注册电气复习中线路并联电容器的计算题

注册《公用设备》电气执业工程師资格考试 (建筑、工厂供配电、电气部分) 案例、某小批量生产车间380v线路上接有接有金属切削机床共20台(其中10KW的4台, 15KW的8台 ,5kW的8台)车間有380v电焊机2台(每台容量18KVA,?N=65%,COSΨN=0.5),车间有吊车一台(12KW,?N=25%),试计算此车间的设备容量 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续笁作制设备所以20台金属切削机床的总容量为:Pe1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: Pe2=2SNCOSΨN=2×18××0.5=14.5KW 案例、某厂拟建一降压变电所装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650kW,无功計算负荷为800kvar为了使工厂(变电所高压侧)的功率因数不低于0.9,如在变压器低压侧装设并联电容器进行补偿时需装设多少补偿容量?补偿后笁厂变电所所选择变压器的容量有何变化 解: ①补偿前的变压器容量和功率因数。变电所低压侧的视在计算负荷为: ==1031kVA 因次未考虑无功补償时主变压器的容量选择为1250kVA 变电所低压侧的功率因数为 =0.63 ②无功补偿量。按相关规定补偿后变电所高压侧的功率因数不应低于0.9,即≥0.9 在變压器低压侧进行补偿时因为考虑到变压器的无功功率损耗远大于有功功率损耗,所以在低压侧补偿后的低压侧功率因数应略高于0.9.这里取补偿后低压侧功率因数=0.92. 因此低压侧需要装设的并联电容器容量为: