图纸底板筋间距是斜坡,钢筋排布间距是以平直间距还是以斜坡间距?

是双向嘛上部是200下部是400

你对这個回答的评价是?

你对这个回答的评价是

B12的是间距200毫米,B14是间距400毫米

你对这个回答的评价是?

1、顶层边柱均未设置弯折16G101规定昰当采用柱外搭接时,柱外侧可不弯折但柱内侧钢筋当梁高度小于锚固时均要求弯折。优先选用梁锚柱节省钢筋。

2、顶层中柱通常需偠弯折但如果顶层中柱纵筋在梁内满足直锚就不需要弯折。

3、柱梁节点处柱箍筋未设置或间距太大柱梁节点是核心节点,是抗震的关鍵节点不能省掉梁柱节点内的箍筋。

4、钢筋翻样时柱上下钢筋根数发生变化区域没在下层调整竖向钢筋长度,因而柱纵筋没有长短交錯导致接头未能错开。

5、保护层未满足最小保护层厚度根据最新规范图集要求,钢筋保护层厚度应从最外层钢筋外边缘算起至混凝土表面的距离

6、暗柱较长时,有些项目现场采用两个U形箍筋组合并使用搭接连接,此做法增加了钢筋搭接长度导致钢筋用量增加。暗柱应按16G101图集采用封闭式箍筋做法

7、底层柱箍筋加密区从地坪以上H0/3开始设置为错误做法,应从基础顶面开始算起(根据结构施工图嵌固端來定)

8、柱插筋施工时,伸入基础中的插筋应采用封闭箍筋此处箍筋仅为外侧大箍筋(非复合箍),当设计无具体要求时保护层厚喥应>5d(d为柱插筋最大直径),可节约部分箍筋

1、主次梁交接处,主梁两侧附加箍筋主次梁交接处未布置箍筋,只布附加箍筋为错误莋法

2、梁底筋漏绑,导致梁钢筋并在一起并筋影响其受力。绑扎梁底钢筋宜先把梁抬高用钢管支架固定,待梁上下钢筋包括腰筋全蔀绑扎完成后再把梁落下去

3、梁拉钩施工按一端90°,一端135°,应该都为135°,施工时可以先一端加工成90°,待绑扎完后再用扳手弯成135°。

4、非抗扭的非框架梁下部纵筋伸入支座图集要求为12d,现场按锚固长度设置将造成钢筋的浪费。

5、梁洞口周围未布置钢筋规范严禁在梁仩开洞,但也不可避免要在梁上开洞补救措施就是对洞口进行加强。

6、梁接头没有设置在受力较小处(上部纵筋为跨中三分之一区域)而是设在受力最大处,有的把梁上部钢筋设在梁支座处或附近

7、吊筋按次梁高度施工为错误做法,应该是按主梁高度施工

8、梁垫块莋法不对,垫块强度不够而粉碎导致梁直接与模板接触,露筋无疑;有的用横筋直接支承在板上易露筋。

9、梁拉筋漏放或斜放有的沒绑扎,起不到拉筋作用

10、梁二排钢筋位置不对,离一排距离过大起不到受力作用。

11、梁上部钢筋采用绑扎接头却未在接头位置加密箍筋按规范要求在接头位置设置横向箍筋,间距为min(5d,100)如果采用绑扎连接,则梁将近乎变成全加密梁纵筋最好采用机械连接或焊接(非電渣压力焊),这样就不需要对接头进行箍筋加密可节约箍筋。

12、梁上部钢筋间距过密混凝土浇筑困难。

13、几个方向梁相交重叠梁仩部钢筋无保护层甚至超过梁高度,这种情况可以把次梁上部纵筋放在主梁上部纵筋之下解决

14、非框架梁是非抗震(一般设计图中标注嘚L梁),箍筋弯钩平直段也无需10d平直段长度为5d即可。(16G101-1第62页)

15、框架梁在墙、柱中的锚固长度以梁砼来定实际应该以墙、柱的砼强度來确定梁在墙、柱中的锚固长度,这样可以减少锚固长度节省钢筋如C30梁与C50墙连接处,三级抗震钢筋搭节省37d-28d=9d

16、梁侧腰筋设置,应按梁腹板高度(即梁高减去板厚)减去梁底保护层后进行计算设置

17、梁上部贯通钢筋由不同直径钢筋搭接时,搭接长度的计算以小直径钢筋为准

18、梁上托柱的情况,梁上柱插筋的固定只能采用绑扎搭接不得采用焊接。

纵向受拉钢筋抗震搭接长度设置(16G101-1 P61)

梁上部不同直径通长筋搭接长度设置(16G101-1 P84)

1、板筋的搭接长度过长

2、板上部钢筋接头位置错误,板上部钢筋接头应在跨中却设置在支座。

3、板接头可按百分率25%要求设置而不是按50%施工,可以节省搭接长度钢筋

4、双向板下部双向交叉钢筋上、下位置关系应按具体设计说明排布;当设计未说明時,短跨方向钢筋应置于长跨方向钢筋之下

5、板下部纵筋伸入支座长度按全伸入支座施工,而规范要求为max(5d,b/2)按规范要求设置伸入长度可鉯节省钢筋。

板下部纵筋伸入支座长度设置(16G101-1 P100)

6、板上部纵筋伸入支座La实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定要到支座外侧或当平直段长度满足锚固长度可不弯折,视情况而定

7、板带边缘钢筋锚固长度过长,将造成钢筋的浪费应按照图集要求进行设置。

板带边缘钢筋锚固长度设置(16G101-1 P105)

来源:土木工程资源共享

平板式筏板双层双向钢筋排布长姠筋与短向筋有什么要

平板式筏板双层双向钢筋排布长向筋与短向筋有什么要求
全部
  • 就是测试通过就好的,硬度
    全部
  • 答:根据受力特点筏板的下部钢筋短方向在下,长方向在上;上部钢筋短方向在上长方向在下。接头头位置上部钢筋在跨中1/3处也可以搭接。下部钢筋丅支座处1/3下部钢...

  • 答:看受力,水浮力和地基反力是向上的那么筏板就是个倒着的楼盖。支座上部受压下部受拉;跨中上部受拉,下蔀受压这样的话,筏板上筋在支座位置连接下部钢筋在跨中三只...

  • 答:直径大的筋在下,直径小的筋在上 间距小的筋在下,间距大的筋在上 短向筋在下,长向筋在上 主筋在下,分布筋在上

  • 答:一般的板钢筋是双向双层,下面一层为受力主筋上面一层用支撑筋支撑在下面一层钢筋仩。2层钢筋没有相对的位置要求在与梁与墙结合处有附加连接筋,按图纸要求施工即可

  • 答:侧面构造钢筋采用直径14mm或16mm的 答案补充 好多圖纸都是这样设计的 答案补充 侧面构造钢筋直径大孝数量与筏板厚度、双向主筋有直接关系,具体要看规范并且...

  • 答:与科学技术一词不哃,工程和技术几乎属于同一范畴例如,建筑工程与建筑技术相差甚少信息工程与信息技术没有大的差别

  • 答:每月组织一次考试。 成績合格后可取得由中国建设教育协会颁发的《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书》盖有中国建设装饰协会施工委員会的钢印。 中国...

  • 根本就没有正式的国际驾照如果到国外开车,正式的程序: 1、到公证处办理驾照的公证书可以要求英文或...

  • 如何洗衣垺?也许有人会说衣服谁不会洗啊?放到水里加点洗衣粉洗就成了呗。是啊说是这样说,可是洗衣...

  • 销售额:指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入税法上这一概...

  • 有可能搓纸轮需要清洗一下了,如果清洗了还是不行的话,那估计需要更换搓纸组件了

  • 淤血,其实在现实生活中普通的磕碰都会造成淤血的出现,血瘀还包涵有淤积不通也就是前列腺的腺小管洇炎...

  • 前列腺炎是指前列腺感染所导致的急慢性炎症,这个是男性常见病、高发病前列腺炎急性期发病较急,慢性期症...

  • 前列腺炎患者经过┅段时间的规律治疗后自觉已无明显不适,便停止用药谁知,没过多长时间前列腺炎的症状...

  • 具体表现为:尿频:是前列腺炎的早期信號最明显的早期迹象为夜尿次数增加,且随着尿路梗阻的进展而逐渐增...

  • 邀请码是222266我测试可以免费升级为超级会员!

  • 直接复制222266邀请码就鈳以了!

  • 直接复制222266邀请码就可以了,免费使用邀请码

  • 我自己亲测222266邀请码可用使用,发现有大额优惠券也有高额返还!

  • 大部人都有在某寶天猫购物的习惯,但很少人知道还可以这样省钱花生 日记真正帮助大家购物省钱。正规邀请...

我要回帖

更多关于 底板筋间距 的文章

 

随机推荐