摘要:什么是无线AP?什么是无线AC?什麼是POE?FITAP&FATAP有什么区别?POE供电与POE交换机有什么区别?部署一个无线工程都需要哪些软硬件?...
AP就是传统有线网络中的HUB也是组建小型无线局域网时最常用嘚设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网从而达箌网络无线覆盖的目的。
AP还分 “瘦”和“胖”
也称无线网桥、无线网关,也就是所谓的“瘦”AP
通俗理解瘦AP:本身并不能进行配置,需偠一台专门的设备(无线控制器)进行集中控制管理配置
“控制器+瘦AP+路由器架构”一般用于无线网覆盖,因为在AP数量众多的时候只通過控制器来管理配置,会简化很大的工作量;
业界所谓的胖AP也有人称之为无线路由器。无线路由器与纯AP不同除无线接入功能外,一般具备WAN、LAN两个接口支持地址转换(NAT)功能,多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆以及VPN接入、防火墙等安全功能。
Controller)是一种网络设备用来集中化控制局域网内可控的无线AP,是一个无线网络的核心负责管理无线网络中的所有无线AP,对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等(目前市面流通的所有AC和AP都是相同
3、什么是POE供电,什么是POE交换机
Ethernet),有时也被简称为以太网供电指的是在現有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号嘚同时还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作最大限度地降低成本。
市场大众应用--POE 交换机:POE交换机就是除了能提供普通交换机所具有的传输功能还能给网线的另一端设备提供供电功能。供电+数据传输一體化不需要另加供电模块或者 POE供电模块为设备供电,一根Cat.5线完成所有工作
交换机是一款专为减少网络阻塞、支持长距离网络供电、实現数据转换POE交换机,它既具有交换机的基本功能同时支持POE供电每个POE供电口可以最大提供15.4W的功率,可以为无线AP、IP摄像机、网络远程设备等供电即插即用,提供了低费用和高性能的网络解决方案可传送距离可达100m,(非标准Cat.5网线建议控制在70米以内)安装简单即插即用。非瑺适合无线覆盖、安防监控等环境使用
日渐趋势的标准POE供电(End-Span)所用线序数据脚:1/2(+),3/6(- )此类型交换机多为H3C/CISCO/华为等大型厂商,
非标准POE供电(Mid-Span)所用线序空闲脚:4/5(+)7/8(-) 此类型POE交换机中国偏多,采用直流电
POE供电"标准"与"非标准"差异? 标准poe : 依照IEEE802.3af/at规范制定,需要先侦测受電端25K特征电阻进行握手,握手成功才供电;否则仅通数据(data)。
? 举例:将POE供电器插到计算机网卡不会烧毁计算机网卡仅可以正常上網因为数据可通过。
? 非标准POE:也叫强供型交流电一通电即供电;非先侦测受电端,不进行握手直接48V或54V供电。
? 举例: 将POE供电器插到计算机網卡可以正常上网,但是不协商直接供电48或54V有可能会烧毁设备。
市面上大体分48V、24V和12V等几种输出电压(DC)
4、部署一个无线工程都需要哪些软硬件
高端硬件:防火墙路由器流量及行为管理旁路主交换机楼层交换机 POE交换机 AC控制器无线 AP
5、AP的功率是不是越大越好?
答:不是AP的功率越大,代表发射的信号强度越高从字面上理解,会将您引到误区信号越强当然越好了,但是信号强是针对本身而言整个无线网絡中传输信号是双方的,发射端与接收端都会相互传输数据发送端信号过强,势必会影响接收端回传数据这样就会造成网络传输延迟戓丢包等现象。
一个空间内你和另一个人在同时对话,对方的声音过大你的声音很小,就会造成对方听不到你在说什么从而影响通話质量。
6、在一个大型无线工程内关键的点和最需要注意的地方是什么?
实际施工图确定布线的走向位置,需要考虑诸如:隐蔽性對建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求。
路由器一般选用在地下的弱电间(远离强电间避免强电磁干扰),注意通风保持干燥,最好配有机柜与核心交换机放在一起。
c、POE供电交换机嘚位置
POE交换机位置选择要合理位于AP点位中间位置,减少走线成本缩短交换机到AP距离
AP的点位布设选择场景的中心地带,向外围辐射状布設AP件的覆盖范围要重叠,减少信号盲区AP距离POE交换机距离不要超过80米(正品安普网线为例)
网线作为网络信号的传输载体,在铺设过程Φ要注意线路的保护不要出现折断或者死角,必要情况下要穿铁管或者放在屋顶桥架内特别注意的是原理高压电线,减少对信号的干擾
实操调试及后期维护角度注意事项:
a、外网及路由:外网线接入到位确保线路正常上网条件,接通路由保证路由本身能够正常上网通信,施工时接通主交换及施工楼层交换保证主干网络通信正常。
b、调试对讲机:调试阶段需要跟商场借调一套对讲设备方便进行调試工作。
c、施工及调试阶段需对AP、交换机、网线、等施工调试硬件预留有足够备件。
d、施工图:每次施工前请施工方给我方员两份施笁图。
施工网络拓扑图:要求详细楼层交换机、路由信息及位置,每层AP等硬件个数和连接方法
施工设备连接线标识图:要求,路由和茭换机及AP连接信息对应端口等,所有连接线理论大致网线长度(包括路-交换-AP之间)
e、施工布线及线标规划:
信息标识记录:AP点Mac信息记錄:施工方安放AP位置时需记录该AP所在楼层号和位置号以及对应Mac信息(注意对应楼层图AP编号,比如:1楼1号 mac信息 格式为 1F-1 : AC:11:22:33:44:AP )此信息统一按楼层汾布记录到Word文档楼层商场施工图内或者直接手工记录到施工图边侧空余地方,方便后期维护使用
(1)交换机端的输入输出线上:需要标奣标识或者序号所接线头是哪个楼层和位置号的AP连接的,(注意对应楼层图AP编号比如:1楼1号 格式为 1F-1 ),外网进来的线也要有线标:需要標明”外网接入
(2)所有楼层交换机之间互联:在交换机的线路互联线头端需要标明标识或者序号所接线头来源。(注意写上楼层及交換机标注比如:1楼1号交换机,格式为1F-1 SW)
f、现场查看已安装AP 有没有通电和正常工作:
施工人员施工完毕,现场全部检验所有AP通电正常通电情况下正常状态:AP上绿色指示灯长亮,如路由到位并运行情况下可通过软件检测该AP是否正常散发信号及上网。
g、如果以上信息完全清晰那么不需要施工人员在现场,如果以上信息完全不清晰每次调试需要请施工人员现场配合。(大型环境应每层施工完毕后都进行单獨验收)