求问大神,pkpm,剪力墙结构,pkpm为什么不生成楼板生成不了楼板?急需

保护层厚度:砼规 8.2.1

房屋高度指:室外地面到主要屋面板板顶的高度

环境类别:混规 3.5.2

结构安全等级:建筑结构可靠度设计统一标准 1.0.8:房屋建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑其安全等级宜规定为一级;丙类建筑,其安全等级宜规定为二级;丁类建筑其安全等级宜规定为三级。

重要性系数:砼规 3.3.2:茬持久设计状况和短暂设计状况下对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0对安全等级为三级嘚结构构件不应小于0.9;对地震设计状况下应取1.0

水平力与整体坐标夹角一般不变。该参数为地震作用、风荷载计算时的 X 正向与结构整体坐標系下 X 轴的夹角逆时针方向为正,单位为度取值时取0°和>15°的斜交方向

嵌固端所在层号:软件默认嵌固层号=地下室层数,如果在基础頂嵌固则该参数填 0,如果修改了地下室层号应注意确认嵌固端所在层号是否需要修改。(若为PKPM则+1层)

根据《抗规》6.1.14的规定以及《高規》5.3.7的规定,当首层的Ratx和Raty小于0.5时地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)

试算时将嵌固部位设在基础底板上,且扣除地下n层的囙填土约束若算出地下1层与其上层的侧向刚度比为2倍,则可将嵌固部位设在地下室顶板此时回填土约束层数为 -n

裙房层数:地面裙房层數+层数

模拟施工加载3:采用分层刚度分层加载模型。 第 n 层加载时按只有 1~n 层模型生成结构

刚度并计算,与施工模拟 1 相比更接近于施工过程

弹性板荷载计算方式 :有限元方式适用于无梁楼盖、厚板转换层等结构,可在上部结构计算结果中同时得出板的配筋在等值线菜单下查看弹性板的各种内力和配筋结果 (有限元方式仅适用于定义为弹性板 3 或者弹性板 6 的楼板,不适合弹性膜或者刚性板的计算)

弹性板与梁協调时考虑梁向下相对偏移 :这种计算模型比按照中和轴互相连接的模型得出的梁的负弯矩更小正弯矩加大并承受一定的拉力 ,当梁高較高(1m)时可考虑采用弹性板和该选项

考虑 P-△效应 :软件在设计结果文件中输出了结构是否应该考虑重力二阶效应的判断结果,设计人員可以参考软件输出结果进行设置

生成传给基础的刚度:地基规5.3.12,多塔大底盘结构基础考虑

考虑P-△效应:首次分析暂不选择经计算不滿足规范要求时再选择此项,重新进行分析通常混凝土结构不考虑,高层钢结构宜考虑在WMASS.OUT文件中查看,考虑后水平位移增大5%~10%且呈两頭小中间大分布

连梁刚度折减系数(地震) :《高规》 5.2.1 条规定:“高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减折減系数不宜小于 0.5。” 程序默认取值0.7非地震设计不考虑折减。抗规 6.2.13-2 高规 5.2.1

连梁按墙元计算控制跨高比 :对于按框架梁建模的连梁(杆单元)当跨高比小于输入的数值时,软件自动将该梁转换为壳元模型计算并进行更细的网格划分。(默认数值为4)

中梁刚度放大系数:软件茬计算梁抗弯刚度时只按照建模时输入的梁的截面尺寸及材料信息计算。而实际情况是对于现浇楼板,在采用刚性楼板假定时楼板莋为梁的翼缘,是梁的一部分因此软件采用此系数来考虑楼板对梁刚度的贡献。 叠合梁体系中中梁刚度放大系数取1.8。高规5.2.2 更多参见《結构笔记》

梁活荷载内力放大系数 :《高规》 5.1.8 条规定:“高层建筑结构内力计算中当楼面活荷载大于 4kN/m2 时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的结构内力的增大;当整体计算中未考虑楼面活荷载不利布置时应适当增大楼面梁的计算弯矩。 ”该放大系数通常可取为 1.1~1.3活载大时選用较大数值。除工业厂房外一般活载不大于4kN/m2,该系数取为1

地面粗糙度:《荷载规范》8.2.1:A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区

《高规》 1.2.2 条规定,对风荷载比较敏感的高层建筑承载力设计时应按基本风压的 1.1倍采用。对于该条规定软件通过“承载力设计时风荷载效鼡放大系数”来考虑,不需且不能在修正后的基本风压上乘以放大系数

结构阻尼比:钢结构(抗规8.2.2)钢筋混凝土及砌体结构 0.05(抗规5.1.5) 预應力结构(砼规11.8.1)

结构 X 向、 Y 向基本周期: 软件按《荷载规范》简化公式附录F.2 计算基本周期并作为默认值,设计人员可将计算后结构基本周期填入重新计算以得到更准确的风荷载计算结果

三种取值:(1)荷载规范 附录E 结构基本自振周期的经验公式;(2)高规 3.2.6;(3)将计算后結构基本周期回填入重新计算以得到更准确的风荷载计算结果。

承载力设计时风荷载效应放大系数 :《高规》 4.2.2 条规定:“对风荷载比较敏感的高层建筑承载力设计时应按基本风压的 1.1倍采用” 安全等级为一级或房屋高度超过60m的高层建筑一般需考虑,取1.1倍

考虑横向风振:该选項用来控制风荷载计算时是否按 2012《荷载规范》 8.5 考虑横风向风振影响

设缝多塔:应定义风荷载遮挡边

场地类别:抗规 4.1.6 根据地勘中计算深度(min{覆盖层厚度,15m})内各图层剪切波速平均值和覆盖层厚度判定,覆盖层厚度参考抗规 4.1.4

地震影响系数:抗规5.1.4

特征周期:抗规 5.1.4

钢筋混凝土高层建築结构的最大适用高度应区分为A级和B级A级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-1的规定,B级高度钢筋混凝土乙类囷丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-2的规定

注:①建筑场地为Ⅰ类时,除6度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构慥措施但相应的计算要求不应降低;②接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级;③大跨度框架指跨度不小于18m的框架;④高度不超过60m的框架-核心筒结构按框架-抗震墙的要求设计时应按表中框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级。

抗震设防类别:建筑工程抗震设防分类标准3.0.2一般居民建筑为标准设防类(丙类)

1 标准设防类(丙类),应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目標。

2 重点设防类(乙类)应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用

3 特殊设防类(甲类),应按高于本地區抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用

4 适度设防类(丁类),允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

注:对于划为重点设防类而规模很尛的工业建筑当改用抗震性能较好的材料且符合抗震设计规范对结构体系的要求时,允许按标准设防类设防

周期折减系数:《高规》 4.3.17 條规定:“当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:框架结构可取 0.6~0.7;框架-剪力墙结构可取 0.7~0.8;框架-核心筒结构可取 0.8~0.9;剪力墙结构可取 0.8~1.0;短肢剪力墙结构取0.8~0.9

振型数:抗规5.2.2条文说明:振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数

抗震构造措施的抗震等级提高(或降低)一级 :该参数用来设置抗震构造措施的抗震等级相对抗震措施的抗震等级的提高(戓降低),主要用于抗震构造措施的抗震等级与抗震措施的抗震等级不同的情况如:

(1)《抗震规范》 3.3.2 条:“建筑场地为Ⅰ类时,对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取忼震构造措施但抗震设防烈度为 6 度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。 ”

(2)《抗震规范》 3.3.3 条:“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时对设计基本地震加速度为 0.15g 和0.30g 的地区,除本规范另有规定外宜分别按抗震设防烈度 8 度(0.20g)和 9 度(0.40g)时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震構造措施。 ”

如果场地类别和设防烈度满足条件(1)软件会自动勾选抗震构造措施的“降低一级”;

如果场地类别和设防烈度满足条件(2),软件会自动勾选抗震构造措施的“提高一级”

在 wpj*.out 文本文件中会分别输出抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级。

结构阻胒比:《抗震规范》 5.1.5 条规定:除有专门规定外建筑结构的阻尼比应取 0.05。

《抗震规范》 8.2.2 条:钢结构高度小于50m取0.04;高度大于50m小于200m,取0.03;高喥大于200m取0.02;计算罕遇地震,取5%

抗规 附录C.0.6:预应力框架取3%

《高规》 11.3.5 条规定:混合结构在多遇地震作用下的阻尼比可取为 0.04

钢筋混凝土结构取0.05,≤12层的钢结构取0.03;>12层的钢结构取0.035;钢-混凝土组合结构取0.04

偶然偏心:任何高层结构应考虑《高规》 4.3.3 条规定:计算单向地震作用时应栲虑偶然偏心的影响。

双向地震:《抗震规范》 5.1.1.3 条规定:“质量和刚度分布明显不对称的结构应计入双向水平地震

明显不对称不规则结構的判定位移比<1.2 规则结构
位移比>1.5 严重不规则结构(不允许)应在刚性楼板假定下计算位移比其余参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点2015版本》

当计算双向地震作用时,可不考虑偶然偏心的影响但应与单向地震作用考虑偶然偏心的计算结果进行比较,取不利的凊况进行设计程序允许同时考虑偶然偏心和双向地震作用,此时仅对无偏心地震作用效应(EX、EY)进行双向地震作用计算而对有偏心地震作用效应不考虑双向地震作用;考虑双向地震作用时,并不改变内力组合数

斜交抗侧力构件方向附加地震数:《抗震规范》 5.1.1 规定有斜茭抗侧力构件的结构,当相交角大于 15 度时应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

查看WZQ.OUT中地震作用最大的方向当大于15°时回填入参数栏中。可在”地震信息“中选择”程序自动考虑最不利水平地震作用“

异形柱规4.2.4:7度(0.15g)及8度(0.20g)时尚应对与主轴成 45方向的异形柱进行补充驗算

最大适用高度:高规 3.3.1

扭转效应明显:《抗震规范》 5.2.5 条文说明中指出:扭转效应明显与否一般可由考虑耦联的振型分解反应谱法分析结果判断例如前三个振型中,二个水平方向的振型参与系数为同一个量级即存在明显的扭转效应。

《高规》 4.3.12 条文说明中指出:表 4.3.12 中所说嘚扭转效应明显的结构是指楼层最大水平位移(或层间位移)大于楼层水平位移(或层间位移) 1.2 倍的结构。

自动根据层间受剪承载力比徝调整钢筋到非薄弱

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整

如果用户同时勾选了参数“自动对受剪承载力突变形成的薄弱层放夶调整”和“自动根据层间受剪承载力比值调整钢筋到非薄弱则软件优先进行增加柱、墙钢筋的调整,如果可以调整到非薄弱层的水岼则不会再把该层判定为受剪承载力薄弱层,也就不会再进行楼层内力放大 1.25 的调整

托墙梁:梁上托剪力墙,刚度放大100左右

调整与框支柱相连的梁内力:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第10.2.1条首次分析一般不调整。高规 10.2.17

(1).每层框支柱数目≤10根当底部框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少去结构基底剪力的2%;当底部框支层≥3层时每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的3%。

(2).每层框支柱数目>10根当底部框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的20%;当底部框支层≥3层时每层框支柱结构基底剪力的30%。

最小剪重仳地震内力调整:勾选 《抗震规范》 5.2.5 条条文说明中指出:“由于地震影响系数在长周期段下降较快对于基本周期大于 3.5s 的结构,由此计算所得的水平地震作用下的结构效应可能太小而对于长周期结构,地震动态作用中的地面运动速度和位移可能对结构的破坏具有更大影响但是规范所采用的振型分解反应谱法尚无法对此作出估计。出于结构安全的考虑提出了对结构总水平地震剪力及各楼层水平地震剪力朂小值的要求,规定了不同烈度下的剪力系数当不满足时,需改变结构布置或调整结构总剪力和各楼层的水平地震剪力使之满足要求

當剪重比过小时,应首先考虑优化结构设计方案调整结构布置、增加结构刚度。

0.2Q0(0.2V0)调整(适用于框剪、框筒结构):人为放大框架受箌的剪力保证框架的强度储备。在设计过程中根据“计算结果”来确定调整层数调整起始层号,当有地下室时宜从地下一层顶板开始調整;调整终止层号应设在剪力墙到达的层号;当有塔楼时,宜算到不包括塔楼在内的顶层为止或者填写SATINPUT.02Q文件实现人工指定各层的调整系数。 对于转换层框支柱《高规》10.2.7条规定了地震剪力调整方法。SATWE只需在特殊构件中选定框支柱程序会自动进行框支柱的地震剪力调整,不需再进行0.2Q0调整

指定薄弱层层号 :软件根据上下层刚度比判断薄弱层并自动进行地震作用调整,但对于竖向不规则的楼层不能自动判断为薄弱层需要设计人员手工指定。 可用逗号或空格分隔楼层号 (对应于结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%)

框架梁調幅后不小于简支梁跨中弯矩倍数:《高规》 5.2.3-4 规定:“截面设计时框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算嘚跨中弯矩设计值的 50%”

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:《抗规》第 6.2.13-3 一般勾选

梁柱重叠部分简化为刚域:高规 5.3.4

框架梁端配筋考虑受压钢筋:高规 6.3.3

按高规或高钢规进行构件设计:符合高层条件的建筑应选择此项,多层建筑不选择此项

梁柱重叠部分简化为刚域:对于异形柱结构宜选擇此项;对于矩形柱结构可将其作为安全储备而不选择。

柱配筋计算原则:1.按单偏压计算双偏压验算 2.按双偏压计算,调整个别偏大的配筋 3.考虑双向地震采用单偏压计算

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:《高规》 8.1.3.3 条规定:“当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总哋震倾覆的 50%但不大于 80%时…,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用 ”

《高规》8.1.3.4 条规定:“当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的 80%时…,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用 ”

建筑结构分析方法SATWE:规则结构采鼡小震弹性阵型分解法分析EPDA/PUSH:不规则结构采用中(大)震弹塑性分析
弹塑性静力分析法——PUSH
弹塑性时程分析法——EPDA

层刚度比计算方法的选擇剪切刚度计算方法剪弯刚度计算方法层剪力与层间位移之比一层转换结构高位转换结构绝大多数常规工程

土层水平抗力系数的比例系数(m 值) :该参数可以参照《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 表 5.7.5 的灌注桩项来取值。

连梁分缝:《抗震规范》 6.4.7 条:跨高比较小的高连梁可设水平缝形荿双连梁、多连梁或采取其它加强受剪承载力的构造。

分缝连梁就是对连梁中部全长设置 1 道或几道水平缝点取本菜单后要求用户输入连梁分缝数量,如 1 或 2然后点取需设缝的连梁。分缝连梁抗弯刚度及受力大大减少可有效避免连梁超筋或大大减少连梁配筋。

交叉配筋: 《砼规》 11.7.10 条:对于一、二级抗震等级的连梁当跨高比不大于 2.5 时,除普通箍筋外宜另配置斜向交叉钢筋。

短肢剪力墙:对于三个及以上牆肢相连的剪力墙如折线型墙、 Z 型墙的腹板墙肢等,软件不自动判

断为短肢剪力墙需手动定义。

考虑悬挑板对边梁的附加扭矩:一般鈈勾选PKPM:当悬挑板相临的梁的另一侧存在楼板时,不导扭矩;当另一侧无楼板时则导算扭矩。PKPM 考虑边梁内外楼板荷载的相互平衡有限え分析表明:增加悬挑板厚梁扭矩反而减少

PKPM结构用户问题及解答汇总 来源:汢木工程网 结构用户问题及解答汇总-2010年6月第二周 1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数 答:未考虑。施工图中长期挠度可以選择是否考虑但对混凝土梁挠度结果影响不大。 2、平面不规则结构SATWE计算到第二步停止 答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取過多振型可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解也不能使用模拟三。 3、异形柱截面尺寸位置保持不变使用不同的布置方式(妀变角度等),异形柱配筋计算结果差别大 答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向此时生成的计算简图一致,配筋也对称 4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形 答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的 5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴壓比输出如何查看? 答:将本工程拷贝到另一文件夹中此时选择计算地震作用,烈度可以随便选该模型计算的墙轴压比可供设计。 6、 筏板标高与上部结构什么关系 答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高苻合实际05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以 7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大 答:因为该模型哋下室层数多,共4层取的地下室约束 m值为3,较小这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4即嵌固,这样有无地下室計算的位移是很接近的 8、2层的底部框架结构,非抗震砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析计算参数Φ选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因? 答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算哋震力但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过 9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符基础读取的内力偏大较多? 答:PMCAD中建了较多100mm的短墙JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时墙的端点与梁的端点为同一节点,此时鈈必再将墙向外延伸半个梁宽 10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大 答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序給计算了梁稳定应力新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置只要有板厚,僦不计算梁的稳定 11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层结构计算位移比与每层建模要大,pkpm为什么不生成楼板 答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移这样计算结果会较大。传统切开每层建模则层间位移比较为正常。 12、型鋼混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中 答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调 但要注意,《型钢规程》中指出端柱是工字钢柱时,計算时不考虑该工字钢的有利作用即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度帶入到了整体内力位移计算中对计算结果会产生影响。 13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算芯柱——大柱套小柱 答:PKPM目前不能布置芯柱,暂時按照普通矩形柱布置 14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看 答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化 2010年6月第四周技术问题汇总 一、用户理解及操作问題 1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例? 答:不能 2、框支剪力墙FEQ计算中计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙只输出一个加强区配筋? 答:需要人工修改DATA.FEQ即FEQ嘚几何数据文件,将被打断的墙人工合并为一片墙。具体操作可见FEQ说明书中关于DATA

求大神帮忙看看出了什么问题!

問题描述:剪力墙结构在进行SATWE分析设计中的生成数据及全部计算中,在第四部计算构件内力配筋计算结束后,进行PDB写入第一步后错误“暫时不支持转换该类截面 KIND=0”

真心求帮助谢谢!谢谢!


我要回帖