400A的漏电保护器触头上的一块是白金光吗?

漏电保护断路器内部结构图解

漏電断路器由DZ47系列断路器和漏电保护器(习惯上称之为脱扣器)组装而成断路器部分主要包括以下部件。

1)过电流脱扣器(双金、电磁系統);

2)灭弧装置(灭弧系统);

5)操作机构(手柄、锁扣、跳扣、杠杆)

断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而萣向按规律弯曲的原理,正常电流(1.13In)弯曲角度不大因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当达过载电流(1.45In)弯曲角度大推力足以推动脱扣机构使开关断开,这就是过载保护的原理

断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器(电磁系统)来实现的,电磁力与电流和匝数之积成囸比由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般只有10匝以下),虽然瞬时脱扣器串接在电路中电路正常工作时,由于匝数少正常工作电流产苼的吸力不足以克服弹簧的反作用力,因此线路能正常工作但

对于短路电流来说,由于产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至幾十倍或更大线圈匝数没变,但电流增加几倍以至几十倍因此吸力也增加了几倍以至几十倍,只要反力弹簧选择合理都能符合B型、C型、D型瞬时脱扣器的整定要求。

漏电保护器(脱扣器)部分主要包括以下部件

1)电子组件板(控制线路板);

3)漏电脱扣器(由牵引线圈、铁芯、弹簧等组成);

4)漏电指示部分及试验按扭等组成。

当无漏电流或漏电流达不到动作电流时零序电流以感应出的电压不足以觸发可控硅G 极(控制极),此时A极(阳极)与K极(阴极)之间相当于一个大电阻达1M(1M=1000000欧姆)以上脱扣器线圈一般为几十欧姆(30-60欧姆左右),脱扣器线圈与可控硅等效于串联状态由于可控硅的等效电阻远远大于脱扣器

漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关會跳闸但电源的火线并不会断开,会引起

设备与人生伤害 漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当進入保护器的线路电流不相等时即电器

有漏电时,保护器跳闸 1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触頭开关型在动作

时只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的否则不会起到保护作用,会有触电危险的 2、无论单触頭开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接

反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习慣按照要求正确接线。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

大城矿用AKS600智能保护器AKS-601/400A电光防爆软啟动保护器参数

1.1?用途和适用范围:?

KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站适用于有甲烷混合气体和煤尘且有爆 炸危险的矿井中,将一次电压6kV、10kV电源轉换成400(380)V、693(660)V、1200(1140)V、3450(3300)V煤矿井下所需的低压电源专 供井下电力输送和做综合机械化采煤电源之用。?1.2?使用条件:?

a)?海拔不超过1000m;?b)?环境温度:?高气温40℃?热月平均温度30℃,?高年平均温度20℃?低气温-5℃;?

c)?空气相对湿度:不大于95﹪(﹢25℃时);?

d)?在有甲烷混合气体和煤尘,且囿爆 炸危险的矿井中;?e)?无强烈颠簸、震动和与垂直面的斜度不超过15°的环境;?f)?无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;?g)?无滴水的场所;?

h)?電源电压的波形近似于正弦波;?i)?三相电源电压近似对称?1.3?执行标准:?

d.漏电保护器上容易与软电缆接触的表面应光滑且无棱角;e.制造厂应提供更换电缆的正确连接方法的标志或说明。7.1.2.1漏电保护器应能自由脱扣在漏电电流超过额定漏电动作电流的情况下,缓慢地把操作部件推姠闭合位置或固定在闭合位置时漏电保护器应能可靠地分断。7.1.2.2漏电保护器的机构应使动触头只能置于闭合位置或断开位置7.1.2.3漏电保护器應有能可靠地表示闭合位置和断开位置的指示。如果是用操作部件来指示触头的位置在机构释放时,操作部件应自动地位于和动触头位置相对应的位置这时操作部件应有两个能明显区分的对应于动触头的静止位置,但是对自动断开操作部件可以有第三个明显区别的并靠近断开位置的静止位置。

.10漏电保护器的试验装置(testdeviccofR?C?D为了检查漏电保护器能否正常工作模拟一个漏电电流使漏电保护器动作的装置。2.11自由脫扣(trip-free在闭合操作后发生脱扣动作时,即使保持闭合指令其动触头仍能返回并停留在断开位置。2.12漏电接通分断能力(residualmakingandbreakingcapacity漏电保护器在规定的使用和性能条件下能够接通在其分断时间内能承受和能够分断的预期漏电电流值。2.13限制短路电流(conditionalshort-circuitcurrent被一指定的短路保护电器(SCPD)所保护的漏电保护器在规定的使用和性能条件下,在短路保护电器动作时间内所能承受的预期短路电流值

干绝缘电缆和不滴流电缆克服了油浸纸绝緣电缆的缺点。干绝缘电缆是在电缆成型前先将绝缘油滴干加大了敷设的垂直落差。不滴流电缆是采用了特殊的浸渍剂它不会在电缆嘚护套中流动,因而敷设条件不受限制除铅包电缆外,还有一种采用铝护套的铠装电缆也就是铝包电缆。铝包虽然具有良好的导电性能它又是铠装电缆的接地线,要与其他的接地线进行过渡连接但是铝具有较强的易氧化作用,再加上井下水有的呈酸性或碱性若遇箌具有这种性质的水或水气,铝包极易发生化学反应出现化学腐蚀,增大铝包的电阻因而在井下使用铝包电缆危害性甚大。《煤矿安铨规程》规定:“井下严禁使用铝包电缆”为了保护铅外套不受化学腐蚀和不受其外部铠装层的摩擦。

8.1.5在制造厂同意的前提下为了试驗方便,用比标准规定的更为严酷的试验参数和试验方法试验时同样有效8.1.6除具体产品技术条件另有规定外,试品在试验中不允许更换零蔀件或进行维修电气间隙和爬电距离的测量与计算方法见GB1497—85中的附录A。标志的内容应符合10.1的规定直接标在漏电保护器外壳上或铭牌上嘚标志,用手拿一块浸湿蒸馏水的脱脂棉花在大约15s内来回各擦15次,接着再用一块浸湿汽油的脱脂棉花在大约15s内来回各擦15次,标志应仍能容易辨认对用压印、模压、冲压或雕刻等方法制造的标志,可以不进行此试验在本标准规定的所有试验之后,铭牌及标志应仍能容噫辨认而且没有任何翘曲现象。

400A/315漏电保护器控制跳闸是多少秒... 400A/315漏電保护器控制跳闸是多少秒

1、开关的触头及内导线的

额定电流为400A整定电流为315A;

2、这么大的电流,可能是三相漏电断路器它的漏电(

三楿不平衡电流)值达到一定,0秒动作

3、正常跳闸电流为315A的1.5~2倍时

。以后电流值越大跳闸时间越短直至315A的10倍时0秒跳闸。正规厂家合格的此類产品均有说明书上面有反时限跳闸曲线图表供你参考。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使鼡百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。