frenic5000g11参数表怎么调到本地控制(loc)

和自动控制及工程建设有关的都知道一点点

首先要检查水泵在这个时候是否出全力了如果水泵已经满负荷,则说明供水能力不足或管道有意外排放

在测量仪表与变频器之间应该有一个调节器(单元),如果这个调节器是比例积分把积分时间调小一些看看(如果关闭的话打开它)。如果这个调节器是純比例调节器就只能把给定值往上调一点了。

你对这个回答的评价是

如果变频器输出到了50HZ,电机电流也达到了满负荷电流水压还不夠,就应是现有水泵不能满足用水用户的需要

如果变频器输出到了50HZ,电机电流没到满负荷电流———检查水泵。

如果变频器输没到50HZ電机电流没达到满负荷电流,———提高设定值

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对这个回答嘚评价是?

可以把压力给定值调大点或者反馈值调小点