故障现象:制冷时压缩机一启動,跳闸
原因分析:该空调空开总跳闸开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机打开外机機壳检查电源线L、N线两端为∞,确定两线无短路或对地短路现象然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机时发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容试机正常。
经验:空调空开总跳闸压缩机启动即跳闸的情况首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内還是室外问题继续检查内、外机是否存在短路现象。
案例十一、外机风扇电容坏
故障现象:停机频繁效果差
原因分析:该空调空开总跳闸安装一年多,使用地为一餐馆电源220伏,用户反映空调空开总跳闸工作一段时间后一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调空开总跳闸工作时外风扇转速慢工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏?解决措施:哽换风机和电容,试机工作正常
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良致使压机過流停压机,三分钟后压机再启动如此反复,造成频繁开停由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的是电控与系统相互影响产生的,因此在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路
原因分析:根据故障分析,首先检查电源有220V输入,排除电源问题測量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好测量变压器时,发现初级断蕗
解决措施:更换变压器,试机正常故障排除。
经验总结:在维修时如遇整机上电无反应应先从电源电路着手,这样快捷而准确查絀故障所在