原标题:新风量和排风量的简单計算法
按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的多个小房间)
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)
Qm —新风量,单位:m3/h;
qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)
按新风占总送风的百分比计算:
Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面積比较大的区域)
新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
按房间换气次数计算:(适用于有分割的多个小房间)
排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)
按排风量取新风量的80~90%计算
1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m有50个房间,每个房间的面积为28m2计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机
2.某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机
1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3.根据總送风量计算新风量;
4.按排风和新风的百分比计算排风量