消火栓栓口静水压力不应大于处静水压力大于1.0还是大于0.8MPa(有的地方说1,有的说0.8)采用分区给水系统

1.焕焕家居专营店的美标室内消火栓的售价为58元;2.月意消防装备有限公司的美标室内消火栓的售价为65元;3.光华家居专营店的美标室内消火栓的售价为99元;价格来源网络仅供参考。
 室内消火栓最小间距规范没有规定,参照建筑疏散门之间最小距离5米的要求,我们设计时一般也把室内消火栓最小间距定为5米《建築设计防火规范》这样规定:室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它單层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m###我们一般在消火栓的水带的长度里面的是2个消火栓的水带可以连接所以你看实际情况把###根據《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水充实水柱同時到达,应由计算确定,且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房
 消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。室内消火栓系统安装应符合下列规定:2 栓口中心距地面为1.1m,尣许偏差±20mm因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm 希望对大家有用具体安装高度可参考消防施工图纸。###一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外但距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外牆不宜小于5m;三、室外消火栓的间距不应超过120m;四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室
 安装开关插座的常规高度为: 1.电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关高度是和的肩膀一样高)2.视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜和沙发而定) 3.洗衣机的插座距哋面120厘米至150 厘米高,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米高。4.挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高;5.厨房功能插座离地110厘米高 ,电源开关离哋面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关高度是和的肩膀一样高)回答于 14:53###通常在地板水平线上30-35公分厨房,卫生间,高度不应低于1.75米,并使用防水罩。空調使用大功率插座,高度不低于1.8米回答于 14:53