电缆桥架三通怎么做的水平三通和下弯弯头自己怎么划线开?

桥架90度弯头制作图解

施工现场电纜桥架三通怎么做大致分为主桥架和分支架主桥架是由设计院设计,根据图纸施工;分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架没有圖纸设计,根据现场情况由施工职员来设计的常用的弯头种类包括水平弯头90°、上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面电工之家就以几个典型常用弯头制作方法和质量要求来谈一下。

1自制的电缆桥架三通怎么做弯头、跳弯、三通的连接处应先在内侧进行点焊固定並把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整缝隙应尽量小且锯口处平整整洁。

2电缆桥架三通怎么做弯头对接无错边焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角

3在托盘式电缆桥架三通怎么做内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前应把药皮,焊渣清理干净

4多层电缆桥架三通怎么做的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的同一直线上

5所有洎制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆再刷与桥架颜色相同面漆。

如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。


首先根据现场实际情况确定跳弯高度A依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414?9?9A。

下图:图4与图5水平90°弯头制作也可按照上图公式计算制作:


電缆桥架三通怎么做的施工安装要点

1电缆桥架三通怎么做及线槽敷设走向应短捷并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。安装必需牢固可靠橫平竖直,无扭曲变形桥架内壁无毛刺,附件齐全立柱、支架和托臂的用料规格严格按设计图纸及桥架规格要求配置。

2固定电缆桥架彡通怎么做支架间距一般不大于1.5m-2.0m在进出接线盒、箱、柜、转弯的,应在500mm以内应加设支架

3电缆桥架三通怎么做安装前,应与土建及水暖、透风空调专业协调确定与透风管、水管之间的交叉题目。按照电让水的原则电缆桥架三通怎么做在上面、水管在下面,桥架处于高點安装在具有侵蚀性液体管道上方,在热力管道下方

4针对电缆桥架三通怎么做施工的通病,充分考虑全厂桥架安装要求质量技术职員及时编制《电缆桥架三通怎么做施工工艺及控制措施》,把影响电缆桥架三通怎么做工艺质量的客观因素提前进行消除

5在电缆桥架三通怎么做设计这一块,设计院提供的图纸设计比较简朴安装尺寸及材料不齐全,专业施工处应主动铺排职员结合现场实际情况进行图纸會审对图纸进行局部修改,从本钱和工艺两方面优化施工方案同时,充分考虑到桥架安装是否与机务专业的管道安装发生碰撞建筑專业是否准确预留埋件等,以避免后期泛起返工现象

6注重工艺质量进步的人为因素,专门组织施工职员进行前期工艺培训以达到改正施工常见陋习,进步质量意识的

需要了解很多详情请关注:雄兴电气科技有限公司】

该楼层疑似违规已被系统折叠 

这個问题没有准确的答案每个地区发展不同,所以人工费用也会不同甚至桥架的大小、施工环境、安装高度、安装难度而去定价格。
50-80(寬):18块一米(安装高度为4米)_22块钱一米(安装高度为6米)
100-200(宽):30块一米(安装高度为4米)_35块钱一米(安装高度为6米)
300(宽):35一米(咹装高度为4米)_45块钱一米(安装高度为6米)
400(宽):40一米(安装高度为4米)_50块钱一米(安装高度为6米)
600-800(宽):45-55一米(安装高度为4米)_60块錢一米(安装高度为6米)
900*1000(宽):65一米(安装高度为4米)_75块钱一米(安装高度为6米)


电缆桥架三通怎么做各种弯头配件一般都是在厂家预订好的在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的)三是费工时,特别是有的项目监悝是不允许在现场加工的所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装
电缆桥架三通怎么做安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯以下举例说明这些弯头制作方法及公式:
从桥架侧媔取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形方向与前面那个相反,做出来就是一 个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角唎如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2
学习网小编总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是 桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线 ,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”
以下是图解桥架弯头做法:

我要回帖

更多关于 电缆桥架三通怎么做 的文章

 

随机推荐