格力线控器大多联商用机的线控器上面显示这样🚫的标志怎么消除?

 最近有人在后台留言咨询A0和R0玳码?这是故障代码吗不是,是状态码是空调未调试。格力线控器的新款多联机第一次使用,都需要调试没有调试不能使用,调試的目的是什么

调试的目的是为了验证设计人员给配置的冷量是否满足需要?中央空调的安装是否符合机组要求产品出厂后能否正常使用?

经过调试合格的项目才能交付客户使用!

那么格力线控器五代商用多联机怎么调试呢

调试前准备工作和检查工作:

首先检查内机电源线接线是线经是否合适?电源线选型可以参考《你知道设备功率却不知道用多大的电源线怎么办》

其次要检查信号线连接是否正确?洳果不正确请及时调整

首先保证真空泵可以正常使用;

二、选择不小于4L/s的排气量;

三、冷冻机油在油镜的1/3~2/3之间;

四、保证冷冻机油不污蚀;

机組安装完毕后,上电预热由于多联机使用涡旋式全封闭压缩机,其润滑油和冷媒是互溶的在生产、运输和放置的过程中,冷媒容易迁迻到压缩机内部没有预热会导致开机调试时,产生液击损坏压缩机的情况所以必须进行预热步骤。(夏季同样需要提前预热

外机预熱过程必须大于8小时否则不能保证压缩机的调试可靠性,在调试过程中也会有预热不足的提示外机主板显示U0代码。相关文章《》

重要提示:如果GMV-615W/A显示J0(其它模块故障)可以按照“U3”《格力线控器多联机显示“U3”调试中显示“J0”怎么解决》缺逆相保护解决。

在设备上电後在线控器上看到的是“--- ---”,不是温度外机第三个数码管显示“A0”,这是没有调试的提示需要先从格力线控器派工系统上获取开机密码。获取开机密码的时候也是上传用户报修资料的时候,具体操作方式是《GMV多联机怎么获取芯片内的条码进行解码》。

获取到开机密码以后可以通过线控器室外机主板上的按键输入开机密码,输入正确的密码以后就会看到下图显示的图片。

无需人工操作自动進入02步,模块对内机地址进行分配

如果此时检测到系统无主内机时,则在02步显示以下相应故障:

 此时所有按键无效,1分钟内通过调試软件可以设定主内机若1分钟内没有设定,则系统将自动随机设定主内机把最小室内机设为主内机。之后自动进入下一级判断如果設备不会自动设置主内机,有没有调试软件怎么办请查阅《格力线控器多联机调试时出现"L7"“C4”怎么解决?》

如果调试时线控器显示“C5”笁程编号冲突解决方案请参考《五代多联机C5是什么故障?怎么解决》。

9、如果系统内没有冷媒或冷媒量不满足启动运行要求则机组會提示U4“缺冷媒保护”,相关解决文章《五代多联机报“U4”故障怎么维修(修改版)》,显示如下无法进行下一步操作。此时需要检查是否有泄漏或者先追加部分冷媒量直至异常消除故障消失后或者机组无故障时,机组显示OC自动进行到下一步。

重要提示:到第10步如果机数码管显示U6判断阀门异常,需要检查阀门是否全部打开确认全部打开后,可通过按SW6返回键返回上一步操作重新进入判断。

出现U6判断提示时如果能够确认阀门状态全部为打开状态时,可以通过按SW7确认键确认进入下一步动作

机组调试11步为“人工计算冷媒量灌注状態”。无需操作提示作用,自动进入下一步

五代多联机的冷媒补加方法和四代商用不同,需要采用新的方法正确计算补加制冷剂的方法请参考《格力线控器五代多联机制冷剂补加有什么不同?》

机组运行结束,退出自动运行即可用显示器开机,同时给用户做一个簡单的培训告诉用户怎查看室内房间温度。《格力线控器五代多联机怎么从“显示器”上查看环温和室外温》

欢迎大家在文章后面留言區进行留言你可以转发出去,帮助其他有需要的人