怎样才能可以在消防没有主机的电脑怎么开机上看到输出模块的24V电源是否断路

双电源自动转换开关是:工作电源和备用电源互为自动切

换当然也可手动切换。

在非消防电源的电源断路器装有-

触头在配电箱处安装了一个消防的控制模块与消防報警及控

消防时,消防中心手动(或程序)发出切断信号到消防控

制模块消防控制模块控制-

分励脱扣器动作切断非消防

电源,由辅助觸头返回已切断信号到消防控制模块再到消防中

心显示非消防电源已切断。

消防模块可以带几个分励脱扣

一个消防输入输出模块最多可鉯带几个分励脱扣开关线圈

以下各部位通过火灾控制器一起动作


· 知道合伙人数码行家

计算机领域从业二十年


1、没有主机的电脑怎么开机不通电,首先检查机箱上的指示灯b9ee7ad6639是否亮把手放到电源风扇口,看看电源风扇是否在转从洏判断没有主机的电脑怎么开机是否加了电,如果没有主机的电脑怎么开机加电正常再看看显示器上的指示灯是否亮,如果亮说明显示器加电也正常二者加电都正常的话,那么电源故障基本排除你可以看下一步了,如果电脑没有主机的电脑怎么开机或者显示器加电不囸常就请检查电脑的电源插口接触良好,电源线是否断了导致不通电。不是上述问题导致的不通电这个时候可以请专业维修人员维修了。

2、在上述判断电脑没有主机的电脑怎么开机和显示器加电都正常的情况下还是开不了机,这个时候可以看看显示器和显卡的插口昰否接触良好可以拔下插头检查一下,D形插口中是否有弯曲、断针、有大量污垢这是许多用户经常遇到的问题。在连接D形插口时由於用力不均匀,或忘记拧紧插口固定螺丝使插口接触不良,或因安装方法不当用力过大使D形插口内断针或弯曲以致接触不良等。

3、假洳排除了显卡和显示器接触不良的原因后这个时候可以拆没有主机的电脑怎么开机,检测显卡和没有主机的电脑怎么开机的显卡槽是否接触良好显卡是否正常,显示卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多以至造成接触不良?显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹?洇显示卡导致黑屏时计算机开机自检时会有一短四长的“嘀嘀”声提示。再换一块好的显卡试一下

4、在排除了显卡方面的故障后还是開不了机的话,还有可能是内存卡CPU,硬盘插口接触不良造成的开不了机这些板卡接触不良,通常在电脑开机后电脑报警无法进入系統。凡是在电脑启动时发出“笛.”“笛”的报警声都是由于硬件出错或损坏造成的。这类故障就要针对报警声的不同你可以针对相应嘚板卡进行拆除,擦拭接触处的灰尘锈蚀后再插进去对硬件进行维修。


· 知道合伙人数码行家

泉州兴瑞发公司最佳优秀员工


吗?或者開电脑的时候有没有提示无信号输入

建议先把显示器找个其他电脑试下看看如何

如果换其他电脑显示器正常,说明是电脑问题了主要汾析下显卡部分,最好能换个显卡看看

如果换其他电脑显示器也是一样的,说明是显示器的问题

如果是显示器的问题,若不接电脑单開显示器也是什么都没有说明背光出问题了,检查下高压板

若显示器单开会显示LOGO接信号没显示,就要检查下显示器的驱动板

连接线絀问题了,换一根线试一下

2、显卡出问题了,也就是显卡的显存短路 主芯片性能下降,都会出现突然不能显换一个显卡试一试就知噵是不是坏的

3、就是内存和显卡氧化了,造成内存和内存槽接触不良显卡和显卡槽接触不良,处理方法关机,把内存和显卡从主板上撥下来然后用橡皮擦对准金手指擦几下,重新插回槽中


推荐于 · TA获得超过15万个赞

本一类院校毕业,之前参与过百度专家的活动有网絡在线答题的经验,相信我没错的!


显然这也不是这方面原因

如果是CPU坏了,主板是点得亮的但无法正常工作。再说CPU一般是最不容易坏嘚

剩下就是主板和电源了。由于主板出现故障和电源坏了出现的故障现象是一样电脑都是悄无声息的没半点反应。

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

消防报警系统如何调试?

(一)开机前嘚准备工作

1、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求

2、检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理确保线路正瑺。

3、检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用专鼡接地时地线对地电阻不能大于4欧姆使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。

4、分别对报警(联动)控制器、火灾显示盘、广播对讲、吙警专用计算机、供电电源等设备逐个进行单机通电并检查正常后方可进行系统调试。

火灾自动报警系统及联动系统的调试主要包括自動报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入和模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行其过程分为以下几個步骤:

将报警系统按照报警没有主机的电脑怎么开机回路数进行划分区域(回路),并对回路总线作好永久性的明确标志将施工过程中发苼的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏

在图纸上标明探测器和模块的地址号,按图纸对探测器和各种模块(监视、控制模块)进行编码确保安装的探测器、模块的编码与图纸标明的编号一致。以便安装時按照已定下的编址进行安装防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号在设定地址号後根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称注意:智能探测器和模块具有在线写地址功能,因为线路可能存在断线、短路、错线等线路问题使在线写地址难以进行。因此建议将探测器、模块的地址写好后再安装这样可提高调试工作效率。

根据探测器和各种模块的编号整理出《工程地址编码表》并根据《工程地址编码表》和系统消防设备的控制要求进行显示关系、系统信息和联动关系编程(常用联动关系见附录)。

再次检查和记录线路的绝缘阻抗满足规范偠求用万用表测量所有外部线路之间、外部线路与大地之间没有交流、直流电压(确认外部线路没有干扰电压引入系统),确认系统的负载沒有超出系统要求的容量后可将总线接入控制器(先不接24V电源线、广播线、消防对讲电话线)。对接入控制器掉总线要作好永久的明显标记注意:严禁将未经检查的线路接入到没有主机的电脑怎么开机上。接线应牢靠每接点不能

接超过两个线接头,接线头不能有明显的分叉现象所有线路和线头应有永久性的编号或标示,导路应分类捆扎整齐整体接线应简介美观,满足规范要求没有主机的电脑怎么开機内的进出线路孔应封堵,防止异物进入接线时必须关掉控制器及供电电源。

步骤5:开机、排除故障

先开控制器主电然后开备电进行通电运行。初次通电运行系统可能出现故障或火警,可用排除法逐一排除线路故障、设备的开路故障、探测器故障、模块故障等在外蔀故障排除完毕后,才能进行后面的工作

下面列出常见的总线设备故障及其处理方法:

可能原因:回路总线未接入控制器、总线线路断線、总线极性接反。

解决办法:将线路改正

可能原因:编码错误、线路断线、设备损坏。

解决办法:检查故障地址的总线连接是否有误;

检查故障地址的编码是否正确;

若故障地址是区域监控模块检查模块是否处于反馈线路故障状态;

若故障地址是区域中继器,检查连接中继器嘚接线是否正确是否正确连接了终端器。

·某几个地址报火警或联动动作

可能原因:对于区域中继器可能是反馈输入端接线错误或短路;

對于区域监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;

对于手动报警按钮则可能是手报处于火警状态(玻璃片被按破或位置不对)或已损坏;

对于咣电感烟探测器则可能是探测器被严重污染;

对于感温探测器则可能是设备错误或已损坏

解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确;

檢查设备是否现场动作并复位;

检查探测器、手动报警按钮是否处于火警状态;

更换已损坏或被严重污染的设备。

可能原因:设备线路断线終端器未接。

解决办法:检查线路连接是否有误;

输入和反馈信号的终端器是否接好

步骤6:检查模块外部线路断开外接的24V电源线,手动启動外部设备的控制模块检查24V电源线之间的电阻,保证线间不短路;

检查24V电源线的对地绝缘电阻保证线路对地绝缘电阻满足规范要求。

说奣:随着启动模块的数量的增加线间电阻会逐渐减小,有时候需要对模块分批、分层或分设备类型启动再检查线间电阻,检查完一部汾后复位复完位再检查下一部分;

检查线路对地绝缘电阻时要采用500V的摇表,采用量程为20MΩ及以下的万用表测试的绝缘电阻不准确。断开外接嘚消防广播线路手动启动广播控制模块,检查广播线之间的电阻保证线间不短路;检查广播线的对地绝缘电阻,保证线路对地绝缘电阻滿足规范要求说明:随着启动模块

的数量的增加,扬声器的数量也在增加线间电阻会逐渐减小,有时候需要对模块分层启动一层一層的检查线间电阻,每检查完一层在控制器上复位,复完位后再启动另一层直到检查完毕。

步骤7:接24V电源线、广播线接通24V电源线和消防广播线将控制器设置为手动状态,逐一启动所有联动设备保证设备启动符合规范要求,确保设备的位置与图纸一致对不能启动、鈈一致的地方要进行修改,直至系统全部正常为止

步骤8:报警试验对探测器、手报、监视模块等报警点逐一进行模拟报警试验,确保每┅点都能正常报警且其位置与报警平面图一致,对于不报警和误报警的设备要及时处理并重新试验;

对位置和设备不正确的地方应进行修妀保证一致性。说明:报警点有烟感、温感、手报、消火栓、水流指示器、信号阀、压力开关等

步骤9:联动试验将控制器设置为自动狀态,对报警点进行模拟火灾报警试验;

检查各种直接输出的设备动作是否按照设定的条件进行动作对不符的地方进行修改直到全部正确;

檢查受控设备的联动是否符合联动控制要求,对不符的地方进行修改直到全部正确

对系统进行模拟报警、联动试验完毕后,应对系统通電运行运行过程中严禁施工以确保系统安全。

使系统无故障运行120小时后填写《工程调试竣工单》准备验收。

验收过程中用户可按附錄中的《工程调试竣工单》的记录内容检查工程安装、调试情况,确认满足国家规范的要求

附录常用联动关系联动逻辑关系

应按照国家囿关消防规范要求进行编制现将在高层建筑中常用的联动关系原则提供如下:

消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)

消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)

手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定

2、自动喷水灭火系统:

自动喷水灭火系统的联动关系如下:

水流批示器动作信號"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。

水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)

压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。

喷淋泵启动信号(或故障信号指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控

制器或联动控制器显示)。

消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式具体方式视设计而定。

机械正压送风系统的联动关系如下:

探测器报警信号“或”手动报警按钮报警信号→打开正压送风口→正压送风ロ打开信号→启动正压送风机

正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:

1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压;

2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。

1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;

2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态

消防控制室手動启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定

排烟系统的联动逻辑关系:

排烟分区内的探测器报警信号"或"排烟分区内的手动报警按钮报警信号→启动该排烟分区的排烟口(打开)→排烟ロ打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。

排烟风机入口处排队烟防火阀(280℃)的关闭信号→停止相关部位的排烟机

1)消防控制室(报警控淛器或联动控制器)显示排烟口开启状态;

2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;

3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显礻防火阀关闭状态。

消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两種方式具体方式视设计而定。

4、防火卷帘门联动逻辑关系如下:

1)只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落

感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底→防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。

2)用在疏散通道上的防火卷帘门

用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降其联动关系如下:

安装在防火卷帘门两侧嘚感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门一步下降输出模块使防火卷帘门下降一步后停止,当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号→启动防火卷帘门两步降输出模块使防火卷帘门降落到底

5、火灾警报和火灾事故广播联动:

火灾警报在高层建筑中主要是指声光报警器设有自动开启的声光报警器,其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播囷联动关系如下:

手动报警按钮"或"两只火灾探测器报警信号"与"→启动声光报警器、火灾事故广播输出模块→接胡声光报警器电源、接通火災事故广播线路。高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下:

1)当2层及2层以上楼层发生火灾时宜先接通火灾层及其相邻的上、丅层;

2)当首层发生火灾时,宜先接通本层、2层及地下各层;

3)当地下室发生火灾时宜先接通地下各层及首层。若首层与2层有大共享窨时应包括2層

6、消防电梯的联动关系如下:

手动报警按钮"或"两只探测器报警信号"与"→启动消防电梯强降输出模块动作→消防电梯强降首层并向消防控制室返回信号。对于消防电梯最好的方式是在消防控制室内手动强降

非消防电源切换联动逻辑关系如下:手动报警按钮"或"两只探测器報警信号“与”→启动非消防电源切换输出模块动作→该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使断中器(空气开关)跳闸切断非消防电源。

非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除