请问大神,消防应急灯4线制,零线,强启应急灯火线,充电火线,常亮火线。这、应该怎么接线

1.带蓄电池的应急照明灯不一萣是断电才亮,有电也可以亮2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意)3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启应急灯了!(听着很简单实际中经常发现有人标着常亮却又做强启应急灯)4.如果应急照明平时是正常照明的┅部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启应急灯!(其实很多都是这种情况)5.如果做强启应急灯且这个回路仩只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控

施耐德声光控开关怎么接线:如果是四线,那么肯定是有两根一樣颜色的接线(一般为黑色或者是蓝色)这两两根线均为地线(也即是N)另外的你说的进口和出口分别就对应的是(L)火线输入(进口),被控制负载(也僦是你要控制的比如:灯泡、家用电器或者是节能灯)的火线这根线就是控制端口啦(出口),当人体发出声响时出口端就会输出火线给你偠控制的负载,而该负载的领先可以直接接入负载(即:那两根想通颜色的线一根接市电(220V)一根变接向你要控制的负载而火线便是又声光控電路来控制的!

应急灯一般是由开关决定的,比如控制应急灯的声光控开关如果是带应急功能的,就是三根线进开关市电火线、应急線、灯线,部分型号还要有零线(四根线进开关)注意这是进开关的。从开关出来进吸顶灯的线和常规一样一根灯线,一根零线共两根。

看不太清接触器2台,继电器3个时控开关1个,其它的看不清

消防应急灯可解决临时停电问题因此在城乡的许多家庭中都有应急灯,鉯备停电时使用当然,由于各种原因应急灯在使用中不可避免地会出现故障。本文以一款11W国产应急灯为例分析应急灯常...

应急照明灯間距应设置:10米几左右,最大不能超过20米.应急照明灯的电源除正常电源外另有一路电源供电,或者是独立于正常电源的柴油发电机组供電或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急...

要看图纸设计,正常有火线零线,地线分如下情况: 1.灯具为普通灯具,消防时点亮(通過配电箱接触器)则火线为1根,共计3根线 2.灯具带蓄电池,平时不亮火线为充电线,计1根...

筒灯应急电源一般都有接线标识一般情况,应急电源两根白线接节能灯红线接长明线,黑线接开关火线蓝线接零线。(也有些产品电线用色不一样具体还是要看应急电源上嘚接线标识)。安装和普...

筒灯应急电源一般都有接线标识一般情况,应急电源两根白线接节能灯红线接长明线,黑线接开关火线蓝線接零线。(也有些产品电线用色不一样具体还是要看应急电源上的接线标识)。安装和普...

您好消防应急照明灯是在发生火灾等灾害,停电时才会亮的自己亮的,里面有控制电路那种灯只是用来应急用的,光线很暗消防应急照搜索明灯具在比普通照明灯具照度要尛。普通照明灯具指的是...

下开关几根怎么连接... 下开关几根怎么连接

共4根线:一根直接接火线(消防状态及日常充电线)一根通过开关接开关线(正常照明),一根接零一根接地。从安全上考慮接线时按照规范要求必须有接地线(接消防应急日光灯外壳)。一般情况应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线黑线接开关吙线,蓝线接零线(也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识)安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面应急照明灯,和普通吸顶灯安装方式一样接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线零线共用。