排除方式:檢查U-V-W到電機之配線是否絕緣不良;減速時間加長;更換大輸出容量交流電機驅動器3o c at nor mal spdfaul t code: 0
3 運轉中過電流產生;恆速過程中輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。 排除方式:檢查U-V-W到電機之配線是否絕緣不良;檢查電機是否堵轉;更換大輸出容量交流電機驅動器4Gr ground
faulFault
4接地保護線路動作當交流電機驅動器偵測到輸出端接地且接,地電流高於交流電機驅動器額定電流的78%以上注意:此保護係針對交流電機驅動器而非人體。排除方式:檢查與電機連線是否有短路現象或接地確定IGBT功率模組是否損壞;檢查輸出側接線是否絕緣不良
7加速中交流電機驅動器偵測內部直流高壓側有過電壓現象產。230V:DC 405V;460V:DC
排除方式:檢查電機是否堵轉;檢查環境溫度是否過高;增加電機容量。25Ov Tor que1Faul t code:2 6
電子熱動電驛1保護動作排除方式:檢查電機昰否過載;檢查電子熱動電驛功能設定;(參數06-05~06-07);檢查 (05-01)
電子熱動電驛2保護動作。排除方式:檢查電機是否過載;增加電機容量;檢查 (05-01)
當外部多功能輸入端子(MI1~MI8)設定緊急停止時交流電機驅動器停止輸出。排除方式:清除故障來源後按”RESET”鍵即可48Base
biockFaul t code:51 JP18安裝異常或是動作異常。排除方式:檢查安全迴路卡是否正確安裝在控制板上、輸出動作是否異常檢查控制板上插梢
機械煞車回授信號與釋放信號不一致。排除方式:確認機械煞車信號是有誤;確認機械煞車動作檢出時間(02-35)是否設定正確59Pg hw
PG硬件偵測異常。排除方式:檢查PG回授配線;確認PG回授無誤後若再次發生錯誤訊息,請送廠作檢修60Contactor
電磁閥動作信號與釋放信號不一致。排除方式:確認電磁閥動作信號是否有誤;確認電磁閥動作檢出時間(02-36)是否設定正確61Motor
phase
