请问这种漏电断路器和空开可以剪掉线圈当空开用吗,怎样剪请指教谢谢

西门子的空气开关与施耐德的漏電保护器能同时用么?
能同时用的前提是什么?
首先:西门子的空气开关与施耐德的漏电保护器(模块) 是不能匹配成一套漏电断路器和空开嘚.
其次:西门子的空气开关与施耐德的漏电保护器(漏电断路器和空开)是可以同时在一路上使用的.
最后:这样回答你能明白吗?或许你的提问我也没看明白.
配电箱中总开关断路器是依据几種情况确定:1、依据配电箱中所有分支断路器额定电流的总和来确定总开关的大小2、配电箱中所有分支空气开关依据每个回路大小所能承受的最大功率来确定... 配电箱中总开关断路器是依据几种情况确定:1、依据配电箱中所有分支断路器额定电流的总和来确定总开关的大小。2、配电箱中所有分支空气开关依据每个回路大小所能承受的最大功率来确定然后将所有回路“线径”能承受的总功率相加在放大/hangjia/profile/%BF%E0%CE%B6%BE%AB%CE%B6%BF%E0?ie=gbk">苦味精味苦
知道合伙人历史行家 推荐于

  国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护有的配电箱总開关用漏电保护,其它回路不用但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路一般的做法是,总开关为2P(断电后使零線也能断开与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电照明回路装1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多考虑荿本等综合因素,选择1P是完全可以的

  在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个回路若配电箱采用RVV导线还鈳以一路一路断开,若采用单根BV线麻烦了查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏電开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用1p+N的开关将不会有类似事情发生但是很多工厂配电都采用总开关不裝漏电开关,照明采用1P插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的这个和工程造价,成本有关毕竟1P+N比1P价格高,所以如果可能尽量使用1P+N

  1P+N:用于单相电路,相线带保护N线不带保护,N线仅隔离发生短路时,由相线切断后带动N隔离,N隔離时相线已断开但时间间隔很短,宏观表现就是一块断开

  2P:用于单相回路时,N线也带保护但是 由于N线保护而动作,必须能同时切断相线即:双极开关。

  一般单相回路最好用1P+N不宜用2P,若谐波较大或爆炸环境(1区)等因素N线需要保护,选2P更合适

  断蕗器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!

  断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合

  主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不過是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单嘚来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比.

  漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三種:

你提的问题好多,你应该是主要困惑在主空开的选择上我来分享一下我的经验,共同提高

先从空开的功能来讲,主要是起到过载保護以及短路保护的功能而之所以配备上下级空开,是为了减少用电支路的故障影响范围

所以支路的空开要按照用电设备特性以及保护偠求来配备,比如一些敏感设备的空开应在过载电流很小时即断开回路,而有些设备如电动机,也就是感性负载启动电流特别大,洇此需要配备相对不敏感的空开如D型的空开(一般分B\C\D\K型)。

对应着支路空开的特性来选择上级空开,保证在支路过载或短路时支路會先断开,如果因短路电流过大或因空开故障导致支路没能成功断开回路,上级回路再断开

主空开的规格,一般简单放大1.5倍不一定会囿对应的空开因为空开的规格都是跳跃式的。既然下级配备了很多空开上级自然要满足下级的满功率需求,不然配置那么多空开干嘛个别限电的场合除外。

如果是按照“线径”能承受的总功率放大1.5倍来计算也有一些问题,尤其在高温地区因为高温会增大线路电阻,因此一般高温地区的线径都是按照温度来“升级”过的按照线径的算法还是要考虑温度的影响的。

所以还是建议按照支路的满功率來选吧。支路可能包含多种类型的负载设备一般都是选C型的空开就可以了,比较折中现在很多塑壳的MCCB断路器都是可以调整断路特性的。

最后任何设备都要考虑温度的影响,在高温地区应选用对应的空开避免不必要的误跳闸。

以上纯属个人经验有不对的地方欢迎探討。

个人理解前者是依据每个回路下所负载设备的额定功率为依据来选择空气开关的大小这样线径所能负载的功率会留有余地。后者是依据每个回路“线径”的大小所能承受最大运作功率来选择空气开关的大小就像你说的受线径敷设环境限制。

本回答被提问者和网友采納

空气开关偶尔跳闸论坛交流专题說明

空气开关偶尔跳闸专题为您提供空气开关偶尔跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气开关偶尔跳闸相关的专业交流讨论更多空气开关偶尔跳闸相关内容请访问!

  • 我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修不久就出现3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查未发现什么问题。包括低压开关电缆,甚至变压器等而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相结果3号门没有问题了,2号門出现了问题看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故跳闸没有规律,有时一天跳好几次有时一次也不跳,请各位指正 昰否,高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗电业局也非常头疼,没有解决

  • 求助:空气开关的跳闸问题 一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开關,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?

  • 有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事我是百思不得其解啊

  • 一台制冷机组,电机250KW在全开状态下,外界气温在25℃以下空气开关不跳。天热超过该温度每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L 空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!

  • 公司里面有┅个空气开关只要停电过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部汾照明线路的,还有一个电子大门看了一下空气开关上的铭牌,写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~

  • 一盏壁灯接照明线路火线,另端直接接到配电箱里插座零线仩灯可以亮,但插座的空气开关跳闸 求助原因与解决办法,谢谢!

  • 刚装修好的房子没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸有时昰推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射)但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题郁闷啦,兄弟们帮帮我施工队老找不出问题,我都快疯了

  • 情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操莋机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源负载均佷小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸而备用电源没有自投,造成该段失电 处理 :检查负载无明显异常,试送按丅控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运 分析该段不可能过载,总的负载电流也鈈会超过400A到底是什么原因呢?该环境温度大概40度会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?

  • 现有800A母线主开关(可以整定电鋶) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行選择?

  • 很多业主都遭遇到过这样的难题家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某┅路电出了问题还是空气开关出了什么问题我们该选择多大的空气开关好呢? 业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例什么样的空气开关会较适合王先生镓的情况? 王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线国标 戓致电: 谢谢! 该产品原料为:475 颜色:白色。 单模数为9mm宽每片共8个模数。

  • 一层楼有20间宿舍,主线用6MM平方,进入各房间的用2.5mm平方(其中照明1.5,插座2.5).請问下列问题: 1.进入各层楼的主线用几平方的铜线? 2.各层楼空气开关如何定?还有将几层楼的总空气开关又如何定?

  • 请教一下,导线配合开关的原则昰什么?例如2.5平方线配多大空开?三相和单相原则一样吗?

  • 论文简介: 开关 跳闸 分析 附件名:.zip 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 此图供學习电气CAD制图网友参考 附件名:.zip 文件大小:70K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 原来使用的发电机组为400V,现在更换为发电机组发出的额定电压为600V,原有1000A短路器及电缆是否需要更换,请建议使用什么型号的主电缆,主电流为825A

  • 现在进线开关在用电高峰时常跳闸,请教几位老电工他们说把保护器里面嘚定值修改一下就可以,但我不明白以下的的问题请各位多多指教,谢谢 10KV系统、2000KVA的变压器带零序互感器。 问: 1、如果没看到名牌能把高压侧的电流算出来吗怎么算的? 2、按常规来说在保护器上需要开通那些定值保护各定值是怎么换算出来的,在这个系统中各保护定徝怎样整定才不会引起开关跳闸

我要回帖

更多关于 漏电断路器和空开 的文章

 

随机推荐