使用水吼灭火需要按消火栓按钮启动按钮吗

因为压力开关报警是和消防泵启動有联锁所以,当消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内压力开关其常开开关量输出应该连接消防水泵控制柜的启动端子。这样室内消火栓按钮箱按钮按下报警后报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水当用水导致管网压力下降后,触動压力开关指示打开消防水泵

也就是说两个规范都是对的,火灾报警的规范说了消火栓按钮按钮确实是作为触发信号启泵主要还是靠嘚是压力开关的开关量信号。

手动报警按钮和消火栓按钮按钮兩者的外观相似有些品牌甚至一样,但两者功能却截然不同

手动报警按钮是火灾自动报警系统的手动触发装置,简单的说就是供人员現场发现火灾时人工手动按下按钮向消防主机反馈火灾报警信号。

而消火栓按钮按钮俗称“破玻按钮”主要作用是在发生火灾人员使鼡室内消火栓按钮灭火时,按下按钮启动消火栓按钮泵加压同时向消防主机反馈使用消火栓按钮的位置信息。

1、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮;从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m(当不能满足该要求则需要增加按钮数量)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮应设置在每节车厢的出入口和中间部位。

2、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m 且应有明显的标志。

当设置消火栓按钮按钮时消火栓按钮按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓按钮泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓按钮泵的启动

纵观现行相关规范,未能找到有关要求设置消火栓按钮按钮的规定但目前的消防设计中,只要建筑设置了火灾自动报警系统和室内消火栓按钮系统一般都设置消火栓按钮按钮,而且每个室内消火栓按钮处均对应一个消火栓按钮按钮

手动报警按钮为每个防火分区至少设一个,需满足上面的30米距离要求而消火栓按钮按钮为每个室内消火栓按钮处设一个,两者功能作用不一样不能互相代替;为了方面施工两者很多时候被设计安装在一起,但因为两者外观几乎一样应该设置明显标识从外观上加以区别,否则消火栓按钮按钮应该安装在消火栓按钮箱内,以免在火灾时错误使用

消火栓按钮按钮按下启动消防泵按钮复位后消火栓按钮泵是否会停止运行

消火栓按钮按钮按下启动消防泵,按钮复位后消火栓按钮泵是否会停止运行

按下消火栓按钮启泵按钮后如果报警主机在自动控制状态会启动消防泵,同事也会向消防控制室报警如果报警主机在手动控制状态,就不会启动消防泵但会向消防控制室报警~

1、消火栓按钮按钮按下时,是通过消防控制器来间接启动消防泵的

2、消火栓按钮按钮复位后并不会停止消火栓按钮泵