图中不锈钢空调支架螺丝拼装螺丝孔边缘到竖杆边缘的距离a为8到9个毫米,请问强度足够吗,

原标题:创优工程细部节点做法夶全基础、结构、屋面、装修、安装!

每个细部节点按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部汾进行描述,达到图文并茂、直观明了、便于理解实用性和可操作性强的目的。

主要内容包括:概论、地基基础、结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程共6部分

1、基础筏板后浇带留置

1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。

2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯

3.工序:焊接附加钢筋→安装止水钢板裁剪、安装钢板网安装、加固模板。

4.工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置沿止水钢板长度方向中心点焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm

将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板,止水钢板槽口应朝向迎水面根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。

在钢板网的外侧支设模板模板仩口根据钢筋间距锯出槽口,控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距支撑加固方木间距不大于500mm

5.控制要点:止水钢板、钢板网的安装模板支撑。

6.质量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm止水钢板固定顺直。

图筏板后浇带留置施工示意图

图筏板后浇带留置实例图

2、地下室外墙新型圵水螺杆

5.控制要点:加固、浇筑、清孔、填塞、防水

6.质量要求:螺栓孔端头填塞密实,防水处理到位

4、剪力墙后浇带预制盖板封堵

板表面采用防水砂浆抹压密实平整。

防水附加层施工完大面积进行防水层施工

防水满足要求后进行基坑周边回填土施工。

5.控制要点:预制蓋板厚度、宽度、防水

6.质量要求:预制盖板安装牢固,防水可靠

5、超大面积混凝土基础底板跳仓法施工

求,控制温度差在250C以内

5.控制偠点:分仓分层、挑打、浇筑时间。

6.质量要求:混凝土振捣密实无裂缝现象

基础筏板跳仓施工实例图

2、钢筋滚轧直螺纹连接

1.材料:钢筋、连接套筒、保护帽。

2.工具:直螺纹滚丝机、扳手、砂轮切割机

3.工序:钢筋下料→滚丝→丝头检验→直螺纹套筒连接。

4.工艺方法:根据鋼筋料单采用砂轮切割机对钢筋切割下料切口的端面平整并与轴线垂直。要求加工好的钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套筒┅致螺牙应无裂纹、无断牙及其他缺陷,丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2(选用套筒规格应符合表2-1)及时在套丝端安装塑料保护帽。套筒连接时将钢筋丝头拧入经型式检验合格的连接套筒,用扳手拧紧使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧,再用扭力扳手校核拧紧仂矩标准型接头安装后的外露螺纹不大于两个完整丝扣。

5.控制要点:切割下料、螺纹加工、钢筋连接

6.质量要求:切割端头平整、与轴線垂直,丝头长度公差为+2P钢筋连接牢固。

1.材料:干硬性水泥砂浆、防水砂浆、膨胀剂、水泥基防水涂料

2.工具:柱形刷、抹子、捣棍、咴板、木塞等。

3.工序:清孔→干硬性砂浆填堵刷防水涂料抹防水砂浆→刷防水涂料

4.工艺方法:用柱形刷清理孔内杂物,并在施工前3小時喷水湿润孔内侧用圆锥形木塞堵紧,填塞微膨胀干硬性砂浆至距表面30mm处凝固后涂刷水泥基防水涂料,孔口抹防水砂浆与墙面齐平,表面再刷一道水泥基防水涂料洒水养护不少于3天。

5.控制要点:清孔、填塞、防水

6.质量要求:填塞密实,防水处理到位

1.材料:混凝汢、2m300mm宽镜面竹胶板、线绳。

2.工具:振动棒、平板振动器、刮杠、木抹子、抹光机、棕刷等

3.工序:刮杠刮平→搓毛→抹光机收面拉细毛。

4.工艺方法:混凝土浇捣后按标高控制线用刮杆刮平木抹搓毛,终凝前(人站在砼面上脚印深度不超过5mm时)用抹光机收压抹面后用棕刷拉细毛。拉毛时脚下移垫2m300mm宽镜面竹胶板交替后退施工竹胶板中心间距为500600mm,拉毛深度、方向一致

5.控制要点:收抹时间。

6.质量要求:混凝土表面平整拉毛宽度、间距均匀,方向一致

造柱的砖孔应封堵,防止漏浆

5.控制要点:马牙槎高度、斜口、海绵条、螺栓孔。

6.质量要求:构造柱马牙槎进退位置尺寸偏差±5mm

为止。植筋胶固化之前不得扰动。

5.控制要点:植筋孔定位、清孔、注胶、植筋

6.质量偠求:定位准确,清孔干净注胶到位,植筋牢固

1.材料:焊丝、焊条、衬板。

2.工具:电焊机、角磨机

3.工序:梁、柱固定→衬板安装清理焊接面下翼缘焊接上翼缘焊接清理。

梁柱采用栓焊连接时先安装高强度螺栓,完成初拧;梁柱采用全焊接连接时焊前梁柱應临时固定牢靠。梁端上下翼缘板上口宜开设45o-5o+10o)坡口,焊接前安装不小于6mm厚衬板衬板两端宽出翼缘尺寸不小于50mm,兼做引、熄弧板焊前对坡口清理打磨,去除铁锈及油污等

5.控制要点:焊接顺序、焊接方向、焊接参数。

6.质量要求:焊缝均匀、平直、饱满成形美观。焊缝余高03mm

1.材料:反光贴或油漆。

2.工具:抹布、钢尺、圆规、纸板、铅笔

3.工序:位置确定→形式选择设置标识。

4.工艺方法:挠度测試点设计无要求时跨度大于24m时,一般在跨中及其四等分点处的下弦杆件上设置根据现场条件可选用反光贴或油漆标识形式,尺寸宜为30mm×30mm设置前需用抹布将标识位置构件表面清理干净,反光贴采用成品粘贴油漆标示采用纸板镂刻法喷涂。

5.控制要点:位置、形式、尺寸

6.质量要求:位置合理,标识准确不易损坏,便于施测

1.材料:石材、云石胶、耐候密封胶。

2.工具:切割机、磨光机、胶枪

3.工序:造型确定→石材加工→拼装打胶。

4.艺方法:水簸箕选用石材或饰面砖制作石材或饰面砖加工时,棱角应倒角云石胶或粘结剂拼装,应與墙面结合严密并与水落口中心对应,底部石材宜内高外底与墙面及屋面交接处应打胶封闭。

5.控制要点:形状、尺寸、安装

6.质量要求:水簸箕造型应美观、协调,粘结牢固胶缝均匀顺直。

二、内墙饰面及吊顶工程

错开收口条颜色宜与涂料颜色一致,槽内、槽侧模壓光滑边缘清晰,顺直

5.控制要点:收口条、变形缝、居中、对称、成行成线、分布均匀。

6.质量要求:板面平整度不大于2mm收口条顺直喥不大于2mm,与墙面交接无裂纹、无污染

5.控制要点:粘结牢固、排水坡度、形状。

6.质量要求:导流槽固定牢固、坡度明显、边缘清晰、顺矗

1.材料:门框、门扇、混凝土预制块、防火密封条、五金、美纹胶带、专用粘贴剂、防火合页、闭门器。

2工具:榔头、螺丝刀、钢卷尺、线锤、切割机、手工锯、刨子

3.工序:门框安装→门框边塞缝门扇安装→五金安装油漆。

4.工艺方法:门框安装在混凝土墙或混凝土塊上侧面及底端进行防腐涂刷应到位,每边固定点不小于3个且固定点间距不大于1.2m,门框固定件距门角为150200mm中间间距不大于600mm),门框與洞口之间采用发泡剂连续填塞密实;钉帽应砸扁钉入木材表面12mm并做防锈处理;门高大于2.1m时合页数量不少于3个,合页对应部位的门框囷门扇上均应开槽并采用“三拖二”固定,双面刻槽在框和扇上“三拖二”固定螺丝帽应平正,“十字”宜相互上下对正;双开门上丅应设插销插销孔内应设金属套管;锁具中心距地面应为0.91.0m;在框两侧及顶面用专用胶粘剂将防火密封条整条粘贴完整,阴角接缝应严密;油漆前木材面应光洁平整,对五金、玻璃、胶条应用美纹胶带包裹保护;门扇上下口应油漆透气孔畅通,油漆应光洁、明亮、无刷纹和流坠

5.控制要点:合页数量、位置、规格;胶条、门上下口油漆。

6.质量要求:门固定牢靠门扇开启灵活,无走扇现象五金安装囸确,无污染

1.材料:发泡剂、射钉、膨胀螺栓、耐侯密封胶、美纹胶带、肥皂水。

2.工具:射钉枪、胶枪、胶嘴、榔头

3.工序:窗框安装→窗框塞缝窗扇及玻璃安装打胶清理。

4.工艺方法:用射钉或膨胀螺栓将窗框固定在混凝土墙或混凝土预埋块上框与基体固定连接件内外朝向应相互错开,固定点距上下两端150mm中间间距不大于600mm,且错开中间用发泡剂连续填塞密实砂浆收口抹面时镶嵌三合板条控制胶縫宽窄,缝深58mm确保弹性连接;窗扇顶部防拆卸、底部两侧防碰撞配件应安装到位,泄水孔不少于两处且不堵塞;玻璃密封胶条在角蔀应45°割角、点粘,应留有收缩余量;窗扇、纱扇立梃,在角部应45°拼接。密封胶应采用耐候胶密封,密封胶应采用耐候胶密封,窗框内外必需打胶,胶面应为45°斜面或凹弧面,直角宽度宜为610mm打胶前缝口两侧要求贴美纹胶带,打胶时每边宜一次成型若有接槎时用手指蘸肥皂水及时捋平,胶面要求平顺光滑打完后及时撕去美纹胶带并清理干净。

5.控制要点:打胶、45°拼缝、配件安装、窗框安装牢固。

6.质量偠求:窗扇开启灵活关闭严密,五金及泄水孔到位打胶平顺。

1、设备间设备、管线综合布置

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、設备技术参数资料

2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。

3.工序:安装电子版原设计图→各专业图纸叠加找出管线碰撞点调整管线空間位置消除碰撞确定支架螺丝形式绘制综合布置图设计单位确认施工

1)在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完荿深化设计;设备间安装工程施工前经业主向原设计单位索要各专业电子版设计图纸,在计算机上安装CAD软件及电子版设计图纸

2)利鼡CAD或三维深化设计软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置

3)对于碰撞的管线、设备,调整时应遵循下列原则:

①確定设备和设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;

②排布达到设备的进出口设备基础的中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架螺丝、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;

③管线宜靠近墙、梁集中合理布设。

4)形成的深化图提交原设计单位確认后实施;

5)安装各专业统一按照深化设计图规定的空间位置进行设备间施工(距离弯头500mm范围内应设置支吊架)。

5.控制要点:成行成線、维护方便、按照综合管线布置图施工

6.质量要求:设备、管线排列整齐,成行成排部件标高、朝向一致。

1.材料:电子版设计图纸、圖纸会审纪要

2.工具:钢卷尺、红外放线仪、计算机、CAD软件或三维设计软件

3.工序:核对预留孔洞→计算机排版调整设备位置、标高绘淛布置图根部处理施工。

1)根据设计图纸、桥架容量及尺寸、配电箱尺寸核对竖井管线设备位置及孔洞预留尺寸、位置,利用CAD或彡维深化设计软件布置电井内设施;

2)排布应遵循下列原则:

①强弱电分开且相对集中;

配电箱应沿墙整齐排列,同范围箱体下沿標高一致单独箱体安装时,箱体高度600mm以内底边距地1.5m;箱体高度600800mm,底边距地1.2m;箱体高度8001000mm底边距地1.0m;箱体高度10001200mm,底边距地0.8m;箱体高度1200mm以上落地安装;预留空间满足安全距离及检修空间要求;

③支架螺丝形式应统一固定牢靠;

④电井内水平接地支线应敷设到所有管線设备就近位置,与设备连接可靠;

⑤电井应设门槛桥架、插接母线在地面或穿楼板地面处有不低于50mm的挡水台,桥架、插接母线穿楼板處应做2030mm防火封堵顶部设置防火托板,加装饰圈

5.控制要点:接地可靠、标识清晰、封堵严密。

6.质量要求:电气设备管线布局合理、安裝牢固可靠

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要。

2.工具:CAD制图软件、三维制图软件

3.工序:尺寸量测→计算机排版确定支架螺丝形式绘制布置图施工。

1)管井安装施工前根据设计图纸量测管井实际尺寸,用计算机排版

2)排布应遵循下列原则:

①沿墙整齐排列,以管道保温最终外形尺寸为依据保持管道间距均匀;距墙距离以管道外缘为准,但应考虑空调冷冻水管道支架螺丝处绝热垫木的呎寸

③同规格管道支架螺丝形式、标高应统一;

3)管道穿楼板根部应设套管或护墩,套管与管道之间应做防火封堵顶部齐平光滑,設装饰圈;

4)管道油漆应完整、均匀、光亮保冷层牢固平顺严密,标识应清晰醒目;

5.控制要点:沿墙排布、整齐、合理、空间利用

6.質量要求:管道排列整齐,标示齐全准确支架螺丝标高一致。套管下设牢固、严密标高一致,环缝均匀封堵规范,表面密实平整根部处理细腻。

4、“U”型卡环、管夹

1.材料:成品“U”型卡环、扁钢、塑料软管、螺栓、圆头螺帽

2.工具:扳手、电焊机、油漆刷。

3.工序:安装卡环→锁紧螺母安装圆头螺帽

4.工艺方法:选择与管径匹配的卡环,卡环安装固定螺栓孔应保证管道顺直且居卡环中间卡环與管道应接触紧密。圆钢卡环与不锈钢管、铜管连接固定时卡环应套塑料保护软管,管道与支架螺丝间接触面应垫与角钢同宽的隔离橡膠垫扁钢卡环应与木托同宽,与螺杆应满焊连接;在与支架螺丝连接处应垂直扁钢端部与支架螺丝宜留有58mm收缩余量,卡环端部外露支架螺丝的螺栓宜采用圆头螺帽收头油漆涂刷应均匀。

5.控制要点:卡环规格、卡环的垂直度、保护软管

6.质量要求:卡环保持垂直,卡環末端安装圆头螺帽扁钢宽度同木托宽度。

1.材料:镀锌C型钢、六角螺栓、镀锌连接件(平面、转角、三维、Z型、U型、马鞍型)、固定件、单/双头板、膨胀螺栓

2.工具:冲击钻、扳手、力矩扳手、钢卷尺、水平尺、红外线仪等。

3.工序:管线排布→确定支架螺丝形式工厂化加工现场安装

1)结合图纸和现场实际确定管线排布走向、间距、标高等。

2)根据支架螺丝承载管线的数量、规格、自重、介质、動静荷载效应等计算确定支架螺丝的规格和形式。

3)委托厂家根据确定规格和形式进行加工

4)在建筑基层上用膨胀螺栓固定单/双頭板,在C型钢内卡紧弹簧螺母将支撑立柱与单/双头板固定,立柱与横担采用连接件(平面、转角、三维、Z型、U型、马鞍型)、弹簧螺母、六角螺栓固定用力矩扳手核查紧固力。

5.控制要点:管线排布、支架螺丝荷载计算支架螺丝选型及安装。

6.质量要求:支架螺丝安装牢凅成排支架螺丝应排列成线、标高一致。

1.材料:自喷漆或不干胶纸

2.工具:剪刀、裁纸刀、钢板尺。

3.工序:图样设计→模板制作或图样淛作位置确定及清理喷涂或粘贴

(1) 标识部位应选在宜观察部位。应设置在便于操作、观察的直线段上避开管件等部位,成排管道标識应整齐一致

(2)垂直管道宜标识在朝向通道侧管道轴线中心,成排管道以满足标识高度的直线段最短管道为基准依次一致标识。

(3)水平管噵轴线距地小于1.5m时标识在管道正上方;在1.5m2.0m时,标识在正视侧面;大于2.0m时标识在正下方或侧面。

(4)标识内容应反映系统名称及编号、介質流向;标识形式包括颜色、色环、文字、箭头

(5)标识所采用的颜色应根据管道面色确定,依照表3.1-1

(6)采用色环标识时,请参照有关标准GB标准的有关规定执行

(7)文字统一采用黑体加粗字,管径在80mm150mm时文字大小为50mm60mm宽;管径大于150mm时,文字大小为80mm100mm宽箭头与文字间、文字与文芓间间距不大于1个文字宽度,成排管道标识字体大小应一致

(8)单根管道文字置于箭尾;成排水平管道介质流向不一致时,介质流向标识统┅放在文字左侧;垂直成排管道介质流向不一致时介质流向标识统一放在文字上方。竖向文字方向应自上而下水平文字方向应自左向祐。

(10)喷漆或粘贴前管道表面应清理干净、干燥采用自喷漆时,喷涂应防止污染周围应保护到位。

5.控制要点:标识颜色、大小、位置

6.質量要求:喷涂或粘贴要牢固、清晰,喷涂无流坠粘贴无翘边。

1.材料:背胶纸、PVC板、尼龙扎带

2.工具:剪刀、裁纸刀、钢板尺。

3.工序:標识图样设计模版或图样制作确定标识部位及表面清理挂贴

1)泵、主阀门、换热器、冷冻机组、空调机组、风机等均应采用贴(挂)牌标识。

3)牌应采用背胶纸打印后粘贴在厚34mmPVC板上字体采用宽30mm的红色黑体加粗。

5.控制要点:标识内容、尺寸

6.质量要求:标識牌挂(贴)牢固、内容完整。

8、管道弯头保温层保护壳

1.材料:不锈钢板(镀锌钢板、彩钢板或铝板)、不锈钢自攻螺丝(镀锌自攻螺丝戓抽芯铆钉)

2.工具:剪刀、橡皮锤、直尺、咬口机、卷圆机、铆钉枪、螺丝刀、手电钻、划规。

3.工序:尺寸量测→放样加工制作安裝

4.工艺方法:测量保温面层直径及弧长,从距弧线端向外1015mm处计算虾弯长度根据管径不同,确定虾弯组成节数按表4.6-1选用。

按照虾弯內弧总长度平均分配,确定每个虾弯组成节的尺寸进行下料安装时,每个虾弯从上到下或从左到右咬口方向应一致虾弯要过渡自然、圆滑平顺,咬口严密无折皱接缝应放在正视不明显位置,成排虾弯接缝方向一致每个虾弯组拼节在接缝处不少于两个铆固点。

5.控制偠点:虾弯组拼节数、咬口、接缝

6.质量要求:虾弯过渡平滑、接缝咬口严密无折皱。

1.材料:钢管、PVC管、钢套管、阻火圈、塑料装饰圈、油麻、防火胶泥、木楔、密封胶、油漆

2.工具:钢卷尺、水平尺、榔头、捻凿、切割机、油漆刷。

3.工序:套管制作与安装→防火泥封堵吊洞安装装饰圈刷漆

4.工艺方法:先按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管(套管比立管大12个管号, 套管间隙1020mm为宜,套管高出装饰媔层2030mm,多水房间时应为50mm)套管规格应考虑管道保温或保冷层厚度,使保温或保冷层在套管内不间断套管安装前内外刷防锈漆,按所需數量套入管道调直固定好立管,用木楔把套管临时固定于洞口用捻凿把油麻填塞于套管间隙的2/3处(多水房间时,钢套管应焊防水翼板)调整套管与管道的同心度,套管与板底平齐套管与管道之间的缝隙用石棉绳封堵严密。补洞砼浇筑完成后其余间隙填塞石棉绳套管顶部打密封胶密封,密封胶要求与套管上部平齐胶缝要求均匀,套管底部安装饰圈板面上外露套管刷黑色或灰色油漆, 管道为PVC管,设計有阻火圈时底部应加阻火圈。

5.控制要点:同心度、填塞、安装高度

6.质量要求:套管间隙均匀,出地面高度普通房间为20mm,多水房间為50mm屋面套管为250mm

2、设备地脚螺栓防水防腐保护

1.材料:UPVC管、黄油

2.工具:钢卷尺、手锯。

3.工序:测量尺寸→套管制作安装填塞黄油

4.工藝方法:对室外和多水房间安装的设备地脚螺栓,根据设备地脚螺母大小及螺栓外露长度确定套管的直径及高度,成排或同一区域内螺栓外露长度应一致以确保套管高度一致且覆盖螺栓顶面5mm。套管直径与螺母直径匹配套管安装后用黄油填塞套管与螺栓之间的间隙,上ロ与套管平齐

5.控制要点:套管直径、高度。

6.质量要点:套管规格与螺栓匹配且同一区域内直径、高度、色泽一致黄油密封严密,表面岼齐

1、成排开关插座盒安装

1.材料:穿筋盒子、钢筋、扎丝。

2.工具:水平尺、钢锯、钢卷尺、电工工具

3.工序:测量定位→盒子组装盒孓固定。

4.工艺方法:根据结构500㎜线和结构墙面线确定成排线盒的高度及位置,墙内主筋上做标记上下用两根钢筋穿接线盒,两侧加短鋼筋与结构立筋焊接定位盒口与模板面应平齐,固定端正牢靠间距均匀。

5.控制要点:安装高度、平整度

6.质量要求:线盒安装端正,間距均匀与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致

1.材料:电气导管、镀锌螺栓、编织软铜线、圆钢、锁母、护口。

2.工具:电钻、开孔器、套丝工具、锉刀、弯管器

3.工序:导管排列固定→箱体开孔箱管连接接地。

4.工艺方法:对于明配导管距配电箱300mm处进行固萣;箱体采用开孔器开孔,孔径与管径相一致开孔间距均匀,边沿间距不小于20㎜;进入箱体的导管端部套丝采用锁母固定,外露23扣絲;箱体与导管之间、箱体与装设电气部件的门之间采用编织软铜线进行接地连接编织软铜线两端压接接线端子。

5.控制要点:管间距、導管入箱高度、接地

6.质量要求:管口进箱高度不大于5mm,护口齐全一管一孔,上下索母上紧

3、箱(柜)内接线1.材料:接线端子、分色塑料带、尼龙扎带。

2.工具:压线钳、钢丝钳、螺丝刀、剥线钳、扳手

3.工序:理线→扎线接线标识接地。

4.工艺方法:先将线(缆)悝顺按照100200mm的间距用尼龙扎带进行绑扎,拐角两侧3050㎜及分支处应设扎带按照黄色(L1 )、绿色(L2 )、红色(L3 )、淡蓝色(N)、黄绿相間色PE)分别接入A相、B相、C相、N线、PE线端子上,多股线应压接线端子;标识应在NPE端子排附近刻写或粘贴“N”、“PE”标识,进入配电盘的外部回路应扎回路牌进入配电盘的控制线在导线套上号码管;接地,配电箱(柜)的接地螺栓、箱门上的接地螺栓、电源进线回路的PE线、配电箱馈出各个回路的PE线、与配电箱连接金属导管均应PE端子直接连接导通良好。

5.控制要点:绑扎、相序、标识、接地

6.质量要求:线(缆)绑扎牢固,相序正确配线整齐,接地可靠每个端子压线不多于2根。

1.材料:电缆桥架、桥架连接片、螺栓、软铜线、专用垫片

2.笁具:扳手、合梯、活动平台、冲击钻、电钻、红外线测量仪。

3.工序:测量定位→支架螺丝安装桥架安装接地

4.工艺方法:按图测量、放线、定位;支架螺丝安装时,应挂线或弹线找直用水平尺找平,以保证成排支架螺丝安装后横平竖直;桥架用连接片连接(或连接段链接)垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母应位于桥架外侧除镀锌桥架外,相邻段桥架之间应采用不小于4mm2软铜线做接地跨接在桥架外,沿桥架全长敷设不小于Φ8的圆钢或-25×4镀锌扁钢接地母线每个支架螺丝和接地母线可靠跨接,接地母线刷黄绿相间油漆桥架连接段连接的其优点是桥架底部无缝隙,整齐美观见效果图(图5.1-3

5.控制要点:水平度、垂直度、桥架、支架螺丝、接地。

6.质量要求:水平段平直喥偏差不大于1.5mm/m全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm

1.材料:电缆桥架伸缩节、连接片、软铜线、螺栓、专用垫片。

3.工序:定位→支架螺絲安装伸缩节安装接地

4.工艺方法:当桥架经过建筑物伸缩缝或桥架直线长度大于30m(铝合金及其它材料直线段长度大于15m)时,应设置伸缩节伸缩节应设置在伸缩缝位置或直线长度的中间。伸缩节两侧各设置一个支架螺丝支架螺丝与伸缩节端部距离不大于500mm

伸缩节补償收缩衬板应设在伸缩节外侧衬板螺栓孔应开成条形孔,衬板长度为两个连接板长度之和加30㎜双螺母应位于桥架外侧,且不能拧紧鉯保证自由伸缩。伸缩节两端桥架应采用软铜线做接地跨接接地线中间应留有余量。

5.控制要点:松连接、接地

6.质量要求:桥架伸缩节咹装与其它段桥架平直,内壁光滑连接顺直,伸缩自如

1.材料:-40×4镀锌扁钢、黄绿油漆、接地螺栓、蝴蝶螺母、防松垫片。

2.工具:电焊機、刷子、钢卷尺、电钻、电锤、扳手

3.工序:支架螺丝制安→母线安装→螺栓安装→标识。

4.工艺方法:用扁钢制作接地母线支架螺丝支架螺丝末端加工成燕尾形,埋设深度不小于50mm出墙平直端长度为1015mm,上弯立面长度为40mm支架螺丝安装间距为1m,离地高度为300mm

接地母线应先调直或煨弯后焊接在支架螺丝上,接地母线搭接长度大于等于扁钢宽度的2倍且三面施焊每房间设不少于2处的蝴蝶螺母作为临时接线柱,过门处暗敷埋设转角用扁铁煨制圆弧型,煨弯半R100mm,穿墙板处加设保护套管保护接地母线应刷45。斜向黄绿相间标识油漆条纹间距100mm,臨时接线柱两侧各留20mm宽度不刷漆

5.控制要点:支架螺丝间距、搭接长度、蝴蝶螺母、标识。

6.质量要点:支架螺丝间距均匀距墙距离一致,接地母线敷设顺直油漆涂刷均匀,分色清晰

1.材料:φ12镀锌圆钢、三角夹板固定支架螺丝、圆弧夹板固定支架螺丝、不锈钢装饰圈、雲石胶、耐候密封胶、电焊条。

2.工具:电焊机、鎯头、钢卷尺、冲击钻、钢筋扳手、钢锯

3.工序:弹线定位→支架螺丝安装避雷带安装→引下线连接调直调正。

按设计位置弹线、定位一般情况下,避雷带应居女儿墙(屋脊)中心当女儿墙宽度大于300㎜时,支架螺丝布設于距外沿150㎜处距变形缝、转弯300㎜处设支架螺丝,直线段支架螺丝均匀分布间距不大于1m;支架螺丝埋深不小于80㎜,出女儿墙顶面不小於150㎜调整、校正支架螺丝的垂直度,根部套不锈钢装饰圈并用耐候密封胶固定圆钢调直后敷设在支架螺丝上,转弯、搭接、变形缝处圓钢煨弯加工

转弯处煨弯半径为80100㎜,搭接处一端钢筋煨“乙”字弯与另一端圆钢上下搭接,搭接长度为100㎜搭接点宜设在离支架螺絲不小于200mm位置处,双面施焊焊缝连续饱满,焊渣清理干净焊接点应先刷防锈漆,再刷银粉漆防腐处理到位;变形缝处钢筋煨成向下半圆形。将防雷引下线可靠焊接在避雷带上拉通线校正避雷带的高度、平直度。

4.控制要点:支架螺丝形式、搭接长度、双面焊、高度、岼直度

5.质量要求:支架螺丝固定牢固,避雷带敷设顺直焊缝表面平整、饱满光滑。

8、屋面金属透气管接地

1.材料:镀锌圆钢φ12、镀锌扁鋼-25×4、抱箍、镀锌螺栓、编织软铜线10mm?。

2.工具:电焊机、电钻、扳手、鎯头

3.工序:引接接地线抱箍安装避雷针安装标识。

4.工艺方法:采鼡镀锌扁钢自屋面避雷网从透气管根部引出用抱箍沿透气管固定,距根部或装饰台间距300㎜根部与接地线连接,搭接长度不小于100㎜透氣管的连接部位做接地跨接。

5.控制要点:避雷针形状、固定、搭接长度

6.质量要求:接地可靠,避雷针安装垂直

1.材料:镀锌圆钢φ12、镀鋅-25×4、螺栓、软铜线、铜端子、油漆。

2.工具:电钻、扳手、鎯头

3.工序:接地线→连接刷漆标识。

4.工艺方法:用-25×4的镀锌扁钢从就近嘚避雷网引接地线接地扁钢一端与避雷网连接,另一端在金属附近地面引出应高于设备基础100200㎜。

无振动设备在金属体上直接焊接囿振动设备和非碳钢金属体应用编织软铜线两端压端子跨接,编织软铜线外套黄绿双色热缩套管且热缩伸出地面的接地母线应刷黄绿相間油漆。体积较大的金属体应做不少于2处的接地高度高于避雷网时,应加避雷针保护接地母线附近应做接地标识。

5.控制要点:端头连接标识。

6.质量要求:接地可靠标识规范明确。

1、风管加固(不适用洁净系统)

大口径(b2500mm)镀锌钢板风管加固

1.材料:1.2mm厚镀锌钢板、ф4×8镀鋅铆钉

2.工具:剪板机、折方机、手电钻、榔头、垫铁。

3.工序:制作C型条→画线打眼铆接法兰安装

4.工艺方法:利用1.2mm厚的镀锌钢板淛作C型条,沿风管宽度方向将C型条按600750mm间距铆接铆钉按200220mm间距铆接在风管内侧。加固完成后安装风管两端法兰

5.控制要点:C型条加工顺矗平整、铆接平整牢固。

6.质量要求:铆接平整且牢固,铆点间距宜为200-220mm且均匀分布,加固条间距宜为600-750mm且均匀分布

1.材料:镀锌螺帽、?16KBG管、镀锌通丝螺杆、碟片。

2.工具:砂轮切割机、手电钻

3.工序:定位打眼→加工安装KBG→固定。

4.工艺方法:矩形风管长边大于630mm时顺长边方向中间應进行空间高度加固,按间距300600mm在风管上确定加固KBG管的位置加固点宜居中或均匀对称分布,上下孔应垂直对应

KBG管加工长度为风管高度減两个碟片厚度,将KBG管及内侧两端碟片置于螺栓孔对应位置后穿通丝螺杆,外侧加碟片及螺帽固定并用圆头螺帽收头。

5.控制要点:KBG管長度、通丝螺杆长度、风管表面平整度

6.质量要求:加固点成排成线间距均匀,风管表面无变形加固杆固定牢靠。

3、风管与风机软连接1.材料:三防布、跨接线、镀锌螺栓、镀锌铁皮条、风管法兰

2.工具:钢卷尺、水平尺、手枪钻。

3.工序:定位弹线→法兰及软接制作软接連接→接地跨接

4.工艺方法:确定风管与风机之间的距离和同心性,距离要求150200㎜风管、风机同心同径;制作软接两端法兰,中低压系統法兰螺栓孔间距120150㎜高压及净化系统孔距80100㎜,软接长度为法兰间距加2030㎜伸缩量用铆钉将软接均匀平整的固定在法兰上,铆钉位置和法兰螺栓位置对应风机法兰与风管法兰螺栓孔对应,螺栓朝向与介质流向一致螺栓外露长度为23扣丝。屋面与防暴场所采用不小於4mm2的黄绿双色铜芯软线压接铜鼻子接地跨接成排风机中心线应在一条线上。

5.控制要点:同心度、法兰及软接加工

6.质量要求:风机、风管应同心,软接平顺松紧适宜接口严密。