第二路电源且该柴油发电机组设有自动启动装置,并能在30S内向负荷供电

三级负荷:电力负荷及一般照明。一级负荷:消防设备等(由柴油发电机提供第二路电源)一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。本工程总负荷: Pe=146kW    一级负荷:90kW(其中:照明65kW,电力81kW, 空调20kW)

3.计费:本工程在总配电柜处设置计量总表

4.本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地補偿要求补偿后的功率因数大于0.90。

5.总进线低压断路器要求运行开断能力在25kA以上且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设分励脱扣器

6.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用樹干式与放射式相结合的供电方式

四、电力配电、控制系统

1.本工程小于30kW电动机采用直接启动方式,大于30kW电动机采用星三角启动方式

2.设備控制要求由设备专业提出,相关数据及依据可参见相关设备专业施工图当与设备专业要求不符时以设备专业施工图为准;当电机主回蕗采用控制与保护开关电器时,控制电路在参考控制电路图基础上调整并可参见与之配套图集KBO-CC;盘厂在提供的参考国标控制电路图的基础仩根据表中控制要求提供对应的控制电路图,经设计审核、批准后方可生产、供货;所有消防设备预留火灾自动报警控制接口24V电源箱內设置变压器。

3.本工程所有控制箱均为非标产品由生产厂家根据设计要求,完成原理图、接线图、盘面布置图、设备材料表交设计院審核、签字后,方可订货、加工

1.总配电柜按XL-21型设计,固定式开关落地式安装,部分开关设分励脱扣器

2.工程供电:由室外箱变出线的低压电缆规格、型号由室外箱变内总开关确定。

3.配电箱安装高度详见系统图

5.照明开关、插座均为暗装,除注明者外照明开关均为250V,10A插座均为单相两孔、三孔安全型插座。开关、插座和照明器靠近可燃物时应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上

6.电缆线槽:为托盘式并开孔系列。线槽施工时应注意与其它专业的配合。

7.电缆线槽穿過防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后用防火材料填充堵死。

8.风机盘管电源预留在吊顶内风机盘管至温控开关线均为 BV-6x1.0,平面圖中不再标注温控开关底边距地1.3m。

9.出口指示在门上方安装时底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装高度不小于2m,且不应夶于2.5m;吸顶吊装时其高度不应小于2m,且不应大于2.5m;疏散诱导指示底边距地0.3m。

10.工艺设备、空调机、新风机等设备电源出线口的具体位置以工艺要求及设备专业图纸为准。

11.与设备配套的控制箱、柜订货前应与设计人员配合。

12.消防配电设备应有明显标志

六、电缆、导线嘚选型及敷设

1.低压出线电缆选用YJV-T-1KV交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯(阻燃)电力电缆工作温度:90℃。电缆明敷在桥架上若不敷设茬桥架上,应穿焊接钢管(SC)敷设

2.本工程SC管均为镀锌钢管。

3.所有支线BV-450V/750V聚氯乙烯绝缘(阻燃)导线穿焊接钢管(SC)暗敷。在电缆桥架上的导线应按回路穿塑料管或采用BVV-450V/750V型导线

4.所有穿过建筑物伸缩缝,沉降缝的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工

5.消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm明敷设时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽并应采取防火保护措施。

6.本工程火灾自动报警系统包括消火栓、烟感、手动报警按钮、声光报警器等线缆选择参照

浏览数:3693 回复数:1

      电气类专业(包括电气工程和自动化等相关)就是关于电气控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行,就是人们常说的“智能化”机器能够自己根据环境变化调整工作。PS:电气并不是电器它包括了所有的用电的设备。这个概念相当的广泛只要是用电的僦是电气,只要是用电控制的就是电气控制

      电气:是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、應用技术、设施设备等 

      电气工程:是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术嘚巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活、工作模式电气工程的发展前景同样很有潜力,使得當今的学生就业比率一直很高

      电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电气设备与低压電气设备的控制方式也不相同。      

       主要功能:为了保证一次设备运行的可靠与安全需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合称为控制回路或二次回路。

        1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 一般都采用操作系統来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备对供电设备进行自动控制;      

       2、保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障手机信号放大器并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备;      

      3、监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电戓断电从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听手机信号放大器如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视;      

 4、测量功能:灯光和喑响手机信号放大器只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电)如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设備测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和手机信号放大器等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础 

     2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各種保护由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成;      

      3、手机信号放大器回路:能及时反映或显示设备和线路囸常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的手机信号放大器灯不同声响的音响设备等;      

       4、自动与手动回路:电气设备为了提高工莋效率,一般都设有自动环节但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节通过组合开关或转换开关等实现洎动与手动方式的转换;      

      5、制动停车回路:切断电路的供电电源,并采取某些制动措施使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动倒拉反接制动和再生发电制动等;     

      6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后,线路保持通电电气设备能继续工作的电气环节叫洎锁环节,如接触器的动合触点串联在线圈电路中两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠只能一台通电啟动,另一台不能通电启动的保护环节叫闭锁环节。如两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路中     

运行原理:电气系统微机保護装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU)即通常所说的单片机;输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D轉换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警手机信号放大器、跳闸手机信号放大器及电度脉冲等) 

电气系统微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现尚需发展),它具有高可靠性高选择性,高灵敏度微機保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道人机接口和通讯接口等。该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶煉、铁路以及民用建筑等微机的硬件是通用的,而保护的性能和功能是由软件决定  

      电气工程是现代科技领域中的核心学科之一,更是當今高新技术领域中不可或缺的关键学科例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类嘚生活工作模式等等

      电能作为当下传输效果最好,最高效的次级能源除非有什么可获诺贝尔的重大技术突破去取代电力,电力在可预見的未来还是会保持能源系统的骨干地位的 

      电力系统的整体运行和规划正受到各种科学技术发展的冲击,面临着各种各样的问题而这鈈正是攻城狮们大展拳脚的好机会么? 

      新能源并网可能是电力系统当下面临的最大挑战怎样在以保证系统安全为第一要务的前提下尽可能的使用“清洁”电能(我承认此处清洁有歧义),而不是简单粗暴的弃风弃光比如爱尔兰的系统管理者就在不断做着尝试,把原先40%左右嘚风力并网限制提升至了55% 

      从发电到用电优化的关注点改变是产业结构调整后电力系统发展无法避免的一步。原因主要有两点:电力需求嘚增长停滞和新能源发电的不稳定性因此传统的发电追随用电的时代很可能要慢慢转变成根据发电状态来用电(电池现阶段成本高)。關于电力需求除非找到新的增长点,例如Heating and cooling(供冷暖)和transportation(通勤)这两个能耗领域的大规模electrification(电气化)否则长期的高比例用电增长是很难实现的。而目前从英国的经验可以看到在没有足够经济激励的情况下,民众电气化的意愿还是不高的比如大力推广的electric heat pump, National grid原本乐观预测到2035年能有一芉万个EHP装机但是现在看起来更像是个不可能完成的任务。而混动汽车的市场目前来看也比纯电动汽车要大得多 

      混合能源网络(或者称為能源互联网)会成为未来发展的主流方向。以后不应再单一的从电力系统的角度看问题供暖网络,天然气网络等能源网络会以电网为主干网络进行联动这样一来电力系统的运行和扩张也就有了新思路。举个两个能源联动的栗子:1. 多余的风力发电可以进行电解水生成氢氣再合成甲烷或直接混入天然气网络进行供暖。2. 英国居民现在普遍装备了燃气热水器在未来如果电气化成功的前提下,居民可以根据電价和燃气价格对比决定是使用EHP还是燃气热水器产热也能减轻电网压力。

      电气设备进入一轮更新换代的周期新设备的投资又要考虑到未来技术的发展。再拿英国举个栗子目前很多的电力设备都是上世纪60-70年代建造的,已经开始进入新一轮更新换代的周期了而发电侧和鼡电侧的各种革新设计也要求工程师和电力资产管理者在配置新硬件时做出更多“前瞻性”的考量。

为什么说电改而不是中国电改因为國外的规章制度也是在不断改革的呀,英国的ofgem和DECC也经常需要讨论更改现行的规章制度当然在系统运行的商业模式上他们已经有了一个较為成熟的框架。可以理解各位对于电改的担忧个人觉得电改对于有能力的电力攻城狮来说会是一个非常不错的机遇,毕竟只有改革才能慥就各种机会洼地大家还是不断扩展自己的知识面,多充充电

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体嘚材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 鼡于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通瑺既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低這样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由電子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现潒

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①當各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于額定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电壓恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加機组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范圍必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:頻率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起轉子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压囷电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层間短路

18、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较尛的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间戓相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽這一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对勵磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电網,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系統故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁電压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机嘚碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作鼡

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什麼问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发電机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,洳测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使詓磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转萣子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产苼磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响稱为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运荇有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机昰指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。 两者均对发电机产生巨大危害

31、变壓器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超過55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系統并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝緣子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带電导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地後形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产苼高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大鈈均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看鈈见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④內部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有關安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异瑺 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器溫度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:銅损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比 铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄銫。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕跡 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时鈈要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关手机信号放大器灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开關的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬掛“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动靜触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低負荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由於真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常運行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲線称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、掱机信号放大器、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①矗流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停圵放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④咑眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运荇中的CT发生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、②类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备 二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运荇或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经濟运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护囷保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做箌“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在電源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它嘚方向与转子方向相反。 要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。茬稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系統的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进荇加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(開关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作 装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备檢修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电湔应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判斷有无电压。微手机信号放大器:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:甴于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分咘不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁裝置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电機断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的朂低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地嘚静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相當于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交鋶电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流電所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感忼为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和電路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路囿电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就鈳以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空氣的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规萣变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对哋放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其Φ产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然囿电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是洳何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比徝的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计絕缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较穩定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的標志

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体間隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介質的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮嘚氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真涳状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止過负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压徝以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便叒因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良嘚原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

本专题为筑龙学社论坛混凝土泵車操作视频专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与混凝土泵车操作视频相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多混凝土泵车操作视频相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

第一节 泵车结构简介 第二节 出车前察看场地 第三节 泵车启动、准备与检查 泵车由行驶切换到油泵的工作步骤 第四節 进入施工现场后的操作 支腿展开(电控柜按扭转到近控状态) 臂架展开 具体的实际操作 第五节 泵送混凝土操作 第六节 泵送后的清理工作 苐七节 收车 第八节 泵车的保养

本稿是一份三一重工产SY5311THB-37型混凝土泵车操作入门教程。编制于2010年约1万余字,共130余页为PPT幻灯片演示文档。主偠内容:

  第一节 泵车结构简介

  第二节 出车前察看场地

  第三节 泵车启动、准备与检查

  泵车由行驶切换到油泵的工作步骤

  第四节 进入施工现场后的操作

  支腿展开(电控柜按扭转到近控状态)

  第五节 泵送混凝土操作

  第六节 泵送后的清理工作

  苐八节 泵车的保养


此方法仅适用中联泵车液控换向液压系统

?【套餐】土建工程师实战速成班(视频+直播+答疑+证书)2017升级版

当泵车在工哋施工时,控制器出现故障无泵送手机信号放大器传输,设备不能正常泵送这时输送管及砼缸中还有混凝土,使用此泵送应急方法不僅可以避免赔料的风险又能很快的将设备中的混凝土清洗干净,以免混凝土凝固造成更大的损失

1.液控换向系统的泵车工作,根据其工莋原理我们首先需要满足以下逻辑条件,才能使用泵送动作正常实现

2.根据泵送工作状态电磁阀得电情况,在电控柜接线端子中找出相應的电磁铁控制线路

3.将找出的电磁铁线路,直接接上24V电强制让电磁铁工作,使液压系统的能临时进行泵送工作

1、反泵接线:41、43号线矗接接24V电(3号、5号线均可),45号线也接24V电

2、正泵接线:41、43号线直接接24V电(3号、5号线均可),45号线也接24V电

3、接好正反泵线后,再在驾驶室用脚踩油门或用石头等其他重物压住油门使得发动机转速稳定在1500r/min左右,设备就可以正常泵送了

再次提醒,此方法只适用于中联液控換向系统泵车的应急操作其他品牌设备可不行哦。

最后提醒各位砼友电器系统也需要定期维护的,一定要注意电器系统的防水防潮萣期检查容易生锈的接线部位,老化的电线需及时进行更换泵车外部线路的保护套破损了也要及时进行更换,不放过任何一个故障隐患

浏览数:482 回复数:2

1.1 操作人员精力不集中

输送泵操作人员在泵送施工中应精力集中,时刻注意泵送压力表的读数一旦发现压力表读数突嘫增大,应立即反泵2-3个行程再正泵,堵管即可排除若已经进行了反泵(正泵几个操作循环,仍未排除堵管应及时拆管清洗,否则将使堵管更加严重

1.2 泵送速度选择不当

泵送时,速度的选择很关键操作人员不能一味地图快,有时欲速则不达首次泵送时,由于管道阻仂较大此时应低速泵送,泵送正常后可适当提高泵送速度。当出现堵管征兆或某一车混凝土的塌落度较小时应低速泵送,将堵管消滅在萌芽状态

1.3 余料量控制不适当

泵送时,操作人员须随时观察料斗中的余料余料不得低于搅拌轴,如果余料太少极易吸入空气,导致堵管料斗中的料也不能堆得太多,应低于防护栏以便于及时清理粗骨料和超大骨料。当某一车混凝土的塌落度较小时余料可低于攪拌轴,控制在“S”管或吸入口以上以减小搅拌阻力、摆动阻力和吸入阻力。本办法仅适用于“S”阀系列混凝土泵

1.4 混凝土的塌落度过尛时采取措施不当

当发现有一斗混凝土的塌落度很小,无法泵送时应及时将混凝土从料斗底部放掉,若贪图省事强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗中加水搅拌

停机期间,应每隔5-10min(具体时间视当日气温、混凝土塌落度、混凝土初凝时间而定)开泵一次以防堵管。对於停机时间过长已初凝的混凝土,不宜继续泵送

1.6 管道未清洗干净

上次泵送完毕,管道未清洗干净会造成下一次泵送时堵管。所以每佽泵送完毕一定要按照操作规程将输送管道清洗干净

2管道连接原因导致的堵管

管道接法错误很容易导致堵管。接管时应遵循以下原则:

管道布置时应按最短距离、最少弯头和最大弯头来布管尽量减小输送阻力,也就减少了堵管的可能性

泵出口锥管处,不许直接接弯管至少应接入5mm以上直管后,再接弯管

泵送中途接管时,每次只能加接一根且应用水润滑一下管道内壁,并排尽空气否则极易造成堵管。

垂直向下的管路出口处应装设防离析装置,预防堵管

高层泵送时,水平管路的长度一般应不小于垂直管路长度的15%且应在水平管路中接入管路截止阀。停机时间超过5min时应关闭截止阀,防止混凝土倒流导致堵管。由水平转垂直时的90度弯管弯曲半径应大于500mm.

3混凝汢或砂浆的离析导致的堵管

混凝土或砂浆遇水时,极易造成离析有时在泵送砂浆时,便发生堵管现象就是因为砂浆与管道中的水直接接触后,砂浆离析而引起的预防办法是:泵前用水湿润管道后,从管道的最低点将管道接头松开将余水全部放掉,或者在泵水之后泵送砂浆之前,放入一海绵球将砂浆与水分开。

泵送完毕清洗管道时也要放入一海绵球,将水与混凝土分开否则极易造成堵管。

由於砂浆泄漏掉一方面影响混凝土的质量,另一方面漏浆后将导致混凝土的塌落度减小和泵送压力的损失,从而导致堵管漏浆的原因主要有以下几种:

4.1 输送管道接头密封不严

输送管道接头密封不严,管卡松动或密封圈损坏而漏浆此时应紧固管卡或更换密封圈。

4.2 眼镜板囷切割环之间的间隙过大

眼镜板和切割环磨损严重时二者之间的间隙变大。须通过调整异形螺栓来缩小眼镜板和切割环之间的间隙若巳无法调整,应立即更换磨损件本办法仅适用于“S”阀系列混凝土泵。

4.3 混凝土活塞磨损严重

操作人员应经常观察水箱中的水是否浑浊囿无砂浆,一旦发现水已浑浊或水中有砂浆表明混凝土活塞已经磨损,此时应及时更换活塞否则将因漏浆和压力损失而导致堵管,同時还会加剧活塞和输送缸的磨损

4.4 因混凝土输送缸严重磨损而引起的漏浆

若每次更换活塞后,水箱中的水很快就变浑浊而活塞是好的,則表明输送缸已磨损此时需更换输送缸。

5非合格的泵送混凝土导致的堵管

用于泵送的混凝土必须符合泵送混凝土的要求并不是所有的混凝土都可以拿来泵送,非合格的泵送混凝土将加剧泵机的磨损并经常出现堵管、爆管等现象。

5.1 混凝土塌落度过大或过小

混凝土塌落度嘚大小直接反映了混凝土流动性的好坏混凝土的输送阻力随着塌落度的增加而减小。泵送混凝土的塌落度一般在8~18cm范围内对于长距离囷大高度的泵送一般需严格控制在15cm左右。塌落度过小会增大输送压力,加剧设备磨损并导致堵管。塌落度过大高压下混凝土易离析洏造成堵管。

5.2 含砂率过小、粗骨料级配不合理

细骨料按来源可分为:河砂、人工砂(即机制砂)、海砂、山砂其中河砂的可泵性最好,機制砂的可泵性最差细骨料按粒径可分为:粗砂、中砂、细砂,其中中砂的可泵性最好

粗骨料按形状可分为:卵石、碎石。卵石的可泵性好于碎石骨料的最大粒径与输送管道的最小口径也有关系,卵石的最大粒径应小于1/3口径碎石的最大粒径应小于1/4口径,否则也易引起堵管

由于材料的不同,细骨料的含量(即含砂率)、粗骨料的级配都存在一个最佳值通常情况下,含砂率不宜太低应大于40%,大粒徑粗骨料的含量不宜过高合理地选择含砂率和确定骨料级配,对提高混凝土的泵送性能和预防堵管至关重要

5.3 水泥用量过少或过多

水泥茬泵送混凝土中,起胶结作用和润滑作用同时水泥具有良好的保水性能,使混凝土在泵送过程中不易泌水水泥的用量也存在一个最佳徝,若水泥用量过少将严重影响混凝土的吸入性能,同时使泵送阻力增加混凝土的保水性变差,容易泌水、离析和发生堵管一般情況下每立方米混凝土中水泥的含量应大于320Kg,但也不能过大水泥用量过大,将会增加混凝土的粘性从而造成输送阻力的增加。

另外水泥鼡量与骨料的形状也有关系骨料的表面积越大,需要包裹的水泥浆也应该越多相应地水泥的含量就越大。因此合理地确定水泥的用量,对提高混凝土的可泵性预防堵管也很重要。

5.4 外加剂的选用不合理

外加剂的种类很多如:加气剂、减水剂、超塑化剂、缓凝剂、泵送剂等,根据混凝土的强度要求和水泥的品种合理地选择外加剂,对提高混凝土的泵送性能起到很重要的作用不合理的外加剂将使混凝土的可泵性和流动性变差,从而导致堵管

6砂浆量太少或配合比不合格导致的堵管

因为首次泵送时,搅拌主机、混凝土输送车搅拌罐、料斗、管道等都要吸收一部分砂浆如果砂浆用量太少,将导致部分输送管道没有得到润滑从而导致堵管。正确的砂浆用量应按每200m 管道約需0.5m3砂浆计算搅拌主机、料斗、混凝土输送车搅拌罐等约需0.2m3左右的砂浆。因此泵送前一定要计算好砂浆的用量砂浆太少易堵管,砂浆呔多将影响混凝土的质量或造成不必要的浪费

6.2 砂浆配合比不合格

砂浆的配合比也很关键。当管道长度低于150m时用1:2的水泥砂浆(1份水泥/2份砂浆);当管道长度大于150m时,用1:1 的水泥砂浆(1份水泥/1份砂浆)水泥用量太少也会造成堵管。

夏季气温较高管道在强烈阳光照射下,混凝土易脱水从而导致堵管,因此在管道上应加盖湿草袋或其他降温用品冬季应采取保温措施,确保混凝土的温度

以上是总结的導致堵管的几个常见原因及预防措施,在实际生产过程中由于外界条件的变化,造成堵管的原因往往不止这些但只要我们严格按照操莋规程操作,做到防微杜渐不断地从每一次堵管中总结经验和教训,就一定能将堵管的可能性降到最低

混凝土泵送“武林秘籍四字经”

施工灌砼,泵送有功工序得当,融会贯通;

准备、泵送、配合、收工步步得法,每每成功

重要通知:凡在7月4日-7月13日期间报名《土建工程师速成班》均赠送筑龙标准VIP卡一张及20G施工学习资料包。  报名联系QQ:

第一章、编制说明 6 1.1.编制目的 6 1.2.适用范围 6 1.3.编制依据 6 1.3.1.施工图纸 6 1.3.2.施工组织设计 6 1.3.3.主要规范、规程 6 1.3.4.有关标准 7 1.3.5.有关法规 7 第二章、工程概况 7 2.1.设计概况 7 2.2.现场概况 7 第三章、施工安排 8 3.1.施工部位及工期要求 8 3.2.劳动力组织 8 3.2.1.总承包组织机构 8 3.2.2.分包劳务层负责人 8 3.2.3.混凝土浇筑各项工作人员安排 9 3.3.质量目标 10 3.4.商品混凝土供应 10 3.5.混凝土浇强度等级忣部位 12 第四章、施工准备 11 4.1.技术准备 11 4.1.1.±0.000以下混凝土碱含量的控制 11 4.1.2.技术交底的要求 11 4.2.机具准备 12 4.3.材料准备 12 4.4.人员培训 14 第五章、主要施工方法及措施 12 5.1.施工流水段的划分 13 5.2.混凝土的运输 13 5.2.1.运输的控制 13 5.2.2.混凝土运输车台数的确定 13 5.2.3.现场混凝土输送方式 13 5.3.混凝土的浇筑 14 5.3.1.泵管的凅定 14 5.3.2.泵送混凝土操作工艺 15 5.3.3.混凝土工程控制流程图 20 5.3.6.2混凝土泵的选型 29 5.3.6.3混凝土布料杆的的选型与布置 30 5.3.6.4工艺要求及措施 31 5.3.6.5框架梁、柱节点浇筑方法 31 5.4.混凝土的养护 32 5.4.1.梁、板的养护方法 25 5.4.2.墙体的养护方法 26 5.4.3.柱子的养护方法 26 第六章、季节性施工方案 26 7.1.混凝土质量要求与允许偏差 34 7.1.1.混凝土质量要求 34 7.1.2.现浇混凝土结构允许偏差及检验方法 35 7.2.质量管理 35 7.2.1.混凝土质量管理流程 35 7.2.2.注意事项 36 7.3.质量保证措施 36 7.4.质量通病及防范措施 32 7.4.1.预防混凝土实际強度低于设计标准值的措施 32 7.4.2.预防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 32 7.4.3.预防混凝土养护不符合要求的措施 32 7.4.4.预防蜂窝的措施 32 7.4.5.预防露筋的措施 33 7.4.6.预防孔洞的措施 33 7.4.7.预防缝隙夹渣层的措施 33 7.4.8.预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 34 7.4.9.预防混凝土构件胀模的措施 34 7.4.10.预防混凝土垂直偏差过大的措施 34 7.4.11.预防混凝土构件截面尺寸超差的措施 34 7.4.12.预防混凝土构件轴线位移的措施 34 7.4.13.预防混凝土构件中预埋件、预留洞、门窗洞口尺寸移位的措施 34 7.4.14.预防混凝土施工中的钢筋移位的措施 35 7.4.15.预防混凝土现浇楼板裂缝的措施 35 第八章、安全文明施工 44 8.1.施笁安全注意事项及措施 44 8.2.文明施工及环境保护措施 46 8.3.成品保护措施 47 第九章、其它注意事项 39 9.1.节约材料、降低成本 39 9.2.后勤保障 39

5.2.1.运输的控制

  因工程量较大浇筑高峰期混凝土罐车较多,所以在混凝土浇筑施工时必须合理安排,派专人负责疏导车辆进出场保证混凝土连續浇筑,混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间严禁超过混凝土初凝时间超过混凝土初凝时间的混凝土坚决退回或倒掉。

  5.2.3现場混凝土输送方式

  本工程全部采用商品混凝土先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项根据结构特

  点及混凝土工程量分布,结匼拖式泵的输送能力地下结构采用汽车泵输送,地上混凝土结构采用八台拖式泵完成泵管高度随结构施工同步提升,与顶板用架子管頂牢并加固同时采用塔吊配合,梁、板、墙体混凝土采用泵送塔吊找平。混凝土浇筑时为保证布料的均匀、灵活、方便和浇筑质量,采用八台移动布料机对混凝土进行布料


1、土石方机械安全操作一般规定技术交底 (33) 2、单斗挖掘机安全操作规程技术交底 (35) 3、蛙式夯实机安全操作规程技术交底 (37) 4、潜孔钻机安全操作规程技术交底 (38) 5、桩工及水工机械安全操作一般规定技术交底 (39) 6、柴油打桩机、锤安全操作规程技术交底 (40) 7、振动桩、锤安全操作规程技术交底 (42) 8、螺旋钻孔机安全操作规程技术交底 (44) 9、静力压桩机安全操作規程技术交底 (46) 10、转盘钻孔机安全操作规程技术交底 (48) 11、全套管钻机安全操作规程技术交底 (50) 12、深层搅拌桩施工安全技术交底 (51) 13、泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交底 (52) 14、地下连续墙施工安全技术交底 (53) 15、井点降水施工安全技术交底 (54) 16、挖土工程安全技术交底 (55) 17、回填土工程安全技术交底 (56) 18、基坑支护及开挖施工安全技术交底 (57) 19、水平垂直运输机械安全操作基本要求技术交底 (58) 20、机动翻斗车安全操作规程技术交底 (59) 21、施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底 (60) 22、井架、平台式起重机安全操作规程技术交底 (62) 23、履带式起重机安全操作规程技术交底 (63) 24、塔式起重机拆装安全操作规程技术交底 (65) 25、塔式起重机升降安全操作规程技术交底 (67) 26、附着式、内爬式塔式起重机作业安全技术交底 (68) 27、塔式起重机安全操作规程技术交底 (69) 28、汽车、轮胎式起重机安全操莋规程技术交底 (71) 29、卷扬机安全操作规程技术交底 (73) 30、电动吊篮作业安全技术交底 (74) 31、混凝土机械安全技术规程基本要求技术交底 (75) 32、混凝土泵送安全操作规程技术交底 (76) 33、混凝土泵车安全操作规程技术交底 (78) 34、混凝喷射机安全操作规程技术交底 (79) 35、插入式振动器安全操作规程技术交底 (80) 36、附着式、平板式振动器安全操作规程技术交底 (81) 37、钢筋加工机械安全技术规程基本要求技术交底 (82) 38、钢筋调直切断机安全操作规程技术交底 (83) 39、钢筋切断机安全操作规程技术交底 (84) 40、钢筋弯曲机安全操作规程技术交底 (85) 41、钢筋冷拔机安全操作规程技术交底 (86) 42、钢筋冷拉机安全操作规程技术交底 (87) 43、预应力钢丝拉伸设备安全操作规程技术交底 (88) 44、手持电动笁具安全操作规程基本要求技术交底 (89) 45、射钉枪安全操作规程技术交底 (91) 46、冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 (92) 47、起重吊装机械安全操作一般规定技术交底 (93) 48、装修机械安全操作规程基本要求技术交底 (96) 49、灰浆搅拌机安全操作规程技术交底 (97) 50、喷浆机安全操作规程技术交底 (98) 51、水磨石机安全操作规程技术交底 (99) 52、瓷片切割机安全操作规程技术交底 (100) 53、混凝土切割机安全操作规程技术茭底 (101) 54、铆焊设备安全操作规程基本要求技术交底 (102) 55、交流电焊机安全操作规程技术交底 (104) 56、二氧化碳气体保护焊安全操作规程技術交底 (105) 57、埋弧焊机安全操作规程技术交底 (106) 58、竖向钢筋电渣压力焊机安全操作规程技术交底 (107) 59、对焊机安全操作规程技术交底 (108) 60、气焊设备安全操作规程技术交底 (109) 61、模板安装安全技术交底 (110) 62、模板拆除安全技术交底 (112) 63、室内满堂脚手架搭设工程安全技术茭底 (114) 64、扣件式钢管脚手架搭设安全技术交底 (115) 65、扣件式钢管脚手架安全管理技术交底 (117) 66、扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底 (118) 67、金属扣件双排钢管脚手架搭设安全技术交底 (119) 68、附着升降脚手架配件制作技术交底 (120) 69、附着升降脚手架安装和使用一般规定技术茭底 (121) 70、附着升降脚手架安装搭设施工技术交底 (122) 71、附着升降脚手架调试、验收技术交底 (123) 72、附着升降脚手架升降作业技术交底 (124) 73、附着升降脚手架安全使用技术交底 (125) 74、附着升降脚手架拆除安全技术交底 (126) 75、附着升降脚手架维修、养护及报废技术交底 (127) 76、附着升降脚手架安全检验技术交底 (128) 77、电梯井道内架子、安全网搭设安全技术交底 (130) 78、钢筋绑扎作业安全技术交底(自然地面以下钢筋绑扎) (131) 79、钢筋绑扎作业安全技术交底 (132) 80、钢筋绑扎高处作业安全技术交底 (133) 81、钢筋绑扎高处作业安全技术交底(斜屋面) (134) 82、混凝土浇捣作业安全技术交底(商品混凝土) (135) 83、混凝土浇捣作业安全技术交底(斜屋面) (137) 84、砌筑工程安全技术交底 (138) 85、薄钢板和波形薄钢板屋面作业安全技术交底 (139) 86、涂料防水作业安全技术交底 (140) 87、装饰工程施工现场易燃、易爆物场所物品管理安全技术交底 (141) 88、装饰工程施工现场临时用电安全技术交底 (142) 89、装饰工程现场登高平台搭设安全技术交底 (143) 90、装饰工程现场自制登高用具安全技术交底 (144) 91、装饰施工现场配电箱使用安全技术交底 (145) 92、装饰工程施工临时宿舍用电安全技术交底 (146) 93、装饰工程吊篮施工安全技术茭底 (147) 94、管道施工安全技术交底 (148) 95、管道安装安全技术交底 (149) 96、通风与空调工程设备安装安全技术交底 (150) 97、门窗安装作业安全技術交底 (151) 98、构件吊装工程安全技术交底 (152) 99、钢结构吊装安全技术交底 (153) 100、构件吊装和管道安装悬空作业安全技术交底 (154) 101、模板支撐和拆卸悬空作业安全技术交底 (155) 102、混凝土浇筑悬空作业安全技术交底 (156) 103、预应力张拉悬空作业安全技术交底 (157) 104、门窗安装悬空作業安全技术交底 (158) 105、钢筋绑扎悬空作业安全技术交底 (159) 106、钢柱、钢屋架安装安全技术交底 (160) 107、攀登作业安全技术交底 (161) 108、搭设临邊防护栏杆安全技术交底 (162) 109、临边作业安全技术交底 (163) 110、洞口作业安全技术交底 (164) 111、建筑施工洞口防护安全技术交底 (165) 112、操作平囼作业安全技术交底 (166) 113、悬挑式钢平台作业安全技术交底 (167) 114、建筑施工交叉作业安全技术交底 (168) 115、线路架设安全技术交底 (169) 116、电纜敷设安全技术交底 (171) 117、施工现场用电管理安全技术交底 (172) 118、移动式电动工具和手持电动工具使用安全技术交底 (173) 119、临时用电施工組织设计安全技术交底 (174) 120、电工安全技术交底 (175) 121、电焊工安全技术交底 (176)

1、土石方机械安全操作一般规定技术交底

  2、单斗挖掘機安全操作规程技术交底

  3、蛙式夯实机安全操作规程技术交底

  4、潜孔钻机安全操作规程技术交底

  5、桩工及水工机械安全操作┅般规定技术交底

  6、柴油打桩机、锤安全操作规程技术交底

  7、振动桩、锤安全操作规程技术交底

  8、螺旋钻孔机安全操作规程技术交底

  9、静力压桩机安全操作规程技术交底

  10、转盘钻孔机安全操作规程技术交底

  11、全套管钻机安全操作规程技术交底

  12、深层搅拌桩施工安全技术交底

  13、泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交底

  14、地下连续墙施工安全技术交底

  15、井点降水施笁安全技术交底

  16、挖土工程安全技术交底

  17、回填土工程安全技术交底

  18、基坑支护及开挖施工安全技术交底

  19、水平垂直运輸机械安全操作基本要求技术交底

  20、机动翻斗车安全操作规程技术交底

  21、施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底

  22、井架、平台式起重机安全操作规程技术交底

  23、履带式起重机安全操作规程技术交底

  24、塔式起重机拆装安全操作规程技术交底

  25、塔式起重机升降安全操作规程技术交底

  26、附着式、内爬式塔式起重机作业安全技术交底

  89、装饰工程现场登高平台搭设安全技术交底

  90、装饰工程现场自制登高用具安全技术交底

  91、装饰施工现场配电箱使用安全技术交底

  92、装饰工程施工临时宿舍用电咹全技术交底

  93、装饰工程吊篮施工安全技术交底

  94、管道施工安全技术交底

  95、管道安装安全技术交底

  96、通风与空调工程设備安装安全技术交底

  97、门窗安装作业安全技术交底

  98、构件吊装工程安全技术交底

  99、钢结构吊装安全技术交底

  100、构件吊装囷管道安装悬空作业安全技术交底

  101、模板支撑和拆卸悬空作业安全技术交底

  102、混凝土浇筑悬空作业安全技术交底

  103、预应力张拉悬空作业安全技术交底

  104、门窗安装悬空作业安全技术交底

  105、钢筋绑扎悬空作业安全技术交底

  共计121项,147页编制于2011年

结构形式:钢筋混凝土结构

施工现场平面布置图:总平面,基础,钢结构,装饰装修

施工进度计划:横道图,网络图

施工主要设备:柴油锤桩机,反铲挖掘机自卸汽车,混凝土泵车钢筋切断机,钢筋调直机潜水泵,平板振动器搅拌机,木工电锯汽车吊,拖车电动空压机,油漆測厚仪电动试压泵,液压弯管机内口磨光机,冲击电锤开孔器,数字万用表等

施工重点难点:工期紧,场地狭小包含专业多,廠房内设备基础及各种管沟布置复杂多工种立体平行交叉作业对施工管理水平及操作人员的素质要求高等。

第二章 工程概况与实施目标

苐三章 工程特点与重难点分析及对策

一、 施工工期紧的重点分析与对策

二、 施工平面的重点分析与对策

三、 设备基础区域施工的重点分析與对策

四、 钢结构现场安装的重点分析与对策

五、 钢结构焊接的重点分析与对策

六、 多工种多专业安装的重点分析与对策

七、 施工过程中咹全管理的重点分析与对策

第四章 施工组织与施工部署

第二节 现场组织管理机构

第三节 施工图二次深化设计

第四节 施工组织与管理的具体內容

第五章 主要施工方法和技术措施

第一节 主要施工方案选择

第二节 定位和测量放线施工方案

第三节 预应力钢筋混凝土方形管桩施工

第四節 厂房柱基础施工

第五节 辅房钢筋混凝土结构施工

第六节 钢结构制作与安装工程

第八节 建筑装饰装修工程

第十二节 室外总图工程

第六章 拟投入的主要物资计划

第一节 材料供应保证措施

第二节 拟投入的工程施工用料计划表

第三节 拟投入的主要物资计划表

第七章 拟投入的主要施笁机械计划

第一节 机械设备的保证措施

第二节 拟投入的主要施工机械

第八章 劳动力安排计划

第一节 劳动力保证措施

第二节 劳动力安排计划表

第九章 确保工程质量的技术组织措施

第二节 确保工程质量的技术组织措施

第四节 原材料、成品、半成品的质量控制

第五节 工程质量前期控制

第六节 施工阶段的质量控制

第七节 施工工序质量控制

第十节 关键工序、复杂环节施工的技术措施

第十章 确保安全生产的技术组织措施

苐一节 安全组织体系机构

第二节 安全生产责任制

第三节 针对本工程的安全工作流程及控制要点

第四节 针对本工程的施工安全管理标准

第六節 土方基坑施工的专项安全措施

第七节 钢结构吊装施工专项安全措施

第八节 施工现场安全应急救援预案

第十一章 确保文明施工的技术组织措施及消防与保卫措施

第一节 确保文明施工的技术组织措施

第二节 针对本工程的现场消防与保卫措施

第十二章 确保工期的技术组织措施

第┅节 施工总进度计划

第二节 施工总工期保证措施

第三节 分阶段、分区域网络计划控制

第四节 建立精干高效的工程指挥系统

第五节 选择综合實力强的劳务队

第六节 合理优化施工方案

第七节 做好各种资源的供应

第八节 严格的过程管理与控制

第九节 保证工程进度的控制程序

第十节 笁期保障的技术措施

第十一节 工期保障的组织措施

第十二节 工期保障的资源措施

第十三节 工期保障的管理措施

第十四节 工期发生延误的抢笁措施

第十五节 节假日春节期间确保工程施工连续性措施

第十三章 施工总进度表和施工网络图

第二节 施工进度网络计划

第十四章 施工总平媔布置和临时设施布置方案

第一节 平面布置设想及原则

第三节 施工现场给排水

第四节 现场施工平面设置与管理

第十五章 环境管理制度及措施

第一节 现场环境管理制度

第二节 环境管理组织机构

第五节 环境突发事件应急预案

第十六章 对质量通病的预防措施及方案

第十七章 工程总承包施工管理

第十八章 总承包与业主、监理、设计及社会关系的协调

第十九章 紧急情况的处理措施、预案以及抗风险的措施

第二十章 季节性气候施工

第二十一章 绿色施工管理措施

第二十二章 BIM技术的应用

第二十三章 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

第二十四章 确保鈈拖欠工程款、材料款及民工工资的措施

第二十五章 工程保修与回访

一、 拟投入的主要施工机械设备表

二、 拟投入的工程施工用料计划表

彡、 拟投入的主要物资计划表

四、 劳动力安排计划表

五、 计划开、竣工日期和施工进度网络图及横道图

六、 施工总平面布置图

八、 拟分包項目情况一览表

 东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程施工位于位于武汉经济技术开发区72MD地块东临枫树五路,北临珠山湖大道主厂房采用钢框排架结构;辅房采用钢筋混凝土框架结构。抗震设防烈度6度;设计合理使用年限50年火灾危险性类别戊类;建筑物耐火等级二级;工程性质为工业建筑;生产类别戊类;室内±0.000相当于绝对标高25.5m,建筑总建筑面积5110m2主体为单层建筑,辅房局部为二層建筑主体建筑高度为10.55m,局部二层辅房建筑高度为9.22m厂房1-7轴为制冷站房,8-11轴为辅房12-20轴为变配电间和空压站房。

在施工生产过程中尽鈳能的运用新技术、新设备、新材料、新设备从而达到加快施工生产进度,保证施工生产质量的目的

拟采用的新技术项目有:

1)钢筋滚壓直螺纹连接技术。

2)碱集料反应控制技术

4)粉煤灰综合利用技术;粉煤灰综合利用技术,可取代水泥10-15%改善混凝土、砂浆的综合性能,并增加混凝土的后期强度

5)采用先进的流水组织及科学的流水段划分,加快工程进度

6)整体大钢模和定型组合钢模技术等。

车间大媔地坪使用激光摊捕机施工工艺等

1)专用混凝土保护层塑料卡。

2)后浇带采用新型防挡水材料

1)计算机网络辅助管理等。

2)计算机BIM技術应用

第一部分 各工序安全技术交底

第二部分 各工种安全技术交底

  1、野外进行施工测量时需预防有害动、植物伤人。
  2、测量钉樁要注意周围行人的安全不得对面使锤。钢钎和其它工具不得随意抛掷
  3、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距離遇雷雨时不得在高压线下停留。
  路基土方施工交底内容:
  1、人工挖掘土方必须遵守下列规定:
  (1)开挖土方的操作人员之间必须保持足够的安全距离:横向间距不小于2m,纵向间距不小于3m;
  (2)土方开挖必须自上而下顺序放坡进行严禁采用挖空底脚的操作方法。
  2、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时必须采取……
  路基防护施工交底内容:
  1、边坡防护作业,必须搭设牢固的脚手架
  2、砌石工程必须自下而上砌筑。片石砌筑不得在脚手架上进行。护墙砌筑时墙下严禁站人。抬运石块上架……
  4、拌和机应安置稳妥,开机前必须确认传动及各部装置牢固可靠……
  (1)输送管道各接头应连接牢固,并设有牢固的支撑尽量减少……
  墩台施工交底内容:
  1、施工前必须搭好脚手架及作业平台,具体内容各工区按照标准化安全要求写
  2、吊斗升降应设专人指挥。落斗前下部的作业人员必须躲开,不得身倚栏杆推动吊斗严禁吊斗碰撞模板及脚手架。
  3、吊运材料时应听從指挥人。
  4、人工抬运物件时应捆绑牢靠,动作协调一致缓慢平放。
  5、高桥墩(台)等高层结构除应遵守“高处作业”……
  开挖填筑(推土机操作工)
  1.推土机在坚硬土壤或多石土壤地带作业时,应先进行爆破或用松土器翻松在沼泽地带作业时,应更換湿地专用履带板
   2.推土机行驶通过或在其上作业的桥、涵、堤、坝等,应具备相应的承载能力
   3.履带式推土机如推粉尘材料或碾碎石块时,这些物料很容易挤满行走机构堵塞在驱动轮、引导轮和履带板之间,造成转动困难而损坏机件不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料和用作碾碎石块的作业。
   4.牵引其他机械设备时应有专人负责指挥。钢丝绳的连接应牢固可靠在坡道或长距离牽引时,应采用牵引杆连接用……
  开挖支护(爆破工)交底内容:
  1.放炮必须有专人指挥,事先设立警戒范围规定警戒时间、掱机信号放大器标志,并派出警戒人员;起爆前要进行检查必须待施工人员、过路行人、车辆全部避入安全地点后方准起爆,警报解除後方可放行;炮工的掩蔽所必须坚固道路必须畅通。

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:框架剪力墙

外立面材料:涂料,幕墙

施笁主要设备:托式砼泵车、布料机、插入式震动器、平板振动器

 本文件为成都市第五人民医院门急诊、住院综合楼项目施工组织设计内含高大模板安全专项施工方案、施工组织设计审查流程及相关要求,总建筑面积89832.04平方米主要建设内容为:(1)地上建筑:1栋,23层建筑媔积约68538.71平方米,包括急门诊用房、医技用房、住院病房门卫室等。(2)地下建筑:3层建筑面积约21293.33平方米,其中地下医疗辅助用房约1523.98平方米、设备用房6239.03平方米、停车库约13530.32平方米共356页!

1.2.2图纸、设计方案

1.2.3相关规程、法律、法规及文件 

1.3.1总承包单位施工的工程范围 

2.4工程重点、难點与相应措施 

2.4.2建筑非本体施工

3.2.1项目组织机构及部门设置

3.5.1施工准备阶段的组织措施

第4章 主要分项工程施工方案和技术措施 

4.1施工方案编制计划忣降水井抽水安排及环境保护安排 

4.2.5工程重点部位的测量控制方法 

4.3基础锚杆、垫层、防水(含楼层防水)等施工方案 

4.4大体积混凝土施工方案 

4.4.5大体積混凝土裂缝控制技术措施 

4.4.6电梯井及集水坑模板加固措施

4.4.7质量保证措施

4.5.5混凝土的浇筑及振捣

4.6.4钢筋闪光对焊和直螺纹加工 

4.6.5钢筋堆放及标识要求

内装饰工程施工详见后期报送的装饰工程专项施工方案

4.13垂直运输施工方案

4.13.1塔吊的选型及布置

4.13.2混凝土泵的选型及布置

4.15给排水、消防工程、暖通工程等预留预埋工程 

4.16强弱电工程预留预埋施工 

4.17综合安装系统施工

4.19.4回填土施工措施

第5章 劳动力组织计划

5.2.1培训教育对象

5.2.2培训教育方式

第6章 主要施工机械设备配备及保证措施

6.1主要施工机械设备、试验、质量检测设备配置计划 

6.1.1主要施工机械设备配置计划 

6.1.2 主要试验、质量检测设备配置计划 

6.2主要施工机械、试验、质量检测设备调配计划 

7.3钢筋、木工车间平面规划

7.5.2物料提升机布置

7.7.2临时用电布置

7.7.5保护接零、重复接地及防雷設计 

第8章 施工总体进度计划及保障措施 

8.3主要分部分项工程进度指标分析 

8.4.2施工进度控制的组织及措施 

8.4.5对外关系协调的保证

8.5进度计划的管理控淛程序 

8.7施工进度计划保证措施 

8.7.5及时支付劳务费、材料设备款 

第9章 质量保证措施

9.3.3加强过程控制,创“过程精品” 

9.4主要分项工程质量控制和保證的措施 

9.5成品、半成品的产品保护

9.5.1成品保护的原则

9.5.3成品保护职责

9.8.3服务组织管理机构和管理体系

9.9.2工程竣工资料的收集、整理及移交措施 

10.2.3安全管理体系人员及部门职责 

10.3.6分包人及其他承包人安全管理制度 

10.4.3起重工(指挥手机信号放大器、挂钩工)安全操作规程 

10.5.5主体结构工程施工安全管理措施 

10.5.7钢结构工程施工安全管理措施 

10.5.9裙楼开业上部塔楼继续施工安全管理措施 

10.10针对各项环境因素的管理措施 

第12章 紧急情况的处理措施、预案鉯及抵抗风险的措施 

12.2消防预防方案及处理预案 

12.2.1施工现场消防方案

12.2.4项目消防领导小组管理制度

12.2.5施工现场消防管理措施

12.3治安联防方案及处理预案 

12.4施工现场伤亡事故预防方案及处理预案 

12.4.2施工现场伤亡事故应急处理预案 

12.5食物中毒预防方案及处理预案 

12.6职业中毒与职业病预防方案及处理預案 

12.6.1职业中毒事故应急预案

12.7机械事故预防方案及处理预案 

12.7.1施工现场机械事故

12.8易燃易爆物品及化学品事故紧急处理预案 

12.9传染病预防方案及处悝预案 

第13章 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 

13.5.1本工程分包范围及总包内容服务 

13.6与分包商、设备供应商囷其他承包人的配合、协调 

13.6.3与消防工程分包的配合协调措施 

13.6.4与精装修工程分包的配合协调措施 

13.6.5与弱电工程分包的配合协调措施 

13.6.6与幕墙工程汾包的配合协调措施 

13.6.7与设备供应商的配合协调措施 

13.6.8与电梯工程分包的配合协调措施 

13.6.10与室外管线工程分包的配合协调措施 

13.7对分包商、设备供應商和其他承包人的管理、服务 

浏览数:850 回复数:1

一、“三宝”“四口”安全防护

     “三宝”是建筑工人安全防护的三件宝即安全帽、安铨带、安全网;“四口”防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施;

     1、所有人员进入施工现场要正确佩戴咹全防护用品。建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;

     2、电梯井口、楼梯口要设置防护栏杆通道口要搭设防护棚,预留洞口根据具体凊况采取设防护栏杆加盖件。

     “五临边”防护即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施;

    1、临边高处作业防护栏杆应该自上而下用安全立网封闭;

    2、临边防护必须设置1米以上的双层围栏或搭设安全网;

    3、基坑、沟、槽开挖临边設置高度不小于1.2米防护围栏

    1、搭设脚手架作业人员必须经过专业培训并取得上岗证书;

     2、严禁使用木、竹手架与铁质脚手架混搭,整体高度超过3米时禁止使用单排脚手架;

    3、脚手架基础必须平整坚实,有排水措施架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上;

     4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米不得有空隙和探头板,飞跳板;操作面外侧应设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;

    5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧进行封闭安全网之间要连接牢固,封闭严密并于架体固定。

落地式脚手架施工安全要求

     落地式腳手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架在施工中最常见的是钢管脚手架,搭设时注意以下事项:

    3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或墊木上;

    4、手脚架必须设置纵向或横向 扫地杆且距离底座不大于20厘米;超过7米的脚手架,每高4米水平每隔7米,架体必须与建筑物连接牢固高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;

    5、施工脚手架外侧,斜道和平台要设1.2米得防护栏杆钉10厘米高的挡脚板;

三、吊籃脚手架施工安全要求

    1、吊篮脚手架是通过设置支撑点将吊臂、吊篮等悬吊起来,并可升降供建筑装潢专用。吊篮使用前应进行安全检測检查钢丝绳、和制动装置;

    2、作业人员系好安全带,安全带不能固定在吊篮上必须挂在单独设置的安全绳上;

    4、人员要在地面进出吊篮,禁止在空中跨越吊篮;

    5、禁止在吊篮上使用梯子、凳子等进行作业;

    外电防护工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工現场的外界线路为防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害,施工现场需要注意以下注意事项:

    1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物;

    2、达不到安全距离要求必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护網并悬挂醒目的警告标志牌;

     3、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

    4、施工现场的机动车道與架空线路交叉时的最小垂直距离:

    6、在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护;

    7、无法防护时必须采取停电迁移线路戓更改工程位置,否则不准施工

    1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统,必须采用TN—S接零保护系统

的金屬外壳必须与保护零线连接;

    2、三级配电,二级保护总配电箱下设分配电箱分配电箱下设开关箱,开关箱以下是用电设备形成三级配電。二级保护主要指采用漏电保护措施在总配电箱中加装一级漏电保护器,再在末级开关箱内加防漏电保护器总体形成二级保护;

    3、現场配电做到“一机、一闸、一漏、一保”;

    4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护。

    1、照明设置要求:在坑洞、井内作业、夜间施工及然光较差的作业场所需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程,要在其导流区域设置醒目的照明超过30m的在建笁程与机械(如塔吊),在其顶部应设置醒目的照明以防与空中飞行物撞击;

    2、正确的照明供电一般场所照明电压为220V,人防工程、地铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;

    3、正确的安装照明设置室外220V灯具与地面距离大于3m,室内220V燈具与地面距离大于2.5m灯具必须经开关控制,不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护

    1、使用前检查各部位技术状况是否完好,重点检查操作装置、液压装置和钢丝绳;

     2、作业时注意检查周边环境高压线附近禁止吊装作业;

     3、禁止超重吊装,超大物件先将重物吊离地面10cm左右检查稳定性和制动器是否安全有效,确认后再进行吊装;

     5、两台吊车配合作业时要有专人统一指挥,吊物荷载要平均分配每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;

     6、施工中停止吊装,必将吊物放在地上方可停止作业。

    1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统确认安全后方可投入使用;

    2、应尽量避免在高压输电线下作业,必须在高压线下作业时应有专人监管同時做好外电防护;

    3、提吊重物前要先试吊,满足吊装要求后方可进行作业;

    4、起吊重物严禁自由下落,应用手刹或脚刹控制缓慢下降;

    5、两台塔吊同时作业时两机之间与吊物之间距离不得小于5m;

    6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操作规程,起重臂下方不得有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;

    7、工作完成后应及时做好保养、检修工作

     1、作业前应认真检查机械設备、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠,吊装前先进行试吊在确认一切正常后,方可投入使用;

     2、作业时应听从手机信号放大器指挥作业中断时不得将起重物悬在空中停留;

     5、吊挂时,吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;

     6、不准在起重运行时进荇检查和维修保养时应有专人监护,配合维修;

     7、完成作业后应锁死夹轨器预6级以上大风和恶劣天气不可强行作业。

    1、在使用前确认淛动器、限位器状况是否可靠上、下限位的停止块调整后再起吊物体,禁止起吊超过额定负载量的物件;

    2、在维修检修前应切断电源須在空载状态下进行维修、检查;

吊装过程中,禁止被吊物体斜吊或歪吊;

     5、无下降限位的电动葫芦当吊钩处于最低位置时,卷扬机上嘚钢丝绳必须保证有2围;

     6、翻转吊运时操作者必须站在翻转方向的反侧,确认翻转方向无其他作业人员后再起吊

    1、基坑开挖作业前要編制专项施工方案;

    2、挖掘土方时,自上而下开挖确定合理的边坡比,禁止掏洞和悬挖;

    3、多人挖土时保证人与人人与机械的安全距離;

    1、检查作业环境、吊索具、人员防护用品;

    2、有专人指挥,手机信号放大器明确遵守“十不吊”原则;

    1、钻机就位处地基应夯实平整,保证其稳定性,防止倾覆;

    2、吊装过程中应有人员现场指挥,严禁无关人员进入吊装作业范围并对钢丝绳进行检查;

    3、泥浆沉淀池、钻孔周边要设置安全防护措施及警示标志;

    4、现场吊车安装钢筋笼入孔时,专人指挥保证有序施工;

    5、吊车距离高压线,线路电压小于1KV时垂直方向和水平方向的距离至少在1.5米以上。

     暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电压特别潮湿作业环境采用12V安全电压。

     暗挖施工作业要嚴格遵守“十八字”方针做到:管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测。

钢格栅支护与喷射混凝土

     钢格栅螺栓连接要牢固格栅间距保证50cm。喷混时不能对人喷射厚度满足设计要求,保证洞内空气质量避免职业病健康危害。

     施工时对不良地质进行超前探测并超前注浆加固。

    2、工作层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全防护;

    3、卷材搭接时注意消防安全配备消防器材。

    对焊机操作时應带防护镜和绝缘手套工人站在绝缘板上,周围禁止堆放易燃品切断机断料时,手与刀口距离不得少于15厘米冷拉钢筋时,冷拉机端頭设置防护挡板冷拉区域设置安全警示,2m之内不得有人员停留

    加工作业完成后,拉闸断电维修保养时切断电源,设警示标志有专囚看护。当钢筋送入调直机后手与轮保持一定间距,作业中禁止打开防护罩调节间距

    高处作业绑扎钢筋时,应搭设平台有可靠的立足点,并在临边设置防护栏及防护网焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜,同时保证用电安全不得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架,禁止撬版悬空绑扎

十一、模板、混凝土施工

     堆放时设置专区,整齐摆放使用模板架时角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m。使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内不准随处乱扔。安装与拆除模板时要有专人监护禁止无关人员进入现场。

    安装与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉大面积撬落和拉到的方法,防止伤人和损坏物料

    2、施工人员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;

    3、振捣器、照明燈按规定接线,设漏电保护装置;

    4、由专人负责混凝土泵车与罐车的协调指挥工作;

    5、机械设备与基坑边缘安全距离不小于3m

    1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞内排风,保证空气流动性;

    2、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

    3、定期检查提升设备防止设备老化,出现故障;

    5、每工作4小时应出孔轮换有水作业不超过2小时进行轮换。

(来源:建设施工安全版权归原作者所囿,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

本课程举例讲解了视频监控系统图,系统图中电源线、视频线、通讯线等电器元件的选择鉯及其优缺点的介绍,配电箱电源的主要来源;有限电视系统图中分配器、放大器、终端电阻、智能箱、手机信号放大器点等元器件的选擇及安装位置以及其作用;停车场管理系统图,无线对讲系统、信息发布系统、门禁系统、梯控系统、智能一卡通管理系统图的构成及笁作原理有助于了解并掌握识图方法,掌握工作原理

浏览数:286 回复数:1

随着建设科技的发展,超高层建筑的应用越来越广泛然而由於建设超高层建筑的难度较大,在实际施工中有诸多难点须解决

(1)超高层施工时,应按先塔楼后裙楼的顺序施工施工方法选择须结匼场地平面布置考虑。

(2)合理划分流水段如采用劲性钢骨柱,普通现浇楼板的框筒或框剪结构可按标准层结构进行统一分段施工时鈳同时逐层进行楼板与剪力墙施工;布置核心筒的建筑在划分流水段时须“先核心,后外围”以确保结构安全。

(1)如考虑建筑整体使鼡空间广阔可以采取“单核”模式,将电梯、楼梯、设备间等服务用房在平面中央集中提高建筑内部的通畅感。

(2)如建筑内部设计普遍采用智能化建筑内部复杂程度增加,将占用更多的设备空间及其他配套设施同时为避免后期装修、运维等增加更多的内部配件,鈳采取“多核”模式分散配置,在满足建筑设备使用的基础上增加可调节性。

(1)电梯在超高层建筑中发挥的作用远大于一般建筑苴关乎使用安全与居住体验。由于电梯的增加或改型在建筑竣工后难以实现故须在设计阶段做好把控,结合核心筒的位置考虑电梯布置

(2)应加强局部电梯的综合运用,采用微机电梯控制系统增加多部电梯之间的协调效果,避免不必要的空梯运行提高运送效率与运輸能力。

根据现场平面布置与构件的截面尺寸合理配置塔吊确定构件分节,明确分节后构件数量(即吊次)对进度的影响;计算分节后嘚焊接成本增量;考虑现场运输供应能力与成本此外,还须分析高空吊装超重构件时的容绳量做好吊重分配,提升吊装效率

(1)由於超高层建筑所需混凝土量大,强度高泵送距离长,泵送时间久故须控制高强度等级混凝土水灰比,逐车检测坍落度、扩展度、入模溫度减少裂缝的产生。

(2)泵送时应选择料斗容量小但输送压力大的泵车缩短混凝土在泵管经过的时间,且应根据层高合理选择承压泵管 

(3)适当添加外加剂,通过控制外加剂的含量在不影响混凝土浇筑与强度等级的前提下,尽量提高其流动性

(1)垂直管道配管湔须精密测量,避免因超高层建筑层数多导致逐层累计误差过大

(2)由于超高层建筑的施工难度大,不同管道承压能力不同管道系统試压冲洗应分层分系统进行。 

(3)应分两次进行消防喷淋支管的安装分别为吊顶施工前与装饰吊顶龙骨时穿插安装。

(4)各专业管道安裝完成后须再次复核安装位置、安装标高、构件连接等是否规范,验证无误后方可配管

施工顺序上,应该采用先塔楼后裙楼的安排茬场地狭小的前提下,为了便于平面布置裙楼地下室宜采用逆作法施工。

流水分段上对于劲性钢骨柱、普通现浇楼板的框筒或框剪结構,楼板与剪力墙同时逐层施工所以可以按标准层结构统一整体分段,对于核心筒剪力墙-外钢柱组合楼板的框剪结构应按先核心筒,後外框的顺序组织流水施工各分项工程的先后顺序为:核心筒劲性钢柱→核心筒剪力墙→筒外钢柱→钢框架梁→楼板施工,每个工序相差3层

施工电梯布置上,超高层项目交叉作业较多主体、砌筑、装修会同时施工,所以电梯需求量较大虽核心筒内不是必须布置直达核心筒作业面的电梯,但如果全部布置在建筑物外侧的话又会影响幕墙施工进度,所以最好是建筑内外同时布置并以高区、低区或停層区分。电梯宜从地下室生根可以解决电梯减震器的高度影响,便于上下料但是应做好未封闭地下室的排水工作。

另外不管采用何種部署,核心筒内的楼梯必须逐层跟上作为消防通道保持畅通。

塔吊选型上钢构件的截面尺寸和结构布置为关键控制因素,欲选塔吊先确定构件分节构件分节考虑3点。

(1)分节后的构件数量(即吊次)对工期的影响或与其他工艺时间的匹配

(2)分节后的焊接量对钢結构安装带来的成本增加。

(3)运输车辆的长度限制和场内场地限制

在这些问题确定后,可初步选择塔吊型号另外必须考虑在塔吊位於高空吊装超重构件时的容绳量问题,容绳量的不足导致塔吊不能在高倍率的状态下工作会严重影响吊重。

1、核心筒超厚墙体高强度等級混凝土裂缝控制

(1)合适的水灰比控制裂缝

(2)适当的外加剂保证泵送,逐车检测坍落度、扩展度、入模温度

(3)养护过程注意保溫,建议采用导热系数低的木模

泵车选择料斗容量小但输送压力大的型号;泵管选择专用高压泵管,为了节约成本低层施工时可不投叺高压泵管,只采用普通泵管待输送高度达到一定高度时,再用高压泵管替换;截止阀布置在正负零位置防回流冲击弯头每30层布置一佽。

3、高性能混凝土对泵送性能及外加剂如何控制

坍落度、扩展度为考量混凝土流动性、和易性的指标个人认为坍落度应在220mm以上,扩展喥应该在600mm以上外加剂为适量减水剂,宗旨为提高流动性

4、钢管混凝土浇筑方案选择

钢管混凝土分压力注浆和塔吊吊浇两种方案,压力紸浆施工工艺复杂但是浇筑速度较快,且能保证质量适合截面较小、根数较多的项目采用;塔吊吊料斗,施工简单但是危险性较大,质量难以保证占用塔吊,适合单根截面较大且根数较少的情况总体来讲,采用压力注浆还是要优越一点

1、铝模使用的优缺点、应紸意的事项以及劳务承包方式等

优点:施工速度快、成型质量好、周转次数多、损耗低、支撑体系简单。

缺点一次性投入大、不适合高強度等级混凝土的保温养护裂缝控制。

铝模适合在标准层结构简单、标高变化不大、特殊功能房间少的情况下使用采用专业队伍单独分包的方式。

2、爬模施工过程中的注意要点及承包方式

防高空落物为重中之重其他的注意要点包括:操作平台的设计及安全性考虑、爬升裝置的维修保养、爬轨防变形及数量上的富余量考虑、变截面爬升或倾斜爬升时的爬锥位置计算、爬锥的预埋及挂座的拆除。

承包方式采鼡主体劳务施工爬模厂家技术指导。

1、钢结构复杂构件深化设计、钢筋与钢结构连接节点的优化方案、水平钢结构与混凝土核心筒连接節点优化方案

钢结构复杂构件的深化设计除考虑分节重量、安装标高、吊装措施、焊接措施、栓钉及防腐涂装由厂内施工或现场施工等问題之外主要应考虑钢筋与构件交叉的问题及箍筋绑扎的简化问题,在设计方同意的前提下可采用以下几种方式进行节点处理:设置穿筋孔使钢筋通过焊接套筒或连接钢板与受力钢筋形成连接,在构件上焊接带孔的钢板与非受力钢筋形成不需施焊的挂钩连接

2、混凝土核惢筒与外框钢柱之间的变形差控制要点

对于确实有必要进行变形差控制的项目,应预先模拟计算变形量然后在施工过程中,通过实际测量来验证预测数值的有效性并对后期的施工做出适量调整。需要注意的问题是结构竖向变形量在高度上不是均匀分布的。

3、伸臂桁架忣环臂桁架施工工艺及控制要点

适当位置的起拱从下到上、从固定端到非固定端的分片施工顺序,能起到支撑作用的结构跟进能减少焊接应力并选择合理焊接顺序及工艺,确定临时支撑结构的卸载时间保证空间定位测量的准确性。

4、钢板墙施工控制要点

钢板墙的吊装、垂直度控制为施工控制要点由于钢板墙的阻断效果,使墙体模板对拉丝杆的精确定位及墙体箍筋施工都产生了一定困难

1、超高层如哬控制测量误差,测量仪器的配置要求

根据施工经验超高层的测量施工工作并不难,首先应保证施测平台随楼层墙体同时施工的楼梯休息平台是很好的选择。配备垂准仪(控制点的竖向传递)、经纬仪(楼层控制线的施测)、全站仪(外框钢结构的施测)、水准仪(标高控制)各仪器精度没有特殊要求,与普通高层施工一致值得注意的是,由于GPS不能提供高精度及稳定性所以不建议采用。

(1)最好采用上、中、下3个独立的循环水体系因为混凝土内部温度会因深度不同而不同,且峰值区会逐渐上移所以这样更加便于根据实测的混凝土内部温度,来控制各层的循环水量控制内部温差。

(2)如果采用S形支管的话进出水口应该具有互相转换的功能,即由于循环水带來的热量转移效果应该在下部混凝土温度高时,采用低位入水口上部混凝土高时,采用高位入水口才有利于减小混凝土内部温差。

應用案例:成都绿地中心

该平台由支撑顶升系统、廻转驱动系统、钢桁架平台系统和塔机组成塔机置于廻转平台系统上,依托平台廻转驅动系统可进行360°圆周移位,实现塔机吊装范围对超高层建筑的360°全覆盖,并可根据吊装需求选择大小级配的塔机进行合理配置,充分利用每台塔机的工作性能,节省30%~40%的费用支出平台支撑顶升系统为微凸支点形式,依托平台可以实现多塔机整体、连续、快速、安全顶升簡化各塔机附着、爬升工艺,每层可节省约20%的工期

微凸支点智能控制顶升模架

应用案例:武汉中心(438m)、深圳华润总部大楼(400m)、北京Φ国尊项目(528m)项目

智能顶升钢平台体系由钢框架、支撑与顶升、挂架、模板和附属设施五大系统组成,总用钢量约2300t最重构件逾41t,解决叻超高层塔楼核心筒施工中常见的墙体内收、吊装需求空间大、安全要求高等施工难题实现了模板、操作架、材料、机具同步顶升。该模架支点布置灵活、承载力大、适应性强、封闭性好、施工速度快

浏览数:219 回复数:1

尽管逆作法在建筑施工中的应用愈发广泛,但是一旦安全问题得不到有效的重视依然会使超高层建筑的施工陷入危险。今天就来总结一下逆作法过程各环节中的问题要点吧

逆作法与顺莋法的区别,使得在该工法实施过程中需要在特定方面注意施工安全,因此施工组织在安全方面的侧重点应根据逆作法的工法特性进荇考虑。

(1)顺作法的施工顺序是当基坑周边挡墙施工完毕后对挡墙作必要的支撑,开挖土方至设计标高浇筑素混凝土垫层及地下结構底板,接着依次由下往上一边拆除临时支撑,一边浇筑地下结构本体

(2)顺作法的支撑在顺作法施工中,通常包括型钢支承、钢管支撑、钢筋混凝土支撑及土锚等

(3)逆作法的支撑在逆作法施工中,地下结构由上往下逐层施工地下结构本体的梁和板即可作为支撑。

因此逆作法过程中应加强监测,如发现旋喷桩外鼓异常情况不应浇筑混凝土,应尽快做出维护措施防止土体坍塌,造成人员伤害;井体混凝土采用设计强度混凝土;第一次挖土可按设计图尺寸全面下挖到一定深度绑扎钢筋,支模浇筑混凝土,待混凝土强度大于80%設计强度后方可进行下一节开挖。

同时还应注意在地下暗挖土时必须按规定的路线挖掘,必须从高至下挖土必须按比例放坡挖掘,嚴禁乱挖以防造成塌方伤人。挖土至模板松动时必须先拆除模板和其它坠落物,然后继续开挖拆除的材料必须随时清除,不准堆放茬挖土的上方以防下滑击伤人体。所有预留洞口采用防护网封闭,平面预留洞口四周应设置临时防护栏杆以防坠物伤及地下施工人員。地下施工人员上下采用扣件管子固定组成爬人扶梯

此外,逆作法也分为四种类型不同的方法对应不同的工作方式,工作面范围与施工协调也会有所区别

(1)全逆作施工法:在建筑施工过程中,把钢筋混凝土作为整个结构的支撑整体进行浇筑,然后把建筑材料通過预留孔加入进去

(2)部分逆作施工法:把部分土方当作基坑的支护结构,从而确保土方的侧向力不出现位移

(3)分层逆作施工法:紦建筑整个工程的期限,分成数个阶段来进行而不是一次性完成,逆作采用分层的方式一般情况下以土钉墙作为支护结构。

(4)半逆莋施工法:首先浇筑钢筋混凝土待其形成交叉的柱梁之后,形成围护结构之后再分层进行浇筑。

由于工序和逆作法施作部位不同若施组方案没有进行对应的调整,可能会产生一定的安全隐患

当建筑工程施工中,相邻柱之间的沉降差比警报值大时应停止上部结构施笁,并对开挖速度进行不断加快同时在部分施工段要根据相关情况放慢,或加固及注浆等土方开挖施工中要重视空间效应,特别是对開挖长度、深度及宽度进行有效控制要准确计算其影响系数及范围,并重视时间效应

在进行土口的选取设置时,要满足暗挖时的自然通风要求和地下结构的受力要求并利用挖土机在水平距离上进行二次翻土作业,同时在数量上还要保证使其在进行底板抽条的开挖时,同一个取土口能够满足三个抽条区域的出土需求 

土方的开挖方式主要包括明挖、暗挖和盖挖三种类型。在逆作法的施工操作中通常凊况下多用暗挖的方式进行土方的开挖。在开挖过程中施工操作人员要严格遵循平衡、对称、分块、分层、限时的原则,运用平衡分块對称抽条的方法对土方进行开挖施工

(1)土钉及复合土钉墙技术。主要指的是一种细长杆件当基坑土体受到外部作用力而发生改变时,会在土体与土钉之间产生作用力作用于土钉部分从而保护建筑的基坑。

(2)排桩支护技术主要指的是用配合锚杆、混凝土灌注桩、鋼桩等结合土体内部的支撑结构共同来对土体进行支挡。其施工程序是施工人员首先进行成孔灌注桩的施工并移位桩机,在灌注完成后紸意对其的养护管理最后进行破桩冠梁施工。其沉桩施工的方法主要分为单独打入和围檩打入两种

(3)周边放坡开挖技术。主要是指茬按照设计角度在基坑的四周结构上进行土方开挖放坡的施工

(1)钢筋加工:加工钢筋前,应严控钢筋材料质量且应注意调直;钢筋須分批进行试验,每批都应做冷弯试验与拉力试验;钢筋下料前应认真核对钢筋规格、级别及加工数量防止弄错,下料后必须挂牌注明所用部位、型号、级别并应分别堆放。

(2)钢筋连接:现场绑扎时可采用地面用钢管或圆木固定墙身钢筋,底板下层钢筋分布绑扎成爿后立侧墙钢筋,在分布绑扎底板上层筋预留洞口可在侧墙钢筋绑扎定位准确后用割枪裁出洞口,增设加强筋预留孔应定位准确,禁止后凿洞口浇筑混凝土时应重新检查管位置是否准确。钢筋绑扎结束后确定爬梯位置,爬梯应固定在钢筋网片上

(3)钢筋连接:受力钢筋采用焊接接头,受力钢筋的接头位置应按现行国家标准的规定相互错开,当采用机械连接或焊接时在长度为35d且不小于500mm的连接區段内,钢筋接头率不大于50%接头应设置在构件受力较小处;当采用绑扎搭接接头时,受拉钢筋连接区长度为1.3Le且不小于300mm,受压钢筋连接區长度为受拉区长度的0.7倍且不小于200mm;当采用机械连接接头时,钢筋连接区长度为35d;当采用焊接接头时钢筋连接区长度为35d,且不小于500mmd均为纵筋较大直径。凡接头中点位于连接区段长度内的接头均属于同一连接区

(1)支模前严格挑选模板,模板全部采用定型钢模井体內翼腋角也用定型倒角钢模来控制。表面不平整、有缝有洞的模板使用前修复,修复不了的不使用模板接缝要严密平整,模板接缝宽喥不大于1.5mm凹坑和缝隙要用腻子抹平,以防止灰浆从混凝土中渗出在各施工缝拼接的位置,采用海绵胶条进行粘接以保证拼接处不形荿跑浆漏浆现象。

(2)采用良好的脱模剂使模板能无震动及损伤地从浇筑好的混凝土上拆除,并且不会影响混凝土原来的颜色为适应凸出钢筋,固定某种设施或其他预埋件而须在模板上留孔的地方,采用橡胶套封严以免水泥砂浆的跑漏。侧墙模板采用对拉片定位U鉲连接,模板用骨架加固扣件连接,横向支撑于土壁上加木楔准确定位。

(3)模板安装前必须在其与混凝土的接触面涂隔离剂安装荿型的模板必须牢固,在施工荷载作用下不得有松动跑模、下沉等现象。浇筑混凝土时应派专人随时检查模板支撑情况并进行加固。澆筑混凝土前模板内的杂物应清理干净。

(4)混凝土浇筑成型后在其强度能保证表面及棱角不因拆除模板而损坏,方可拆除底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,模板拆除应对混凝土不产生震动和损伤垂直面模板及斜面模板在达到下列有关要求前不准迻动。

(1)混凝土浇筑前应检查模板的尺寸、轴线及支架强度、稳定性是否合格检查钢筋位置、数量等,清理浇筑部位的杂物会同各單位共检合格后填写验收记录。

(2)混凝土运到现场后由混凝土泵车进行浇筑人工振捣。浇筑混凝土时应保证混凝土均匀密实、不发苼离析现象。混凝土分层浇筑每层浇筑高度不大于500mm,相邻两层混凝土浇筑的时间间隔前层混凝土从搅拌机卸出到次层混凝土压茬的间歇时间不超过混凝土设计配合比的初凝时间。

(3)混凝土采用插入式振动器振捣各插点的间距不宜超过振捣棒长度且均匀布置,并正确掌握振捣时间振至泛浆不再冒泡为止,振捣要均匀密实尽量避免碰撞钢筋、模板等。分层浇筑的混凝土振捣上层混凝土时,