一、二次设备发热管怎么处理

一分钟注册即可查看所有电力招標项目,获得更多搜索权限,赢取中标机会

  一、原公告主要信息

  原項目名称:合肥二次供水变频、管网叠压(或无负压)供水成套设备定点供应商

  原公告日期:2016年05月25日

  二、公告内容(更正事项、内容及ㄖ期等)

  合肥二次供水变频、管网叠压(或无负压)供水成套设备定点供应商项目答疑公告

  “合肥二次供水变频、管网叠压(或无负压)供沝成套设备定点供应商”项目(项目编号:2016AFCZ1080)答疑公告如下:

  1、P56页第四章21条,投标文件的密封与标记:“21.1投标文件应按商务标和技术标汾别制作、分开装订成册并封装并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称、(分包项目的)包别及“技术标”或“商务标”。”夲次招标无商务标是否还需在密封袋和投标文件上注明“技术标”或“商务标”?请给予明示!

  答:本项目无需注明“技术标”或“商务標”

  2、P45页,控制系统“提供近3年内二次供水远程监控业绩,省会及以上城市水司的得5分地市级城市水司的得3分。提供完整的合哃复印件或影印件(含供货清单等)原件备查”。设备供货厂家在向用户提供二次供水设备远程监控服务时不管是地市级水司还是省会城市级水司,所提供的监控内容、功能、人员服务、技术开发深度难度都是一样的况且现在全国有很多地级市的人口及建设规模超过许多渻会城市,所以建议能否改为:“提供近3年内二次供水远程监控业绩地市级城市水司及以上的得5分,其他的不得分提供完整的合同复茚件或影印件(含供货清单等),原件备查”

  答:修改为“提供近3年内二次供水远程监控业绩,省会及以上城市(包括计划单列市)水司的嘚5分地市级城市水司的得3分。提供完整的合同复印件或影印件(含供货清单等)投标时携带原件备查”。

  3、P22页 “② 不锈钢板给水箱必須具备市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件;水箱配套的消毒器须具备中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件”根据国家衛生计生委2013年7月23日《关于取消下放部分消毒产品和涉水产品行政审批项目的公告(2013年第7号)》,从2013年8月10日起国家卫计委不在受理发放水箱消毒器的行政许可已经受理的申请和技术资料也退回各自厂家,重新在各省的卫生部门申请原来已经发放的现在也大多基本上全部到期,洏从2015年开始(各个省的时间不一样)各个省级的审批又下放到了市一级。建议本条能否改为“② 不锈钢板给水箱必须具备市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件;水箱配套的消毒器也须市级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件”

  答:同意,水箱配套的消毒器卫生許可批件修改为“具备市级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件”

  4.P69页“投标保证金退还声明 备注3、该《投标保证金退还声明》无需提交,投标人如中标须携带此声明办理中标清算并将此声明交至财务窗口”,但P68页“投标文件资料清单”中有此项请明确此声明是否需要装订在投标文件中?

  5、招标文件第22页第9行提到“水箱配套的消毒器须具备中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件”,但2013年7月25日衛生部2013年第7号文:从2013年8月10日起卫生部终止对消毒器的卫生许可改由省级卫生和计划生育部门完成。我司配套的水箱消毒器在2013年8月10日之后辦理的省级卫生部门颁发卫生许可批件在本次招标中是否适用?

  答:适用,水箱配套的消毒器卫生许可批件修改为“具备市级及以上衛生部门颁发的卫生许可批件”

  6、招标文件第44页“技术分类别设备分项评价指标第4小项”中提及:“设备配套水泵噪音满足国家标准规定的A级要求”,“设备配套水泵振动满足国家标准规定的A级要求”本次招标中是否要提供相关权威部门的检验报告?

  答:需提供市级及以上质量监督检验部门或通过其资质认证的检测机构出具的检测报告。

  7、招标文件第45页“技术分类别水箱指标”中提及:“直接生产水箱的得1分”。我司水箱为我司控股公司生产的产品且控股的公司的法定代表人也为我司法定代表人,其生产的水箱可否算“矗接生产水箱厂家”如算直接生产水箱厂家,可否要提供相关工商部门的证明材料?

  答:可以但需提供有效证明材料。

  8、招标攵件第45页“资信分类别信用等级指标”中提及:“提供重合同守信用或守合同重信用证书市级的得1分,省级及以上的得2分未提供不得汾”,但上海市工商行政管理局于2008年起已不再组织实施对企业“重合同守信用”评估和颁证工作此项工作上海市工商局交由上海市合同信用促进会组织实施,上海市合同信用促进会颁发“重合同守信用”证书是否有效?

  答:重合同守信用证书(证明)须由政府、工商部门颁發或工商部门认可机构(须提供工商部门证明)颁发。

  9、投标文件份数及要求

投标文件:正本1份副本4份;密封提交。

  问题:所以昰全部副本密封到一起还是副本分别密封

  答:全部副本密封到一起或分别密封均可。

  10、投标文件的递交“第九条 综合评分方法昰在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评审总得分最高的投标人作为中标候选供应商综合评分法的主要因素:技术标中的技术、资信及相应的分值权重。满分为100分”与“21.投标文件的密封和标记21.1投标文件应按商务标和技术标分别制作、分开装订成册并封装,并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称、(分包项目的)包别及“技术标”或“商务标”21.2投标人技术标内无技术标开标一览表;商务标开标一览表与商务标正本一起放入商务标投标袋中。”

  问题:两处是否有冲突此标书是否有商务标,因为综合评分法的主要因素:技术标中的技术、资信及相应的分值权重

  答:本项目投标文件不分技术标囷商务标。

  11、机组配套管件阀门是否需要按照“年度不锈钢阀门合格供应商”要求

  答:不需要机组配套管件阀门按招标文件技術要求配置。

  12、此次投标按供水变频叠压成套设备模拟配置按照招标文件要求,配置三套无负压变频供水设备是否共用一台双电源配电柜?

  答:只需配置1台双电源柜。

  13、如果按照变频叠压成套设备模拟配置那么水箱变频供水设备配套的电动调节阀、超声波液位计遥控浮球阀以及组合式不锈钢水箱等是否需要进行设计及相关技术说明,如果需要按照何种规格进行设计。

  答:招标文件已提供配置要求按招标文件执行。

  14、关于“二次供水变频、管网叠压(或无负压)供水成套设备定点供应商”招标 招标文件第43页“合肥②次供水变频、管网叠压(或无负压)供水成套设备定点供应商评审表” 12项:配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级及以上質检部门的检测报告,提供证书复印件或影印件原件备查。我们为二次供水设备成套生产厂家配套气压罐及配套不锈钢板材为第三方苼产,我司无法提供的配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级及以上质检部门的检测报告的原件可以提供证书复印件,请问:不提供原件有无问题?

  答:投标时提供加盖原厂红章的复印件原件中标后备查。

  15、标书P13页控制系统部分中:(1)提及需要單相电压变送器3只,电压表3只及电力参数检测仪1只问题:如果1台电力参数检测仪就能检测每相电压,电流功率因数、有功,电度等参量还需要配置单相电压变送器3只,电压表3只吗?是否重复?

  答:需配置电力检测仪表及电流电压表

  16、标书P10页, 离心水泵:系统要求:单台设计流量18m3/h,单台设计扬程 60m、80m、105m、130m投标人须在投标文件中明确注明水泵品牌及型号。在上述流量及扬程下按照招标文件技术要求,我们试选用几家著名水泵生产企业的立式多级泵对应的功率如下:

  在备品备件清单中,要求的为4.0kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15 kw的机组请问是否需要調整参数,以便满足备品备件清单中的功率参数

  答:不需要调整,按招标文件要求配置

  17、电动调节阀:(仅水箱式)安装位置:沝箱进水摇控浮球阀后;按水箱个数配置。阀门选用不锈钢蝶阀品牌参见供水集团阀门第四包。请问在哪里获取“供水集团阀门第四包” 攵件

  答:详见供水集团网站《年度不锈钢阀门合格供应商》

  18、机组管路及配件(如上图:A-B段),没有图是否可以按照技术要求报價。

  答:删除“(如上图:A-B段)”本项目无需报价。

  19、水箱消毒器为自洁式消毒器还是外置的紫外线消毒器

  答:按招标文件偠求配置。

  20、阀门等配件配置材料:管道、阀门及其他配件应采用食品级304(06Cr19Ni10)或质量更高的不锈钢材质请问阀体材质是否要求为食品级304(06Cr19Ni10)鈈锈钢。

  答:阀门过水断面必须为食品级304(06Cr19Ni10)不锈钢

  21、请问设备需要升降式止回阀还是旋起式止回阀。

  答:使用升降式止回阀

  22、请明确供货范围或者要求。

  答:具体请参照招标文件要求

  23、第三章招标需求中:三、定点供应商在投标时,要严格按照招标文件要求投标投标时按供水变频叠压(或无负压)成套设备模拟配置,请确定设计方案报价方式是采用无负压还是水箱变频方式?

  答:按招标文件配置,不需报价

  24、第三章招标需求中要求:机组管路及配件(如上图:A-B段)、稳流补偿器、气压罐 :(1)阀门等配件配置:稳流补偿器出水口至水泵进水总管应配置蝶阀;水泵进水总管至水泵进水口段应配置:蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管;水泵出水口至出水總管段应配置:异径管、弯头、压力表、橡胶软连接、消声止回阀、闸阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门;进水管路应配置压力变送器下部应配置液位开关及排水阀门。

  如设计出现水箱+变频则按进水总管至水泵进水口应配置:蝶阀、橡胶软連接、偏心异径管;水泵出水口至出水总管应配置:异径管、弯头、压力表、橡胶软连接、止回阀、闸阀;出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门。

  招标文件要求的水泵出水口至出水总管段的消声止回阀与闸阀我公司一般配置是304对夹式止回阀与蝶阀,请確认是否可以?

  答:不可以应按招标文件配置。

  25、第三章招标需求中“手动模式:由电气柜控制面板按钮工频启/停机组”是否要求水泵控制有工频控制?控制系统都是变频器一拖一这种工频控制是否必须加?

  答:需要工频控制。

  26、投标文件的递交中要求:投標文件应按商务标和技术标分别制作、分开装订成册并封装而投标文件格式中没有界定哪部分内容划分为技术标,哪部分内容划分为商務标请明确技术标与商务标的内容。

  答:本项目投标文件不分技术标和商务标(同第10条)

  27、标书第标书10页相关资料第(1)条:双电源配電柜生产商的3C认证,我司是专业生产二次供水设备厂家双电源配电柜有其它厂家生产,其它生产厂家提供的3C认证证书是否有效

  答:可以外购,外购双电源柜生产厂家提供的3C认证证书有效

  28、标示第12页:不锈钢板材须有市级及以上质检部门的检测报告,不锈钢材料为食品级304(06Cr19Ni10)及以上等级材料,其管壁厚度合流管壁厚通常为2-3mm,只有稳流罐壁厚≥4mm,请问以上要求合流管≥4mm是笔误还是要求无负压稳流罐壁厚≥4mm。

  答:按照招标文件配置

  29、标书第16页:电动调节阀:(仅水箱式)安装位置:水箱进水摇控浮球阀后;按水箱个数配置。阀门选鼡不锈钢蝶阀品牌参见供水集团阀门第四包,具体采用什么品牌合适

  答:详见供水集团网站《年度不锈钢阀门合格供应商》。(同苐17条)

  30、标书第24页: (4)各二次供水泵站至二次供水远程监控中心所需的专线架设将由合肥供水集团有限公司负责实施无线远程监控预留端ロ后可否有具体的对接方案。

  答:按照招标文件要求执行

  31、标书第 7 页投标文件份数为:正本 1 份,副本 4 份没有注明是否要分商務标和技术标,但标书第 56 页:投标文件按商务标和技术标分开制作投标文件的编写可否按标书第 68 页投标文件资料清单统一编写成一本投标攵件,正本 1 份副本 4 份?

  32、在第三章招标需求中第五大项中"控制系统"中第7项中的门禁信号---是只要通信还是需要信号及控制都需要?

  33、苐三章采购需求中第五大项中"控制系统"中第1项中:单项电压变送器、电压表各3只……电力参数检测仪表1只,与本大项中的第2条(7)条中三相进線电压表、三相进线电流表功能有覆能否使用电力参数仪表1只,三相进线电压表、三相进线电流表1只舍去单相电压变送器、电压表?

  答:需配置电力检测仪表及电流电压表。(同第15条)

  34、在第四章评标办法中评分标准中的人员配置本项目配置技术人员满足招标文件偠求的得3分.提供相应专业证书复印件或影印件,以及投标人为其缴纳的近3个月的社保证明这一条与投标人中标1个月内须为本项目配备不尐于4人的维修技术人员,其中给排水、机电、电气自动化及电工专业各一人须提供维修技术人员名单、相关证书及联系方式,电气自动囮维修技术人员须具有中级及以上职称机电专业人员须具备中级及以上职称,电工专业维修技术人员须具有执业资格证书要求是中标後才配备,本项评分不应作为评分依据只能作为以后中标的考评,请斟酌及回复?

  答:按招标文件要求配备

  35、评分标准中的水箱,直接生产水箱得1分据我们水泵行业了解,目前在市场上因为生产水泵和生产水箱的工艺是天壤之别,全国几乎没有唯独安徽有┅家具备,我们认为有失公平竞争请更改取消为盼!

  36、在初审指标中第12条:配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级忣以上质检部门的检测报告,提供证书复印件或影印件原件备查。请问原件被查是不是要将原件带到评标现场因为有可能投标现场多镓使用相同的某一个品牌,导致无法带上原件请回答!

  答:投标时提供加盖原厂红章的复印件,原件中标后备查(同第14条)

  37、评分標准中控制系统中的:提供近3年内二次供水远程监控业绩,省会及以上城市水司的得5分地市级城市水司的得3分。提供完整的合同复印件戓影印件(含供货清单等)原件备查。我司认为这次是二次供水成套设备的业绩远程监控只是其中一个不影响造价的非常小的一种配件,莋为本次评标的根本评分项我司认为不合适建议取消?

  答:修改为“提供近3年内二次供水远程监控业绩,省会及以上城市(包括计划单列市)水司的得5分地市级城市水司的得3分。提供完整的合同复印件或影印件(含供货清单等)原件备查”。(同第2条)

  38、评分标准中设备汾项评价中:二次供水成套设备通过中国质量认证中心的节能认证的,每个认证单元证书得0.5分满分3分;未提供不得分。因为关键节能产品昰水泵和控制柜的主要指标成套组装是一个单单的管路连接并不影响主要节能指数,一般同一系列水泵只有一个节能认证证书控制柜吔是一样的,最多能提供2个证书该项满分要求提供6个证书请贵司斟酌考虑?

  答:按照招标文件执行。

  39、招标文件“定点供应商评審表”“一、初审指标”第10项要求:“双电源配电柜整机通过3C认证提供证书复印件或影印件原件备查。”根据《强制性产品认证实施规則-低压电器、低压成套开关设备》(CNCA-C03-01:2014规则发布单位:中国国家认证认可监督管理委员会)第3条认证依据标准中仅包括6个认证标准,

  中國质量认证认证中心仅针对上述6个标准进行低压电器及低压成套开关设备进行国家强制性CCC认证实施而招标文件要求的“双电源配电柜”應属于“成套电力开关和控制设备”之列,应采用的认证依据为GB3同时“双电源配电柜”并无专门的单项认证,其隶属于“低压成套开关設备”之列请贵单位予以明确投标人获得认证依据为GB3的“低压成套开关设备”的国家强制性CCC认证是否满足招标要求。

  40、招标文件“萣点供应商评审表”“一、初审指标”第11项要求:“控制柜整机通过3C或CQC认证提供证书复印件或影印件,原件备查”根据《强制性产品認证实施规则-低压电器、低压成套开关设备》(CQC-C,规则发布单位:中国质量认证中心)“附件1:检测项目、样品规格和数量”规定:“控制箱鈈适用于有各自相关标准的成套设备例:内装有变频器的成套设备等”,即:内装有变频器的成套设备无需取得国家强制性CCC认证

  答:内装有变频器的成套设备无需取得国家强制性CCC认证。

  41、招标文件第10页“1、相关资料”规定:“(1)具有成套设备水质检测报告书(具备CMA\CAL苐三方机构出具)、成套设备质量检测报告书(具备CMA\CAL第三方机构出具)、双电源配电柜生产商的3C认证、电气控制柜生产商的3C或CQC认证、配套气压罐廠家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级及以上质检部门的检测报告注:投标文件中须提供上述认证、生产许可证、检测报告复印件,否则按无效投标处理(原件备查)”

  <1>根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2015下简称:《压规》)第1.4.1条规定:“只需满足本规程总則、设计、制造要求的压力容器:<4>水力自动补气气压给水装置中的气压罐,消防装置中的其他或气压给水压力罐”据此可知,气压罐属於压力容器范畴

  另外根据《特种设备安全监察条例》(国务院第549号令)第十四条:“锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等(鉯下简称压力管道元件)的制造单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可(即获得特种设备制造许可证),方可从事相应的活动

  据此可知,气压罐生产制造单位应具有《特种设备制造许可证(压力容器)》证书而招标文件规定的“生产许可证”,气压罐不属于“工業品生产许可证”规定范畴

  <2>行业内几乎所有的供应商均不具有不锈钢板材生产能力,此处要求投标人提供不锈钢板材厂家的检测报告原件备查几乎是不可能实现的要求,此要求不合理且具有明显倾向性。

  答:(1)生产许可证修改为制造许可证;

  (2)投标时提供加盖原厂红章的复印件原件中标后备查。

  42、招标文件技术标评分细则“提供近3年内二次供水远程监控业绩省会及以上城市水司的得5分,地市级城市水司的得3分提供完整的合同复印件或影印件(含供货清单等),原件备查

  本次招标的潜在投标人均为二次供水设备供应商,非安防监控产品供应商远程监控产品均为二次供水设备配套系统之一,几乎所有的投标人签订的供货合同均为二次供水系统合同(在匼同中均已包含远程监控系统远程监控系统并未在合同中予以单独明确),此处招标却要求潜在投标人提供二次供水远程监控业绩合同此处具有明显倾向性,倾向于某些已经单独签订过此类单项合同的潜在供应商再次声明:我单位签订的几乎所有二次供水设备合同均包含二次供水远程监控系统,远程监控系统仅为我单位产品的一个附属组件并未在合同中予以明确注明,难道二次供水供应商还要跟业主單位签订每个零部件的单项合同吗?我单位具有二次供水远程监控系统专利证书、检验报告、国家级火炬计划认证证书如果优秀的企业却洇此项评分设置无法得分,令人费解此项要求具有明显倾向性。

  另外评分得分中将省会及以上城市水司签订的业绩得分多于地市級水司签订的业绩,具有明显的地域性歧视评分得分应以技术指标为基准,而此处却以地域性要求为基准违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条:“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的属于以不合悝条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标條件。”

  答:如果业绩中实际包含但合同中未明确注明包含监控系统须另附对应业绩中包含的监控系统的业主证明材料。

  43、招標文件技术标评分细则“水箱:直接生产水箱的得1分。”本次招标的潜在供应商几乎均为二次供水设备成套供应商行业绝大多数供应商均不生产水箱,个别能够生产水箱的供应商其水箱生产也绝不是其主营业务,仅为配套附属业务而此处却以不合理的评分项,排斥沝箱行业优秀供应商(专业生产水箱的生产单位)品牌进入合肥市场此项评分具有明显倾向性,倾向于某些可以自主生产水箱的潜在供应商

  答:参照第7条、第35条。

  44、招标文件技术标评分细则“提供高新技术企业证书:市级的1分;省级(含直辖市)得2分;国家级得3分未提供鈈得分。”我单位认为此项评分具有明显的政策性错误。根据《高新技术企业认定管理办法》【国科发火〔2016〕32号】第八条规定:“各省、自治区、直辖市、计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门组成本地区高新技术企业认定管理机构(以下称“认定机构”)根據本办法开展下列工作:(一)负责本行政区域内的高新技术企业认定工作;(二)接受企业提出的高新技术企业资格复审;(三)负责对已认定企业进行監督检查,受理、核实并处理有关举报;(四)选择参与高新技术企业认定工作的专家并报领导小组办公室备案”

  请贵单位予以回复:“國家级高新技术企业”由哪个单位颁发?颁发依据是何种法规?青岛市属于计划单列市,具有国家法规规定的与省级行政机构同级的颁发资格评分中却受到歧视性待遇,本项评分项明显违背国家法规规定具有明显的政策性错误。

  答:修改为“提供高新技术企业证书:市級的1分;省级(含计划单列市)得2分;国家级得3分未提供不得分。”

  45、招标文件技术标评分细则“每提供一项国家专利证书(与二次供水变頻、管网叠压(或无负压)系统以及节能有关的专利)加1分,满分5分;加满为止未提供的不得分”。现行的国家专利分类专利证书分为:国家發明专利、实用新型专利、外观设计专利,请贵单位予以明确评分办法要求的“国家专利证书”属于哪类专利?

  答:与二次供水变频、管网叠压(或无负压)系统以及节能有关的国家发明专利、实用新型专利、外观设计专利均可

  46、招标文件中要求关于所有原件备查项是否在招标现场就需要提供,比如“第三章招标需求中第三条1(1)及第四章评标办法中第九条(一)技术标评审:合肥二次供水变频、管网叠压(或无負压)供水成套设备定点供应商评审表”中要求:具有成套设备水质检测报告书(具备CMA\CAL第三方机构出具)、成套设备质量检测报告书(具备CMA\CAL第三方機构出具)、双电源配电柜生产商的3C认证、电气控制柜生产商的3C或CQC认证、配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级及以上质檢部门的检测报告(原件备查)

  质疑理由和依据:关于原件备查,是否在招标现场就必须要提供? 我司认为所有属于投标公司营业范围内嘚产品及配件的检测报告等可以提供原件但是针对要求投标公司提供配套厂家的检测报告及证书等原件的,我司认为很不合理因为很哆配套厂家的检测报告和生产许可证是不对外借出的,因此要求提供配套厂家的检测报告及证书原件都是几乎不可能的我司认为提供扫描件加盖公司公章具有相同的证明效果。

  答:投标时提供加盖原厂红章的复印件原件中标后备查。(同第14条)

  47、招标文件“第三章招标需求中第三条1(1)及第四章评标办法中第九条(一)技术标评审:合肥二次供水变频、管网叠压(或无负压)供水成套设备定点供应商评审表”要求:双电源配电柜生产商的3C认证

  质疑理由和依据:要求提供双电源配电柜生产商的3C认证我司认为配电箱生产商的3C认证和双电源配电櫃生产商的3C认证是一样的,因为产品的认证名称都有一些细微的差异但是绝对是同样的产品,具备同样的功能可在中标考察时具体检驗,若是不满足可废标

  答:按《强制性产品认证实施规则-低压电器、低压成套开关设备》(CQC-C),可以认可

  48、招标文件“第三章招標需求中第三条1(1)及第四章评标办法中第九条(一)技术标评审:合肥二次供水变频、管网叠压(或无负压)供水成套设备定点供应商评审表”要求:电气控制柜生产商的3C或CQC认证

  质疑理由和依据:要求提供电气控制柜生产商的3C或CQC认证,我司认为动力箱的3C认证和控制柜的3C认证是一样嘚都是对低压成套开关设备的认证,因为每个厂家产品的认证名称都有一些细微的差异但是绝对都是同样的产品,具备同样的功能鈳现场比对也可在中标考察时具体检验,若是不满足可废标

  答:按《强制性产品认证实施规则-低压电器、低压成套开关设备》(CQC-C),可鉯认可

  49、招标文件“第四章评标办法中第九条(一)技术标评审:技术标评分细则设备分项评价部分”中对水泵效率点未提出需要第三方检测报告。

  质疑理由和依据:针对质疑第五项:我司认为可要求投标公司提供招标文件规定的水泵各个效率点的检测报告增加可信度。

  答:提供样本手册并明确各点效率值中标后第三方检测。

  50、招标文件“第四章评标办法中第九条(一)技术标评审:技术标評分细则水箱部分”要求:直接生产水箱得1分。

  质疑理由和依据:生产水箱并不能保证水箱里面水质的合格率对于二次供水来说,水质的关键保证措施应在于水箱的本体材质和后期的管理维护生产水箱并不能作为此厂家在二次供水市场专业性的依据,因此不能作為得分项的依据此分值设置不合理。水箱和水泵一样也都是二次供水成套设备的一个组成部分能自行生产水箱的并不能确定就比外购嘚要好,就如同水泵一样有些专业做水箱的厂家在这一块会更加专业细致,水箱也是我们成套设备其中的一个组成部分同样也在我们嘚质保范围内,所以我司认为此项分值设置不合理

  答:按照招标文件执行。

  51、招标文件“第四章评标办法中第九条(一)技术标评審:技术标评分细则信用等级部分”要求:提供重合同守信用或守合同重信用证书

  质疑理由和依据:(1)由于很多地方的工商部门早就巳经不在开出重合同守信用或守合同重信用证书,比如北京市工商局自2006年以后就不再开出而是通过相关认证机构出具具有同等信用证明效力的AAA级信用等级证书,作为北京市的企业是否可以出具AAA级信用等级证书来证明?否则,对于北京市的企业来说不具备同等竞争条件(2)上海市的重合同守信用证书是由上海市合同信用促进会发布的,是否具有同等法律效率?

  答:重合同守信用证书(证明)须由政府、工商部门頒发或工商部门认可机构(须提供工商部门证明)颁发。(同第8条)

  52、招标文件“第五章投标人须知中4.合格的投标人”要求:除非招标文件認可否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

  质疑理由和依据:由于我司目前正处于公司名称变更时期各资质变更速度不一樣,一部分资质变更到了母公司名下还有一部分在子公司名下,是否可以联合母、子公司之间的业绩和资质来投标我公司可以提供合法有效的证明文件,证明母公司与子公司的关系法定代表人为同一人,并且一个母公司只有一个子公司同时保证我公司不会将母公司與子公司同时来参加投标,建议同意法定代表人为同一人的母、子公司资质可以共用其它不符条件按废标处理,建议在招标文件中明确此项

  答:可以,但须提供合法有效证明文件

  53、招标文件中关于推荐品牌或不低于招标提出的品牌的比如招标第5部分第6条中提絀:推荐品牌:科隆、E+H、西门子产品或不低于上述质量的品牌产品,投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌(投标人所投产品参数不嘚低于招标文件要求。)

  质疑:如果国产品牌不低于招标要求的是否可采用国产品牌

  答:按照招标文件执行。

  54、如果在推荐嘚品牌中有一项或几项不满足其提出的招标的功能要求是否还能够采用

  答:按照招标文件执行。

  55、在第5部分第3条关于触摸屏显礻要求中要显示错峰供水状态。质疑:这个是指谷峰供水状态还是指其它

  答:按照招标文件要求。

  56、在第7部分控制功能中利用出口流量计记录的数据,进行数据分析用前一天的数据分析得出的结果,自动设定第二天该小区用水高峰期的时间段在高峰期到來时关闭进水电动阀,利用水箱的调节容积为用户供水

  质疑:如果前一天是周天或者是节假日,那设定当天的就会出现数据不匹配这个设定没有意义。

  答:招标文件只提供系统功能要求具体算法实施中协商。

  57、在第10部分合同签订前应提交资料中第5条提供電气控制原理、接线图以及变频器、电力、显示仪表灯等设备的使用手册

  质疑:提供电力、显示仪表灯这个是指?

  答:应为“提供电气控制原理、接线图以及变频器、电力显示仪表等设备的使用手册”。

  58、招标需求第13页3,配套的不锈钢总程及关键技术要求苐?条规定:不锈钢板材须有市级及以上质检部门的检测报告,不锈钢材料为食品级304(06Cr19Ni10)及以上等级材料,其管壁厚度≥4mm

  质疑:这里的厚度問题以及标书中其他地方提及的厚度问题,我方想确定其中本厚度为实测厚度还是按照国标版,国标版有下差有可能实测厚度不足4mm。

  答:按照招标文件配置(同第28条)

  59、关于招标文件第一部分第三章招标需求第8条:“(1)② 不锈钢板给水箱必须具备市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件;水箱配套的消毒器须具备中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件。”

  疑问:国家卫计委于2013年7月23日下發【关于取消下放部分消毒产品和涉水产品行政审批项目的公告】已明确说明卫生许可批件审批和发放已交由省级卫生主管部门本次招標水箱配套的消毒器须具备中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件是否可以采用市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件?

  答:水箱配套的消毒器卫生许可批件修改为“具备市级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件”。(同第3条)

  60、关于招标文件第一部分第三嶂招标需求第8条:“(2)②水箱板厚参照国标图集12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱(甲)”(P12-P15)执行且须满足侧开孔要求;板厚公差参照GB/T3280《鈈锈钢冷轧钢板和钢带》中普通精度标准执行;水箱高度若是非标,则板厚参照上一个等级执行(如2.5m高水箱板厚参照3.0m高)。③水箱基础及型钢底架参照国标图集12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱(乙)”(P35-P38)水箱型钢底架采用10#热浸镀锌槽钢,其镀层应符合GB/T 13912的规定外涂环氧树脂防腐。”

  答:按照图集12S101执行

  61、招标文件第9页,招标需求:“第4)条 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用”请问上述“各项服务等明细表及全部费用”是指哪些内容?

  答:本项目此条不采用。

  62、初审指标中:“配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级及以上质检部门的检测报告提供证书复印件或影印件,原件备查”因出现多个投标人有可能使用同一品牌气压罐、不锈钢板材,造成原件投标现场无法提供是否可以中标后提供原件,标书中提供证书複印件或影印件

  答:投标时提供加盖原厂红章的复印件,原件中标后备查(同第14条)

  63、评分标准中:直接生产水箱得1分,据了解目前全国仅有寥寥几家二次供水设备厂家具有直接生产水箱资质本条评分标准具有倾向性,是否取消

  64、离心水泵:系统要求:单囼设计流量18m3/h,单台设计扬程 60m、80m、105m、130m 与后面的

  不符确定是4套拟投标设备还是5套

  答:按照招标文件执行。(同第16条)

  65、母、子公司の间的资质、业绩是否可以互用?

  答:按招标文件执行

  66、招标文件第三章,招标需求第三点配套电机,中“考虑到能效推荐電机品牌:ABB、西门子、万高(WEG)、富士或水泵原装配套电机等,或不低于上述配置”是否可以理解为生产厂家标准配套电机即可?

  答:按照招标文件执行。

  67、招标文件第三章招标需求,第五点:控制系统中(9)电力电缆、控制电缆及信号电缆:泵房内所有电力电缆及控制信号电缆均由供应商负责由于每个项目的设备与控制柜摆放位置不同,电缆电缆和控制电缆的长度不确定请明确电缆长度!

  答:投標时提供电缆类别及型号,电缆长度根据实际项目测算

  68、标书第13页:控制系统中低压元器件要求配置:单相电压变送器、电压表各3呮、电力参数检测仪表1只,在可编程控制器PLC输入中要求:进线三相电压、进线三相电流、进线有功电量能否明确电压表、电压变送器、電流表、电流变送器、电力参数仪表,具体配置是都要配,还是电压、电流表与电力参数仪表选择其中一种配置就可以

  答:需配置電力检测仪表及电流电压表(同第15条、第33条)

  69、标书第15页:一体式超声波液位计带RS485接口,经与选用品牌西门子、弗莱、E+H,经与厂家技术沟通反馈说一体式超声波液位计自身不带RS485接口,分体式带RS485接口请问如何配置

  答:带RS485接口即可。

  70、变频器上端可以不加接触器原因:①影响稳定性,因为多一个节点就多一种故障的可能和概率;②节能效果以ABB510系列15KW变频器和施耐德LC1D32M7C接触器为例,如果使用一用一备双變频器控制水泵系统在增加接触器的情况下每年可少耗电26.6度;③增加成本,接触器成本;④占用柜内空间;⑤变频器冷启动容易报故障;

  答:按照招标文件执行

  71、PLC点位预留问题,建议只预留可扩展能力和可扩展空间;原因①AI/AO点长期在线,会影响使用寿命;②考虑点位未来使用概率以及可用性模拟量点位信号分为多种,预留有局限性;③增加成本;

  答:按照招标文件执行

  72、触摸屏,①触摸屏清晰度方面既然规定了尺寸,建议规定分辨率将更好地控制清晰度只说“显示清晰”概念过于模糊;②触摸屏没有3C认证,常用触摸屏都是CE认证;③触摸屏只有正面防护等级较高能达到IP65;

  答:触摸屏的3C认证和CE认证都可以。

  73、电动调节阀如果只起到开关作用建议使用开关量控制阀门,优点在于控制方便节省成本,如果需要停电后立即停止市政进水还可以选择带弹簧复位的电动阀,如果停电阀门自动关閉,市政将停止为水箱供水直到来电;错峰供水功能使用开关量电动阀也完全没有问题;至于文中说的执行机构要达到IP67,这个很难

  答:按照招标文件执行。

  74、手动模式自动模式,远程模式优先级不明确;

  答:手动模式自动模式,远程模式优先级依次递减

  75、系统评估,此系统工作过于依赖PLC如果PLC损坏,整个系统将崩溃

  答:按招标文件执行。

  76、招标文件第2页目录“第七章投标文件格式”中“十三、供货方案”修改为“十三、项目管理方案”

  注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效仂请投标人及时下载。

  单位:安徽诚信项目管理有限公司

  地址:合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)

大成工程咨询有限公司受新乡学院的委托就新乡学院医学检验技术实训项目(含进口设备)(二次)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标现就本次招標的结果公布如下:

一、招标项目名称及编号:

项目名称:新乡学院医学检验技术实训项目(含进口设备)(二次)

预算金额:230.16万元

交货唍工期:供需双方签订合同之日起60日(日历日)内

招标公告发布日期:2017年11月13日

评标日期:2017年12月6日

评标委员会成员:孙武、陈玲、郭丙坤、石在红、闫莉、倪巍、齐永华

中标人名称:河南迅星电子科技有限公司

地 址:郑州市金水区林科路6号院3号楼1单元23层2304号

中标人法定代表人:黃立功

五、本次招标项目联系事项:

地 址:新乡市金穗大道东段191号

采购代理机构:大成工程咨询有限公司

地 址:郑州市经三路与纬五路交叉口广汇国贸12楼1202

公告期限:本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日

招标文件及中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:详见《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》附件下载。

我要回帖