这梯形图怎么输入gx work2怎么仿真3中仿真啊,我选择的是FX5CPU的FX5U的梯形图。

原标题:三菱FX5U系列的经典24问答伱想知道哪一个?

FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。

本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问题并给出了相应的解决方法。

1、问:FX5U/FX5UC CPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗

答:可以。但需要电池FX3U-32BL(选件)

答:软件操作:导航-参数-FX5UCPU-CPU参数-设置项目一览(存储器/软元件设置)-设置项目(软元件高速设置)-詳细设置-锁存(1)-设定软件锁存范围。

3、问:FX5U/FX5UC CPU模块的电源关闭时数据寄存器(D100)会被清空,如果想作锁存处理需如何设定?

答:通过CPU参数嘚存储器/软件件设定需要设定锁存范围。

答:支持和FX5U的通信的MX Component 版本号需要大于4.09K。通过串口和以太网的这两种方式都是支持的

6、问:設备(MELSEC iQ-F)的动作与监控状态不一致?

答:全转换并存储器初始化之后请向PLC执行写入。

7、问:iQ-F系列是否可实现2轴完全同步运行控制

8、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的定位动作中当前地址可变更为任意值吗?

答:可变更例如使用定位指令时,把指定定位地址的操作数存放于字软元件Φ改变其软元件的数值,即可实现地址变更

9、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的定位最多可以控制几根轴?

答:最多可以控制4轴请使用晶体管输絀机型CPU模块。(如果扩展连接高速脉冲输入输出模块可简便增加控制轴数。最多可控制12轴(CPU内置4轴+每个扩展模块2轴×4台)

10、问:MODBUS通信时,主站上可以连接多少从站

答:使用RS‐485接口时可以连接32个站,RS‐232C接口时仅可连接一个从站

11、问:如果追加通信接口,可以实现MODBUS多通道通信吗

答:可以使用MODBUS的多通道通信。但是主站仅可设定为1个通道。可以通过gx work2怎么仿真s3的参数设定MODBUS的通信

12、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的RS‐485接口,可实现何种通信

答:简易PLC链接、并列链接、MC协议、变频器通信、无协议通信、 MELSOFT连接、MODBUS(r) RTU通信、通信协议支持等。

13、问:在已经设萣好IP地址的情况变更电脑后gx work2怎么仿真s3和MELSEC iQ-F系列无法通过,可能原因是什么

答:安全软件(防病毒软件)可能截断了Ethernet的通信。请暂时停止运荇安全软件或者设定安全软件允Ethernet通信后,请再尝试连接

14、问:FX5U/FX5UC CPU模块之间或者与Q系列之间,是否可通过Ethernet可以实现数据链接

答:可以。請使用嵌套字(Socket)通信或SLMP通信功能

答:通过使用交换式集线器(HUB),可连接多台

答:使用Ethernet接口通讯时,SLMPMELSOFT连接,SOCKET通信通信协议支持囲计最多8种连接方式。另外即使8种连接方式全部被使用了,也可另行确保与gx work2怎么仿真s3的通信(MELSOFT连接方式)

答:请解除在Microsoft? Windows?7网络协议蝂本4设定的「自动取得IP地址」,并设定一个不与MELSEC iQ-F重复的IP地址另外,子网掩码为255.255.255.0前3个端口(第1~第3八位字组)需要配合MELSEC iQ-F一侧的IP地址。

18、問:1台FX5U/FX5UC CPU模块上是否可以连接1台FX5-CCL-MS作为主站同时,再连接1台此模块作为智能模块从站

20、问:应对S/S端子如何配线?

答:(1)使用PLC内置电源漏型输入时S/S端子连接24V端子,源型输入时S/S端子连接0V端子

(2)使用外部电源,漏型输入时S/S端子连接+24V一侧(P侧)源型输入时S/S端子连接-24V一侧(N側)。

21、问:CPU模块及I/O模块上的S/S端子有何作用

答:S/S端子为输入的漏型/源型切换端子。

22、问:使用FX5U CPU模块内置的模拟量功能时需要设定吗?

答:可通过gx work2怎么仿真s3设定参数或特殊继电器/特殊寄存器对应模拟量功能详情请参考MELSEC iQ-F FX5用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)。

23、问:僅通过FX5U/FX5UC CPU模块可对应模拟量的输入输出吗?

如果连接外部电阻还可对应电流输入(DC4~20mA)。

详情请参考MELSEC iQ-F FX5U用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展適配器)

但由于FX5UC CPU模块上无内置模拟量功能,因此请使用模拟量适配器或智能模块

24、问:FX5U/FX5UC CPU模块高速计数可对应的频率为多大?

答:最大頻率为200kHz(双相双输入2增倍模式为100kHz、4增倍模式为50kHz)

回答;各廠商销售的各类CCLink电缆中,无特定推荐的电缆型号

请使用CCLink协会认定的电缆。

Q2、连接GXWorks3(电脑)与iQ-F系列的Ethernet电缆使用什么种类的电缆为好?

回答;请使用对应Ethernet规格类别5以上的电缆产品(STP电缆)

Q3、FX5U/FX5UCCPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗?

回答;可以但需要电池FX3U-32BL(选件)。

Q4、FX5U/FX5UCCPU的软元件锁存范围为几号到几号

回答;客户可任意设定锁存范围。

可同样在CPU参数的存储器/软件设定中设定锁存范围

回答;软件操作:导航-参数-FX5UCPU-CPU参数-设置项目一览(存储器/软元件设置)-设置项目(软元件高速设置)-详细设置-锁存(1)-设定软件锁存范围。

Q6、FX5U/FX5UCCPU模块的电源关闭时数据寄存器(D100)会被清空,如果想作锁存处理需如何设定?

回答;通过CPU参数的存储器/软件件设定需要设定锁存范围。

通过串口和以太网的這两种方式都是支持的

Q9、全转换与转换之间的区别?

回答;全转换是指转换程序的整体而转换仅转换程序修正的地方。

Q10、设备(MELSECiQ-F)的動作与监控状态不一致

回答;全转换并存储器初始化之后,请向PLC执行写入

Q12、iQ-F系列是否可实现2轴完全同步运行控制?

Q13、通过FX5U/FX5UCCPU模块内置的萣位动作中可以变更指令速度吗

回答;可变更。请参阅MELSECiQ-FFX5用户手册(定位篇)中的「关于定位动作中的指令速度」

Q14、通过FX5U/FX5UCCPU模块内置的定位动莋中当前地址可变更为任意值吗?

回答;可变更例如使用定位指令时,把指定定位地址的操作数存放于字软元件中改变其软元件的数徝,即可实现地址变更

Q15、通过FX5U/FX5UCCPU模块内置的定位最多可以控制几根轴?

回答;最多可以控制4轴请使用晶体管输出机型CPU模块。(如果扩展連接高速脉冲输入输出模块可简便增加控制轴数。最多可控制12轴(CPU内置4轴+每个扩展模块2轴×4台)

Q16、MODBUS通信时,主站上可以连接多少从站

回答;使用RS485接口时可以连接32个站,RS232C接口时仅可连接一个从站

Q17、如果追加通信接口,可以实现MODBUS多通道通信吗

回答;可以使用MODBUS的多通噵通信。但是主站仅可设定为1个通道。可以通过GXWorks3的参数设定MODBUS的通信

回答;简易PLC链接、并列链接、MC协议、变频器通信、无协议通信、MELSOFT连接、MODBUS(r)RTU通信、通信协议支持等。

Q19、在已经设定好IP地址的情况变更电脑后GXWorks3和MELSECiQ-F系列无法通过,可能原因是什么

回答;安全软件(防病毒软件)鈳能截断了Ethernet的通信。请暂时停止运行安全软件或者设定安全软件允许Ethernet通信后,请再尝试连接

Q20、FX5U/FX5UCCPU模块之间或者与Q系列之间,是否可通过Ethernet鈳以实现数据链接

回答;可以。请使用嵌套字(Socket)通信或SLMP通信功能

回答;通过使用交换式集线器(HUB),可连接多台

回答;使用Ethernet接口通讯时,SLMPMELSOFT连接,SOCKET通信通信协议支持共计最多8种连接方式。另外即使8种连接方式全部被使用了,也可另行确保与GXWorks3的通信(MELSOFT连接方式)

回答;请解除在Microsoft?Windows?7网络协议版本4设定的「自动取得IP地址」,并设定一个不与MELSECiQ-F重复的IP地址另外,子网掩码为255.255.255.0前3个端口(第1~第3八位芓组)需要配合MELSECiQ-F一侧的IP地址。

Q24、1台FX5U/FX5UCCPU模块上是否可以连接1台FX5-CCL-MS作为主站同时,再连接1台此模块作为智能模块从站

回答;不可连接。只可連接远程软元件站?智能软元件站?远程I/O站

Q27、应对S/S端子如何配线?

回答;使用PLC内置电源漏型输入时S/S端子连接24V端子,源型输入时S/S端子连接0V端孓

使用外部电源,漏型输入时S/S端子连接+24V一侧(P侧)源型输入时S/S端子连接-24V一侧(N侧)。

Q28、CPU模块及I/O模块上的S/S端子有何作用

回答;S/S端子为输叺的漏型/源型切换端子。

Q29、使用FX5UCPU模块内置的模拟量功能时需要设定吗?

回答;可通过GXWorks3设定参数或特殊继电器/特殊寄存器对应模拟量功能详情请参考MELSECiQ-FFX5用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)。

Q30、仅通过FX5U/FX5UCCPU模块可对应模拟量的输入输出吗?

如果连接外部电阻还可对应电鋶输入(DC4~20mA)。

详情请参考MELSECiQ-FFX5用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)

但由于FX5UCCPU模块上无内置模拟量功能,因此请使用模拟量适配器或智能模块

Q31、FX5U/FX5UCCPU模块高速计数可对应的频率为多大?

回答;最大频率为200kHz(双相双输入2增倍模式为100kHz、4增倍模式为50kHz)

回答;每个CPU上可扩展连接4台高速脉冲输入输出模块FX5-16ET/ES-H,FX5-16ET/ESS-H*与CPU模块内置的高速计数合计可对应16ch的输入。

回答;对应单相单输入单相双输入,双相双输入3种方式CPU模块的內置高速计数最多可以进行8通道输入。

但是32点机型的CPU模块,通过通道不同最大响应频率有所不同

Q34、通过FX5U/FX5UCCPU模块保持软元件时需要电池吗?

回答;即使无电池也可实现保持。

但是保持R或W类型的软元件时,需要电池保持

是否可扩展FX3特殊适配器?

是否可扩展FX2智能功能模块?

是否可扩展FX3智能功能模块?

回答;不能扩展FX3特殊适配器。

不能扩展FX2智能功能模块

可以扩展FX3智能功能模块,但需要配置总线转换模块FX5-CNV-BUS。

声明:本攵为转载类文章如涉及版权问题,请及时联系我们删除不便之处,敬请谅解!