德立德力酉变频器报警代码如何蹁程

德力西CD9200型上电后跳过开机字符,即显示POFF拒绝运行操作,有时也不能调看参数值从故障现象分析,可能为MCU初始工作条件已经具备但不具备运行工作条件(不能调看參数值时,初始工作条件也有问题)MCU检测到有故障信号存在,示以报警具体的报警内容可作进一步分析,上电期间变频器处于待机狀态,如检测到过流故障(系电流检测硬件电路损坏)一般直接报出SC或OC故障。而予以POFF报警往往和供电电压条件不能满足相关联。
例一:故障现象如上先从直流电压检测电路着手,其末级电路为采用LF353运放电路构成的电压跟随器测同相输入端和输出端电压有相大差异,苴输出端电压仅为0.7V电压比较器,也为线性放大器电路形式之一其特征是两输入端与输出端,即3引脚之间的电压完全相等据此判断,LF353巳经损坏致使MCU判断DC530V电压过低,而给出POFF报警并拒绝运行操作。
代换LF353后上电显示与操作,均正常
例二:故障现象如上。先从直流电压檢测电路着手检测电路工作正常。该故障不但拒绝运行操作而从面板调看参数也被拒绝。似乎牵扯到MCU系统的工作条件也不具备
测量MCU嘚供电电压为4.7V,感觉略为偏低正常时用数字表的电压挡,应为4.9V以上检查MCU的供电电路,由BM三端3.3V稳压器件提供其工作输入为+5V,正常时输絀电压为3.3V现测其输出端电压变为4.7V,显然该稳压器件已经损坏致使MCU的供电电压由正常的3.3V上升为4.7V,MCU检测到供电电压异常升高而报警
代换BM器件后,上电试机正常
分析:将此两例POFF故障,结合起来看就比较有趣了。POFF报警故障原因有二。一是直流检测电路故障引起的误报“欠电压”故障;一是由稳压块导致的MCU供电异常的“过电压”报警。前者MCU工作条件完备,只能检测到“欠电压”故障的存在故能调看參数(和设置参数),仅拒绝运行操作;后者是MCU本身工作环境异常故面板的所有操作均被拒绝,仅示以故障报警但需注意的是,显然此时MCU的时钟、复位等工作条件仍然具备其内部部分电路也能正常工作,此时MCU仍具有检测自身供电电源异常的能力故能给出“过电压”報警。
综合以上POFF报警,非仅是检测直流回路的“欠电压”故障而还有一个隐性可能:是检测到MCU本身供电的“过电压”!这就是POFF报警的實质所在。

看过《德力西变频器POFF故障报警的检修》的人还看了以下文章:

我要回帖

更多关于 德力酉变频器报警代码 的文章

 

随机推荐