日立冷冻机故障代码水机组显示pU故障代码是什么意思

 1、蒸发压力过低:原因:(1)冷沝量不足(2)冷负荷少。(3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)(4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。(5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)处理办法:(1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量
(2)检查自动起停装置的整定温度。(3)检查膨胀节流管是否畅通(4)清扫传热管。(5)补充冷媒至所需量2、冷凝压力过高:原因:(1)冷水量不足。(2)冷却塔的能仂降低(3)冷水温度太高,制冷能力太大使冷凝器负荷加大。(4)有空气存在
(5)冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化处理方法:(1)检查冷却水回路,调整至额定流量(2)检查冷却塔。(3)检查膨胀节流管等使冷水温度尽快接近额定温度。(4)进行抽气运转排除空气若抽气装置需频繁运行,则必须找出空气漏入的部位消除之(5)清扫管子。
3、油压差过低:原因:(1)油过滤器堵塞(2)油压调节阀(泄油阀)开度过大。(3)油泵的输出油量减少(4)轴承磨损。(5)油压表(或传感器)失灵(6)润滑油中混入的制冷剂過多(由于启动时油起泡而使油压过低)。处理方法:(1)更换油过滤器滤芯
(2)关小油压调节阀使油压升至额定油压。(3)解体检查(4)解体后更换轴承。(5)检查油压表重新标定压力传感器,必要时更换(6)制冷机停车后务必将油加热器投入,保持给定油温(確认油加热器有无断线油加热器温度控制的整定值是否正确)。4、油温过高:原因:(1)油冷却器冷却能力降低
(2)因冷媒过滤器滤網堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。(3)轴承磨损处理方法:(1)调整油温调节阀。(2)清扫冷媒过滤器滤网(3)解体后修理或更换轴承。5、主电机过负荷:原因:(1)电源相电压不平衡(2)电源线路电压降大。(3)供给主电动机的冷却用制冷剂量不足
處理方法:(1)采取措施使电源相电压平衡。(2)采取措施减小电源线路电压降(3)检查冷媒过滤器滤网并清扫滤网;开大冷媒进液阀。
全部

我遇到了这个故障经检测压缩機交流接触器线圈损坏,更换接触器后故障解决!