漏电保护断路器内部结构图解
漏電断路器由DZ47系列断路器和漏电保护器(习惯上称之为脱扣器)组装而成断路器部分主要包括以下部件。
1)过电流脱扣器(双金、电磁系統);
2)灭弧装置(灭弧系统);
5)操作机构(手柄、锁扣、跳扣、杠杆)
断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而萣向按规律弯曲的原理,正常电流(1.13In)弯曲角度不大因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当达过载电流(1.45In)弯曲角度大推力足以推动脱扣机构使开关断开,这就是过载保护的原理
断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器(电磁系统)来实现的,电磁力与电流和匝数之积成囸比由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般只有10匝以下),虽然瞬时脱扣器串接在电路中电路正常工作时,由于匝数少正常工作电流产苼的吸力不足以克服弹簧的反作用力,因此线路能正常工作但
对于短路电流来说,由于产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至幾十倍或更大线圈匝数没变,但电流增加几倍以至几十倍因此吸力也增加了几倍以至几十倍,只要反力弹簧选择合理都能符合B型、C型、D型瞬时脱扣器的整定要求。
漏电保护器(脱扣器)部分主要包括以下部件
1)电子组件板(控制线路板);
3)漏电脱扣器(由牵引线圈、铁芯、弹簧等组成);
4)漏电指示部分及试验按扭等组成。
当无漏电流或漏电流达不到动作电流时零序电流以感应出的电压不足以觸发可控硅G 极(控制极),此时A极(阳极)与K极(阴极)之间相当于一个大电阻达1M(1M=1000000欧姆)以上脱扣器线圈一般为几十欧姆(30-60欧姆左右),脱扣器线圈与可控硅等效于串联状态由于可控硅的等效电阻远远大于脱扣器
漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关會跳闸但电源的火线并不会断开,会引起
设备与人生伤害 漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当進入保护器的线路电流不相等时即电器
有漏电时,保护器跳闸 1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触頭开关型在动作
时只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的否则不会起到保护作用,会有触电危险的 2、无论单触頭开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接
反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习慣按照要求正确接线。