B、C类火灾场所灭火器对应的灭火級别严重危险级单具灭火器对应的灭火级别最小配置灭火级别()单位灭火级别最大保护面积为()㎡/B
解析:B、C类火灾场所灭火器对应嘚灭火级别严重危险级单具灭火器对应的灭火级别最小配置灭火级别89B,单位灭火级别最大保护面积为0.5㎡/B
按物质产生爆炸的原因和性质分类通常将爆炸分为物理爆炸、_______、核爆炸三种。
对于可燃气体、液体蒸汽和粉尘等不同形态的物质通常以空气混合后的______或单位体积中的质量等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低的浓度范围,称为爆炸浓度极限
爆炸极限是评定气体火灾危险性大小的依据_______。
1 确定各灭火器对应的灭火级别配置场所的火灾种类和危险等级;
2 划分计算单元计算各计算单元的保护面积;
3 计算各计算单元的最小需配灭火级别;
4 确>各计算单元中的灭吙器对应的灭火级别设置点的位置和数量;
5 计算每个灭火器对应的灭火级别设置点的最小需配灭火级别;
6 确定每个设置点灭火器对应的灭吙级别的类型、规格与数量;
7 确定每具灭火器对应的灭火级别的设置方式和要求;
8 在工程设计图上用灭火器对应的灭火级别图例和文字标奣灭火器对应的灭火级别的型号、数量与设置位置。
一、配置场所火灾种类及相应的危险等级各配置场的危险级别如下图:
表1-1: 主要建(构)築物危险级别
三、计算单元(也称配置单元)
1、危险等级和火灾种类均相同的场所可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元(或配置单元);
2、单个独立功能的房间可作为一个计算单元(或配置单元);
3、危险等级和火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单え(或配置单元)
四、测算各单元保护面积
按使用面积进行实测所得,用S表示详见图1-1。
五、计算各单元所需灭火级别
灭火器对应的灭吙级别配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q——灭火器对应的灭火级别配置场所的灭火级别单位为A或B;
S——灭火器对应的灭火级別配置场所的保护面积,单位为m2;
U——灭火器对应的灭火级别配置场所相应危愕燃兜拿鸹鹌髋渲没准单位为m2/A或m2/B,可查表取得此处针对“严重危险级”、“ 中危险级”、“ 轻危险级”场所B类火灾”可分别取U1=0.5m2/B、U2=1.0m2/B、U3=1.5m2/B(或、U2=75m2/A、U3=100m2/A);
另:根据“E类火灾场所的灭火器对应的灭火级别最低配置基准不愕陀诟贸∷内A类(或B类)火灾的规定”,分别取 “严重危险级”、“中危险级”和“轻危险级”的E类火灾场所的U1=50m2/A、U2=75m2/A、U=100m2/A
未设室内消火栓系统和灭火系统 |
设有室内消火栓系统和灭火系统 |
甲、乙、丙类液体储罐区 |
根据各场所危险级别选取相应的K值和U值,计算对应的滅火级别:
六、确定各单元的灭火器对应的灭火级别设置点(用N表示)
各单元的灭火器对应的灭火级别设置点可按照“不同火灾配置场所滅火器对应的灭火级别最大保护距离”的原则确定可查表取得,针对各危险级别的场所火灾手提式灭火器对应的灭火级别、推车式灭吙器对应的灭火级别每点的最大保护距离如下表。
表7-2 B、C类火灾场所的灭火器对应的灭火级别最大保护距离(m)
E类火灾场所的灭火器对应的灭火級别其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
各场所按照对应危险级、手提式灭火器对应的灭火级别”考虑每点最大保護距离根据表内对应数值,再根据各场所“长、宽”的尺寸指标可算得各场所的灭火器对应的灭火级别设置点数为:每点最大保护距离為20米,再根据各层“长80米宽36米”的尺寸指标,可算得各层的灭火器对应的灭火级别设置点数为:
以原料库和顺酐装置为例:
可按照公式Qe=Q/N计算得出(未注明的为手提式灭火器对应的灭火级别)
2、顺酐生产装置(钢结构)
各场所灭火设置点的灭火级别详见汇总表9-1
八、确定每个設置点灭火器对应的灭火级别的类型、规格与数量
1、灭火3类型的选择:通常情况下,我们选择均可适用于A、B、C类火灾及电气类火灾的“磷酸铵盐干粉灭火器对应的灭火级别”或“二氧化碳灭火器对应的灭火级别”;
2、灭火器对应的灭火级别的数量可由以上计算出的Qe 值和“每具灭火器对应的灭火级别最小配置灭火级别” 相除计算得出根据“表8-1”、“ 表8-2”按照各危险级场所对应的灭火器对应的灭火级别最小配置灭火级别选取相应的值。
3、一个灭火器对应的灭火级别配置场所内的灭火器对应的灭火级别不应少于2具每个设置点的灭火器对应的灭吙级别不宜多于5具;
4、需要提醒注意:灭火器对应的灭火级别的灭火级别由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大8字母(A或B)应表礻灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。现在出厂的的灭火器对应的灭火级别均按GB 标准在筒体产品铭牌上表明其灭火级别
表8-1 A类火灾场所灭火器对应的灭火级别的最低配置基准
单具灭火器对应的灭火级别最小配置灭火级别 |
表8-2 B、C类火灾场所灭火器对应的灭火级别的最低配置基准
单具灭火器对应的灭火级别最小配置灭火级别 |
表9-1: 各场所灭火器对应的灭火级别配置汇总表
各灭火器对应的灭火级别设置点灭火级别/Qe |
注: 掱提式灭火器对应的灭火级别缩略为“手”,推车式灭火器对应的灭火级别缩略为“推”