有没有哪位大哥可以借我1万有FX1NPLC通讯2台VFD-M程序

这三行是我自己加的因为最终偠有两个校验值得出,从LD X0 到END是书上的求反加1的LRC校验程序例子

后来我把D20和D21的数都换成H32,监控D200和D201还是11和7而例子上是B和7.

请你把变频说明书中嘚通讯部分贴出来。

如果你用的是VFD-B系列变频你的LRC计算方式不对

10进制的11等于16进制的“B”,10进制的“7”等于16进制的“7”

引用yjig 的回复内容:

如果你用的是VFD-B系列变频你的LRC计算方式不对



这样的话我还需要将M8161置位吗

首先设定好变频器的参数主频率由485通讯控制,运转指令由485通讯控制设置站号,通讯格式通讯成功后,给变频器内部寄存器赋值就可以了

我要回帖

更多关于 哪位大哥 的文章

 

随机推荐